Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam.

Uruchomiłem instalację c.o. w moim domu.

Na instalację składa się:

- ogrzewanie podłogowe w trzech obiegach: piwnica 75m2 + garaż 48m2; parter 75m2 i poddasze użytkowe 75m2+pokój nad garażem 48m2,

- kocioł gazowy Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C o mocy 7do21kW,

- grupa pompowo-mieszająca tj. 3 grupy z mieszaczami.

(nie ma tradycyjnych grzejników)

Podłogówka to około 2000mb rury (chyba fi14) podzielona na 3 obiegi i 30 pętli (najdłuższe pętle do 80mb).

 

Ponieważ dom rozgrzewał się bardzo długo (przy dodatnich temeraturach zewnętrznych i suchych wylewkach i tynkach) i długo nie było wyczuwalne ciepło od podłogi nabrałem podejrzeń czy zostało to wszystko dobrze wykonane.

Dom udało mi się rozgrzać (w końcu) do 20st.C. (na zasilaniu temperatury 36stC na powrotach 22stC)

 

Na tą chwilę mam taką wątpliwość jeżeli chodzi o obieg na poddaszu użytkowym.

Mam kotłownię gazową umieszczoną w piwnicy - tam są zainstalowane pompy do podłogówki. Jedna z nich zasila ogrzewanie podłogowe na poddaszu użytkowym.

Zainstalowana pompa to ibo ohi 25-60/180 o podnoszeniu 6m. Długość samego "pionu" (od pompy do rozdzielacza na poddaszu) to 4,5m. Pompa zasila 12 pętli. Długość jednej pętli to max. 80m - załóżmy, że wszystkie pętle mają razem około 12x65mb=780mb rury). Rurki o przekroju fi14.

Rotametry nie wykazują przepływu. Zwróciłem na to uwagę instalatora, który przyznał, że pompa chyba jest zbyt słaba i chce ją wymienić na pompę o podnoszeniu 8m.

 

Bardzo proszę o podpowiedz czy pompy typu 25-60/180 potrafią prawidłowo obsłużyć obiegi o długości rurek około 750mb ?

Pytam pod kątem poddasza, ale również pozostałych obiegów.

Dziękuję i pozdrawiam

hvy

Edytowane przez hvy
Opublikowano (edytowane)

Witam , może na początek zapodaj jakieś fotki , może jakiś szkic , jaki jest przekrój tego pionu .?

 

Ps pompa 4 by wystarczyła na 750 m

Edytowane przez tomekb
Opublikowano

Hej.

Pompa 4 to pompa o podnoszeniu 4m ? Mam rozumieć, że 25-60/180 powinna być wystarczająca tak ?

 

Piony poprowadzone są prawdopodobnie rurą 16/2.

Junkers zagrzewa do 60st.C i podaje na sprzęgło. Za sprzęgłem na wszystkich obiegach temperatura zasilania to od 36st do 40stC , na powrotach około 22st.C

 

Tu mam następne pytanie: jak przepływy w pętlach wpływają na temperaturę powrotu. Pamiętam, że instalator mówił, że różnica między zasilaniem a powrotem jest wyznacznikiem dla kotła czy ma grzać czy nie. Ja nie potrafię uzyskać mniejszej różnicy niż 12st.C. Czy efektem tego może być fakt, że kocioł grzeje bez ustanku ? Wczoraj przy temp. 8st.C na zewnątrz udało mi się rozgrzać dom do 24st.C. Ustawiłem mniejszą temp. w pomieszczeniach 10st.C a kocioł nadal dogrzewa.

 

Niestety nie mam schematu - załączam kilka fotek.

 

hvy

post-46054-0-53991700-1353741111_thumb.jpg

post-46054-0-40021400-1353741660_thumb.jpg

post-46054-0-74900400-1353741740_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

U mnie pompa Wilo 25/40 zainstalowana w takim mieszaczu jak twój, obsługuje na II biegu 15 pętli podłogówki o dł średnio po 70m - w szumie ok1100mb rury MCL16x2

Przepływy są rzędu 2l/min, temp zasilania 30C powrót 25C

 

Na pewno masz za cienkie rury zasilające - jeżeli to PEX16x2 to za mało, Powinna być rura mi 1" lub jej odpowiednik.

Zobacz czy jak zamkniesz wszystkie pętle oprócz jednej - czy ta nie zamknięta będzie prawidłowo grzać i czy będzie prawidłowy przepływ.

 

Na zdjęciach masz nie podłączoną automatykę może to też ma wpływ na pracę mieszaczy i całej instalacji.

 

Pozdr.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Witam , ze zdjęć wynika że nie jest to chyba rura 16 . najlepiej zmierzyć suwmiarką , to bardzo ważne aby Ci pomóc , bo jak twoje odpowiedzi będą nie precyzyjne to będziemy błądzić w kółko . Podaj jeszcze na którym biegu pracują pompy , na początek ustawiłbym poddasze na 3 , a pozostałe na 1 .

Opublikowano

Witam i dziękuję za zainteresowanie.

 

Rurki pomierzę i dam znać jakie mają wymiary.

Zdjęcia trochę nieaktualne - stąd niepodpięta w pełni automatyka. (Chociaż nadal nie jest w pełni podpięta ponieważ parter i piętro dla celów regulacyjnych zostały wpięte w jeden sterownik).

 

tomekb: O jakie siłowniki chodzi ? Jeżeli o mieszacze to przymykają się nieznacznie.

 

Jaka powinna być różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem ?

 

sambor: jaki jest ten prawidłowy przepływ ?

 

Pozdrawiam

hvy

Opublikowano

Prawidłowy przepływ wylicza się w projekcie np ja mam projekt w którym przepływy są rzędu 1,5-2,4l/ min - nie mogłem ustawić tych 2,4l/min, ustawiłem 2,5l/min i też świat się nie zawalił.

Ważnym elementem jest temp powrotu z podłowki do mieszacza tam nasz termometry - jakie wartości one pokazują?

Opublikowano

Witam i dziękuję za zainteresowanie.

 

Rurki pomierzę i dam znać jakie mają wymiary.

Zdjęcia trochę nieaktualne - stąd niepodpięta w pełni automatyka. (Chociaż nadal nie jest w pełni podpięta ponieważ parter i piętro dla celów regulacyjnych zostały wpięte w jeden sterownik).

 

tomekb: O jakie siłowniki chodzi ? Jeżeli o mieszacze to przymykają się nieznacznie.

 

Jaka powinna być różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem ?

 

sambor: jaki jest ten prawidłowy przepływ ?

 

Pozdrawiam

hvy

 

Witam , chodzi mi o siłowniki które są na zaworach 3d , za nimi powinny być zamontowane czujniki które dają informacje do sterownika czy częściowo ,czy też całkowicie otworzyć lub zamknąć zawór .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.