tom78 Opublikowano 22 Listopada 2012 #1 Opublikowano 22 Listopada 2012 Witam, zalogowałem się na forum ponieważ mam pewien problem, mianowicie: Posiadam zamontowany piec ling 15kw z podajnikiem , po stronie "grzejnikowej" zapotrzebowanie ok 70m2 podłogówki oraz ok 140m2 grzejniki dom izolacja b.dobra rolety-okna, 30 cm wełny dach , podloga 30 cm styropian sciana dwuwarstowa w srodku 5cm styropian na zewnatrz 10. Do sedna, zamontowany mam wymiennik płytowy APV 30/20 AE28 i w zaden sposób nie mogę zrównac temperatur lewej strony z prawą. Zdaje sobie sprawę,że strona grzejnikowa może mieć ok 10% mniejsze wartosci ale u mnie jest jakies 30C różnicy, zakreciłem na 1 pietrze zawór przed rozdzielaczem oraz podłogówkę puszczając cały obieg na 2 piętro łacznie 3 grzejniki , sytuacja bez zmian... Zasilanie na grzejniki ma ze 30C a powrót zimny jak nie wiem co... Jestem zdruzgotany co prawda nie mieszkam jeszcze w domu ale postanowiłem tej zimy doprowadzic temat do konca byc może z pomoca forumowiczów. Dzwoniłem dziś do APV wysłałem zdjęcia, o dziwo bardzo miły Pan obiecał porozmawiac z kolegami i może dac cos jutro znac, ogolnie konkretna rozmowa z szansami powodzenia, niemniej jednak będę bardzo wdzięczny za pomoc. Cytuj
mirekm71 Opublikowano 22 Listopada 2012 #2 Opublikowano 22 Listopada 2012 Mozesz zamienic termometry? Cytuj
tom78 Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 22 Listopada 2012 Próbowałem ale niewiele daje ... :) Cytuj
PiotrInstalator Opublikowano 22 Listopada 2012 #4 Opublikowano 22 Listopada 2012 Witam, Kolego proszę o zdjęcia, kotłowni, instalacji przy kotle i zdjęcie tego wymiennika. Możliwe, że jest coś źle po montowane, trzeba zobaczyć. Cytuj
PiotrInstalator Opublikowano 23 Listopada 2012 #5 Opublikowano 23 Listopada 2012 Jeszcze raz napiszę, zamieść zdjęcia zdjęcia, coś musi być nie tak w samej kotłowni. Jaką masz temperaturę na kotle ?? Pompy na których biegach ?? Cytuj
tom78 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor #6 Opublikowano 23 Listopada 2012 Odczytalem ale niestety zdjęcia mogę zamieścić jutro nie mam do nich dostępu teraz. Temp kocioł 65 powrót ustawiony zaworem na 50 Temp wyjścia wymiennika na grzejniki jakieś 45 powrót z grzejnikow 25-30 Cytuj
tom78 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor #7 Opublikowano 23 Listopada 2012 Pompy 25-40 wyjście piec przed wymiennikiem druga taka sama na cwu trzecia 25-60 wyjście wymiennik na grzejniki kolejna do podlogowki przy rozdzielaczu i cyrkulacja cwu Cytuj
PiotrInstalator Opublikowano 23 Listopada 2012 #8 Opublikowano 23 Listopada 2012 W takim razie czekam na zdjęcia do jutra. A teraz proszę powiedzieć te wartości na wyjściu z wymiennika ( 45 stopni ) to przy włączonych podłogówkach i wszystkich grzejnikach? Jeżeli ma Pan możliwość, to proszę jutro ustawić na piecu 80 stopni i wtedy zobaczyć ile jest na wyjściu z wymiennika. Cytuj
vernal Opublikowano 23 Listopada 2012 #9 Opublikowano 23 Listopada 2012 (edytowane) Tutaj najważniejsza jest temperatura powrotu z wymiennika do zaworu kotłowego. Ona powie całą prawdę a nikt jej nie zmierzył nawet ręką. Edytowane 23 Listopada 2012 przez vernal Cytuj
PiotrInstalator Opublikowano 23 Listopada 2012 #10 Opublikowano 23 Listopada 2012 Kolega napisał, jest ustawiona zaworem na 50 stopni ( powrót kotła ) Tak czytam to jeszcze raz i się dziwię po co w tej instalacji właściwie ten wymiennik. Ma Pan jakiś kocioł gazowy w instalacji zamkniętej? Jeżeli nie ma tam innego źródła ciepła to po co tak komplikować. No ale nie o to chodzi, czekam na zdjęcia. Proszę mniej więcej sprawdzić ( nawet ręką ) jaka jest temperatura na powrocie z wymiennika do kotła, przed zaworem czyli przed tym ustawionym przez Pana 50 stopni. Cytuj
vernal Opublikowano 23 Listopada 2012 #11 Opublikowano 23 Listopada 2012 Kolega napisał, jest ustawiona zaworem na 50 stopni ( powrót kotła ) To jest temperatura wody wracającej do kotła po zmieszaniu z wodą wychodzącą z kotła. Chodzi o temperaturę wody, która wraca od wymiennika - zaraz przy wymienniku. Cytuj
PiotrInstalator Opublikowano 23 Listopada 2012 #12 Opublikowano 23 Listopada 2012 To się nie zrozumieliśmy. Ale to o co Panu chodzi to napisałem wcześniej. Cytuj
tom78 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor #13 Opublikowano 23 Listopada 2012 Ling Klimosz zaleca a wręcz wymaga aby ich kotly pracowały w obiegu zamkniętym stad wymiennik , jeśli chodzi o te wartości podalem je przy odbieraniu ciepła przez 3 grzejniki na 2 piętrze Cytuj
tom78 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor #14 Opublikowano 23 Listopada 2012 To jest temperatura wody wracającej do kotła po zmieszaniu z wodą wychodzącą z kotła. Chodzi o temperaturę wody, która wraca od wymiennika - zaraz przy wymienniku. Zgadza się co pisze kolega vernal ale parametry podalem przy wymienniku na kryzach , czy możliwe aby wymiennik był tak zakamieniony ze utrudnia przepływ czynnika grzejnikowego ? Dodam ze wymiennik przez jakieś 2 miesiące był zdemontowany i był wtedy pozostawiony bez wody ? Cytuj
PiotrInstalator Opublikowano 23 Listopada 2012 #15 Opublikowano 23 Listopada 2012 A na jakim biegu pracuje pompa po stronie grzejnikowej? A podane 50 stopni na pewno jest zaraz za wymiennikiem? Nic się mu nie stało, to nowa instalacja więc zakamienienie nie tak szybko. Proszę niech Pan podjedzie jutro do domku, ustawi piec na 80 stopni, pompkę grzejnikową i pompę przy piecu na max. proszę włączyć wszystkie grzejniki, podłogówkę na razie nie i opisać jakie były temperatury. Jeżeli chodzi o instalację to owszem klimosz zaleca prace kotła w instalacji zamkniętej ale coś mi się tu nie zgadza. Pana kocioł wcale nie pracuje w instalacji zamkniętej tylko wręcz przeciwnie otwartej a grzejniki w zamkniętej. I ten wymiennik rozdziela te dwie instalacje. Ma Pan zwór lub wężownicę schładzającą przy kotle podłączoną do instalacji wodociągowej? Jednak koniecznie proszę zamieścić zdjęcia. Cytuj
vernal Opublikowano 23 Listopada 2012 #16 Opublikowano 23 Listopada 2012 Zgadza się co pisze kolega vernal Ja nie piszę, tylko pytam i odpowiedzi nie widzę. Cytuj
tom78 Opublikowano 27 Listopada 2012 Autor #17 Opublikowano 27 Listopada 2012 Witam ponownie przepraszam za zwłokę - praca... Poniżej wklejam zdjęcia instalacji. Co panowie na to? Jestem po plukaniu wymiennika czarny zasyfiony tragedia, jutro zamontuje go ponownie. Cytuj
tom78 Opublikowano 27 Listopada 2012 Autor #18 Opublikowano 27 Listopada 2012 Kolega napisał, jest ustawiona zaworem na 50 stopni ( powrót kotła ) Tak czytam to jeszcze raz i się dziwię po co w tej instalacji właściwie ten wymiennik. Ma Pan jakiś kocioł gazowy w instalacji zamkniętej? Jeżeli nie ma tam innego źródła ciepła to po co tak komplikować. No ale nie o to chodzi, czekam na zdjęcia. Proszę mniej więcej sprawdzić ( nawet ręką ) jaka jest temperatura na powrocie z wymiennika do kotła, przed zaworem czyli przed tym ustawionym przez Pana 50 stopni. Instalacja zamontowana została używana piec po 2 sezonach (założono gaz sprzedawcy)i cały kpl jaki otrzymałem zleciłem do montażu instalatarowi łącznie z wymiennikiem teraz po czasie wydaje mi sie że sam wymiennik który przez jakies 4 miesiące był bez wody mogł ulec zakamienieniu/zniszczeniu. Tak czy inaczej prosze spojrzec czy w instalacji nie ma błedów wykonawczych od tego chce zaczac, założę na obiegu w pobliżu wymiennika termometry aby zczytywały temperature wody a nie te przylgowe one bardzo przeklamują. Dzwoniłem dzis do APV potwierdzają ze wymiennik dobrany prawidłowo podają temperatury 70 wejscie wymiennik 50 wyjscie kociol i 60 zasilanie grzejniki 40 powrót do tych parametrów chcę dojść mam nadzieje z Waszą pomocą... Cytuj
PiotrInstalator Opublikowano 27 Listopada 2012 #19 Opublikowano 27 Listopada 2012 (edytowane) Dobrze, że są zdjęcia. Teraz jestem tylko przelotnie na forum, ale siądę za 2 godzinki i opiszę co zauważę. Edytowane 27 Listopada 2012 przez PiotrInstalator Cytuj
sambor Opublikowano 27 Listopada 2012 #20 Opublikowano 27 Listopada 2012 Piszesz o ustawianiu temp zaworem na powrocie do kotła, jaki to zawór? Tam nie powinno być żadnego zaworu 3 ani 4 drogowego., jedynie odejście na CWU Poczytaj np temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2083-wymiennik-i-zawor-4d/ - post #19 pozdr. PS Z tych zdjęć mało co wynika. Cytuj
PiotrInstalator Opublikowano 27 Listopada 2012 #21 Opublikowano 27 Listopada 2012 Opiszę wszystko jutro. Pytanie mam tylko odnośnie zaworu mieszającego, on jest tam za piecem u dołu ? Zawór mieszający na podłogówkę jest gdzieś w szafie rozdzielaczowej ? Nie pisał Pan, że instalacje jest 2 letnia, w takim razie możliwe, że wymiennik był zanieczyszczony, czekam na efekty po przepłukaniu. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Listopada 2012 #22 Opublikowano 28 Listopada 2012 czy początkowo instalacja pracowała prawidłowo? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Listopada 2012 #23 Opublikowano 28 Listopada 2012 Czy wymiennik jest podłączony przeciwprądowo? Niestety ze zdjęć to nie wynika jasno, a właściwie wygląda,że na przeciwko wody gorącej z kotła jest wpięty powrót z instalacji. Tym sposobem nie uda się uzyskać odpowiednich parametrów Cytuj
tom78 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #25 Opublikowano 28 Listopada 2012 Ok oto zdjęcie w jaki sposób połączono wymiennik Zawór założony jest na powrocie wody do kotla i polączony z zasilaniem wymiennika aby mieszał wode wracająca do kotla do temperatury ustawionej na nim 45-50c. Je Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi