W domu w którym mieszkam mamy piec z podajnikiem (co+cwu) + sterownikiem pogodowym (marki nie pamiętam) użytkowany jakieś 3-4 lata. Dom ocieplony wełną tylko od góry, palimy ekogroszkiem kupowanym w lecie więc jest stosunkowo suchy. Kotłem zajmuje się mój Tata i tutaj zaczynają się problemy ponieważ grzeje w niskiej tempertarurze - przykładowo aktualnie temperatura na piecu (noc, -2 stopnie na dworze) to 37 stopni (temperatura zadana 42 stopnie minus korekcja nocna 5 stopni). Przeglądałem forum i wszędzie pisze, że minimalna temperatura na kotle powinna wynosić 50-55 stopni + regulacja zaworem trójdrożnym (posiadamy takowy zamontowany ale bez siłownika i sterownika). U mnie w domu na piecu maksymalna temperatura wynosi 55 stopni i tutaj tkwi sęk. Rozmawiałem z ojcem na temat roszenia się pieca (on twierdzi że żadnej rosy w piecu nie widzi, korozji również nie).

 

Czy grzanie w takiej temperaturze jest bezpieczne? Jeżeli nie to jak wytłumaczyć ojcu, że powinien grzać w innym zakresie temperatur? Jakich argumentów użyć? Na ogrzewaniu się niestety nie znam.

 

Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)

Opublikowano

Gwarancja minęła, za 2 lata czas szukać nowego kotła. U siebie mam zawór trzydrożny, na kotle 60, na grzejniki idzie ok. 45 - 55, powrót dodatkowo podgrzewany przez obieg powrotny zasobnika cwu.

Opublikowano

zamiast krakac napisalibyście - ale bez sloganów- w którym miejscu ma sie sie ta korozja pojawić i dlaczego.

Czuję ze z tym jak potworem z Loch Ness: wszyscy słyszeli - a nikt nie widział :).

Opublikowano (edytowane)

Najprędzej pocieknąć może w dolnej tylnej części. Jaka temperatura na powrocie? Ręką da się dotknąć i gorące czy lekko ciepłe? Im chłodniejsze tym gorzej. 50 - 55 stopni to powinno być na powrocie kotła.

Edytowane przez mlodzieniec
Opublikowano

od 35 przy rozpalaniu do 50, a jak zamkną sie glowice to temp zasil minus 4-5 st czyli w okolicy 60. To o temperaturze. badziej mi chodzi o to jak zauważyc stan ieprawidłowy. jakies osadzanie czegoś - smoły? Piec jest suchy i czysty (nie licząc nieco popiołu i sadzy na sciankach) Smoła sie pokazała jak kilka dni paliłem drewnem z altanki - ale wtedy mogła - niska temp płomienia.... Pytam bo piec (szufladowy protech) przez rok działam bez mądrych zaworów i pilnowania temp powrotu i wyglądał dokładnie tak samo jak po wydaniu prawie tysiąca na zawory i siłownik... Sprawdzałem dokladnie wszystkie zakamarki....

Opublikowano

Fakt to ciekaw u mnie maks na powrocie 40 stopni a kocioł chodzi 10 sezon to jak to własciwe jest . Pytam bo sie nie znam móże ktoś wyjśni .

Opublikowano

Tydzień temu wymieniałem kocioł robiony przez rzemieślnika wytrzymał 19Lat na obiegu grawitacyjnym i wątpię że na powrocie było 60C tylko mniej :)

Opublikowano

Witam

 

W domu w którym mieszkam mamy piec z podajnikiem (co+cwu) + sterownikiem pogodowym (marki nie pamiętam) użytkowany jakieś 3-4 lata. Dom ocieplony wełną tylko od góry, palimy ekogroszkiem kupowanym w lecie więc jest stosunkowo suchy. Kotłem zajmuje się mój Tata i tutaj zaczynają się problemy ponieważ grzeje w niskiej tempertarurze - przykładowo aktualnie temperatura na piecu (noc, -2 stopnie na dworze) to 37 stopni (temperatura zadana 42 stopnie minus korekcja nocna 5 stopni). Przeglądałem forum i wszędzie pisze, że minimalna temperatura na kotle powinna wynosić 50-55 stopni + regulacja zaworem trójdrożnym (posiadamy takowy zamontowany ale bez siłownika i sterownika). U mnie w domu na piecu maksymalna temperatura wynosi 55 stopni i tutaj tkwi sęk. Rozmawiałem z ojcem na temat roszenia się pieca (on twierdzi że żadnej rosy w piecu nie widzi, korozji również nie).

 

Czy grzanie w takiej temperaturze jest bezpieczne? Jeżeli nie to jak wytłumaczyć ojcu, że powinien grzać w innym zakresie temperatur? Jakich argumentów użyć? Na ogrzewaniu się niestety nie znam.

 

Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)

najpierw przeczytaj to:

http://zawijan.wordpress.com/?s=punkt+rosy

potem sprawdź które warunki u Ciebie zachodzą lub blisko do ich spelnienia. potem będziesz się martwił.

sprawdź konstrukcję kotła. jeśłi płaszcz wodny w całości powyżej palnika ryzyko mniejsze, jeśli temperatura powrotu niewiele niższa nisz zasilania również- jeśli jest zawór nawet "łapą" kręcony wykorzystaj- ryzyko maleje, opał suchy- ryzyko maleje, pytanie jak kocioł ustawiony- jeśli długo pracuje - ruch czynników- ryzyko maleje.

Jest tak dużo zmiennych że to porównanie kolegi do Yeti nie jest pozbawione sensu

 

Najprędzej pocieknąć może w dolnej tylnej części. Jaka temperatura na powrocie? Ręką da się dotknąć i gorące czy lekko ciepłe? Im chłodniejsze tym gorzej. 50 - 55 stopni to powinno być na powrocie kotła.

a skąd kolega wie gdzie pocieknie jak budowy wymiennika nie zna??? a może z boku powrót zrobiony i wtedy tam najniższa temperatura- to co u jednego nie oznacza że u wszystkich.

jeśli na zasileniu jaet poniżej 40 to się na rurze powrotnej położyć można a co tu gadać o ciepłym czy gorącym.

 

 

rada dla autora

pogadać z "operatorem"

przedstawić zalety wykorzystania zaworu- pytanie jeszcze jak zamontowany- czy chroni powrót czy daje komfort domownikom?

a potem już tylko pozostaje wiara że może nie wystąpią wszystkie negatywne czynniki i kociołek 10 lat pociągnie

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.