marekbab Opublikowano 28 Października 2012 #1 Opublikowano 28 Października 2012 Witam,jest to mój pierwszy post, więc prosze o wyrozumiałość.Obecnie zamówiłem piec SAS UWT 23KW ze sterownikiem optima eco 3.Mam problem z podłączeniem pieca. Obecnie (stary piec zdjęcie w załaczniku ) wspierany był przez pompę, (rys.1)teraz chciałbym tanim i dobrym sposobem podłączyć nowy piec do układu. Problem w tym że naczynie zbiorcze znajduje się w najwyższym punkcie mieszkania na"końcu" układu. zalezy mi równiez na zmniejszeniu obiegu CWU ze względu na to że obecnie w lato trzeba zakręcać wszystkie kaloryfery w domu aby nagrzać wodemoje propozycje podłączenia pieca:1)najprostrze podłączenie2) z zaworem 3d.dodam że mieszkanie jest z roku 1987, nie ma ogrzewania podłogowego.chciałbym tylko podłączyć regulator temperatury pokojowej.proszę o uwagi Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 28 Października 2012 #2 Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) Drugi sposób byłby ok Edytowane 28 Października 2012 przez przemyslaw2ar Cytuj
yareka Opublikowano 28 Października 2012 #3 Opublikowano 28 Października 2012 Zależy co chce osiągnąć przez 3d, ochronę powrotu czy obniżenie temperatury na grzejniki. Dla mnie obydwa schematy złe. Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #4 Opublikowano 28 Października 2012 bardziej myślałem o ochronie powrotu- zależy mi również na niskich kosztach montażu. Cytuj
yareka Opublikowano 28 Października 2012 #5 Opublikowano 28 Października 2012 To po co chcesz regulator pokojowy jak 3d tylko do ochrony powrotu, niby są sterowniki do kotła które współpracują z takimi regulatorami ale one po prostu wyłączają pompę i wtedy kocioł nie grzeje grzejników tylko siebie ;) Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #6 Opublikowano 28 Października 2012 regulator pokojowy chciałbym wstawić ze względu na utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu, oraz zmniejszenie ilości opału. sterownik optima eco 3 ( z tego co wynika z instrukcji) może współpracować z takim regulatorem temp. Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 28 Października 2012 #7 Opublikowano 28 Października 2012 no faktycznie teraz przyjrzałem się raz jeszcze i są wady bo albo zawór rozdzielający za pompą na zasilaniu albo mieszający przed pompą która byłaby na powrocie Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #8 Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) ale czy nie tańszym układem będzie układ bez zaworu 3d? tylko czy wtedy regulator temperatury( który będzie włączał i wyłączał pompę) będzie miał sen - jako oszczędność na opale i utrzymaniu stałej temperatury w pomieszczeniu? ps. informacyjnie: dziś otrzymałem emaila od firmy SAS w który potwierdzają poprawność obu układów , oraz potwierdzają że zawór 3d jest zalecany, natomiast nie wymagany (jeśli chodzi o zasady gwarancji) chciałbym to zrobić jak najprościej ale sensownie Edytowane 28 Października 2012 przez marekbab Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 28 Października 2012 #9 Opublikowano 28 Października 2012 no teraz to będziesz dopiero miał układ :D układ wychładzania cwu i co :) (bojler za pompę inaczej albo wyssiesz ciepłą wodę albo nie będzie działało cwu) Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #10 Opublikowano 28 Października 2012 czyli tak? Cytuj
yareka Opublikowano 28 Października 2012 #11 Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) Gdyby dał drugą pompę na cwu i zawór zwrotny to by nie wysysało i pewnie ten jego sterownik by sterował cwu w odpowiednim priorytecie w tym oczywiście także w lato bez zakręcania grzejników można by grzać cwu. Chodzi mi o rysunek z tego postu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13585-prosba-o-pomoc-w-sprawdzeniu-ukladu/?do=findComment&comment=126280 Edytowane 28 Października 2012 przez yareka Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #12 Opublikowano 28 Października 2012 skłaniam się do podłączenia kotła w najprostszy sposób czyli bez zaworu 3d - (ostatni zamieszczony przeze mnie schemat) czy regulator temperatury( który będzie włączał i wyłączał pompę) będzie miał sen - jako oszczędność na opale i utrzymaniu stałej temperatury w pomieszczeniu? Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 28 Października 2012 #13 Opublikowano 28 Października 2012 A gdyby dał 3D na podmieszanie CO to byłby mógł regulować temp w domu bez szkody dla kotła itd. Utrzymywanie niskich temperatur na kotle (w sensie przechodzenia w stany podtrzymania) jest nieekonomiczne i nieekologiczne dlatego warto zadbać aby kocioł żył swoim życiem Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #14 Opublikowano 28 Października 2012 na podmieszaniu? czyli wracamy do schematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=16171 Cytuj
walp Opublikowano 28 Października 2012 #15 Opublikowano 28 Października 2012 Witam. @ marekbab - piszesz ;pompa "wspomaga"czyli masz układ grawitacyjny i działa bez pompy (masz duże przekroje rur) Jaką różnicę temp. masz na zasilaniu i powrocie przy załączonej i wyłączonej pompie ? Czy w obecnym układzie wychładza ci się zbiornik cwu ? (Przy wygaszonym kotle zamykasz zawór zasilający zbiornik) Zadaję te pytania bo mam taki układ jak ty i ten sam dylemat przy wymianie kotła. Cytuj
yareka Opublikowano 28 Października 2012 #16 Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) No nie marekbab sterowanie temperatura co to nie ten schemat ;) Musisz dać 3d na zasilaniu, cwu wpiąć przed 3d dać zawór klapowy i liczyć na to że zadziała na grawitacji grzanie cwu jak nie to druga pompa i pewnie trzecia do pomieszania powrotu.Do tego siłownik i sterownik do 3d bo chcesz sterować temperatura za pomocą regulatora pokojowego. To nie jest najtańsza opcja ;) Edytowane 28 Października 2012 przez yareka Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #17 Opublikowano 28 Października 2012 - obecnie układ jest grawitacyjny (pompa tylko wspomaga) - różnica temperatur przy włączonej pompie na 3cim biegu ok 10 stopni przy wyłączonej do 15stopni tyle że w pokoju najbardziej oddalonym od pieca jest nieco chłodniejszy kaloryfer, - przy obecnym układzie zbiornik cwu nagrzewa mi się bardzo szybko a co do wychłodzenia to wiadomo jak piec wygaśnie to i po jakimś czasie zbiornik będzie również chłodny Problem u mnie nie polega na zbiorniku cwu bo ten działa uważam poprawnie bo w domu dosyć szybko jest ciepła woda z cwu- gorzej latem bo 3 ba wszystkie kaloryfery ręcznie zakręcać. Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #18 Opublikowano 28 Października 2012 yareka faktycznie masz racje. wiec co proponujesz? Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #19 Opublikowano 28 Października 2012 a może skoro nie mam dużych spadków temperatury pozostawić układ https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=16180 tym sposobem zakręcając zawór kulowy w okresie letnim bedę grzał tylko cwu. czy się mylę? Cytuj
yareka Opublikowano 28 Października 2012 #20 Opublikowano 28 Października 2012 Zależy jak palisz, ciągłe palenie 24 h na dobę czy przepalanie. Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #21 Opublikowano 28 Października 2012 raczej przepalanie Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #22 Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) jeszcze dokładnie nie wiem jak będzie sie zachowywał nowy piec. obecnie paleiłem : godz. 15 powrót z pracy- rozpalanie / następnie ze 2 razy na godz. podłożyć do pieca ( piec nie szczelny szybko wszystko się spala i idzie ciepło w komin) dalej ok 23 ostatnie założenie pieca.. do rana nic już nie było. dlatego zdecydowałem się na zmianę pieca wiec dlatego "przepalanie" uważam że przy nowym piecu będzie to już palenie ciagłe. Edytowane 28 Października 2012 przez marekbab Cytuj
yareka Opublikowano 28 Października 2012 #23 Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) No to regulacja temperatury przez 3d tylko jak będziesz prawie non stop palił ale nei wiem czy czy się uda bo Twój nowy kocioł to górniak i tzreba go wygasić przed nowym zasypaniem węgla(naprawdę masz 3 grzejniki bo ten kocioł to na jakieś 200 m2 jest). Można by też głowice termostatyczne pozakładać na grzejnikach jak chcesz regulować temperatury w pokojach. Ja bym dał drugą pompkę do cwu i niżej go podłączył tak żeby nie tzreba było zakręcać grzejników na lato. Edytowane 28 Października 2012 przez yareka Cytuj
marekbab Opublikowano 28 Października 2012 Autor #24 Opublikowano 28 Października 2012 to jest uproszczony schemat. do ogrzania mam prawie 200m2 i grzejników mam więcej Cytuj
spidoman Opublikowano 28 Października 2012 #25 Opublikowano 28 Października 2012 Ale ten zawór na tym zdjęciu zamiast różnicowego, ja bym się bał. Cytuj