Podłączenie Naczynia Wzbiorczego


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

System zamknięty musi mieć naczynie wzbiorcze zamknięte (przeponowe) dobierane do ilości wody w instalacji, ciśnienia wstępnego i różnicy temperatur w instalacji - zobacz na strony producentów i http://forum.info-og...ia-wzbiorczego/ dodatkowo zawór bezpieczeństwa i manometr.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Do 350 kW można łączyć tak:post-4692-0-04498000-1350028867_thumb.jpg

Czy jest to unormowane poprzez PN ?

Gdzie szukać zapisu, który mówi w jakich przypadkach należy rurę bezpieczeństwa oddzielić od wznośnej ?

Opublikowano

WITAJ!!!

W poscie nr13 masz to podane .oto fragment :

 

Zasady montażu rur bezpieczeństwa

 

RB i RW na całej swej długości powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem co

najmniej 1% w kierunku kotła lub wymiennika ciepła. Zmiany kierunku tylko za pomocą łuków

Układ połączeń rur zabezpieczających. RB powinna łączyć najwyżej położoną część

przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną NW powyżej rury przelewowej.

W
przypadku jednego kotła RB na odcinku od kotła do połączenia z dolną częścią przestrzeni

wodnej NW może być jednocześnie rurą wzbiorczą.

 

W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników ciepła, każdy kocioł lub wymiennik

powinien być zabezpieczony samodzielną rurą bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć

zbiorczą rurę powrotną znajdującą się bezpośrednio przy kotłach lub wymiennikach ciepła z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego.
Przy rozdziale górnym pion wznośny może spełniać rolę odcinka rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej. Przy rozdziale dolnym, jeżeli źródło ciepła ma moc

mniejszą niż 25 kW, część instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego może być użyta jako rury

zabezpieczające.

poz. henryk1953
Opublikowano

Ten zapis znam i nie ma tam wzmianki o rozdziale rury bezpieczeństwa od wznośnej ze względu na moc kotła bądź wymiennika.

Jest tam tylko opisany sposób podłączeń doskonale mi znany. Ciekawi mnie gdzie jest zapisane podane 350 kW przez "guitara"

Opublikowano

Witaj!!!

to może to:http://www.prz.edu.pl/~rabczak/tomek/PN%2002413%20ogrzewnictwo%20zabezpieczenia%20otwarte.pdf

 

a szczególnie to:

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-77/B-02413

a) zrezygnowano ze zróznicowania zabezpieczenia w zaleznosci od mocy cieplnej zródla ciepla,

B) zmodyfikowano sposób zabezpieczenia zródla ciepla,

c) wprowadzono podzial urzadzen zabezpieczajacych na podstawowe i uzupelniajace,

d) uscislono sposób obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego i srednicy rur zabezpieczajacych,

e) okreslono srednice wewnetrzna rury przelewowej,

f) usunieto wymagania dotyczace stosowania i zabezpieczenia w postaci zaworów dwudrogowych i zaworów

poz. henryk1953

Opublikowano

Czyli podane 350 kW obecnie nie ma unormowania prawnego. Właśnie o to mi chodziło. Dziękuję :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.