navel Opublikowano 11 Października 2012 #1 Opublikowano 11 Października 2012 (edytowane) Witajcie, 2 lata temu zmieniłem instalacje. Stare wielkie grzejniki i rury stalowe zostały wymienione na nowiutkie kalorywerki stelrada a rurki na alupex. Instalacja została wykonana w lato i jakoś nie przyszło mi do głowy jej testować. Mam piec miałowy(około 20 kW), 2 obiegi (otwarty na piecu i zamkniety na kaloryferach ) spięte wymiennikiem ciepła (niby 40 kW). Od pierwszego palenia były mega problemy miału idzie mega dużo i jest wrażenie że jest teraz dużo zimniej niż poprzednio(na starym ukladzie) Zainteresowałem sie tematem zostały odpowietrzone grzejniki, założone głowice termostatyczne oraz zmieniona jedna pompa na obiegu otwartym. Po awarii jednej z pomp troche sie przestraszyłem ponieważ temp na piecy urosła do 90 stopni i zostało to zauważone przez przypadek, zamontowałem kilka czujników temparatury podłączonych do kompa, który w razie niemca alarmuje mnie że coś jest nie halo z piecykiem. Ostatnio przeglądałem wyniki pomiarów temperatur w roznych miejscach i się zdziwiłem Jest duża róznica miedzy zasialaniem z pieca a zasilaniem kaloryferów http://piec.srv6.3ne...y_zamkniety.jpg Jest bardzo mała rożnica miedzy zasilaniem pieca a powrotem z pieca http://piec.srv6.3ne...anie_powrot.jpg poniżej różnica miedzy zasilaniem a powrotem z kaloryferów (tez wydaje mi się mała) http://piec.srv6.3ne.../kaloryfery.jpg Niektore kaloryfery sa niedogrzane grzają tylko górną cześcia (a w pokoju zimno) I Tutaj pytanie Panowie i Panie do was czemu się tak dzieje Rozmyślam również nad wywaleniem tego wymiennika i zrobienie jednego obiegu otwartego pytanie czy przy alupex moge to uczynić czy są jakieś zagrozenia Edytowane 11 Października 2012 przez navel Cytuj
vernal Opublikowano 13 Października 2012 #2 Opublikowano 13 Października 2012 Tu kolego trzeba najpierw ustawić odpowiednie przepływy przez poszczególne grzejniki. Teraz za dużo wody idzie przez te całe gorące a za mało przez półzimne. Poszukaj sobie tematów o kryzowaniu i zrób to w pierwszej kolejności. Może się okazać, że to rozwiąże Twój problem i zapomnisz o poważnych przeróbkach instalacji. Pozdrawiam. Cytuj
navel Opublikowano 14 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 14 Października 2012 ok a te roznice temperatur zwłaszcza na piecu miedzy zasilaniem a powrotem nie sa nie pokojące Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #4 Opublikowano 14 Października 2012 Witajcie, 2 lata temu zmieniłem instalacje. Stare wielkie grzejniki i rury stalowe zostały wymienione na nowiutkie kalorywerki stelrada a rurki na alupex. Instalacja została wykonana w lato i jakoś nie przyszło mi do głowy jej testować. Mam piec miałowy(około 20 kW), 2 obiegi (otwarty na piecu i zamkniety na kaloryferach ) spięte wymiennikiem ciepła (niby 40 kW). Od pierwszego palenia były mega problemy miału idzie mega dużo i jest wrażenie że jest teraz dużo zimniej niż poprzednio(na starym ukladzie) Zainteresowałem sie tematem zostały odpowietrzone grzejniki, założone głowice termostatyczne oraz zmieniona jedna pompa na obiegu otwartym. Po awarii jednej z pomp troche sie przestraszyłem ponieważ temp na piecy urosła do 90 stopni i zostało to zauważone przez przypadek, zamontowałem kilka czujników temparatury podłączonych do kompa, który w razie niemca alarmuje mnie że coś jest nie halo z piecykiem. Ostatnio przeglądałem wyniki pomiarów temperatur w roznych miejscach i się zdziwiłem Jest duża róznica miedzy zasialaniem z pieca a zasilaniem kaloryferów http://piec.srv6.3ne...y_zamkniety.jpg Jest bardzo mała rożnica miedzy zasilaniem pieca a powrotem z pieca http://piec.srv6.3ne...anie_powrot.jpg poniżej różnica miedzy zasilaniem a powrotem z kaloryferów (tez wydaje mi się mała) http://piec.srv6.3ne.../kaloryfery.jpg Niektore kaloryfery sa niedogrzane grzają tylko górną cześcia (a w pokoju zimno) I Tutaj pytanie Panowie i Panie do was czemu się tak dzieje Rozmyślam również nad wywaleniem tego wymiennika i zrobienie jednego obiegu otwartego pytanie czy przy alupex moge to uczynić czy są jakieś zagrozenia tak jest uzasadniene aby iśc w enegosooszczednosci dlatego proponuje jeden obieg i wywalic ten wymiennik ,jedyne co zamontuj to wezownicę schładzająca żeby wrazie czego kocioł sie wychłodził woda z sieci i nie poszło wiecej niż 100st w grzejniki i tyle ,a to że grzejniki grzeja od góry to brak regulacji przepływu Cytuj
vernal Opublikowano 14 Października 2012 #5 Opublikowano 14 Października 2012 ok a te roznice temperatur zwłaszcza na piecu miedzy zasilaniem a powrotem nie sa nie pokojące To może wynikać ze zbyt dużego przepływu w instalacji grzejnikowej - przynajmniej w fazie nagrzewania domu (czyli do grudnia ;)). Najpierw wyreguluj przepływy na grzejnikach a potem można ograniczać przepływ pompy. Cytuj
navel Opublikowano 16 Października 2012 Autor #6 Opublikowano 16 Października 2012 sorry ale w tej materii jestem nowicjuszem co to znaczy wyregulowac przepływy ???? Cytuj
vernal Opublikowano 16 Października 2012 #7 Opublikowano 16 Października 2012 Chodzi o to, że masz 2 grzejniki a jeden z nich grzeje prawie cały (bo cały to raczej nie powinien) a drugi tylko kawałkiem albo połowa. Znaczy to, że przez ten drugi płynie za mało wody - za mały przepływ. Trzeba tak zrobić, żeby wszystkie grzały podobną częścią swojej powierzchni, czyli wyregulować przepływy, co inaczej nazywa się kryzowaniem grzejników. Poszukaj takich tematów tu na forum, to sie dokładnie dowiesz jak to zrobić. Jak już będą grzejniki skryzowane, to wtedy zmniejszysz przepływ pompy do momentu kiedy jeszcze dobrze grzeją i wtedy ta różnica temperatur powinna się znacznie zmniejszyć. Innymi słowy każdą instalację trzeba dobrze wyregulowac. Cytuj