Opublikowano

Witam przedstawiam projekt instalacji c.o. który chcę wykonać (to za pompką to termometr). Proszę o ewnetualne uwagi. Moje pytanie co do instalacji brzmi w jaki sposób wykonać instalację podłogówki przy tak małych pętlach? Myślałem nad zaworami RTL na parterze ( 1 obieg 10m2 kuchnia, drugi 3m2 WC) i piętrze (1 obieg 10m2 - łazienka). A może na piętrze dać RTL a na parterze mieszacz ? Co do bojlera zamierzam go grzać grawitacyjnie bez dodatkowej pompki, po prostu na sterowniku ustawię priorytet cwu, obieg grawitacyjny podgrzeje zasobnik i dopiero wtedy załączy się pompa co.Zasobnik będzie też posiadał grzałkę elektr. Kocioł specjalnie został troszkę przewymiarowany ponieważ w większości jako paliwa będę używał drzewa. Średnice rur dobierałem z nomogramów aby uzyskać odpowiednie przepływy.

Co do podłogówki myślę jeszcze nad taką opcją:

Osobny rozdzielacz dla tych trzech pętli który będzie wyglądał tak jak na załączonym schemacie. Temperaturę podłogi chciałbym po prostu wyregulować sobie zaworem RLV-S. Rolą jaką ma spełniać ogrzewanie podłogowe ma być tylko odczucie ciepłej podłogi tyle nic więcej. Jak widać wszystko ma chodzić na jednej pompie z racji krótkich obiegów podłogówki ( 1x10m2, 1x3m2, 1x10m2). Co myślicie o takim układzie ? czy będzie działał prawidłowo ? Przepływy chciałem wyregulować ręcznie a mianowicie kryzowanie na zaworach termostatycznych przy grzejnikach i zaworem RLV-S przy podłogówce.

Pozdrawiam

post-42382-0-44218000-1344755856_thumb.jpg

post-42382-0-62326200-1344755862_thumb.jpg

Opublikowano

Jeżeli nie masz pompy na CWU to nic nie da ustawienie priorytetów w sterowniku - ten obieg żyje samodzielnie

Co do podłogówki to lepiej jest dać osobną pompę z zaworem 3 drog na ustawienie temp podłogówki- wystarczą tylko 3 elementy: zawór 3 drog+ pompa najlepiej adaptacyjna + zawór zwrotny.

 

Pozdr.

Opublikowano

Witam.

Grawitacyjny charakter obiegu boilera wymaga dużych średnic i gdy takie zastosujesz, to możliwa będzie współpraca obu obiegów jednocześnie. Priorytet bez pompy to faktycznie kiepski pomysł.

 

Moja propozycja tych założeń jest poniżej. Ważne zachowanie średnic, wpięcie boilera z pionu idącego do naczynia, powrót boilera możliwie jak najbliżej wejścia do kotła i właściwe spadki gałązek "poziomych".

 

Poza tym stosowanie zaworu 4D poniżej półtora cala bez pompy małego obiegu, wg. mnie mija się z celem.

 

post-18583-0-47057500-1344780762_thumb.jpg

Opublikowano

2,7 kW na ten zbiornik to chyba moc maksymalna.

Jak chodzi o obciążenie dobowe kotła, to wystarczy wpisać 0,5 kW i będzie i tak za dużo.

Opublikowano
  • Autor

Witam

Dziękuję za zainteresowanie i szybką opowiedź. Zrobię tak jak mi poradziłeś Kiminero. Rozumiem że z tym wpięciem bojlera do pionu idącego do naczynia chodzi o to żeby bojler się sam odpowietrzył ? I mam pytanie, w twoim projekcie nie ma zaworu zwrotnego na powrocie bojlera, chyba musi tam być żeby woda wracająca z instalacji grzejnikowej nie popłynęła nam przez powrót bojlera ??

Sambor czy według ciebie tak powinienem zrobić podłogówkę: załączm projekt post-42382-0-64902800-1344806316_thumb.jpg. Mam pytanie co do sterowania pompką. Wystarczy zwykły sterownik do pompy co. i czujnik na zailaniu tak jak na rysunku?? czy masz jakiś inny sposób ?? i co do podłogówki to chyba powinienem na powrotach każdej pętli dać na rozdzielaczu zawory regulacyjne żeby nam pompka podłogówki nie zabierała zbyt dużo wody z obiegu (zimne grzejniki ciepła podłoga)???.

Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam

Opublikowano

Witam

Co do podłogówki to:

- zawór zwrotny za pompą, pompa może chodzić non stop ew sterowanie przez czujnik pokojowy w danym pomieszczeniu,

- zawór 3 drogowy np VTA z ręczną reg temperatury - ustawiasz np na 35C i spoko, ew za pompą czujnik temp bimetalowy, wyłączający pompę jeżeli temp wrośnie powyżej np 45-50C

- jeżeli są przepływomierze to dokładną regulację wykonujesz na nich., wstępne przepływy ustawiasz na pompie

- odpowietrznik daj ręczne na każdej belce

- na drugiej belce - powrotnej powinny być zawory odcinające , ew z możliwością montażu siłowników.

- jeżeli masz dwa poziomy - parter i piętro to dajesz dwa rozdzielacze, połączone równolegle, ciągnięcie pod górę może być kłopotliwe ale wykonalne.

 

Pozdrawiam

 

PS W dziale z literaturą zamieściłem trochę inf na temat podłogówki - przeczytaj.

Edytowane przez sambor

Opublikowano

Witam

Co do podłogówki to:

- zawór zwrotny za pompą

To mnie trochę niepokoi w tych wszystkich schematach.

Pytanie jest takie czy woda może wrócić podmieszaniem i dalej przez zasilanie przy obiegu odwrotnym.

Jeśli tak, to ZZ za pompą nic nie daje i trzeba go umieścić na powrocie do instalacji.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.