Witam,

Nied艂ugo planuj臋 budow臋 domku 120 m2. Co my艣licie o takim rozwi膮zaniu: zamontowanie w tym domku dw贸ch piec贸w jeden na gaz drugi na pr膮d. Do tego bufor cieplny i ogrzewanie pod艂ogowe. Chcia艂bym zrobi膰 tak, 偶e pieca na gaz u偶ywa艂bym tylko w dzie艅 a ten na pr膮d w nocy w tej ta艅szej taryfie. Czy jest to wog贸le mo偶liwe do zrealizowania?

Pozdrawiam 艁ukasz

Opublikowano

tak ale jest to nadal nieop艂acalne

wzgl臋dem gazu

jesli juz to pomi艅 na etapie projektu gaz i wog贸le go nie montuj, a zamontuj pomp臋 ciep艂a powietrze woda i jak zastosujesz pod艂og贸wk臋 oraz zasobnik na ciep艂a wod臋 ok 300-400l to bedziesz m贸g艂 pracowac tylko w taniej taryfie i wtedy to prawie za darmo bedziesz grza艂

Przemysl sobie takie rozwiazanie

Opublikowano

koszt pompy powinien si臋 zamkn膮c w kwocie ok 23 tys z艂

jak policzysz kocio艂, przy艂acza i inne dobrodziejstwa to zobaczysz 偶e wyjdzie taniej

a taka pompa w najgorszym przypadku na taryfie og贸lnej w eksploatacji wychodzi podobnie do gazu ziemnego na dzie艅 dzisiejszy ,a przy takiej zimie jak teraz by艂a to o ok 20% taniej,

ponadto gazu jak nie bedziesz uzywa艂 to i tak ok 600z艂 na rok zap艂acisz musisz a pompy jak nie uzyjesz to op艂aty sta艂e sa niskie, a nastepna sprawa 偶e prad miec musisz,

a nawet jesli uprzesz si臋 (cho膰 nie wiem dla czego )na instalacj臋 wg twojego pomys艂u to i tak w 2 taryfie pr膮d wyjdzie drozej od gazu wiec nie widz臋 tu racji bytu, a raczej sie nie zabezpieczasz przed brakami dostaw gazu bo takie w naszym kraju (chyba jedynym w unii)nie gro偶膮

Opublikowano

Jest w tym du偶o racji. Czyli pompa woda-powietrze. Zastanawiam si臋 jeszcze nad piecem uniwersalnym. Jako, 偶e domek b臋d臋 mia艂 blisko lasu to i b臋dzie czym pali膰 w razie kryzysu. Mo偶esz napisa膰 co艣 wi臋cej o takiej pompie? Sprawdzi艂em z ciekawo艣ci na allegro i jest tego sporo. Jak mniej wi臋cej wygl膮da艂 by taka instalacja z t膮 pomp膮?

Opublikowano

jak ty sprawdzasz pomp臋 ciep艂a na alegro to mnie ciarki po plecach przechodz膮 ...przy pompie to nie zagracaj sobie miejsca na kot艂ownie tylko jak juz chcesz to zrob sobie kominek bo jak znam zycie to i tak za duzo pali艂 nie b臋dziesz

pompa ciep艂a ma wejscie dodatkowego 偶rod艂a ciep艂a i cokolwiek pod艂aczysz to z automatu pompa si臋 wy艂aczy dla grzania CO i CWU

a jakby wyglada艂a

potrzebujesz np 1m2 pomieszczenia np kawa艂ek skrytki czy graciarni czy czego艣 tam instalujesz rozdzielacze dla pod艂og贸wki ,zasobnik od100l nawet do 300l na scianie wieszasz modu艂 pompy i troche rur ,na zewn膮trz wieszasz jednostk臋 zewnetrzn膮 i dzia艂a ,jak pod艂og贸wka i wszystkie instalacje zrobione to powieszenie i uruchomienie pompy to ok 10 godzin i mozna grzac a uk艂ad hydrauliczny jest taki sam jak dla kot艂a np kondensacyjnego wiszacego

Opublikowano

W allegro patrzy艂em z ciekawo艣ci ale na pewno bym jej nie zam贸wi艂 tym bardziej 偶e wiedz臋 mam cz膮stkow膮 na ten temat ;) To proponujesz pomp臋 ciep艂a oraz kominek? Kominek to wezm臋 od razu z DGP. Przy takiej pompie jest jaka艣 instrukcja przez kt贸r膮 sam j膮 zamontuj臋? Czy bra膰 od razu firm臋 aby mi to wszystko z艂o偶y艂a i zamontowa艂a?

Opublikowano

tylko i wy艂膮cznie firma raz 偶e jest potrzebna wiedza a dwa ze mamy do czynienia z czynnikmi ch艂odniczymi

a o kominku mysla艂em jako z p艂aszczem wodnym po tylko trzeba dwie rury doprowadzi膰 w rejon modu艂u pompy i automatycznie masz ciep艂a wode z kominka i ogrzewanie pod艂ogowe we wszystkich pomieszczeniach

Opublikowano

ja tam proponuje klasyk臋 wygody w nowej opcji paliwa sta艂ego - w臋gla typu antracyt. Koszt sezonu jest ni偶szy o 75% ni偶 gaz ziemny GZ50, a ta艅szy ni偶 LPG a偶 4 krotnie! DO tego rzadko uzupe艂nianie opa艂u, rzadkie czyszczenie komina ( BRAK SADZY)

Potrzebny kocio艂 z podajnikiem t艂okowym i sterownik do antracytu . Taki sterownik ma pogod贸wk臋 i wizualizacj臋 trend贸w pogody, temperatur kot艂a, spalin, zewn. , pokojowej

Jest to zwyk艂y kocio艂 stalowy t艂okowiec, mo偶e by膰 偶eliwny wi臋c mozna pali膰 drewnem na ruszcie albo zr臋bkami z podajnika, mia艂em, groszkami co wleci w r臋ce. WIec awaryjnie - jak najbardziej wszystko ok.

CO do pompy ciep艂a, najpierw niech j膮 ma chociaz co 10 mieszkaniec i kiedy zaczn膮 si臋 problemy - dowiemy si臋 jakiej s膮 natury... Problemy z kot艂ami wszyscy znamy bo u偶ytk贸wnik贸w jest straszna ilo艣膰 o tyle tak drogie pompy s膮 brane pod uwag臋 przez niewielk膮 grup臋 os贸b. Mo偶e si臋 to zmieni, ale nie s膮dz臋, gdy偶 rzeczywisto艣膰 bywa trudna.

W przypadku awarii w艂a艣ciwie nie wiadomo co z tym robi膰?? jesli to drobna awaria to pewnie par臋 godzin jakie艣 st贸wy i po sprawie... gorzej z powa偶niejsz膮 awari膮...

Dlatego w przypadku wcale nie taniego zakupu takiej pompy nale偶a艂oby zakupi膰 jeszcze kocio艂 albo mie膰 gaz, zatem duplikujemy koszty, dlaczego ? z nadmiaru pieni臋dzy?

Jesli kogo艣 sta膰 na takie "buforowanie" kot艂owni to prosz臋 bardzo.

Ja dzi臋kuj臋 - jeden kocio艂 mia艂owiec t艂okowy ze sterownikiem do antracytu - dla pow. 300m.kw. zuzy艂em 2,7tony opa艂u do teraz przez prawie 7 miesi臋cy tej zimy za cen臋 antracytu w cenie ekogroszku.

Nie trzeba si臋 nanosi膰 jak z mia艂em, nie trzeba tyle sprz膮ta膰, mo偶na zagl膮da膰 co 3 doby (opr贸偶nianie zbyt ma艂ego w MK21 2009 popielnika) uzupe艂nianie opa艂u wiosn膮 co 10dni, zim膮 co 4-7 d贸b.

Czego chcie膰 wi臋cej w tak niskich kosztach?

pozdrawiam

  • Nie zgadzam si臋 1
Opublikowano

kolego masz zielone a raczej fioletowe poj臋cie o pompach ,pompy sa montowane w strategicznych miejscach i na dzi臋艅 dzisiejszy chyba najmniej awaryjne urzadzenia grzewcze

a dublowac to mozna sobie ekogroszek albo inny tw贸r bo to zawleczka sie zerwie ,a to kamie艅 wpadnie itp

do tego popio艂y ,pomieszczenia kominy i gdzie sens????????

gdzie dla pompy potrzebujesz pomieszczenie ok 1m2 a dla kot艂owni ile?

ze 4-6m2 ile to kosztuje ,ile kosztuje komin z klinkieru z wk艂adem ?

przeciez to s膮 dziesiatki tysiecy z艂 i do tego kocio艂 za 8-10 tys gdzie sens i po co to wywalanie pieni臋dzy

to ma by膰 nowy dom i dlatego ma inwestor szanse nie pope艂niac b艂ed贸w innych to niech spokojnie przemysli ,nastepn膮 sprawa jest rekuperacja z porzadnym odzyskeim ciep艂a ale to na marginesie

oczywi艣cie idac tropem poprzednika powie mi 偶e lepiej postawic kominy ze dwa 偶eby sasiedzi widzieli ile wyda艂em na klinkier i chwalic sie tym ze wywalam przez nie po艂owe wytwozonej energi

pisze o tym i reaguje natychmast bo niby ekologia niby ekonomia a ludzie i tak pieni膮dze w b艂oto wywalaj膮

  • Nie zgadzam si臋 2
Opublikowano (edytowane)

wydaje mi si臋, 偶e kolego "p艂yniesz" na fali mit贸w o technologii, co powiesz, ze jakie masz zielone poj臋cie o awaryjno艣ci predatora bezza艂ogowego w USArmy?, cokolwiek przeniknie do medi贸w to i tak czysta fantazja.... nie masz szans dowiedzie膰 si臋 statystyk awaryjno艣ci "strategicznej" broni wywiadowczej...

o tej technologii wie tylko technolog tej偶e firmy, co to s膮 za tajemnicze strategiczne miejsca? troch臋 za ma艂y to argument jak na tyle Twojego pisania....

Po pierwsze - przerwa w dostawie energii elektrycznej i. ... dupa zbita.

Mr贸z! Spr贸buj rozpali膰 ognicho i otw贸rz okna, sufit czarny...

Komin jest potrzebny "na wszelki wypadek" zrobienie komina ka偶dy wlicza w koszty domu, je艣li nawet mia艂by u偶ywa膰 go do kominka....

Jesli jest to magiczne "strategiczne miejsce" to jak z nazwy mo偶na logicznie wywnioskowa膰 - strategiczne czyli wa偶ne, zatem albo serwis nad tym czuwa albo jaka艣 "strategiczna" s艂u偶ba. We藕my strategiczny obszar wojskowy - wojsko na krok nie opu艣ci miejsca - albo patrol non stop, albo obserwacja... i patrol. Chyba wszystko jasne. Strategiczne miejsca to wa偶ne miejsca, gdzie koszty utrzymania takiego "przyl膮dka czy cie艣niny czy terenu" s膮 drugrz臋dne.

Id藕my dalej: 1m.2 powierzchni dla pompy ciep艂a o mocy 35kW?? czy cho膰by 21kW?? Nie chce mi si臋 w to wierzy膰. Je艣li nawet s膮 bezawaryne i takie wspania艂e, to chcia艂bym zobaczy膰 jakie艣 statystyki i to najlepiej wiarygodne z lat u偶ywania.

Zawleczka do kot艂a to zawleczka, trzeba wejsc do sklepu kupic kilka i po sprawie, nastolatek nawet to za艂o偶y.

Kamie艅 z zasobnika - c贸偶 - to praca, trzeba wykona膰 - ale widac - podawanie opa艂u, s艂ycha膰 jak sie kreci i nie podaje wiec prosta sprawa.

gadanie o koszcie komina, gdzie bez niego jeste艣my >>skazani<< na 艂ask臋 i nie艂ask臋 pompy...

Pompe to sobie mo偶na zaiinstalowa膰 do firmy. Firma zarabia firma p艂aci.

W domu te偶 mo偶na wezwa膰 serwis, ale po pierwsze - kasa idzie z domowego bud偶etu, kt贸ry nie konieczne jest wysoki jak firmowy, po 2, serwis te偶 moze by膰 zaj臋ty i bywa r贸偶nie....

pomieszczenia - w nowoczesnym domu pomieszczen nie powinno brakowac...

Popio艂y, no c贸偶, to naturalne - z prochu powsta艂e艣, ma on za zadanie przypomina膰, 偶e jak wszystko w przyrodzie powstaje i upada, wraca z powrotem do ziemi, nawet beton kruszeje, to i pompa ciep艂a tez skruszeje...

pozdrawiam,

Edytowane przez montez
  • Nie zgadzam si臋 1
Opublikowano

no na tak archaiczne podejscie to rady niema

a technologia cho膰by w polsce jest od 12 lat wystepowa艂a wczesniej jako ssytem VRV teraz DVM i do艂ozono modu艂 grzewczy czy jeszcze jak kto woli ale nie bede si臋 rozpisywa艂

bo to tak jakby grochem oscian臋 tutaj t艂umaczy膰 jak widze z偶e....

mam nadziej臋 偶e to co zasta艂o napisane

  • Nie zgadzam si臋 2
Opublikowano

Ludzie ale wy fajnie piszecie ;) Automatyk ma racj臋 bo tak sobie to przemy艣la艂em 偶e po pierwsze chcia艂bym mie膰 jeden system jako bezobs艂ugowy czyli pompa ciep艂a woda powietrze do mnie przemawia. Mechanizm raczej tam nie jest jaki艣 mega skomplikowany jak w statku kosmicznym Nostromo ;) Po drugie zamontuj臋 kominek z p艂aszczem wodnym tak aby mi grza艂 od razu wod臋 i cha艂upin臋. Wiem, 偶e chodz膮 opinie 偶e w salonie mo偶e zrobi膰 si臋 sk艂adowisko drewna ale drewno zawsze mo偶na je sk艂adowa膰 w dodatkowym pomieszczeniu kt贸re w domku b臋d臋 mia艂 w艂a艣nie na takie rzeczy. To nie problem. Najbardziej my艣l臋 o rekuperacji bo domek chc臋 dobrze ociepli膰 a projekt zam贸wi臋 z dodatkowym pakietem odno艣nie tej rekuperacji. Czyli docelowo wygl膮da艂o by to tak: pompa ciep艂a powietrze-woda, kominek z p艂aszczem wodnym oraz rekuperacja. Nawet jak pompa padnie to mo偶na zamiast niej zamonotwa膰 kocio艂 uniwerslany i pod艂膮czy膰 j膮 do c.w.u i c.o. przecie偶 instalacja do tego b臋dzie ju偶 zamontowana wi臋c mo偶e nie b臋dzie z tym problemu :)

Z drugiej strony montez te偶 ma racj臋. Ale piec i tak chcia艂bym mie膰 uniwersalny.

Pozdro.

Opublikowano

Skoro to takie 艣wietne, to dlaczego kol. automatyk bujasz si臋 u siebie z prawie 40 metrami drewna rocznie... Nie jestem ekspertem w tej materii ale do pomp ciep艂a zaleca艂o si臋 zawsze zastosowanie jakiego艣 dodatkowego 藕r贸d艂a ogrzewania na wszelki wypadek (oczywi艣cie nie na pr膮d), wi臋c komin i kocio艂 lub kominek i tak musi by膰, wi臋c koszty instalacji tylko rosn膮. Przy takich zimach jak u nas w najwi臋ksze mrozy pompa mo偶e nie wyrabia膰. Znajoma ma w sklepie i bidula mia艂a sople w nosie (podlaskie), na okresy przej艣ciowe oczywi艣cie fajna sprawa, no i klima latem ale z czysto ekonomicznego punktu widzenia patrz膮c to chyba jeszcze nie teraz i nie u nas... Ale kto bogatemu zabroni :P .

  • Zgadzam si臋 2
Opublikowano (edytowane)

Z przykro艣ci膮 musz臋 poprze膰 tutaj zdanie "monteza" cho膰 jestem wielkim zwolennikiem pomp ciep艂a. Sprawuj臋 techniczny nadz贸r nad kilkudziesi臋cioma budynkami w Parku Narodowym w tym dwa du偶e o powierzchni oko艂o 3000 m2 z czego jeden nowy - administracja i drugi administracyjno mieszkalny po termomodernizacji, ogrzewane pompami ciep艂a. Pompy ciep艂a zainstalowane te偶 s膮 w dw贸ch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W tych budynkach jednorodzinnych lokatorzy po kilku latach eksploatacji pomp ciep艂a powr贸cili ze wzgled贸w ekonomicznych do tradycyjnego ogrzewania kot艂ami na paliwo sta艂e (drewno) . W jednym z tych du偶ych budynk贸w (administracyjno-mieszkalnym , biuro i 12 mieszka艅) w 2000 roku zainstalowano jako g艂贸wne 藕r贸d艂o ciep艂a pomp臋 ciep艂a woda-woda o mocy 136 kW. Wiedziony jakim艣 przeczuciem zdecydowa艂em w贸wczas o pozostawieniu w pe艂nej gotowo艣ci starego kot艂a olejowego. Od tego czasu wiele razy ju偶 kocio艂 ten ratowa艂 mi sk贸r臋, szczeg贸lnie ostatniej zimy gdy przy temperaturze - 20 st C w pompie ciep艂a pad艂a jedna spr臋偶arka . Naprawa trwa艂a kilka tygodni. O koszcie wymiany spr臋偶arki lepiej nie m贸wi膰. Nawet nie chc臋 mysle膰 co by by艂o gdyby nie ten stary kocio艂 olejowy. Miesi膮c grzania olejem kosztowa艂 wprawdzie tyle co prawie ca艂y sezon pomp膮 ciep艂a ale ludzie mieli ciep艂o. Pomijaj膮c powy偶sze, to pomys艂 zastosowania p.c. powietrze-woda jako g艂贸wnego 藕r贸d艂a ciep艂a dla budynku uwa偶am za zbyt optymistyczny. Wydajno艣膰 takiego urz膮dzenia przy temperaturach przekraczaj膮cych - 10 - 15 st. czyli wtedy gdy to ciep艂o jest najbardziej potrzebne gwa艂townie spada i wymaga wspomagania innym 藕r贸d艂em ciep艂a.

Edytowane przez MarekW
Opublikowano

Skoro to takie 艣wietne, to dlaczego kol. automatyk bujasz si臋 u siebie z prawie 40 metrami drewna rocznie... Nie jestem ekspertem w tej materii ale do pomp ciep艂a zaleca艂o si臋 zawsze zastosowanie jakiego艣 dodatkowego 藕r贸d艂a ogrzewania na wszelki wypadek (oczywi艣cie nie na pr膮d), wi臋c komin i kocio艂 lub kominek i tak musi by膰, wi臋c koszty instalacji tylko rosn膮. Przy takich zimach jak u nas w najwi臋ksze mrozy pompa mo偶e nie wyrabia膰. Znajoma ma w sklepie i bidula mia艂a sople w nosie (podlaskie), na okresy przej艣ciowe oczywi艣cie fajna sprawa, no i klima latem ale z czysto ekonomicznego punktu widzenia patrz膮c to chyba jeszcze nie teraz i nie u nas... Ale kto bogatemu zabroni :P .

bujam si臋 dlatego 偶e to wszytko jest a jak bede za pae lat budowa艂 nowe to napewno bedzie pompa ciep艂a plus ewenualnie kominek

a pompe ciepo艂a si臋 tak dobiera 偶eby w mrozy wyrabia艂a a dok艂adnie chodzi o jednostk臋 zewn臋trzn膮 ,jakd dla domku ok 120m dobierasz pompe z jednostk膮 zewnetrzn膮 16kW to zima w najgorszym przypadku wyciagniesz z niej bez dodatkowych grza艂ek awaryjnych przy -20st ok 10-11kW bez z zadnego problemu

A u mnie drewno to z艂o konieczne bo to najta艅sze ogrzewanie w przypadku kot艂a holzgaz a gaz tez mam przy艂aczony i wszelka infrastruktura ,gdyby tego nie by艂o by艂aby pompa na 500% bez 5 min zastanowienia i nie dlatego 偶e sprzedaj臋 ale dlatego 偶e montuje i widzia艂em w najwieksze mrozy jak odpala艂em jak sobie radzi i sam by艂em w szoku co wyrabia pompa przy -18st pondto pompa ma dodatkowe grza艂ki awaryjne czyli wrazie katastrofy w postaci -30st na zewnatrz ale nawet to takie mrozy u nas to ze 2 -4 dni w roku o ile wyst膮pi膮

a tak na marginesie to kiedy znajoma montowa艂a ta klim臋 i jak膮 ?

Opublikowano

Z przykro艣ci膮 musz臋 poprze膰 tutaj zdanie "monteza" cho膰 jestem wielkim zwolennikiem pomp ciep艂a. Sprawuj臋 techniczny nadz贸r nad kilkudziesi臋cioma budynkami w Parku Narodowym w tym dwa du偶e o powierzchni oko艂o 3000 m2 z czego jeden nowy - administracja i drugi administracyjno mieszkalny po termomodernizacji, ogrzewane pompami ciep艂a. Pompy ciep艂a zainstalowane te偶 s膮 w dw贸ch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W tych budynkach jednorodzinnych lokatorzy po kilku latach eksploatacji pomp ciep艂a powr贸cili ze wzgled贸w ekonomicznych do tradycyjnego ogrzewania kot艂ami na paliwo sta艂e (drewno) . W jednym z tych du偶ych budynk贸w (administracyjno-mieszkalnym , biuro i 12 mieszka艅) w 2000 roku zainstalowano jako g艂贸wne 藕r贸d艂o ciep艂a pomp臋 ciep艂a woda-woda o mocy 136 kW. Wiedziony jakim艣 przeczuciem zdecydowa艂em w贸wczas o pozostawieniu w pe艂nej gotowo艣ci starego kot艂a olejowego. Od tego czasu wiele razy ju偶 kocio艂 ten ratowa艂 mi sk贸r臋, szczeg贸lnie ostatniej zimy gdy przy temperaturze - 20 st C w pompie ciep艂a pad艂a jedna spr臋偶arka . Naprawa trwa艂a kilka tygodni. O koszcie wymiany spr臋偶arki lepiej nie m贸wi膰. Nawet nie chc臋 mysle膰 co by by艂o gdyby nie ten stary kocio艂 olejowy. Miesi膮c grzania olejem kosztowa艂 wprawdzie tyle co prawie ca艂y sezon pomp膮 ciep艂a ale ludzie mieli ciep艂o. Pomijaj膮c powy偶sze, to pomys艂 zastosowania p.c. powietrze-woda jako g艂贸wnego 藕r贸d艂a ciep艂a dla budynku uwa偶am za zbyt optymistyczny. Wydajno艣膰 takiego urz膮dzenia przy temperaturach przekraczaj膮cych - 10 - 15 st. czyli wtedy gdy to ciep艂o jest najbardziej potrzebne gwa艂townie spada i wymaga wspomagania innym 藕r贸d艂em ciep艂a.

kolego piszesz o kilku tatach czyli na pewno nie rozmawiamy o inwerterach ,a te to zupe艂nie inna technologia inne sprawno艣ci ,inna automatyka i bardzo prosty spos贸b odszraniania niczym z lat 30 ubieg艂ego wieku stosowanych w urzadzeniach ch艂odniczych co powoduje ze pompy s膮 idi...to odporne na ci臋zkie warunki ,owszem moze pa艣膰 p艂ytka czyli sterownik i falownik ale serwis jest gotowy na takie rzeczy cho膰 nie s艂ysza艂em w tym sezonie zeby cho膰 jedna pompa w Polsce pad艂a a pokaz mi urzadzenie na dzie艅 dzisiejszy bez skomplikowanej skompensowanej automatyki a urzadzenia nie wymagaj膮 dodatkowego 偶rod艂a ciep艂a

Opublikowano

no na tak archaiczne podejscie to rady niema

a technologia cho膰by w polsce jest od 12 lat wystepowa艂a wczesniej jako ssytem VRV teraz DVM i do艂ozono modu艂 grzewczy czy jeszcze jak kto woli ale nie bede si臋 rozpisywa艂

bo to tak jakby grochem oscian臋 tutaj t艂umaczy膰 jak widze z偶e....

mam nadziej臋 偶e to co zasta艂o napisane

handlowe podej艣cie? Je艣li ja jestem archaikiem to Ty kolego, jeste艣 handlowcem pomp.

Zobacz co jest teraz na topie - zak艂adane s膮 survivale, szko艂y ptrzetrwania, na discovery leci program jak przetrwa膰 w d偶ungli buszu, mokrad艂ach, s膮 strony zak艂adane o survivalu, s膮 tworzone fora o survivalu... Jest to popularny temat i ja si臋 wpisuj臋 w ten kontekst i nie uwa偶am, ze to co proponuj臋 jest archaiczne -

regulacja i podgl膮d parametr贸w kot艂a z dowolnego miejsca na ziemi z dost臋pnem do internetu jest to jak najbardziej na czasie.

A 偶e mamy do czynienia z w臋glem... ja proponuj臋 lepsz膮 wersj臋 w臋gla - bez sadzy i prawie czyszczenia kot艂a, szczeg贸lnie niskie zu偶ycie takiego opa艂u i d艂ugi okres braku potrzeby obs艂ugi... to jest te偶 nowoczesno艣膰, ale jaka艣 taka bli偶sza naturze, prostsza, daj膮ca wi臋ksze poczucie bezpiecze艅stwa...

Opublikowano (edytowane)

kolego piszesz o kilku tatach czyli napewno nie rozmawiamy o inwerterach ,a te to zupe艂nie inna technologioa inne sprawno艣ci ,inna automatyka i bardzo prosty spos贸b odszraniania niczym z lat 30 ubieg艂ego wieku stosowanych w urzadzeniach ch艂odniczych co powoduje ze pompy s膮 idi...to odporne na ci臋zkie warunki ,ofszem moze pa艣膰 p艂ytka czyli sterownik i falownik ale serwis jest gotowy na takie rzeczy cho膰 nie s艂ysza艂em w tym sezonie zeby cho膰 jedna pompa w polsce pad艂a a pokaz mi urzadzenie na dzie艅 dzisiejszy bez skomplikowanej skompensowanej automatyki a urzadzenia nie wymagaj膮 dodatkowego 偶rod艂a ciep艂a

czy naprawd臋 masz kolego wgl膮d w stan pracy ka偶dej sprzedanej w Polsce pompy woda-pow.?

Nie twierdz臋, 偶e to nie jest fajne, ale trzeba mie膰 zdrowe, rozs膮dne podej艣cie do tematu, we藕my to:

- obecnie m贸wi si臋 o cenie 23000pln za jak膮艣 tam pomp臋. Wraz ze wzrostem popularno艣ci a zak艂膮dam, 偶e stopniowo b臋dzie to si臋 popularyzowa膰, zacznie spada膰 jako艣膰, pojawi膮 si臋 podr贸bki r贸偶nego rodzaju, moze jakie艣 chi艅skie sk艂adaki w dobrej cenie.... Je艣li nawet wykluczymy ten absurd chi艅ski - zalew europejskiego produktu mo偶e spowodowa膰 dezorientacj臋 klienta a o efektach tego dowie si臋 zim膮, tu nie anglia, tej zimy mrozy -25 C by艂y u mnie przez prawie 3 tygodnie.

Przy du偶o ni偶szej cenie i tej samej jako艣ci, to b臋dzie hit. Na razie za drogie. Ale kto zabroni bogatemu..

Edytowane przez montez
Opublikowano

Przy du偶o ni偶szej cenie i tej samej jako艣ci, to b臋dzie hit. Na razie za drogie. Ale kto zabroni bogatemu..

Dyskusja o troch臋 jakby za gor膮ca, a temat jak najbardziej do przeanalizowania.

Dla przeci臋tnego Kowalskiego to na dzi艣 rozwi膮zanie zdecydowanie za drogie (koszty inwestycji). Nie doprecyzowano te偶 za co te 23 tys.? Sama pompa, czy kompletny sysytem grzewczy CO/CWU z monta偶em? Chodzi mi o to, 偶e na dzi艣 za niewiele wi臋ksze pieni膮dze mo偶na 艣redni domek "uzbroi膰" w ogrzewanie od A do Z, czyli kocio艂, instalacje, grzejniki, pod艂oga i monta偶 (przek艂adam to na te kilkana艣cie kW pompy).

Od automatyka chcia艂bym si臋 te偶 dowiedzie膰 jaki jest szacowany czas zu偶ycia modu艂u pompy (g艂贸wnie spr臋偶arek). Podejrzewam, 偶e wymiana serwisowa by艂aby nieop艂acalna powiedzmy po latach 10, bo wiemy jak to jest z wymian膮 "firmow膮". Lepiej kupi膰 ca艂y modu艂 ni偶 wymienia膰 serce urz膮dzenia (do 10 letniego auta nikt fabrycznie nowego silnika chyba jeszcze nie montowa艂). W sytuacji takiej istotny jest te偶 skok technologiczny, kt贸ry wykorzysta ka偶dy handlowiec, by "stare" urz膮dzenie klientowi zamieni膰 na nowe.

Sama idea pompy jest jak najbardziej na TAK. Sam bym j膮 sobie za艂o偶y艂, jednak nie ma si臋 co oszukiwa膰, trzebaby stawia膰 nowy dom. Najlepiej pasywny. Rodzi si臋 automatyczne pytanie po ilu latach zw贸rci si臋 pompa w tych nowych warunkach domu pasywnego? Szybciej czy p贸藕niej? No bo jakie by艂oby zu偶ycie w臋gla w takim domu?

Szuka艂em kalkulator贸w koszt贸w pomp ciep艂a i znalaz艂em norweski http://vikersonn.pl/kalkulator. Czy to jest jaka艣 super rewelacja... Koszt miesi臋czny dla parametr贸w wy艣ciowych po lewej (co to s膮 temperatury standardowe?) to 390 z艂/msc dla pompy gruntowej. Do艣膰 enigmatycznie policzony zwrot inwestcji w stosunku do eko to 10 lat. Zak艂adam, 偶e to wiarygodne wyliczenia (producent) ale z ca艂膮 pewno艣ci膮 optymistyczne.

Pompa ciep艂a TAK, ale nie na moj膮 kiesze艅. Branie kredytu by zaoszcz臋dzone na opale pieni膮dze sz艂y na sp艂at臋 odsetek te偶 mi si臋 nie u艣miecha. Dobrze jednak, 偶e s膮 ludzie sk艂onni zaryzykowa膰 swoje pieni膮dze na innowacyjne, oszcz臋dne rozwi膮zania. Reszta na ich do艣wiadczeniu skorzysta.

Opublikowano

czy naprawd臋 masz kolego wgl膮d w stan pracy ka偶dej sprzedanej w Polsce pompy woda-pow.?

Nie twierdz臋, 偶e to nie jest fajne, ale trzeba mie膰 zdrowe, rozs膮dne podej艣cie do tematu, we藕my to:

- obecnie m贸wi si臋 o cenie 23000pln za jak膮艣 tam pomp臋. Wraz ze wzrostem popularno艣ci a zak艂膮dam, 偶e stopniowo b臋dzie to si臋 popularyzowa膰, zacznie spada膰 jako艣膰, pojawi膮 si臋 podr贸bki r贸偶nego rodzaju, moze jakie艣 chi艅skie sk艂adaki w dobrej cenie.... Je艣li nawet wykluczymy ten absurd chi艅ski - zalew europejskiego produktu mo偶e spowodowa膰 dezorientacj臋 klienta a o efektach tego dowie si臋 zim膮, tu nie anglia, tej zimy mrozy -25 C by艂y u mnie przez prawie 3 tygodnie.

Przy du偶o ni偶szej cenie i tej samej jako艣ci, to b臋dzie hit. Na razie za drogie. Ale kto zabroni bogatemu..

No i tu wazna kwesti臋 poruszy艂e艣 cena do jako艣ci

jesli taka pompa bedzie w cenie poni偶ej 20 tys to si臋 zacznie dopasowywanie jako艣ci do ceny i wtedy b臋dzie dym

oczywi艣ci ze nie mam pogl膮du na wszytkie pompy sprzedane z tej firmy ale mam bezpoo艣redni wywiad w zakresie tych pomp a konkrestnie zg艂aszanych usterek

i nastepna kwestia co do op艂acalno艣ci montazu niestety Polske trzeba podzieli膰 na A i B cokolwiek by to znaczy艂o A czyli na po艂 i cze艣c zachodnia i tam bez 偶adnych wiekszych obli膰ze艅 tak膮 pompe mozna montowac i B czyli 膰zesc wschodnia i to trzeba juz troche policzy膰 i sie zastanowi膰 czy pompa powietrzna czy juz woda woda cho膰 bior膮c pod uwage srednie temperatuty dla stycznia ,czy lutego to do granc Polski wchodniej te pompy maj膮 sens dalej pewnie juz nie chyba ze zostanie opatentowany inncy czynnik ch艂odniczy ktory bedzie m贸g艂 pracowa膰 tak szerokim zakresie temperatur

ale wracaj膮c do puytania zasdniczego to pozw贸lmy inwestorowi przemyslec na ogrzewaniem tak 偶eby nie musia艂 sobie pluc w brod臋 偶e budowa艂 kot艂ownie w domu albo 偶e nie wybudowa艂 a odziedziczy艂 las po wujku i ma 10 ha do 偶ciecia drzew np

tu trzeba naprade dobrze policzy膰 偶eby nie dublowac sobie inwestycji

Opublikowano (edytowane)

Dyskusja o troch臋 jakby za gor膮ca, a temat jak najbardziej do przeanalizowania.

Dla przeci臋tnego Kowalskiego to na dzi艣 rozwi膮zanie zdecydowanie za drogie (koszty inwestycji). Nie doprecyzowano te偶 za co te 23 tys.? Sama pompa, czy kompletny sysytem grzewczy CO/CWU z monta偶em? Chodzi mi o to, 偶e na dzi艣 za niewiele wi臋ksze pieni膮dze mo偶na 艣redni domek "uzbroi膰" w ogrzewanie od A do Z, czyli kocio艂, instalacje, grzejniki, pod艂oga i monta偶 (przek艂adam to na te kilkana艣cie kW pompy).

Od automatyka chcia艂bym si臋 te偶 dowiedzie膰 jaki jest szacowany czas zu偶ycia modu艂u pompy (g艂贸wnie spr臋偶arek). Podejrzewam, 偶e wymiana serwisowa by艂aby nieop艂acalna powiedzmy po latach 10, bo wiemy jak to jest z wymian膮 "firmow膮". Lepiej kupi膰 ca艂y modu艂 ni偶 wymienia膰 serce urz膮dzenia (do 10 letniego auta nikt fabrycznie nowego silnika chyba jeszcze nie montowa艂). W sytuacji takiej istotny jest te偶 skok technologiczny, kt贸ry wykorzysta ka偶dy handlowiec, by "stare" urz膮dzenie klientowi zamieni膰 na nowe.

Sama idea pompy jest jak najbardziej na TAK. Sam bym j膮 sobie za艂o偶y艂, jednak nie ma si臋 co oszukiwa膰, trzebaby stawia膰 nowy dom. Najlepiej pasywny. Rodzi si臋 automatyczne pytanie po ilu latach zw贸rci si臋 pompa w tych nowych warunkach domu pasywnego? Szybciej czy p贸藕niej? No bo jakie by艂oby zu偶ycie w臋gla w takim domu?

Szuka艂em kalkulator贸w koszt贸w pomp ciep艂a i znalaz艂em norweski http://vikersonn.pl/kalkulator. Czy to jest jaka艣 super rewelacja... Koszt miesi臋czny dla parametr贸w wy艣ciowych po lewej (co to s膮 temperatury standardowe?) to 390 z艂/msc dla pompy gruntowej. Do艣膰 enigmatycznie policzony zwrot inwestcji w stosunku do eko to 10 lat. Zak艂adam, 偶e to wiarygodne wyliczenia (producent) ale z ca艂膮 pewno艣ci膮 optymistyczne.

Pompa ciep艂a TAK, ale nie na moj膮 kiesze艅. Branie kredytu by zaoszcz臋dzone na opale pieni膮dze sz艂y na sp艂at臋 odsetek te偶 mi si臋 nie u艣miecha. Dobrze jednak, 偶e s膮 ludzie sk艂onni zaryzykowa膰 swoje pieni膮dze na innowacyjne, oszcz臋dne rozwi膮zania. Reszta na ich do艣wiadczeniu skorzysta.

Kolego dlatego pompa ciep艂a bo rozmawiamy o nowej inwestycji

koszt ktory poda艂em odnozi sie do samej pompy czy wieszasz na 艣cianie jak kocio艂 gazowy i pod艂aczasz do instalacji 2 rurami i dwoma do jednostki zewnetrznej koszt jest szacunkowy z ostatniej inwestycji

a jak buduje sie od zera to tak

koszt metra kwadratowego kot艂owni w bryle budynku -ile

koszt komina -ile

koszt kot艂a np eko ile

zak艂adaj膮膰 偶e koszt komina to ok 4-6 tys (naprawd臋 tanio)

koszt metra budynku zak艂adamy tanio niech bedzie 4 tys m2

koszt taniego kot艂a eko -8 tys

reasumuj膮c orzy ma艂ej kot艂owni 5m2 czyli naprade ma艂ej koszty mamy na poziomie 33 tys z艂

koszt pomieszcznia pod pomp臋 i rozdzielacze -4 tys

pompa 23 tys

iii koniec

a pozosta艂a infrastruktura jak grzejniki ,pod艂og贸wka zasobnik jest taki sam dla kazdego innego ogrzewania

to gdzie jest sens i艣c w tak achaiczne ogrzewanie opa艂em sta艂ym czyli weglem pod jak膮 kolwiek postaci膮 ???zak艂adamy ze jeste艣my na dzein dzisiejszy na atapie projektu to zostaj臋 nam w promocji jeszcze kasa na rekuperator i to dobrej firmy na ca艂y domek

a urz膮dzenia tego na takich spr臋zarkach pracuj膮 juz od ponad 10 lat i 偶yj膮

trwalo艣c urzadzenia liczona jest na 20 lat i gwarantuj臋 偶e wtedy wejda inne trendy czyli pompy nie sprezarkowe a technologia absorbcyjna z ubieg艂ego wieku a to tylko dlatego ze na dzie艅 dzisiejszy jest jeszcze za droga

a nast臋pne pytanie na pytanie co ma sie zwracac wgledem czego i dlaczego ??

bo to pytanie jest nie na miejscu

Edytowane przez automatyk
Opublikowano

Z tym kalkulowaniem koszt贸w m2 kot艂owni to bym nie przesadza艂. Kazdy projekt posiada pomieszczenie typu "kot艂ownia" gdzie albo faktycznie stoi kocio艂 albo wisi gaz贸wka, albo stoi pompa ciep艂a. Gdzie艣 musi te偶 wisie膰 (sta膰) zasobnik CWU. Skrupulatno艣膰 nakazywa艂aby te偶 do koszt贸w pompy doliczy膰 powierzchnie zajmowan膮 przez jednostk臋 zewn臋trzn膮. Je艣li wisi na 艣cianie to ju偶 si臋 nie liczy?

Pompy gruntowe wymagaj膮 du偶ych powierzchni dzia艂ki i analizy gruntu, odwierty przy kolektorach pionowych te偶 tanie nie s膮.

Nie ma si臋 co nakr臋ca膰. Okopa艂e艣 si臋 na swoim stanowisku i jeste艣 nie do ruszenia. Trudno. Skoro jednak twierdzisz, 偶e do艣wiadczenie w temacie posiadasz, to te偶 pytania zadaj臋. Jeste艣my na forum.

Decyzja o za艂o偶eniu pompy ciep艂a wg twojego rozumowania, to droga jednokierunkowa obwarowana seri膮 warunk贸w. Brak komina nie pozostawia 偶adnej alternatywy do przysz艂ego wykorzystania w臋gla, drewna, gazu itp. Aby osi膮gn膮膰 zadowalaj膮ce rezultaty mile widziana rekuperacja. Wspomaganie grza艂kami elektrycznymi wymagane (nie przekonasz mnie, 偶e pompa powietrzna da rad臋 przy kilkudniowych mrozach -20 i tutaj to ja si臋 okopa艂em).

Wyliczy艂e艣 te偶 r贸偶nic臋 koszt贸w na poziomie 6 tys. Projektu, materia艂u i wykonania rekuperacji za te pieni膮dze nie da si臋 zrobi膰.

Doskonale te偶 wiem, w jakim temacie pisz臋. Przypominam, 偶e autor obok pompy ma zamiar montowa膰 kominek i kocio艂 uniwersalny, wi臋c kas臋 na eksperymenty ma i za lat 10 to on b臋dzie najlepiej zorientowany.

Nie uwa偶am te偶 aby pytanie o por贸wnanie koszt贸w eksploatacji r贸偶nych metod ogrzewania fomu by艂o nie na miejscu. Jest jak najbardziej na miejscu.

Opublikowano (edytowane)

No i tu wazna kwesti臋 poruszy艂e艣 cena do jako艣ci

jesli taka pompa bedzie w cenie poni偶ej 20 tys to si臋 zacznie dopasowywanie jako艣ci do ceny i wtedy b臋dzie dym

oczywi艣ci ze nie mam pogl膮du na wszytkie pompy sprzedane z tej firmy ale mam bezpoo艣redni wywiad w zakresie tych pomp a konkrestnie zg艂aszanych usterek

i nastepna kwestia co do op艂acalno艣ci montazu niestety Polske trzeba podzieli膰 na A i B cokolwiek by to znaczy艂o A czyli na po艂 i cze艣c zachodnia i tam bez 偶adnych wiekszych obli膰ze艅 tak膮 pompe mozna montowac i B czyli 膰zesc wschodnia i to trzeba juz troche policzy膰 i sie zastanowi膰 czy pompa powietrzna czy juz woda woda cho膰 bior膮c pod uwage srednie temperatuty dla stycznia ,czy lutego to do granc Polski wchodniej te pompy maj膮 sens dalej pewnie juz nie chyba ze zostanie opatentowany inncy czynnik ch艂odniczy ktory bedzie m贸g艂 pracowa膰 tak szerokim zakresie temperatur

ale wracaj膮c do puytania zasdniczego to pozw贸lmy inwestorowi przemyslec na ogrzewaniem tak 偶eby nie musia艂 sobie pluc w brod臋 偶e budowa艂 kot艂ownie w domu albo 偶e nie wybudowa艂 a odziedziczy艂 las po wujku i ma 10 ha do 偶ciecia drzew np

tu trzeba naprade dobrze policzy膰 偶eby nie dublowac sobie inwestycji

nie mo偶emy si臋 cofa膰 do pocz膮tku tego tematu, wyci膮gamy wnioski, ka偶dy z nas z to potrafi, - nie mo偶emy teraz ju偶 twierdzi膰, 偶e dublowanie inwestycji jest niedopuszczalne. Logiczne nast臋pstwo tego co juz tu sobie powiedzieli艣my jest jedno - dla pompy ciep艂a dublowanie to konieczno艣膰.

Komin musi by膰, i drugie 藕r贸d艂o ciep艂a, najlepiej nie oparte ca艂kowicie na energii elektrycznej - umo偶liwiaj膮ce spalanie opa艂u powszechnie dost臋pnego jak drewno i w臋giel. Jaki to b臋dzie komin i kocio艂 czy kominek z p艂aszczem - od tego bedzie zale偶e膰 czy b臋d膮 sople na nosie czy nie w czasie oczekiwania na serwis. Ja do serwis贸w mam stosunek dystansowy, zak艂adam, ze serwis nie dotrze w czasie w jakim obiecuje ze dotrze (najcz臋艣ciej mam takie do艣wiadczenia), cz臋sto s膮 jakie艣 dziwne problemy i wymy艣lanie, dlatego rozwi膮zanie kwestii backupu zasilania domu ciep艂em uwa偶am za kluczowe.

Dla rozwi膮zania z antracytem o kt贸rym pisze - wymagany jest nowy sterownik, stosuj臋 UPS'a z 4 akumulatorami 12V o pojemno艣ci 60-100Ah co wystarcza na dostarczanie energii elektrycznej dla ca艂ej instalacji CO, kot艂a, pompy, dmuchawy i automatyki oraz laptopa z wizualizacj膮 - na bezprzerwow膮 prac臋 oko艂o 1-2 doby i d艂uzej. Oczywi艣cie w tym czasie mo偶na korzysta膰 z rusztu i pali膰 czym si臋 da. Chodzi tu jednak przede wszystkim o spok贸j i wygod臋. Ju偶 wiele razy oszcz臋dzi艂o mi to rozpalania kot艂a z powodu kilkuminutowych czy kilkugodzinnych przerw zasilania en.elektr.

Dlatego podobne podej艣cie stosuj臋 w przypadku "nowych technologii". Badam temat pod k膮tem bezobs艂ugowo艣ci i to w kilku scenariuszach awarii, odrobina wyobra藕ni pozwala zaoszcz臋dzi膰 sobie stres贸w i koszt贸w.

Co do UPS - mo偶na oczywi艣cie kupi膰 za kilka tysiecy z艂otych fabrycznego UPS o wystarczaj膮cym zapasie enrgii, jednak ja wybra艂em ta艅szy wariant - UPS 1000W w cenie 200z艂 z uszkodzon膮 bateri膮, pod艂aczy艂em nowymi kablami i klemami (ok 50z艂) 4 akumulatory samochodowe w cenie: 2 u偶ywane x 100z艂. 65Ah, 100ah, 2 x nowe 55Ah x 350z艂, suma: 200+50+200+700=1150pln pot臋偶ny UPS.

Edytowane przez montez
Opublikowano (edytowane)

uwazam 偶e jest nie namiejscu ta wypowiez gdyz

-po pirwsze kady projekt posiada kot艂ownie....

jaki kazdy jeste艣my na etapie projektu i ten nie musi by膰 ka偶dy

-pompa jak wisi na scianie na zewntarz to nie heneruje nam zadnych koszt贸w inwestycyjnych czyli pomieszczenia

-rekuperacji nie da sie zrobic za 6 tys ale pisa艂em o porzadnym rekuperatorze a nie o ca艂osci

a najwazniejszym aspektem jest bezob艂ugowo艣c to to uzyskamy na pompe ,powietrze woda ,woda woda ,gazie ,lpg ,oleju id膮c tym torem

nie 偶e sie okopa艂em tylko trzeba patrzec na realia koszt贸w budowy itp bo wiadomo 偶e nikt kto ma juz pomieszczenia kot艂owni w nowo budowanym budynku -bo tak jest w kazdym projekcie to juz nie pojdzie w pomp臋 bo juz 3/4 koszt贸w ponius艂 na budowe infrastruktury i pompa dla niego to absurd tym bardziej jak ma gaz przy p艂ocie albo na dzia艂ce

ttm bardziej 偶e w naszym kraju to jeszcze 5 lat temu to wegla nic nie przebija艂o chyba po za drewnem a dzi艣 jest tak ze pompa z instalacji bezob艂ugowych wyjdzie najtaniej

co bedzie za 10 lat nie wiemy bo cena drewna te z szaleje ,jak b臋dziemy nadal w uni to wegiel bedzie za nied艂ugo po 1500偶艂 za tone pro膮d napewno podejdzie tez o ile niewiemy wie膰 nie mamy innego wyboru jak kierunek pomp czy gazu cho膰 nie ma sie co oszukiwac 偶e ceny b臋da ros艂y i m膮drych na tanie ogrzewanie to nie ma

a pisa艂em kilkukrotnie ze na tym atapie naprawde trzeba sie zastanowi膰 czego sie chce od zycia czy kot艂owni czy tez bezob艂ugowego zr贸d艂a ciep艂a

Pragn臋 jedynie nadmieni膰 偶e jak na dzie艅 dzisiejszy eko w kosztach ca艂osciowych wychodzi podbnie do gazu razem z popio艂ami praca itp to od nowego roku sie to zmieni za sprawa akcyzy ktora m aby膰 jeszcze podniesiona ,ceny samego surowca i jak dobrze pujdzie to jeszcze dostaniemy podatek tzw ekologiczny czyli za wyw贸z 艣mieci a to bedzie wg szacunk贸w roznych isntytucji ok 2,5 *tyle co teraz za kub艂y ale o tym od stycznia przysz艂ego roku mozemy rozmawiac bo prawdy nikt sie nie dowie bo to juz polityka cie偶ka i niereformowalna

Edytowane przez automatyk
  • Nie zgadzam si臋 1

Do艂膮cz do dyskusji

Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Uwaga: Tw贸j wpis zanim b臋dzie widoczny, b臋dzie wymaga艂 zatwierdzenia moderatora.

Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...

×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik

×   Przywr贸cono poprzedni膮 zawarto艣膰.   Wyczy艣膰 edytor

×   Nie mo偶esz bezpo艣rednio wklei膰 grafiki. Dodaj lub za艂膮cz grafiki z adresu URL.

艁adowanie
×
×
  • Dodaj now膮 pozycj臋...

Powiadomienie o plikach cookie

U偶ywaj膮c tej strony zgadzasz si臋 na Polityka prywatno艣ci.