WojtB Opublikowano 6 Kwietnia 2012 #1 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Mam pytanie tego typu. Otóż producent pompy c.o. podaje określony sposób podłączenia elektrycznego (L, N, Uz). W moim przypadku mam pompkę uruchamianą dorywczo bezpośrednim włączeniem w gniazdko (instalacja może pracować z pompką lub bez). Rzecz jednak w tym, że gniazdko nie ma uziemienia i można wtyczkę wkładać na różne sposoby. I teraz pytanie - czy włożenie wtyczki do gniazda w złej pozycji (np. L pompy połączy się z N gniazdka) spowoduje ruch wirnika w odwrotnym kierunku czy po prostu uszkodzenie silnika pompy? Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 6 Kwietnia 2012 #2 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) ,,,, I teraz pytanie - czy włożenie wtyczki do gniazda w złej pozycji (np. L pompy połączy się z N gniazdka) spowoduje ruch wirnika w odwrotnym kierunku czy po prostu uszkodzenie silnika pompy? Nie nastąpi odwrotny ruch wirnika, a także nie nastąpi uszkodzenie silnika pompy. Natomiast urządzenia elektryczne posiadające I klasę ochronności muszą być prawidłowo podłączone do zacisków ochronnych połączonych z przewodami PE, PEN lub uziemieniem. Andrzej Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez Andrzej_M_ Cytuj
WojtB Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor #3 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Nie nastąpi odwrotny ruch wirnika, a także nie nastąpi uszkodzenie silnika pompy. Czy aby na pewno? Znalazłem coś takiego: "Kolory przewodów zasilających pompę : żółto-zielony - przewód ochronny PE (obudowa pompy) niebieski - N (zasilanie pompy) brązowy - L (zasilanie pompy) UWAGA nieprawidłowe podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie sterownika lub pompy c. o." Źródło: http://www.diko-tech.pl/MR01.pdf Natomiast urządzenia elektryczne posiadające I klasę ochronności muszą być prawidłowo podłączone do zacisków ochronnych połączonych z przewodami PE, PEN lub uziemieniem. Gniazdko z uziemieniem zostanie zamontowane. Tak wyszło, że kocioł został przeniesiony w inne miejsce i bliżej teraz pompie do gniazdka bez bolca. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 6 Kwietnia 2012 #4 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 To co zacytowałeś to jest prawidłowe podłączenie. I tak powinno się montować, według oznaczeń i kolorów. Natomiast zamienienie przewodu N - przewód neutralny z L - przewód fazowy na zaciskach w pompie, nie spowoduje efektów o które pytałeś. Cytuj
sambor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 #5 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Czy aby na pewno? Znalazłem coś takiego: "Kolory przewodów zasilających pompę : żółto-zielony - przewód ochronny PE (obudowa pompy) niebieski - N (zasilanie pompy) brązowy - L (zasilanie pompy) UWAGA nieprawidłowe podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie sterownika lub pompy c. o." Źródło: http://www.diko-tech.pl/MR01.pdf Gniazdko z uziemieniem zostanie zamontowane. Tak wyszło, że kocioł został przeniesiony w inne miejsce i bliżej teraz pompie do gniazdka bez bolca. Witam Kierunek obrotów pompy 1 faz jest określany konstrukcyjnie przez połączenie uzwojeń i kondensatora rozruchowego wewnątrz pompy. Normalny użytkownik nie może zmienić kierunku obrotów, chyba , że pozmienia podłączenia wewnątrz pompy. Normalna zamiana zacisku L i N nic nie szkodzi dla pompy i jej kierunku obrotów. Kłopotliwa jest pomyłka żyły PE i N - przy zabezpieczeniu różnicowoprądowym - wyłącza różnicówkę. Niedopuszczalne jest podłączenie L zamiast PE - na masie ( obudowie) pompy pojawia się napięcie fazowe - grozi porażeniem. Wzmianka o nieprawidłowym podłączeniu uszkadzającym sterownik to głównie ten ostatni przypadek podłączenia, ew niektóre sterowniki nie są izolowane galwanicznie od odbiorników i np podają tyko fazę a zero jest wspólne, odwrotne połączenie może zniszczyć układ przełączający. Przy współpracy pompy lub siłownika należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta urządzenia. Pozdrawiam Cytuj
WojtB Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor #6 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Dzięki Wam za rozjaśnienie sprawy. Z tego wynika, że z pompą jak z lodówką - źle podłączy się zero i uziemienie i można mieć prąd na obudowie. Dopytam się jeszcze tylko, czy zamiana L z N nie będzie miała w ogóle żadnego wpływu na pracę pompy (tj. w takiej czy innej pozycji będzie działać), czy po prostu się nie uruchomi w konfiguracji odwrotnej? Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 #7 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Pompa podłączona bezpośrednio do gniazdka będzie działać tak samo, Chyba że pomylisz żyłę ochronną - PE i podłączysz ją zamiast L lub N. Pozdrawiam Cytuj
WojtB Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor #8 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 (edytowane) Dzięki Wam koledzy za odpowiedzi. Zawsze z wiedzą do przodu. Korzystając z chwili wolnego czasu zamontowałem gniazdko z uziemieniem (faza w lewym otworze przy bolcu PE na górze), wykombinowałem też przejściówki i dodałem sterownik. Teraz mogę - w zależności od potrzeb - pompę załączać za pośrednictwem sterownika, jak i bezpośrednio przez gniazdko. Przy okazji przydał się śrubokręt-próbnik i teraz L pompy w pełni zgadza się zarówno z L sterownika, jak i L nowego gniazdka. Na odwrót (tj. L z N) też działało, przynajmniej w gniazdku. W sterowniku już nie próbowałem. Choć ma bezpiecznik topikowy, wolę nie ryzykować. Pozdrawiam. Edytowane 7 Kwietnia 2012 przez WojtB Cytuj
vernal Opublikowano 7 Kwietnia 2012 #9 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Na odwrót (tj. L z N) też działało, przynajmniej w gniazdku. W sterowniku już nie próbowałem. Choć ma bezpiecznik topikowy, wolę nie ryzykować. Tylko uważaj na przedłużacze. Mój sąsiad taki sobie sam zrobił i połączył w nim zero z uziemieniem. Działał cacy. Jednak jak przełączył do innego gniazdka, to urządzenie zaczęło kopać. Co miał zrobić - założył rękawice i pracował dalej. Ostrzegał mnie, że oprócz próbnika warto mieć przygotowane grube rękawice, żeby do sklepu w ostatniej chwili nie jeździć. Cytuj
WojtB Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor #10 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Tylko uważaj na przedłużacze. Mój sąsiad taki sobie sam zrobił i połączył w nim zero z uziemieniem. Działał cacy. Jednak jak przełączył do innego gniazdka, to urządzenie zaczęło kopać. Ma się rozumieć. Dla pewności sprawdzałem każdą przejściówkę/przedłużkę, w ostateczności jeszcze na przyłączach elektrycznych pompy, żeby mieć pewność, jakim przewodem gniazdko i sterownik podają fazę. W tej konfiguracji, co teraz mam - bez względu na to czy gniazdko czy sterownik - faza zawsze dociera do L pompy. PS. PE z N na pewno nie mam w żadnym odcinku połączone. Pompy i sterownika nie mam teraz możliwości podłączyć do innego gniazdka, bo są za daleko. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.