dagidagi80 Opublikowano 16 Marca 2012 #1 Opublikowano 16 Marca 2012 (edytowane) Witam.Tematów o pid jest wiele ale w zadnym nie ma inf o w/w sterowniku i dmuchawie dlatego pozwoliłem sobie na nowy.Wymieniłem sterownik st-47 i dmuchawe wpa117(które mam teraz na sprzedaż: http://forum.info-og...muchawa-wpa117/ ) na ten zestaw i stwierdzam ze jest o wiele lepiej ale mam kilkia kwestii. Piec radzi sobie teraz z każdym ekogroszkiem gdzie wczesniej na czeskich i na kazachstańskich ekogroszkach miał duzy problem.Problemem jest narazie przesypywanie tzn mam sporo niedopalonego ekogroszku,nie spieków tylko wegiel jest zrzucany z retorty. Moje ustawienia: 1.granulacja ekogroszku-aktualnie ustawiona na drobny poniewaz w instrukcji napisane ze wtedy daje wiecej powietrza 2.max podawanie 5s 3.minimalna przerwa podawania 30s 4.wentylator ustawienia fabryczne(jakie dziwne współczynnki) 5.Innych ustawień narzie nie ruszałem Ogólnie mam wrażenie ze ogien jest jakiś taki bardzo spokojny,nawet nie mozna go porównac do ustawien z poprzedniego sterownika.Bardzo swobodny,czasami minimalny a jednocześnie prawie nie dymi.Czy tak jest róznica przy sterowaniu pid? Piec osiąga temperature (aktulanie 50st) dochodzi ale rzadko do 55st,wtedy wyłącza sie dmuchawa całkowicie ale to juz nastepuje naprawde bardzo rzadko.generalnie oscyluje właśnie na tych 50 stopniach i tyle.Rozumiem ze teraz ma być praca jednostanowa. Głupim elementem jest to ze mam pokazane rózne wartości wentylatora na ekranie ale nie są one wogole adekwatne do rzeczywistości.wszystkim steruje hallotron i tego juz nie widze z jaką wartością on pracuje. Temperatura spalin oscyluje w granicach 120st a przy mocniejszym nadmuchu do 160 st i potem spada do 120st. Prosze o rady specjalistów od Pid Edytowane 16 Marca 2012 przez dagidagi80 Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 16 Marca 2012 #2 Opublikowano 16 Marca 2012 skoro masz niedopalony eko to należy podnieść maksymalną moc nadmuchu ewentualnie zmienić wartości dla mocy maksymalnej czyli wydłużyć minimalną przerwę podawania z 30sek do np 35 i obserwować czy jest poprawa, niestety nawet PIDy trzeba wstępnie dostroić i wymaga to kilku wizyt w kotłowni Potem już zostaje tylko korekta przy zmianie opału ewentualnie Cytuj
dagidagi80 Opublikowano 16 Marca 2012 Autor #3 Opublikowano 16 Marca 2012 wiedziałem ze jak zwykle na ciebie TIMON moge liczyc.tak tez myslałem i zwiekszyłem nawet do 40 ale nadal troszke sie nie dopala.dzowniłem do defro i mówili zebym tylko podawaniem regulowała a nadmuchem nie.jak myslisz maja racje?chodzi mi to oze nadal uwazam ze ten ogień u mnie za spokojny.jak to jest u ciebie z tym płomieniem? Cytuj
Balzak Opublikowano 16 Marca 2012 #4 Opublikowano 16 Marca 2012 kolego też myślę na wymianą sprzętu bo posiadam taki sam, jak ty poprzednio, powiedz mi ile ta przyjemność cie kosztowała i gdzie dokonałeś zakupu, co najbardziej cie skłoniło do zmiany sterownika aha i jaką masz teraz dmuchawę Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 16 Marca 2012 #5 Opublikowano 16 Marca 2012 wiedziałem ze jak zwykle na ciebie TIMON moge liczyc.tak tez myslałem i zwiekszyłem nawet do 40 ale nadal troszke sie nie dopala.dzowniłem do defro i mówili zebym tylko podawaniem regulowała a nadmuchem nie.jak myslisz maja racje?chodzi mi to oze nadal uwazam ze ten ogień u mnie za spokojny.jak to jest u ciebie z tym płomieniem? wydłużając przerwę zmniejszasz moc kotła na obecną końcówkę sezonu jest to jakaś metoda ale kocioł ma mieć z czego modulować mocą, ja też robiłem testy ze zmniejszaniem mocy maksymalnej, wszystko fajnie ale w pewnym momencie okazało się że aby dogrzać jednocześnie CO i CWU potrzeba półtorej godziny i ster robił to na raty. sugeruję zatem zadzwonić do firmy TECH która robi stery dla defro i spytać jeśli nie ma w DTR o kody serwisowe potem dokonać korekty nastaw dmuchawy tak aby pracowała w pełnym zaresie obrotów. nie wiem jak to wygląda w ich PIDach w tym który ja testuję podczas ustawiania mocy nadmuchu dmuchawa pracuje i zmieniając parametry słychać zmianę w jej pracy. należy wysterować ją tak aby z dołu "pyrkała" ale nie buczala a w górze do momentu kiedy nie słychać przyrostu prędkości obrotowej albo na początek ustawić ją na maksa. po tym zabiegu trzeba dać sterownikowi z godzinę na pracę i skontrolować palenisko, jeśli będą spieki a pewnie będą wtedy tylko korekta mocy maksymalnej dmuchawy w dół. a i jeszcze jedno defro ma sprytną tabelę gdzie podaje przybliżone moce dla nastaw czas podawania- przerwa podawania. wybrać z niej jako nastawę wstępną moc odpowiednią dla Twojego kociołka czyli jeśli pamiętam dla 20KW ale mogę się mylić i potem tylko korygować maksymalne obroty dmuchawy Cytuj
Arczi82 Opublikowano 6 Stycznia 2013 #6 Opublikowano 6 Stycznia 2013 dagidagi80 dzieki wielkie za pomoc i kod do menu service :) mam ta sama dmuchawe i PID tyle ze w defro duo 15kw lux :) domek parterowka 150 metrow z kotlownia :) podstawa to suchy ekogroszek obecnie jade na ekorecie i tylko sam popiolek mam :) ogolnie praktycznie sama podlogowka + kilka grzejnikow :) Piecyk daje rade :) a temperaturke mam ustawiona na co 55 stopni. Co do ekogroszku to mam znajomego co przywozi z kopalni juliana ewentualnie bobka :) ten z bobka jest mocniejszy ale wiecej zuzlu jest :) z juliany sam popiolek jak maka :). Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.