Witam,

Mam dom jednorodzinny, jedna kondygnacja, ogrzewanie gazowe. Instalacja zrobiona w miedzi z pieca wychodzi rura 28" po 4 metrach redukcja na 18" i z 18" jest podzielone na 2 obwody. Jeden z nich ma 22 metry i łapie 4 grzejniki. Podejścia do grzejników z rury 15", a drugi obwód ma 13 metrów i łapie 4 grzejniki też podejścia są z 15".Na powrocie próbowałem na różne sposoby przykręcać zawory i nic to nie dało. Dodam też, że nie mam żadnego rozdzielacza . Co może być powodem zimnego powrotu dosłownie zimnego, a zasilanie jest gorące. Proszę o podpowiedż.

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Miałem podobny problem. Pomogło spuszczenie wody z grzejnika - ile syfu wyleciało, to masakra. Jakiś osad się zrobił. Ja robiłem to tak: zimny grzejnik zamykałem na zasilaniu, zakręcałem też powrót z tegoż kaloryfera, u mnie na imbus - a z drugiej strony podstawiałem miskę i spuszczałem wodę, z Purmo długości 2 m wysoki 60 cm zleciało jakieś 18 litrów, mniej więcej. Trzeba uważać bo może chlapnąć na ścianę. Jak zleci wszystko powoli odkręcasz powrót i niech jeszcze kapie w miskę - teraz największy syf powinien polecieć. U mnie po napełnieniu ponownym oraz odpowietrzeniu [choc wodę dolewałem z odkręconym odpowietrznikiem] było OK. I w instalacji trzeba potem uzupełnić wodę. A te rury to chyba masz 28 mm bo 28 cali to wieeelka rura :)

Edytowane przez mlodzieniec
Opublikowano

tak rura 28 mm i15 mm piec jest 2 funkcyjny turbo w pokoju gdzie mam czujnik mam zawory kulowe a reszta grzejników ma zawory termostatyczne, ale nawet gdy zdjąłem zawory całkiem to powrót też zimny, tem. na kotle 60 stopni tył grzejnika tam gdzie odpowietrznik jest lekko wyżej

Opublikowano

A co z tym filtrem?

Pompa ma regulację? Ew podnieś bieg.

Poza grzejnikami coś jest w układzię? CWU?

Zasilanie z kotła 60, a jaka woda do niego napływa? Tak samo zimna jak na powrotach?

Kocioł wogóle się wyłącza czy szoruje nonstop?

Próbowałeś zamknąć wszystko i zostawić otwarty jeden grzejnik? Powinien po całości grzeć na 60.

Rurociągi długie ale przynajmniej te pierwsze powinny dobrze grzać. Trzeba szukać przepływu, bo ewidentnie go brakuje.

Opublikowano

przy tych temp. ok. -15 stopni piec chodzi ok 20 minut temp. w domu 20 stopni filtr był czyszczony w listopadzie, tak te pierwsze grzejniki są lekko ciepłe u dołu. A jak mam rozumieć jaka woda wpływa do pieca?

Opublikowano

Ten objaw o którym piszesz to nagle czy nowa instalacja i "od zawsze" tak masz. Jeśli nowa instalacja to sprawdziłbym nastawy wstępne na grzejnikach czy są wedle zasady - im dalej od kotła tym "wyższy numerek" i jeśli tak to na próbę zwiększył przepływ o 1 na każdym.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.