Pomocy Piec Grzewczy Defro Optima Komfort 10 Kw


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam serdecznie , od niedawna wynajmuje mieszkanie , które posiada centralne ogrzewanie z piecem DEFRO OPTIMA KOMFORT 10 kW mieszkanie ma 80 m2 , w kuchni posiadam dwa grzejniki , w łazience jeden grzejnik oraz w pokoju dużym dwa grzejniki , są ta grzejniki aluminiowe. Problem polega na tym iż zawór górny od pieca gdy tylko temperatura na piecu wynosi powyżej 40 stopni oraz pompa się załancza , w zaworze tym wywala wodę post-38499-0-33470100-1327832834_thumb.jpg , dodam też że przy każdym rozpalaniu muszę dopuszczać wodę do grzejników z racji tego iż woda wycieka przez ten zawór jak tylko jest rozpalone w piecu , w kuchni oraz w łazience grzejniki grzeją całe , niestety w pokoju jeden grzeje do połowy a drugi w ogóle , maksymalna temperatura przy takich mrozach jak teraz czyli około -10 osiąga 19 stopni , podkreślam również że grzejniki w kuchni musze codziennie odpowietrzać aby grzały całe , po jakimś czasie palenia w piecu zaczyna brakować w grzejnikach wody przez ten zawór w którym wycieka woda , zdięcię załącznik nr 1 strzałka pokazana z kad wycieka caly czas woda , bardzo proszę o porady ponieważ gospodarz od którego wynajmuje mieszkanie wyjechał i nie mam z nim kontaktu a w mieszkaniu zimno , zwłaszcza przy dzieciach , z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam .

post-38499-0-48144600-1327831348_thumb.jpg

post-38499-0-34415200-1327831381_thumb.jpg

post-38499-0-98774100-1327831409_thumb.jpg

Opublikowano

to jest odpowietrznik automatyczny,rozkreć go i przepłukaj moze coś tam podeszło i nie zamyka ale raczej trzeba go bedzie wymienić. a na razie odpowietrz wszystko dokładnie i zakręć ten zawór pod nim żeby nie kapało

Opublikowano

Nie wiem czy dobrze kojarzę ale czy aby w zamyśle instalatora ten odpowietrznik w połączeniu z ZB nie stanowi formy zabezpieczenia kotła :o :blink:, nigdzie nie widać naczynia wzbiorczego lub przeponowego. Jeżeli tak jest to Boże uchroń tę rodzinę od nieszczęścia, i w żadnym wypadku nie zamykaj zaworu pod spodem. Ew jeżeli jest gdzieś manometr to sprawdz jego wskazania przed i po zamknięciu tego zaworka jeżeli ciśnienie wzrośnie choćby o 0,03 Mpa to natychmiast go otwórz, świadczyć to będzie o moich podejrzeniach jw.

Opublikowano

dziękuje za jakieś odpowiedzi rady ale ja niestety nie znam się na tego typu piecach i często właśnie obawiam się że może coś się stać jeśli dobrze myśle to manometr jest tutaj post-38499-0-50036100-1327856650_thumb.jpg i wskazuje on w sumie cały czas taki pomiar jak na zdięciu jesli chodzi o naczynie wzbiorcze to nie wiem czy nie jest gdzieś na piętrze lub na strychu ponieważ kamienica w której mieszkam ma 4 mieszkania i wszystkie te mieszkania są podłączone do tego jednego pieca , lecz w dwóch mieszkaniach tylko się grzeje na parterze u mnie i u sąsiada na piętrze są dwa mieszkania ale tam nikt nie mieszka , i mieszkania stoją puste , już nie wiem gdzie mam się zwrócić o pomoc , kogo mogę załować do takiego pieca lub co mogę jeszcze zrobić

Opublikowano

Nie wiem czy dobrze kojarzę ale czy aby w zamyśle instalatora ten odpowietrznik w połączeniu z ZB nie stanowi formy zabezpieczenia kotła :o :blink:, nigdzie nie widać naczynia wzbiorczego lub przeponowego. Jeżeli tak jest to Boże uchroń tę rodzinę od nieszczęścia, i w żadnym wypadku nie zamykaj zaworu pod spodem. Ew jeżeli jest gdzieś manometr to sprawdz jego wskazania przed i po zamknięciu tego zaworka jeżeli ciśnienie wzrośnie choćby o 0,03 Mpa to natychmiast go otwórz, świadczyć to będzie o moich podejrzeniach jw.

rozumiem twoje obawy ale pierwsze słyszę żeby kapiący automat był elementem zabezpieczenia kotła.jest w tym miejscu i słusznie bo zaraz za nim rura schodzi w dół.naczynia nie widać co nie oznacza ze go nie ma.w rogu jest jakas rura do sufitu,może tam?chociaz jeśli, to i tak żle wpieta.z drugiej strony na kotle jest zawór bezpieczenstwa i manometr co mogłoby sugerować układ zamknięty.niewiadomo :(

Opublikowano

dziękuje za jakieś odpowiedzi rady ale ja niestety nie znam się na tego typu piecach i często właśnie obawiam się że może coś się stać jeśli dobrze myśle to manometr jest tutaj post-38499-0-50036100-1327856650_thumb.jpg i wskazuje on w sumie cały czas taki pomiar jak na zdięciu jesli chodzi o naczynie wzbiorcze to nie wiem czy nie jest gdzieś na piętrze lub na strychu ponieważ kamienica w której mieszkam ma 4 mieszkania i wszystkie te mieszkania są podłączone do tego jednego pieca , lecz w dwóch mieszkaniach tylko się grzeje na parterze u mnie i u sąsiada na piętrze są dwa mieszkania ale tam nikt nie mieszka , i mieszkania stoją puste , już nie wiem gdzie mam się zwrócić o pomoc , kogo mogę załować do takiego pieca lub co mogę jeszcze zrobić

u sasiada też nie grzeje? czy tylko u ciebie?napisałes ze dolewasz wody ,skąd wiesz ile, masz tam przelew ?

Opublikowano

Witam.Ja bym zakręcił ten zawór przed odpowietrznikiemi i już.Odpowietrznik jest w tym miejscu dlatego że zasilanie zchodzi w dół,nie ma innej opcji odpowietrzenia,zawór bezpieczeństwa znajduje się na kotle więc zabezpieczenie jakieś jest.

Opublikowano (edytowane)

Odpowietrzniki automatyczne często tak mają, szczególnie w instalacjach w których tak jak u ciebie nie ma ciśnienia, wystarczy, że pod pływak dostanie się jakiś paproch i już cieknie. Nie słuchaj tego co ci mówi "przemyslaw2ar" odpowietrz dobrze instalację i zakręć ten zawór pod odpowietrznikiem. Odpowietrz też grzejniki, powinny mieć indywidualne odpowietrzniki. Szukajcie też naczynia wzbiorczego, bez niego ta instalacja to taka tykająca bomba. Każde napalenie w kotle powoduje wzrost ciśnienia w całej instalacji, wreszcie coś nie wytrzyma, jakiś słabo dokręcony śróbunek czy lut na miedzianych złączkach i będziecie mieli powódź. Najprościej będzie podłączyć naczynie w to miejsce gdzie masz obecnie zawór bezpieczeństwa.

Przemysław, zastanów się chwilę, jakim zabezpieczeniem instalacji może być odpowietrznik ?. Przecież on przy wzroście ciśnienia będzie się uszczelniał.

Edytowane przez MarekW
Opublikowano

Przecież ja mu kuź**** tego nie zakładałem to tylko moje podejrzenie. Układ ciśnieniowy to to nie jest ;) rury wznośnej do naczynia też nie widzę więc takie tylko moje podejrzenie. Napisałem wyrażnie niech napełni instalacje zamknie zaworek pod odpowietrznikiem i obserwuje wskazania manometru podczas pracy, być może naczynie jest wpięte gdzieś na końcu instalacji (w ramach oszczędności) A jeżeli chodzi o instalatora to i tak dał popis montując zawór różnicowy.

Opublikowano

dziekuje wszystkim za odpowiedzi lecz chyba nie uzyskalem tak naprawde co mam zrobic bo jedni pisza tak a drudzy inaczej , nie moge sie skontaktowac z gospodarzem mieszkan poniewaz jest za granica i dlugi czas go nie bedzie , napiszcie mozejakiego speca moglbym zawolac do takiego pieca bo sam nie znam sie jak pisalem wczesniej na takich piecach , tak u sasiada grzeja grzejniki tylko jeden polowy grzeje reszta całe , wode dolewam przed kazdym rozpaleniem pieca poniewaz kiedys jak nie dolalem wody i poprostu piec sie zagotowal gdy pompa sie zalaczyla nie bylo zadnego obiegu wodu temperatura wzrosla na piecu do ponad 100 a grzejniki zimne na szczescie wszystko skonczylo sie dobrze , a wode dolewam z tylu za piecem sa dwa zawory i tym jednym doposzczam wode , doposzczam na oko poprostu troche aby byla w grzejnikach , jesli jest to wazne to moge napisac jeszcze taka rzecz przez pierwszy miesiac nic takiego sie nie dzialo wszystko dzialalo ok wiem tylko tyle ze jak sasiad palil w piecu bo palimy na zmiane to zagotowala mu sie piec i tym zaworem bezpieczenstwa co teraz caly czas z niego leci tak jak by wybuchala woda , moze to jest przyczyna ? od tamtej pory dzieje sie tak gdy pompa sie zalancza odrazu zaczyna cieknac , jesli macie jeszcze jakies podpowiedzi to z gory dziekuje i pozdrawiam

Opublikowano

Witam.A więc tak,zakręć zawór przed odpowietrznikiem następnie wykręć odpowietrznik kup nowy taki sam tylko musisz mieć tasimę sylikonową aby go uszczelnić na gwińcie wkręć i po sprawie,będzi tak jak było wcześniej.

Opublikowano

Wyczyść ten odpowietrznik może jak koledzy pisali jest brudny,

odkręć głowice zaworów termostatycznych na grzejnikach i sprawdź czy zawory termostatyczne są poustawiane na wartość "N" lub cyfra 5/6/7 im wyżej tym lepiej,

 

Wyłącz pompę,

 

Wygaś piec lub rób to co pisze poniżej, na niskiej temperaturze ( do 30 stopni na piecu)

 

Zamknij zawór pod tym cieknącym odpowietrznikiem na piecu, odkręć odpowietrznik na grzejniku który ci nie grzeje (lub grzeje do połowy jak pisałeś) wróć do pieca, puszczaj powoli wodę do momentu aż:

 

1.) czarna wskazówka manometru będzie pomiędzy zero a czerwoną, lub

2.) poleci ci woda na odpowietrzniku grzejnika.

 

Jeśli pierwszy nastąpi punkt 2 to zakręć odpowietrznik grzejnika i puszczaj wodę powoli do pieca aż manometr dojdzie przynajmniej do wartości 0.5 (ustawiony jest na 0.8 - czerwona wskazówka)

potem wróć do grzejnika i sprawdź czy jest dobrze odpowietrzony (odkręć odpowietrznik - upuść około 1 litra wody) następnie odpowietrz pozostałe grzejniki.

 

Jeśli pierwszy nastąpi punkt 1 to puszczaj wodę do pieca aż czarna wskazówka dojdzie do do czerwonej, zakręć wodę. Do tego momentu powinna polecieć woda na odpowietrzniku grzejnika,

jeśli nie poleciała to weź nieduże ( około 5litrów) naczynie, na piecu masz zawór bezpieczeństwa (ten z czerwoną nakrętką) podstaw pod jego wylot naczynie i powoli przekręć nakrętkę aż zacznie lecieć woda (upuść około 10/15 litrów wskaźnik manometru powinien spać do wartości 0,5/0,6)

 

Włącz pompę, posłuchaj (przy rurach, przy grzejnikach, czy ci się nie przelewa woda - odgłos lania wody z butelki do szklanki - nie pomylić z szumem przepływającej wody) jak się przelewa to odpowietrzaj grzejniki, i uzupełniaj wodę na piecu.

Możesz też wyłączyć na chwile pompę i odkręcić zawór pod cieknącym odpowietrznikiem, może spełni swoją funkcje i psiuknie powietrze.

 

Rozpal w piecu, włącz pompę, zamknij zawór pod cieknącym odpowietrznikiem, pilnuj ciśnienia i temperatury.

Niezależnie od tego co napisałem potrzebny ci będzie w tej instalacji przeponowe naczynie wzbiorcze zainstalowane na powrocie, wraz z odpowietrznikiem i manometrem.

W przeciwnym razie, obcowanie z taka instalacja grozi w najlepszym wypadku, ciężką nerwicą, tudzież zapaleniem płuc, lub kalectwem w przypadku eksplozji.

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.