rafalkonior Opublikowano 26 Stycznia 2012 #1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam wszystkich. Odrazu mówie że jestem tu nowy i za wszelkie moje błędy przepraszam. Więc juz pisze o co mi chodzi. Problem jest dla mnie duży. I bardzo prosze o pomoc. Ogrzewanie zrobione w lipcu tamtego roku. Wszystko było dobrze ( przynajmniej tak mi sie wydawało ). Piec jest węglowy 20Kw Ogniwo Biecz. Gdy pale ciśnienie wody rośnie mi do 1,2 Bara przy temperaturze 55 stopni i leje się z zaworu bezpieczeństwa, gdy temperatura spadnie do 20 stopni i ciśnienie spada do 0 bara. Wcześniej miałem ciśnienie na zimnej wodzie 0,4 bara i paliłem do 65 i było dobrze wszystko. Wszystko się zaczęło od czasu kiedy szczeliło jedno z połączeń przy trójniku. Instalacje jest z rurek pex. Dodam że mam 2 wycieki minimalne wycieki, lecz gdy rozgrzeje instalacje to nic nie cieknie. O co w tym wszystkim chodzi drodzy fachowcy, pozostałem sam z tym wielkim problemem. Układ jest zamkniety. ,,Pseudofachowiec'' który mi to robił to kazał nauczyć mi się palić i pilnować pieca i mam mu nie zawracać głowy, więc mam go gdzieś. Cytuj
vernal Opublikowano 26 Stycznia 2012 #2 Opublikowano 26 Stycznia 2012 gdy temperatura spadnie do 20 stopni i ciśnienie spada do 0 bara. Witam, To gdzie masz ten manometr umieszczony, że pokazuje on 0? Moż efotę zrobisz jakąś albo dwie? Wygląda to na brak zbiornika lub odcięty zbiornik lub pękniętą przeponę... Można wymyślać jak nie doprecyzujesz. Czy trójnik był naprawiony czy jakaś przeróbka nastąpiła... Pozdrawiam. Cytuj
rafalkonior Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor #3 Opublikowano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Manometr mam za zasilaniu. Fotki dam jak naładuje aparat. A co do tego trójnika bo była taka sytuacja że rurka PEX nie była mocna zaciśnięta do trójnika i temu strzeliła. A jak mierze ciśnienie na zbiorniczku wyrównawczym to niezależnie od temperatury mam 0,7. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez rafalkonior Cytuj
vernal Opublikowano 26 Stycznia 2012 #4 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Lepiej zrób te zdjęcia. Sprawdź czy ten zbiornik nie jest odcięty od reszty instalacji. Cytuj
rafalkonior Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor #5 Opublikowano 26 Stycznia 2012 A jak sprawdzić czy nie jest odcięty?? Przepraszam za pytania ale nie znam sie na tym. Cytuj
vernal Opublikowano 26 Stycznia 2012 #6 Opublikowano 26 Stycznia 2012 A jak sprawdzić czy nie jest odcięty?? Przepraszam za pytania ale nie znam sie na tym. Normalnie, patrzysz na zbiornik, potem jego przyłączenie do instalacji, jak tam jest jakiś zawór to sprawdzić czy nie zamknięty, jechać dalej po tej rurce i jak napotkasz jakiś zawór, to znowu patrzysz czy otwarty, i tak masz dojechać aż do kotła. Cytuj
rafalkonior Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor #7 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Wszystkie zawory mam pootwierane, w zbiorniku mam powietrze, teraz patrzyłem. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 26 Stycznia 2012 #8 Opublikowano 26 Stycznia 2012 O w mordę kolejny "kamikadze" :o Cytuj
vernal Opublikowano 26 Stycznia 2012 #9 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Wszystkie zawory mam pootwierane, w zbiorniku mam powietrze, teraz patrzyłem. A to czerwone kółeczko powyżej zegara to co takiego? Cytuj
rafalkonior Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor #10 Opublikowano 26 Stycznia 2012 To jest zawór bezpieczeństwa z którego kapie woda. Cytuj
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2012 #11 Opublikowano 26 Stycznia 2012 To jest zawór bezpieczeństwa z którego kapie woda. Do tego ma 1,5 bara otwarcia. Jeżeli naczynie ma fabrycznie ustawione 1,5 bara ciśnienia wstępnego, to membrana nawet się nie ugnie, bo wcześniej zawór wykapie nadmiar. De facto mogłoby tego naczynia nie być, ale najpierw napisz dane tabliczki znamionowej przepony. Cytuj
vernal Opublikowano 26 Stycznia 2012 #12 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Do tego ma 1,5 bara otwarcia. Jeżeli naczynie ma fabrycznie ustawione 1,5 bara ciśnienia wstępnego, to membrana nawet się nie ugnie, bo wcześniej zawór wykapie nadmiar. De facto mogłoby tego naczynia nie być, ale najpierw napisz dane tabliczki znamionowej przepony. Podobno jest 0,7 Cytuj
rafalkonior Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor #13 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Tak jest mam w nim 0,7 bara, miałem kiedyś 1,7 ale fachowiec powiedział żebym zszedł do 0,7, ale to nic nie daje. Cytuj
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2012 #14 Opublikowano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Podobno jest 0,7 Ja bym wolał zdjęcie tabliczki. P.S. Opisz jak regulujesz ciśnienie wstępne zbiornika. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez kiminero Cytuj
snoop84 Opublikowano 26 Stycznia 2012 #15 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Jakiej wysokości masz instalację w domu?? Cytuj
rafalkonior Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor #16 Opublikowano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Nie wiem co to jest regulacja cisnienia wstępnego, nikt mi czegoś takiego nie pokazywał. Ale jeżeli chodzi o regulacje ciśnienia w zbiorniczku to zapałką lekko reguluje, a potem to podobno sie pompka dobija. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez rafalkonior Cytuj
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2012 #17 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Nie wiem co to jest regulacja cisnienia wstępnego, nikt mi czegoś takiego nie pokazywał. Ale jeżeli chodzi o regulacje ciśnienia w zbiorniczku to zapałką lekko reguluje, a potem to podobno sie pompka dobija. Regulacji dokonuje się po odłączeniu naczynia od instalacji. Inaczej spuszczając powietrze wprowadzasz do niego wodę i za każdym razem zmniejszasz przestrzeń powietrzną naczynia. Jeżeli robiłeś to kilka razy, to niewiele tej przestrzeni już tam zostało. Odepnij naczynie, ustaw ciśnienie na 1 bar (nie proponuję 1,5 bara, bo znowu ci coś puści), wymień zawór bzp na 2,5 bara, usuń przecieki i napełnij układ do 1,1 lub 1,2 bara. Powinno być dobrze, o ile można mówić "dobrze" przy układzie zamkniętym i kotle bez zabezpieczeń schładzających. Cytuj
vernal Opublikowano 26 Stycznia 2012 #18 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Regulacji dokonuje się po odłączeniu naczynia od instalacji. Inaczej spuszczając powietrze wprowadzasz do niego wodę i za każdym razem zmniejszasz przestrzeń powietrzną naczynia. Jeżeli robiłeś to kilka razy, to niewiele tej przestrzeni już tam zostało. To racja, tylko jak wytłumaczyć: 1. Jednakowa wartość ciśnienia 0,7 w zbiorniku 2. spadek cisnienia do 0 na zimnym Cud czy cudowny pomiar? Cytuj
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2012 #19 Opublikowano 26 Stycznia 2012 (edytowane) To racja, tylko jak wytłumaczyć: 1. Jednakowa wartość ciśnienia 0,7 w zbiorniku 2. spadek cisnienia do 0 na zimnym Cud czy cudowny pomiar? Raczej cudowny pomiar. Opis jest dosyć haotyczny. Wcześniej była mowa o wzroście ciśnienia do 1,2 bara wraz ze wzrostem temperatury. Jeżeli przestrzeń powietrzna jest mała lub jej nie ma, to rozszerzająca się woda ucieka ZB a nie do naczynia i gdy w kotle gaśnie woda się "kurczy", ale jest jej zbyt mało jak na objętość układu. Stąd spadek do 0. Gdyby manometr miał możliwość, to kto wie, może pokazałby podciśnienie? Zanuż pustą odkręconą plastikową butelkę do garnka z gorącą wodą na minutę, wyjmij i zakręć szczelnie. Gdy powietrze w niej ostygnie butelka się ugnie do środka. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez kiminero Cytuj
vernal Opublikowano 26 Stycznia 2012 #20 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Gdyby manometr miał możliwość, to kto wie, może pokazałby podciśnienie? Zanuż pustą odkręconą plastikową butelkę do garnka z gorącą wodą na minutę, wyjmij i zakręć szczelnie. Gdy powietrze w niej ostygnie butelka się ugnie do środka. Tylko że ta butelka nie jest szczalnie zakręcona. Cytuj
amber36 Opublikowano 27 Stycznia 2012 #21 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Jak dla mnie masz typowe objawy walniętego naczynia przeponowego , możesz jeszcze sprawdzić naczynie ale trzeba je zdemontować i tak jak wyżej zaproponowano spróbować dopompować powietrza jeżeli nigdzie nie będzie uciekać dobić do 1,5 atm i zamontować z powrotem na swoje miejsce B) Cytuj
rafalkonior Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor #22 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Witam ponownie. Ostatnio miałem chwile czasu i posprawdzałem pare rzeczy i okazało sie że jeden z grzejników ( ostatni na korytarzu ) nie grzeje w nim dół a dwa w łazience są dużo zimniejsze o tych co grzeją pełną mocą. O co w tym wszystkim chodzi. Dodaje ze tak zaczeło sie dziać od czasu kiedy póściło połączenie rurki pex z trójnikiem. wcześniej wszystko było bardzo dobrze. O co w tym wszystkim chodzi?? Kurcze takie mrozy zapowiadają a ja mam niesprawne ogrzewanie:( Najgorsza rzecz jaka może się przydarzyć to niesprawne ogrzewanie w zimie. Cytuj
krisb Opublikowano 28 Stycznia 2012 #23 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Widać te słabiej grzejące grzejniki muszą być zapowietrzone, skoro wcześniej tzn. przed awarią grzały prawidłowo. Spróbuj odpowietrzyć je i zobaczysz, co dalej. Być może, te wszystkie hece z ciśnieniem, to efekt zapowietrzenia instalacji. Cytuj
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2012 #24 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Witam Może to jednocześnie zapowietrzenie i niesprawne ( nieprawidłowo ustawione naczynie wzbiorcze ). Powietrze w grzejniku robi za NW. Rada: Odpowietrzyć instalację i ponownie sprawdzić Naczynie wzbiorcze w kotłowni , ew ustawić ciśnienie na wymagane np 0,7bar. Uszkodzona przepona w NW powoduje wypływ wody z wentyla NW - wystarczy nacisnąć wentyl i przytrzymać wypuszczając powietrze , jeżeli nie leci woda to ok. Pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 29 Stycznia 2012 #25 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Witam, No tak trzeba zrobić, tylko jak to wykonać fizycznie... Naczynie powinno być przyłączone na szybkozłączce, żeby możnabyło je ściągać bez spuszczania wody z układu. Jak zapytasz w sklepie - macie naczynia przeponowe?. "No pewnie - wszystkie rodzaje!". Z szybkozłączki do nich? "A co to takiego? Daje się śrubunek!". A jak zdjąć? "Hmmm, zawór kulowy rzecz jasna!". 90% sklepów specjalistycznych. Teraz pytanie - czy kolega ma szybkozłączkę, czy chociaż zawór czy zupełnie nic? Na zdjęciu nic tam nie zauważyłem. Tak więc kolego sprawdź czy jest cokolwiek do zatkania instalacji jak naczynie zdejmiesz. Jeśli nie, to musisz niestety spuścic co najmniej część wody z instalacji na czas oblukania naczynia i napompowania go do 0,7 bar. W każdym razie przed ponownym przyłączeniem zadbaj o włożenie tam przynajmniej zaworu kulowego (co jest niebezpieczne z innych względów, ale lepsze niż nic). Jak już założysz "skonfigurowany" zbiornik, to normalnie instalację trzeba napełnić do 0,8-0,9 bar i ODPOWIETRZYĆ (nawet kilka razy). Podczas odpowietrzania ciśnienie będzie spadać i należy to kontrolować i ew. dopuszczać wodę do założonego ciśnienia 0,8-0,9 bar (na zimnej instalacji). Nie wiem czy w takie mrozy jest to wykonalne bez nadmiernych szkód ciepłoty pomieszczeń i idących za tym szkód moralnych... Pozdrawiam. Cytuj