AdamGuitar Opublikowano 9 Grudnia 2011 #26 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Na zamianę zasilania z powrotem wskazują tez zawory spustowe przy dolnej i górnej belce gdzie przy górnej jest kolor rączki czerwony a przy dolnej niebieski. Kapilara zaworu powinna być montowana przy górnej belce. Cytuj
specjal1980 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Autor #27 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Dla wyjaśnienia podsyłam w załączniku obrazową instrukcję producenta. U mnie wszystko podłączone jest zgodnie z nią. Cytuj
tomekb Opublikowano 9 Grudnia 2011 #28 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Dziękuję za informację! Zawór termostatyczny skierowany jest we właściwym kierunku! Strzałka zgodna z kierunkiem przepływu wody przez rozdzielacz. Jeszcze dziś sprawdzę całą resztę! Czy grzejniki wystarczy zakręcić na termostatach, czy muszę zakręcić zawór powrotu lub zasilania pod grzejnikiem. PS Zapewne to poprzednie zapytanie otrzymał Pan ode mnie. Grzejniki wystarczy na termostatach ( jak układ ruszy trzeba będzie je wyregulować na dolnych zaworach regulujących ) Jak się okaże że zawór jest uszkodzony ja zadzwonię do Pandelli i dostaniesz taki zawór .Może uda się też rotametry nowe załatwić .... Napewno kupując ten układ nie zostaniesz bez pomocy i musi to ruszyć . A jeśli ten układ działał wcześniej prawidłowo a podłaczenie nie zostało zmienione to jest to dowód że musi to tak działać . Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Grudnia 2011 #29 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Nasuwa się wątpliwość po co mieszać wodę która wraca dom powrotu instalacji? Tu chodzi również o logikę. Cytuj
tomekb Opublikowano 9 Grudnia 2011 #30 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Na zamianę zasilania z powrotem wskazują tez zawory spustowe przy dolnej i górnej belce gdzie przy górnej jest kolor rączki czerwony a przy dolnej niebieski. Kapilara zaworu powinna być montowana przy górnej belce. W tym przypadku ma być na dolnej belce , tutaj jest zamontowana wewnątrz w rozdzielacza.pozdrawiam Cytuj
tomekb Opublikowano 9 Grudnia 2011 #31 Opublikowano 9 Grudnia 2011 (edytowane) TECEflex_rozdz_pod_2011_03.pdf Nasuwa się wątpliwość po co mieszać wodę która wraca dom powrotu instalacji? Tu chodzi również o logikę. Witam , poniżej zamieszczam schemat rozdzielacz z tą sąmą zasadą mieszania inej firmy , tak samo to ma działać u kolegi . Akurat w tym przypadku głowica jest na górnej belce ale to nie ma znaczenia ważne gdzie jest kapilara tej głowicy . Jak bedę miał trochę czasu to poszukam z Prandelli ..pozdrawiam Edytowane 9 Grudnia 2011 przez tomekb Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Grudnia 2011 #32 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Niestety brak załącznika. z chęcią zapoznam się z tym schematem. wiele układów projektowałem i wykonywałem ale takiego nie spotkałem aby mieszać wodę i pchać ją również do powrotu, chyba ,ze układ ma też dbać o temperaturę powrotu. Cytuj
tomekb Opublikowano 9 Grudnia 2011 #33 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Powinien już być w przedstawionym przez Ciebie rozdzielaczu zawór na którym jest głowica powinien być odwrotnie zamontowany chyba że niewyraźnie strzałkę widać . Woda powinna zawsze wpływać pod grzybek .pozdrawiam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Grudnia 2011 #34 Opublikowano 9 Grudnia 2011 tym bardziej ,że woda z zasilania będzie tez pchana w powrót podłogówki i tylko nadciśnienie pompy powoduje prawidłowy przepływ, natomiast przy niepracującej pompie trzeba by stosować zawory zwrotne aby woda nie popłyneła powrotem podłogówki. stąd moje wątpliwości. Aby układ stał się logiczny to należałoby odwrócić pompę aby mieszanie było właściwe i całość wody pod mieszanej popłynęła odwrotnie przez podłogówkę (co jest możliwe, chyba ,że szczegóły konstrukcyjne na to nie pozwolą). Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Grudnia 2011 #35 Opublikowano 9 Grudnia 2011 zawór idzie przenieść na górną belkę a górny na dolną. rozpatrując układy zaczynam od analizy rozpływu czynnika, a tu jest niezrozumiały. nie wiem co autor miał na myśli. Powinien już być w przedstawionym przez Ciebie rozdzielaczu zawór na którym jest głowica powinien być odwrotnie zamontowany chyba że niewyraźnie strzałkę widać . Woda powinna zawsze wpływać pod grzybek .pozdrawiam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Grudnia 2011 #36 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Dodam jeszcze ,że wytwórcy, aby nie dublować rozwiązań innych stosują swoje , ale czy zawsze z właściwym efektem? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Grudnia 2011 #37 Opublikowano 9 Grudnia 2011 W przedstawionym przeze mnie przykładzie (nie mojego autorstwa, przykład z internetu) zastosowano zawór herc i jest właściwie wstawiony co przedstawiam na załączonym obrazku (tylko głowica jest bez kapilary) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Grudnia 2011 #38 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Tu właściwy zawór jaki jest tam zamontowany Kt_7201_RTB(2).pdf Cytuj
tomekb Opublikowano 9 Grudnia 2011 #39 Opublikowano 9 Grudnia 2011 W przedstawionym przeze mnie przykładzie (nie mojego autorstwa, przykład z internetu) zastosowano zawór herc i jest właściwie wstawiony co przedstawiam na załączonym obrazku (tylko głowica jest bez kapilary) Witam , czyli w którą stronę jest strzałka na tym przykładzie który przedstawiłeś jak w lewo , a ma to być powrót do pieca to jest źle założony . Cytuj
tomekb Opublikowano 9 Grudnia 2011 #40 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Witam , a tutaj wklejam jeszcze instrukcję jak to ma być podłączone i jak mniejwięcej rozchodzą się przepływy .ulotka zestaw pompowy prandelli.pdf Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Grudnia 2011 #41 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Poniewaz nie widzę na zdjęciu w którą stronę jest skierowana strzałka to zrobiłem właściwie: jest to zawór regulacyjny montowany na powrocie - patrz Kt_7201_RTB(2).pdf Kropeczki na belkach czerwona i niebieska oznaczają gdzie ma być podłączony powrót i zasilanie. Cytuj
tomekb Opublikowano 9 Grudnia 2011 #42 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Tak ,teraz jest ok , i dla mnie było to oczywiste że w tym przypadku trzeba podłaczyć powrót do kotła na dolną bęlkę , tylko na zdjęciu zawór jest odwrotnie zamontowany bo strzałkę ma w drugą stronę . I też to bedzie działać , pozdrawiam Cytuj
specjal1980 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor #43 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Grzejniki wystarczy na termostatach ( jak układ ruszy trzeba będzie je wyregulować na dolnych zaworach regulujących ) Jak się okaże że zawór jest uszkodzony ja zadzwonię do Pandelli i dostaniesz taki zawór .Może uda się też rotametry nowe załatwić .... Napewno kupując ten układ nie zostaniesz bez pomocy i musi to ruszyć . A jeśli ten układ działał wcześniej prawidłowo a podłaczenie nie zostało zmienione to jest to dowód że musi to tak działać . Zrobiłem wczoraj próbę z zakręconymi grzejnikami 1 i 2. Kocioł grzał wodę na 75 stopni. Pompa podłogówki włączona. Wszystkie obiegi podłogówki zamknięte. Wynik testu jest następujący: Maksymalnie na rozdzielaczu osiągnąłem 68 stopni, ale dosłownie przez kilka chwil! Najwyższa stabilna (tj utrzymująca się przez dłuższy czas) temperatura to 62 stopnie! O czym to świadczy? Czy po tych wszystkich testach jest Pan w stanie jednoznacznie zdiagnozować usterkę? Cytuj
tomekb Opublikowano 12 Grudnia 2011 #44 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam , jednoznacznie na odległość to tak się nie da , ale bardzo prawdopodobne jest to że coś blokuje ten przepływ i nie dochodzi temperatura zadana na piecu , może to też być termometr uszkodzony , choć stawiam na to że zawiesza się zawór może się zabrudził patrząc na rotametry to trochę brudu jest w tej instalacji , kontaktowałem się z firmą Prandelli i jest zgoda aby wysłać do Ciebie taki zawór , górny zawór też jest podejrzany , więc proszę o adres na priv . i powinno się to wszystko wysłać ( 2 zawory i rotametry ) pozdrawiam . Z twojej strony proszę po wymianie o wysłanie starych elementów do analizy. pozdrawiam Cytuj
mironw Opublikowano 12 Grudnia 2011 #45 Opublikowano 12 Grudnia 2011 (edytowane) Wynik testu jest następujący: Maksymalnie na rozdzielaczu osiągnąłem 68 stopni, ale dosłownie przez kilka chwil! Najwyższa stabilna (tj utrzymująca się przez dłuższy czas) temperatura to 62 stopnie! no i więcej nie będzie bo ten zawór na górnej belce to ustabilizował jego zakres to 25-60*c patrz w instrukcji obsługi post 41 Użytkownik guitar dnia 09 grudzień 2011 - 14:34 napisał jest to zawór regulacyjny montowany na powrocie - patrz Kt_7201_RTB(2).pdf a czy powrót zrobił się ciepły 5 sekcji czyjakoś ją odciołeś , a może spróbować przepłukać samą podłogówke i jeszcze raz ją przelać Edytowane 12 Grudnia 2011 przez mironw Cytuj
specjal1980 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor #46 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam , jednoznacznie naodległość to tak się nie da , ale bardzo prawdopodobne jest to że coś blokuje ten przepływ i nie dochodzi temperatura zadana na piecu , może to też być termometr uszkodzony , choć stawiam na to że zawiesza się zawór może się zabrudził patrząc na rotametry to trochę brudu jest w tej instalacji , kontaktowałem się z firmą Prandelli i jest zgoda aby wysłać do Ciebie taki zawór , górny zawór też jest podejrzany , więc proszę o adres na priv . i powinno się to wszystko wysłać ( 2 zawory i rotametry ) pozdrawiam . Z twojej strony proszę po wymianie o wysłanie starych elementów do analizy. pozdrawiam Dziękuję za pomoc! Dane, o które prosiłeś wysłałem na priv. Cytuj
tomekb Opublikowano 12 Grudnia 2011 #47 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam , paczka wychodzi dzisiaj , mają dołożyć jeszcze zawór na górną belkę też może coś na nim blokować , ważną sprawą jest aby jak będziesz wymieniał rotametry wymienić też nyple które bedą w komplecie, zewnątrz wyglądają podobnie jak twoje ale jest to już nowy typ i jak nie wymienisz to nie będą działały prawidłowo.pozdrawiam Cytuj
specjal1980 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor #48 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Jeszcze raz dziękuję za wszystko! Czy mógłby mi Pan jeszcze w wolnej chwili udzielić prostej instrukcji odpowietrzania całego układu podłogówki. Najlepiej tak po chłopsku, krok po kroku. Z góry dziękuję! Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi