Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Piszę, ponieważ mam potężny problem z podłogówką, który zapewne miałem zawsze, ale jakoś nie zwracałem uwagi dopóki nie przywaliło -25 stopni mrozu na zewnątrz.

Posiadam piec Heiztechnik One Plus Basic 20 kW na pellet, do tego 3 pompki Evosta, 2 na podłogówkę, 1 na CWU. 

W piecu nastawy dosyć standardowe, ale kluczowa jest tu kwestia "Temperatura załączenia pomp" - ustawiona teraz na 50 st.

Piec ma następujący tryb pracy: podajnik wrzuca pellet, idzie spalanie, temperatura kotła rośnie tylko do 50 stopni - temp. załączenia pomp, ewentualnie 51-52, po czym podajnik pelletu milknie i temperatura spada do 40, wtedy znowu podaje, idzie do 50-52 stopnie i spada i tak w kółko. Konsekwencją jest to, że pompy załączane są na +- 10-15 sekund, po czym 30 kolejnych sekund nie chodzą. W efekcie (chyba) takiego schematu podłogi nie chcą mi się zagrzać. Grzeje mi fajnie tylko łazienkę, ale to najkrótsza, najskromniejsza pętla.

Pytania mam następujące:

1. Czy taki schemat pracy jest normalny? Czy pompa nie powinna pchać ciepła na podłogówkę cały czas?

2. Jeśli powinna, to w czym leży problem?

Termostat przed pompą podłogówki jest ustawiony na maxa (40 stopni), w obu rozdzielaczach listwa zasilająca jest ciepła, powrót zimny. Podłogówka była płukana, odpowietrzana. Bawiłem się chyba wszystkimi możliwymi nastawami pieca.

Piec ma wbudowaną ochronę powrotu.

Z góry dziękuję. Nie wiem już co robić, 2 tony pelletu przeżarte praktycznie ze znikomym efektem. Może ktoś ma ten sam/podobny piec i będzie w stanie pomóc.

3.jpg

1.jpg

2.jpg

Opublikowano

Pompy od podłogówki powinny pracować cały czas. Niezależnie od jakiegokolwiek źródła zasilania.

Pompy mogą się wyłączyć, jeżeli obiegi (poszczególne pętle) są sterowane zaworami. W przypadku gdy wszystkie zawory na belce byłby zamknięte, to pompa powinna się wyłączyć. W innych przypadkach powinna pracować cały czas.

Z tego co widać na zdjęciach, to są zamontowane zawory termostatyczne AFRISO, które dbają o temperaturę w całym obiegu. W przypadku zbyt wysokiej temperatury od źródła ciepła, zawór się trochę przymyka, a pompa ma obowiązek dalej pompować wodę w układzie. Jak sama nazwa wskazuje, to jest pompa obiegowa.

Edytowane przez wacio1967

Opublikowano

Nie znam tego kotła, ale pewnie ma on własną ochronę powrotu i trzeba ją oddzielić od odbiorów np sprzęgłem + odpowiednie nastawienie automatyki kotła.

Może w instrukcji kotła jest schemat podłączenia.

Opublikowano
  • Autor

Witam. Dziękuję za odpowiedzi.

Z ciągłą pracą pomp byłoby zapewne ok po ustabilizowaniu się pracy, ale ustabilizować się ona nie może i prawdopodobnie znalazłem tego przyczynę - obserwowałem parametry palnika i problemem jest chyba to, że po rozpaleniu pieca temperatura palnika powoli, ale jednak, biegnie mi do 75 stopni - po osiągnięciu tej wartości automatyka odpala czynności ochronne. Przestaje pchać paliwo, następuje wygaszenie, czyszczenie i ponowne rozpalenie. W czasie tych czynności temperatura palnika schodzi do 55 st około, więc piecyk może dalej hulać.

Podsumowując: w przeciągu godziny piec pracuje normalnie ~35-40 minut, a nie pracuje (wygaszanie czyszczenie i ponowne rozpalenie) ~20-25 minut. W ten sposób praca się nie ustabilizuje, a wszystkich pętli podłogówki nigdy nie dogrzeje, bo przy bezwładności podłogówki, dużej powierzchni, łącznie 28 pętlom w domu piec musiałby tyrać bez przerwy dobre kilka godzin.

Na początku użytkowania pieca, w czasie wygrzewania domu - tynków i posadzek, pamiętam, że na palniku zawsze był fajny mały płomień, może 5-10 cm nad górną krawędź palnika. Obecnie, z przyczyn mi nieznanych, mam na palniku pożogę, płomień wali na 35-40 cm powyżej palnika. Stawiam, że to odpowiada za ciągłe przegrzewanie palnika, o którym pisałem. Szukałem przyczyny zbyt dużego płomienia i jedyne poszlaki znalezione w sieci to nadmuchy, parametry paliwa i ciąg kominowy. Paliwo mam przeważone, ale i tak próbowałem nawet przekłamywać jego parametry, żeby wpychał niższe dawki na cykl - nic to nie dało. Nadmuchy regulowałem w zakresie całej dostępnej skali - nic to nie dało. Kominiarza mam na wtorek i zobaczymy. Ręce mi opadają i nie mam pomysłu co robić. Może mają Państwo jakieś pomysły?

Załączam zdjęcia i gif płomienia.

IMG_20260208_101201320_HDR[1].jpg

IMG_20260208_101159692_HDR[1].jpg

IMG_20260208_101158488_HDR[1].jpg

Plomyczek.gif

Opublikowano
  • Autor

Edit: Kominiarz był, kotłownia super, więc nie w tym leży problem. Poszukuję dalej źródła wielkiego płomienia.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.