zenekw Opublikowano 5 Listopada 2011 #1 Opublikowano 5 Listopada 2011 Witam prześledziłem tematy na w/w problem ale w dalszym ciągu nie za bardzo wiem jak zaradzić powstawaniu smoły w wymienniku. Moja sytuacja wygląda tak: kocioł warmet sds 14kW, zawór czterodrożny. Rozpalam na ciągu naturalnym szybko osiągając temp. na piecu 80st (zawór zamknięty) potem otwieram go na mieszkanie tak by szło ok 45 st. ma kotle ustawione 65 powrót ok 55 włączam dmuchawę i pozostawiam małą szparę w klapce popielnika i tak sobie chodzi. Według mnie wszystko ok ale skąd ten mokry wymiennik ? dodam że rozpalam suchym drewnem buk a potem dosypuję węgiel. Temp na czopuchu w trakcie palenia pomiędzy 60 a 180 st. Pozdrawiam Cytuj
mlodzieniec Opublikowano 5 Listopada 2011 #2 Opublikowano 5 Listopada 2011 Witam, po co ta szpara na popielniku? Jak się pali na dmuchawie to powinno być wszystko szczelne, po to są te sznury na drzwiczkach. i wyczystkach. Smoła to znak, że coś jest nie tak. Spróbuj palić z całkiem zamkniętym popielnikiem, i wcześniej przestawiaj zawór 4D albo ustaw go raz i nie zmieniaj położenia, ja mam na 3D ustawione pośrodku skali i nie ma w kotle nic poza luźną sadzą. Możesz też mieć złej jakości opał, węgiel teraz to loteria. Ja palę tak: drewno brzozowe, na to węgiel, rozpalam na naturalnym ciągu do momentu, aż pali się dość intensywnie węgiel, na kotle ok. 30 stopni, wtedy szczelnie zamykam drzwiczki i załączam sterownik. Spróbuj dodać Sadpalu czy coś podobnego, trochę tę smołę złuszczy i odpadnie. Cytuj
Mikesz62 Opublikowano 5 Listopada 2011 #3 Opublikowano 5 Listopada 2011 Witaj a klapkę krótkiego obiegu spalin po rozpaleniu zamykasz ? Cytuj
zenekw Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor #4 Opublikowano 5 Listopada 2011 Mam tak dobry cug ze tych klapek to skracania obiegu spalin nie musze przestawiac. A co do szczeliny w popielniku to dla tego ze tak doradzali w podonych tematach. Cytuj
mlodzieniec Opublikowano 5 Listopada 2011 #5 Opublikowano 5 Listopada 2011 Hmm mnie na uchylonych drzwiczkach i dmuchawie dym na kotłownie wylatuje. Instrukcja tez zaleca szczelne zamykanie, lewe powietrze zakłóca spalanie. Cytuj
ramzeus Opublikowano 6 Listopada 2011 #6 Opublikowano 6 Listopada 2011 A co ogrzewasz tymi 14 KW. Cytuj
zenekw Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor #7 Opublikowano 6 Listopada 2011 Dom 120m2 ocieplony styropianem 10 okna plastykowe dach jeszcze nie ocieplony. Cytuj
nivea Opublikowano 6 Listopada 2011 #8 Opublikowano 6 Listopada 2011 A jak masz ustawiony sterownik na ile % chodzi dmuchawa. Leje ci się po wymienniku czy masz taki mokro-szklisty osad oprócz tego jakiś popiół na wymienniku? Tak pytam bo u mnie też za piękmie nie było dopóki nie przysłoniłem wlotu dmuchawy Teraz wypalają się stopniowo stare złogi których niczym nie szło ruszyć. Wymiennik przelecę szczotką i wszystko zlatuje Cytuj
zenekw Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor #9 Opublikowano 6 Listopada 2011 Wymiennik mokro szklisty najmocniej przy czopuchu z sladami sadzy? Dmuchawa chodzi na niskich obrotach tak by wsad sie rozpalil a czopuch zabardzo nie nagrzewal sie - sterownik luxus3 Tak sobie myslalem ze moze powodem jest przymykanie zaworu przy ropalaniu. Cytuj
nivea Opublikowano 6 Listopada 2011 #10 Opublikowano 6 Listopada 2011 Z tym zaworem możesz spróbować ale moim zdaniem masz za dużo powietrza w kotle, nie stuka czasem w rusztach? Jaki masz dym przy paleniu? Cytuj
zenekw Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor #11 Opublikowano 6 Listopada 2011 Pali sie normalnie, nie ma zadnych stukow czy tez bulgotania. Dym raczej siwy, co do powietrza to podawane jest min tak by sie palilo. Gdy podawane bylo wiecej to czopuch bardzo mocno sie nagrzewal. Cytuj
nivea Opublikowano 6 Listopada 2011 #12 Opublikowano 6 Listopada 2011 ile to min wynosi w luxus 3 tzn ile % jak wydajna jest dmuchawa (m3/h) Cytuj
zenekw Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor #13 Opublikowano 6 Listopada 2011 Na te pytania nie znam odpowiedzi. Moge jedynie powiedziec ze jest to dolny nastaw i jak sprawdzalem reka to dmucha bardzo delikatnie. Cytuj
sorier Opublikowano 6 Listopada 2011 #14 Opublikowano 6 Listopada 2011 Zenekw masz w tym Wamecie płytki szamotowe na pierwszym pionowym kanale wymiennika? A jeżeli są to czy między najniższą płytką a wymiennikiem jest szczelina tak by powietrze mogło przepływać swobodnie spod rusztu? Cytuj
konopka Opublikowano 6 Listopada 2011 #15 Opublikowano 6 Listopada 2011 A może poprostu taki węgiel.Spróbuj dwa razy w tygodniu dodać SADPAL.Być może za mało powietrza,eksperymentuj.Czy czasem czopuch nie jest przymknięty?Ja mam zawór podnoszący temp.powrotu /55-63/,palę miałem,piec czysty. Cytuj
Xawer Opublikowano 6 Listopada 2011 #16 Opublikowano 6 Listopada 2011 (edytowane) Witam. Nie znam sterownika LUXUS 3 w moim kotle jest już LUXUS 4 i w moim wyswietlana jest moc dmuchawy z jaką pracuje.Jak dla mnie to moc dmuchawy jest zbyt niska + ewentualnie mokre paliwo do tego.Więcej powietrza napewno zwiększy temperaturę czopucha ale powinno też zniwelować wystepowanie kondensatu.Daj temperaturę kotła na min 60 st zwiększ troche moc dmuchawy pozamykaj wszystkie drzwi i niech kocioł pracuje cyklicznie czyli jakiś czas dmuchawa chodzi kocioł osiąga zadaną temperature dmuchawa się wyłącza itd. Edytowane 6 Listopada 2011 przez Xawer Cytuj
zenekw Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor #17 Opublikowano 6 Listopada 2011 Szczelina za cegla jest, na powrocie temp. nie schodzi w trakcie pracy ponizej 50/55 st. Nadmuch wyregulowalem tak by na czopuchu w trakcie stabilnej pracy nie przekraczala 200 st. Czesto jest tak ze wczasie przestoju spada ona do 60/70 st. by potem podniesc sie wolno do tych 200 w trakcie pracy dmuchawy. Cytuj
Xawer Opublikowano 6 Listopada 2011 #18 Opublikowano 6 Listopada 2011 Czyli wszystko wygląda ok. Jesli nie palisz jakimś mokrym lub smolistym drewnem to nie powinno być takiego problemu troche to dziwne. Cytuj
marco77 Opublikowano 6 Listopada 2011 #19 Opublikowano 6 Listopada 2011 A moze po prostu ten typ tak ma??? Porozmawiaj z innymi użytkownikami takiego pieca. Mozesz jeszcze sprawdzic uszczelnie kotła (sznur). Cytuj
zenekw Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor #20 Opublikowano 6 Listopada 2011 Drewno tylko do rozpałki - buk suchy, piec uszczelniony nie licząc małej szczeliny pozostawianej w popielniku - tak jak doradzali użytkownicy w wątku o warmecie. Szukałem rozwiązań w necie i może przyczyna tkwi w za szybkim przepływie wody w instalacji ? ale z drugiej strony na powrocie jest 55 st. tak jak radzi producent. Dla mnie to wszystko jest dziwne, nie wiedziałem że z dolniakami tyle problemów może być. Cytuj
ramzeus Opublikowano 7 Listopada 2011 #21 Opublikowano 7 Listopada 2011 temp. spalin 60 stopni to trochę za mało. Kocioł masz troszkę przewymiarowany i takie osadzanie się smoły jest tego efektem. Jeśli masz taka możliwość to spróbuj palić na ciągu naturalnym z uchylonym popielnikiem i stałym dostępem powietrza tak aby spaliny miały ok 100 stopni. Cytuj
sorier Opublikowano 7 Listopada 2011 #22 Opublikowano 7 Listopada 2011 ... nie wiedziałem że z dolniakami tyle problemów może być. Oj wierz mi że może być i to więcej niż z górniakami. Bardzo dobrze że palisz na uchylonym popielniku, im rzadziej włącza się i wyłącza dmuchawa tym lepiej. Ale bardzo niedobrze że masz takie wahania temperatury spalin. A już to 60st. to stanowczo za mało i to może być główna przyczyna smołowania wymiennika - przewymiarowany piec. W kolejności: Spróbuj zmienić węgiel na mniej "kaloryczny". Poeksperymentuj z wielkością szczeliny za płytką szamotowa. Zbyt duża powoduje przechłodzenie wymiennika i spalin, zbyt mała niedopalenie gazów. Obie mogą prowadzić do zarastania wymiennika sadzą lub smołą. W ostateczności zmniejsz moc kotła zabudowując wymiennik szamotem lub skracając drogę spalin w wymienniku, to spowoduje podniesienie temperatury spalin i może zlikwiduje problem. Cytuj
zenekw Opublikowano 7 Listopada 2011 Autor #23 Opublikowano 7 Listopada 2011 Ok poprobuje cos pozmieniac. Ale ta temperatura spalin jedt jak piec nie chodzi a przeciez tak ma on pracowac, nagrzac wode w obiegu i przejsc na czuwanie. Dodam jeszcze ze komore zasypowa wylozylem wokol cienkimi szamotami na wysokosc jednej cegly. Dzis jeszcze kupie sadzpal i bede dodawal moze cos da. Cytuj
ramzeus Opublikowano 7 Listopada 2011 #24 Opublikowano 7 Listopada 2011 Sadzpal to półśrodek. Powinno się dążyć do spalania bez żadnych dodatków tego typu. Jeżeli osadza ci się smoła na wymienniki to podobne zjawisko zachodzi w kominie. Jeżeli się w miarę szybko nie uporasz ze smoleniem w kotle to czeka cie solidne czyszczenie lub raczej przebijanie komina. Kocioł tego typu ma pracować cały czas z większą lub mniejszą mocą, bez przechodzenie w stan czuwania. To mogą kotły gazowe olejowe i z podajnikiem. Pokombinuj z szamotami i zmniejszeniem wymiennika. Może zmniejszenie mocy dmuchawy na tyle aby pracowała cały czas? Może zamiast dmuchawy założyć miarkownik. Wiem, że nie po to płaciłeś za dmuchawę i sterownik aby go teraz odpiąć, ale w tym przypadku pewnie wyszłoby korzystniej. Cytuj
Xawer Opublikowano 7 Listopada 2011 #25 Opublikowano 7 Listopada 2011 Witam Piszesz że kocioł szczelny a jednocześnie piszesz że popielnik jest lekko uchylony czyli nie jest szczelnie.Pal albo na szczelnie zatkanym kotle i cyklicznie na dmuchwaie czyli pracuje -czuwa, lub na tak uchylonym popielniku aby w kotle się paliło a nie zdymiało i temp. spalin była ok 150 st Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi