Witam.

 

Spotkałem sie z kolejnym problemem. Mam częste zaniki prądu czasami do 8h wiec postanowiłem zamontować Upsa z czysta sinusoidą na wyjściu 1500VA/900W do tego aku o 70AH.

Pytanie jest poważne: ile mocy pobiera silnik podajnika i wentylatora przy rozruchu??? Silnik podajnika przy pracy ciaglej pobiera 90W a wentylator 80W. Dodatkowo kocioł ma zapalarkę 400W jeszcze dwie pompy po 60W. Nie mam czym zmierzyć wiec może ktoś to już przerabiał i byłbym wdzięczny za fachowa pomoc.

Opublikowano

 

Tatarek ma modyfikowaną sinusoidę do tego tylko 200W. Ja potrzebuje UPsa komputerowego który dodatkowo mi ustabilizuje napięcie w sieci bo mam wielkie skoki i nie raz sterownik palił się. Dzisiaj otrzymałem odpowiedz ile pobiera silnik podajnika i dmuchawy a wiec moc rozruchu podajnika możne osiągać aż 5 razy więcej wartości prądu znamionowego natomiast dmuchawy dwa razy.

Opublikowano

Każdy UPS może przez chwilę znieść większy pobór mocy, ale z tego co piszesz 1500W bez bólu to zniesie. Ja mam ups APC Smart 1000 i spokojnie daje sobie z tym rady. A może lepiej zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy? Na allegro jest tego w bród nawet po 300 zł, fakt że telewizora bym tym nie zasilał ale do takich prymitywnych rzeczy jak kocioł jest super.

Opublikowano
Każdy UPS może przez chwilę znieść większy pobór mocy, ale z tego co piszesz 1500W bez bólu to zniesie. Ja mam ups APC Smart 1000 i spokojnie daje sobie z tym rady. A może lepiej zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy? Na allegro jest tego w bród nawet po 300 zł, fakt że telewizora bym tym nie zasilał ale do takich prymitywnych rzeczy jak kocioł jest super.

 

 

Podajnik załącza sie co 10sek a moc która pobiera w czasie rozruchu możne wynosić 5 krotnie. W moim wypadku wynosi 1030W wiec obawiam się czy ups który ma 1500VA 900W długo mi pociągnie. Na mój rozum to powinno zostać jakich 20-30% mocy UPSa. Z agregatem są problemy kto mi go odpali jak wyjadę do pracy? Sterownika i modułu zal będzi jak agregat da większe obroty. Wypatrzyłem kolejny mocniejszy ups o mocy 1200W i tego powinno wystarczyć.

Gdy odpalę kocioł na upsie to obowiązkowo podzielę się.

Opublikowano

Oj chyba coś z tą mocą na podajniku trochę przesadziłeś 5 x80 to nie 1030 wat, moja kotłownia łącznie z oświetleniem chodzi na zabezpoieczeniu 6A co daje moc 1320 wat a próbowałem sam kocioł na upsie 500VA z akumulatorem 7Ah i chodził przez 15 minut na "pracy" kotła. Pozatym taki komputerowy ups nie naładuje ci akumulatora 70Ah bo ten mały zabudowany w środku ładuje 8-10 godzin. Pozostaje zakup secjalnego ups-a do kotła + samochodowy akumulator dużej pojemności najlepiej żelowy. A pozatym rozruch w silnikach tak małej mocy jak dmuchawa czy podajnik trwa ułamek sekundy, więc żadne zabezpieczenie nie zadziałą w tak krótkim czasie.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
Oj chyba coś z tą mocą na podajniku trochę przesadziłeś 5 x80 to nie 1030 wat, moja kotłownia łącznie z oświetleniem chodzi na zabezpoieczeniu 6A co daje moc 1320 wat a próbowałem sam kocioł na upsie 500VA z akumulatorem 7Ah i chodził przez 15 minut na "pracy" kotła. Pozatym taki komputerowy ups nie naładuje ci akumulatora 70Ah bo ten mały zabudowany w środku ładuje 8-10 godzin. Pozostaje zakup secjalnego ups-a do kotła + samochodowy akumulator dużej pojemności najlepiej żelowy. A pozatym rozruch w silnikach tak małej mocy jak dmuchawa czy podajnik trwa ułamek sekundy, więc żadne zabezpieczenie nie zadziałą w tak krótkim czasie.

 

Taka moc uzyska w moment załączenia się zapalarki podajnika + dmuchawa i sterownika (400W, ~450W + ~160W i 20W). Przy pracy ciągłej moc jest mniejsza. Jak załadujesz paletami to nie ma takiego obciążenia podajnika ale jak załadujesz eko groszkiem podajnik jest na maksa obciążony. Mam słabszego upsa podłączonego do kompa o mocy 240W spróbowałem czy da rade odpalić podajnik tuz mi wyłączył się z errorem wiec takie urzadzenie jak ups komputerowy jest właśnie wykonany wrażliwie na wachanie się napięcia. Napięcie mam rzeczywiscie kiepskie np. dzis nad ranem o 4:32h 189V juz nie wspomne o zanikaniu.

Tak zgadam się ze ups nie bedzie w stanie naładować aku 70AH mam do tego przemyślany sposób: podpinam aku do upsa poprzez przekaźnik jak znika napięcie w sieci przełącza na aku samochodowy jak się pojawi napięcie ładuje tylko własną baterie. Samochodowy aku zaladuje recznie mam dwa pelne gotowe do pracy.

Teraz czekam na dostawę upsa, obiecali w ciągu 14 dni ze utrzymam.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
Oki powodzenia i daj znać jak Ci to wszystko hula:))

Witam no nareszcie po dlugim oczekiwaniu utrzymałem upsa Orvaldi 2000 :) . W dany moment pracuje na swoich bateriach, zdziwiłem się jak potrafi silnik podajnika cicho pracować, słabsze napięcie nie na korzyść :rolleyes: Wczoraj wypróbowałem ile czasu potrafi wytrzymać na własnym akumulatorze, właśnie kocioł przeszedł z podtrzymywania na grzanie c.o. Moc która pobiera w trybie pracy jest blisko 270W do tego miedzy czasem załącza się pompa cwu + 50W. Czas po którym ups zaczął sygnalizować wyczerpanie się aku przekroczył 3h i 13min. Własny aku jest o pojemności 28Ah, gdy podłącze dodatkowy aku 62Ah to czas wydłuży się min do 9 godzin a przecież kocioł nie pracuje non stop w trybie grzania c.o. Jak przejdzie w potrzymanie czas ten wydłuży się. Wiec myślę ze 12 godzin spoko da rade. Jak już podłącze dodatkowy aku podzielę się eksperymentem ;)

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
Witam no nareszcie po dlugim oczekiwaniu utrzymałem upsa Orvaldi 2000 :) . W dany moment pracuje na swoich bateriach, zdziwiłem się jak potrafi silnik podajnika cicho pracować, słabsze napięcie nie na korzyść :) Wczoraj wypróbowałem ile czasu potrafi wytrzymać na własnym akumulatorze, właśnie kocioł przeszedł z podtrzymywania na grzanie c.o. Moc która pobiera w trybie pracy jest blisko 270W do tego miedzy czasem załącza się pompa cwu + 50W. Czas po którym ups zaczął sygnalizować wyczerpanie się aku przekroczył 3h i 13min. Własny aku jest o pojemności 28Ah, gdy podłącze dodatkowy aku 62Ah to czas wydłuży się min do 9 godzin a przecież kocioł nie pracuje non stop w trybie grzania c.o. Jak przejdzie w potrzymanie czas ten wydłuży się. Wiec myślę ze 12 godzin spoko da rade. Jak już podłącze dodatkowy aku podzielę się eksperymentem :)

 

Mogę się pochwalić zestawem. Wygląda następująco Ups + przekaźnik + akumulator + taimer + ładowarka.

Co jest jedynym minusem to trzeba pilnować poziom elektrolitu. W następny sezon chyba fundnę sobie żelowy aku. Czas podtrzymania na aku 62Ah wyniosł 10h 23min, aku rozładował się do 10.9V po czym ups wyłączył zasilanie. Ładowarkę dokupiłem samochodowa. Nareszcie minął ból głowy, teraz denerwuje sąsiada jak widzi u mnie w kotłowni światełko a prądu nie ma w okolicy.

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.