jahla Opublikowano 4 Października 2012 #101 Opublikowano 4 Października 2012 jak na forum można przeczytać podłogówka ma dużą bezwładność i sprawdza się ponoć bardzo dobrze przez sezon grzewczy ale co zrobić jak po za sezonem temp. spadnie na tyle że trzeba bedzie sie dogrzać szybko a nie oczekiwać na podłogówkę dlatego też zamontowałem kaloryfery przewymirowane aby na tej samej temp. zasilania mogły spokojnie pracować Cytuj
ziejur Opublikowano 5 Października 2012 #102 Opublikowano 5 Października 2012 Okresem poza sezonem grzewczym nie musisz sie martwic poniewaz "inteligentny" regulator pogodowy zajmie sie twoim problemem samoczynnie. W dobrze ocieplonym nowym domu nie zrobi sie zimno z minuty na minute, ten uklad cieplny poradzi sobie. Wszystkie opinie tu na forum bazuja niestety wlasnie na ukladach mieszanych, troche podlogowki, troche grzejnikow do tego wielokrotnie z piecami na opal staly (moim zdaniem jest to nieporozumienie). Takie cuda nigdy nie beda dobrze funkcjonowaly jako ogrzewanie podlogowe. Cieplo bedzie, ale to juz raczej dzielo przypadku, z nowoczesnym ekonomicznym ogrzewaniem nie ma to absolutnie nic wspolnego. Zgadza sie ,podlogowka ma duza bezwladnosc, dlatego tez nie wszedzie ma ses jej stosowania, (np.stare budynki ze slaba izolacja termiczna). Duze znaczenie ma rowniez zasilanie (piec) i tu zastosowanie kondensata w zestawie z czujnikiem pogodowym jest jak najbardziej wskazane. Jak wspomnialem nie mozna pominac dobrego ocieplenia budynku. Jezeli te warunki zostana spelnione to kaloryfery sa definitywnie nie potrzebne a nawet nie wskazane. Kaloryfery duzo szybciej sie nagrzewaja ale i traca teperature niz plyta podlogi a to jest ogromna strata energji. Do pieca wraca nieco szybciej zimniejsza woda niz z samej podlogi i tym samym piec musi czesciej ja dogrzewac co negatywnie odzwierciedla sie na wydajnosci. Pozatym przez grzejniki zbyt wczesnie temperartura w pomieszczeniu bedzie sugerowala ze temperatura wody na zasilaniu jest za wysoka co doprowadzi do niedogrzewania podlogi. Moga wystapic powazne problemy z ustawieniem pieca. Jeszcze jedno, biore pod uwage ze podlogowka jest glownym zrodlem ciepla a nie grzejniki. 1 Cytuj
jahla Opublikowano 5 Października 2012 #103 Opublikowano 5 Października 2012 dobra zostawmy te kaloryfery już je mam i nie zamierzam ich się pozbyć ale wróćmy do tego rozdzielacza i układu mieszającego do podłogówki zostawić go czy wywalić, wcześniej dołączyłem zdjęcia może któreś rozwiązanie z nich zastosować Cytuj
zbimaz Opublikowano 19 Grudnia 2012 #104 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Witam Mam do was pytanie odnosnie KAN 77A , mojej instalacji i ustawień rozdzielacza. Krótki opis instalacji. Posiadam dwa rozdzielacze do grzejników ( parter i pietro) i trzeci do podłogówki 77A. Wszystkie wpięte równolegle na "listwę" zasilania i powrotu z kotła Vitodens 100W. Grzejniki to Kermi X2. Problem z jakim się zmagam to "grające" grzejniki ale tylko w momencie gdy nie działa piec ( a dokładniej jego pompa ). Pompa w podłogówce działa cały czas. Metodą prób doszedłem do tego że właśnie działająca pompa mieszacza odpowiada za to. W instalacji z grzejnikami robi się odwrotny przepływ wody i zawory na grzejnikach grają. Poniżej schemat gdzie zaznaczyłem przepływy gdy nie działa pompa pieca. Według mnie działająca pompka w rozdzielaczu zabiera wodę z instalacji z grzejnikami. Problem został częściowo rozwiązany poprzez odkręcenie prawie na maxa bypasu na rozdzielaczu. Ale wydaje mi się że to złe rozwiązanie bo woda krąży sobie przez bypas. W dokumentacji KAN jest informacja że bypas powinien byc otwarty tylko jak są siłowniki aby w przypadku zamknięcia pętli pompka nie działała bez odbioru wody. Czy może mi ktoś poradzić co w takiej sytuacji mozna zrobić ? Czy zastosowanie zaworów jednokierunkowych na zasilaniu rozdzielaczy grzejników pomoże aby nie robił się odwrotny przepływ ? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Grudnia 2012 #105 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Załóż zawór zwrotny na zasilaniu grzejników a wsteczny obieg będzie zlikwidowany. Cytuj
zbimaz Opublikowano 20 Grudnia 2012 #106 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Czy przy tym rozdzielaczu i w mojej sytuacji (instalacja bez siłowników na belce powrotu ) - układzie bypas powinien być całkowicie zamknięty ? Cytuj
tomekb Opublikowano 20 Grudnia 2012 #107 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Bajpas zakręć i odkręć 1,5 obrotu , pompkę spróbuj dać na jedynkę . Cytuj
Katarzyna Opublikowano 21 Stycznia 2013 #108 Opublikowano 21 Stycznia 2013 (edytowane) zbimaz, tak jak wcześniej napisano załóż zawór zwrotny i dodatkowo zasilanie podłogówki powinno być podłączone przed pompą CO. Mąż Katarzyny :) Edytowane 21 Stycznia 2013 przez Katarzyna Cytuj
Gość mak Opublikowano 22 Stycznia 2013 #109 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Odpowiadasz wogóle nie czytając postów i czego dotyczy problem. Chłop ma wiszący kocioł gazowy to jak chcesz to zasilanie podłogówki podłaczyc przed pompą CO? Inna sprawa że ta instalacja jest do d...y a ten kocioł za specjalnie nie nadaje się do mieszanych układów ogrzewania. Instalator zrobił CO jak dla kotła węglowego co jest kompletnym nieporozumieniem a i pewnie matematyką też się nie skalał i przepływów nie policzył. Można ten kocioł zastosować do mieszanej instalacji ale przy zastosowaniu dedykowanych do niego podzespołów. Ten rozdzielacz z układem mieszajacym to z takim kotłem to niewypał, i kolejny raz podobny problem opisywany na forum i wszędzie albo problem z przepływami (brak sprzegła hydraulicznego) albo ze sterowaniem podłogówki (nieszczęsne zintegrowane rozdzielacze). Cytuj
Spawara Opublikowano 11 Listopada 2015 #110 Opublikowano 11 Listopada 2015 Probowal ktos takiego rozwiazania jak na djeciu powyzej?? i jaki efekt jest?? Cytuj
DoradcaKAN Opublikowano 15 Listopada 2015 #111 Opublikowano 15 Listopada 2015 (edytowane) Typowy schemat połączenia instalacji grzejnikowej (wysoki parametr) z ogrzewaniem podłogowym (niski parametr) - miejscowy układ mieszający obniża temp. wody zasilającej instalację OP. Zalecam zastosowanie układów mieszających z trójdrogowym zaworem termostatycznym. Najlepiej zalecam zastosowanie w 100% niskoparametrowej instalacji OP. Jakie będzie źródło ciepła? Edytowane 16 Listopada 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
armi Opublikowano 17 Stycznia 2017 #112 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Witam,na pocatku przepraszam za polski - jestem z Czech.Mam pytanie na rozdzielac - mam instalovany rozdzielacz podlogowy KAN 77A na centralnym ogrzewaniu kdzie jest temper. okolo 65st.C.Na rozdzielaczu na wstepu zasilania jest zawor termostatyczny s kapilara na spodniej belce rozdzielacza ustawiony na 45st.CWszystko dziala poprawnie do momentu kiedy sie wylaczy pompa mieszajanca podlogowki.W tym momencie mi powoli ale stale cisnie centralna pompa ogrzewania gorancom wode 65st. do powrotu rozdzielacza (na gornom belke) i dalej pare metrow do wazy powrotowych juz w podlodze. Zawor termostatyczny nie wylaczy zasilania gorancej wody bo kapilara na spodniej belce ma temperature w tym momencie ok. 35st.Jest mozliwe temu problemu zabronic jakims zaworem zwrotnym w rozdielaczu instalovanym dodatkowo? Podloga w poblizu rozdzielacza jest w tym momencie dosyc goranca..... Cytuj
kiminero Opublikowano 17 Stycznia 2017 #113 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Jeśli rozdzielacz jest w szafce, to trudno będzie tam wstawić zawór zwrotny między belkę a pompę (jedyne miejsce gdzie uzyskasz efekt, o który ci chodzi). Alternatywą jest zamontowanie na rurze zasilającej rozdzielacz z kotła, elektrozaworu NC (normalnie zamknięty). Podłączasz go razem ze sterowaniem pompy i gdy prąd do pompy dopływa, to zawór się otwiera, gdy prąd na pompie odcinasz, zawór wraca do pozycji NC, czyli się zamyka. Innych pomysłów nie mam. Ten zawór nie musi być w szafce. Jeśli zasilasz rozdzielacz osobną rurą z kotłowni, to zawór może być w kotłowni. Elektrozawór dla małej podłogi 3/4", 230 V, energooszczędny, cichy. Cytuj
DoradcaKAN Opublikowano 17 Stycznia 2017 #114 Opublikowano 17 Stycznia 2017 A może po prostu spróbować zmniejszyć bieg pompy centralnej, od grzejników, jak obecnie jest ustawiona pompa główna? Cytuj
armi Opublikowano 18 Stycznia 2017 #115 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Probowalem zmienic bieg pompy na minimum - 3-4W (Grundfos Alpha2) - wszystko jest to samo,normalne ustawienie jest na Auto Adapt.Ten problem z goranca woda w powrocie podlogowki jest i kiedy som wszystki pompy zupelnie wylanczone - grawitacja(jest instalowany bufor).Mam pomysl instalowac zawor zwrotny zamiast zaworu kulowego (niebieskiego) na gornej belce.kiminero: Dzienki za pomysl instalacji elektrozaworu zasilania, jest to alternatywa, ale mysle z tym zaworem zwrotnym bedzie taniej... Cytuj
armi Opublikowano 18 Stycznia 2017 #116 Opublikowano 18 Stycznia 2017 http://perfect-instalacje.pl/pl_PL/p/KFA-zawor-zwrotny-25-710-010-25/1986 Cytuj
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2017 #117 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Tak, taki zawór zwrotny, tylko musi mieć metalowy grzybek zamykający. Cytuj
Marijo Opublikowano 1 Listopada 2018 #118 Opublikowano 1 Listopada 2018 Panowie. Posiadam podłogówkę i tez przepływy kań- therm. Mam problem bo posiadam na dolnych belkach takie przezroczyste przewodniki które kręcąc powinny regulować ilość przepływu wody na każdym z obiegu. Problem jest taki ze od kilku lat one nie chodzą. Kręcę w jedna w druga i nie zmienia się przepływ. Jak to naprawić by czegoś nie popsuć. Proszę o pomoc. Mariusz Cytuj