danielek Opublikowano 7 Października 2011 #1 Opublikowano 7 Października 2011 witam serdecznie, od dłuższego czasu nie potrafię zdiagnozować nazwijmy to usterki. Problem pojawił się po instalacji pompy CWU, a mianowicie jak rozpalam w piecu pompa CWU ma ustawiony start na 40oC a pompa CO na 60oC. Wszystko chodzi ładnie i cicho do momentu kiedy nie załączy się pompa CO - wtedy słychać tak jakby układ był zapowietrzony, mam założony odpowietrznik automatyczny na CWU i czasami słychać jak schodzi z niego powietrze. Staram się odpowietrzyć pompę ale to nie pomaga na długo. Problem ten występuje kiedy są załączone pompy równoległe, natomiast kiedy pompy chodzą oddzielnie problemu nie ma. Co może być tego przyczyną? Proszę o porady. Cytuj
mac65 Opublikowano 7 Października 2011 #2 Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) Witaj Powodów może być kilka , troche trudno zgadywać nie widząc tego ale moze bedzie Ci łatwiej określić samemu patrząc na instalacje . po pierwsze odpowietrznik jest za czy przed pompą , Jeżeli przed pompą to w przypadku dużego przepływu na 2 pompach wytworzone podciśnienie otwiera go i przez niego zasysa powietrze . Jezeli masz jeszcze w nim korek to go zakręć przed uruchomieniem pomp i zobacz co sie dzieje jak pompy zaczną pracować .Inny powód to może być zanadto zredukowana instalacja na wyjściu z pieca a wtedy przy dużym wydatku pomp dwie beda walczyły miedzy soba o wode , wtym przypadku ma znaczenie wydatek pomp . Nie napisałes jakie to pompy i nie widzę instalacji wiec trudno mi coś wiecej powiedzieć . Rozume że ten odpowietrznik odpowietrza obwód grzewczy bojlera ? bo napisałeś że na CWU Edytowane 7 Października 2011 przez mac65 Cytuj
Paweł26 Opublikowano 7 Października 2011 #3 Opublikowano 7 Października 2011 schemat instalacji załacz Cytuj
danielek Opublikowano 9 Października 2011 Autor #4 Opublikowano 9 Października 2011 Witam, spędziłem trochę więcej czasu w kotłowni niż to zwykle bywa i chyba znam juz odpowiedź, a mianowicie kiedy pompy chodzą oddzielnie jest ok, ale kiedy załączają się obie to wtedy pompa CO, która jest wpięta w rurę 1' zabiera wodę tej od CWU (ta z kolei wmontowana jest w rurę 1/2'). Odpowietrznik jest zamontowany przed pompą CWU i korek jest cały czas odkręcony, dzisiaj spradzę jak układ będzie zachowywał się na zakręconym korku (przyczyną może być lewe powietrze łapane właśnie przez odpowietrznik). Dziekuje za podpowiedzi, pozdrawiam. Cytuj
Paweł26 Opublikowano 9 Października 2011 #5 Opublikowano 9 Października 2011 Bład instalatora. Poprawnie powinno byc w nastepujacy sposób zawór kulowy-pompa - zawór zwrotny -odpowietrznik w najwyzszym punkcie lub na kolanku - zawór kulowy. W/W elementy w wymienionej kolejnosci powinien zawierać układ C.O. oraz C.W.U. Cytuj
mironw Opublikowano 9 Października 2011 #6 Opublikowano 9 Października 2011 Witam ,obie pompy na zasilaniu? to na bank odpowietrznik - daj za pompę jak radzi Paweł26 Cytuj