witam serdecznie, od dłuższego czasu nie potrafię zdiagnozować nazwijmy to usterki. Problem pojawił się po instalacji pompy CWU, a mianowicie jak rozpalam w piecu pompa CWU ma ustawiony start na 40oC a pompa CO na 60oC. Wszystko chodzi ładnie i cicho do momentu kiedy nie załączy się pompa CO - wtedy słychać tak jakby układ był zapowietrzony, mam założony odpowietrznik automatyczny na CWU i czasami słychać jak schodzi z niego powietrze. Staram się odpowietrzyć pompę ale to nie pomaga na długo. Problem ten występuje kiedy są załączone pompy równoległe, natomiast kiedy pompy chodzą oddzielnie problemu nie ma. Co może być tego przyczyną? Proszę o porady.

Opublikowano (edytowane)

Witaj

 

Powodów może być kilka , troche trudno zgadywać nie widząc tego ale moze bedzie Ci łatwiej określić samemu patrząc na instalacje . po pierwsze odpowietrznik jest za czy przed pompą , Jeżeli przed pompą to w przypadku dużego przepływu na 2 pompach wytworzone podciśnienie otwiera go i przez niego zasysa powietrze . Jezeli masz jeszcze w nim korek to go zakręć przed uruchomieniem pomp i zobacz co sie dzieje jak pompy zaczną pracować .Inny powód to może być zanadto zredukowana instalacja na wyjściu z pieca a wtedy przy dużym wydatku pomp dwie beda walczyły miedzy soba o wode , wtym przypadku ma znaczenie wydatek pomp . Nie napisałes jakie to pompy i nie widzę instalacji wiec trudno mi coś wiecej powiedzieć .

Rozume że ten odpowietrznik odpowietrza obwód grzewczy bojlera ? bo napisałeś że na CWU

Edytowane przez mac65
Opublikowano

Witam, spędziłem trochę więcej czasu w kotłowni niż to zwykle bywa i chyba znam juz odpowiedź, a mianowicie kiedy pompy chodzą oddzielnie jest ok, ale kiedy załączają się obie to wtedy pompa CO, która jest wpięta w rurę 1' zabiera wodę tej od CWU (ta z kolei wmontowana jest w rurę 1/2'). Odpowietrznik jest zamontowany przed pompą CWU i korek jest cały czas odkręcony, dzisiaj spradzę jak układ będzie zachowywał się na zakręconym korku (przyczyną może być lewe powietrze łapane właśnie przez odpowietrznik). Dziekuje za podpowiedzi, pozdrawiam.

Opublikowano

Bład instalatora.

Poprawnie powinno byc w nastepujacy sposób zawór kulowy-pompa - zawór zwrotny -odpowietrznik w najwyzszym punkcie lub na kolanku - zawór kulowy.

W/W elementy w wymienionej kolejnosci powinien zawierać układ C.O. oraz C.W.U.

Opublikowano

Witam ,obie pompy na zasilaniu? to na bank odpowietrznik - daj za pompę jak radzi Paweł26

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.