  1. Nie zamierzałem nikogo obrazić to jest tylko takie moje żartobliwe określenie.l to by było na tyle ode mnie w tym watku
  2. Można też próbować kombinować z dopasowaniem odpowiedniej szerokości kawałkiem płaskownika i odkręcić kluczem hydraulicznym wszak to tylko chodzi o jedno żeberko=nie ma potrzeby sięgać głęboko(wtedy juz niezbędny jest specjalistyczny klucz)
  3. Tylko jeżeli uda się odkręcić po przecięciu to mogą wystąpić dwie opcje wykręci się żeberko razem nyplem(to dobrze) albo nypel zostanie w zestawie i co dalej maturzysto w tym drugim przypadku?;)No może wtedy pójdzie kluczem hydraulicznym bo nadal nie będziesz miał klucza do rozkręcania żeberek.
  4. Nie ciąłem nigdy żeliwa ale myślę że zwykłą tarcza do metalu fi.230 pójdzie tylko zastosował bym ta cieńsza gr.1.9 Klucza nie trzeba od razu kupować ale można próbować od kogoś pożyczyć.Opalarka nie da takiej temp.jak palnik z butlą widzę na Allegro są palniki z butla za 34zl na jeden raz wystarczy
  5. Ale sztuka)Nic z tego nie będzie.Jak już sztukowac to może poxilina ale w chwili uszczelniania powierzchnia powinna być sucha.
  6. Powinien być zawór schładzający dwufunkcyjny albo jednofunkcyjny współpracujący z wężownicą schładzającą(zawór musi byc zasilany z sieci wodociagowej)To jedno z trzech podstawowych zabezpieczeń dla układu zamkniętego oprócz naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa.Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamknietym
  7. Nie będzie.Trzeba zrobić jak na schemacie w pierwszym poscie
  8. Na belce powrotnej rozdzielacza nie ma zaworów termostatycznych tylko kapturki którymi ręcznie można otworzyć lub zamknąć wkładkę zaworowa(kapturek naciska na trzpień)Ewentualnie na wkładki zaworowe można założyć siłowniki które współpracują z listwą ogrzewania podłogowego jak ktoś ma zamiar sterować stefowo.
  9. Przy odległości 10-15cm układ będzie działał)50cm chodzi o dostęp do czynności serwisowych.Przekroj rur zależy od mocy kotła jak do 20kW to wystarczy 1" lub Cu28,stal zaprasowywana 28.Zawor mieszający można dać bezpośrednio za buforem.Przy zaworze 3D który potrzebuje osobnej pompy nie zrealizujesz równoczesnego grzania CWU(na schemacie jest dobrze)Wielkość naczynia zależy od pojemności wody w instalacji.Brak zaworu zwrotnego na obiegu grzejnikow.Na górze bufora odpowietrznik.
  10. Być może czujnik zasobnika jest zbyt wysoko i tym sposobem nagrzewa się tylko górna jego część=mała ilość ciepłej wody do dyspozycji
  11. Producent danego kotła podaje w instrukcji jakie jest dopuszczalne ciśnienie pracy Zazwyczaj dla układu otwartego jest to 1.5bar i o takiej wartości ZB sygeruje
  12. Czy idzie rura o odpowiedniej średnicy bezpośrednio z zasilania kotła do naczynia?Pewnie kolejna bombka #286456 z zaworem różnicowym bezpośrednio na wyjściu z kotła
  13. Zwróć uwagę na zakres temperatur tego zaworu co by pasował do podlogowki
  14. ESBE to nie jest dobra firma lecz najlepsza z całej klasy) Made in Sweden)
  15. A może pompa jest na powrocie a naczynie jest za nisko i wywala przez rurę przelewowa?Ta instalacja jest uruchomiona tzn palone było w kotle?Też może iść fragment instalacji w posadzce i dlatego nie widać nieszczelnosci
  16. Może zawory przy grzejnikach są zakręcone) zwłaszcza powrotne(na imbus lub śrubokręt)Może przy tej przeróbce zamienił powrót z zasilaniem i takie cuda się dzieją,instalacja zapowietrzona
  17. Co to za "hydraulik"żeby uzupełniać wodę do instalacji przez naczynie.Wode należy uzupełnić przez zawór spustowy/napełniający w kotle i to puścić wodę nie na full tylko mniejszym strumieniem do momentu aż przeleje się przez rurę przelewowa.Po czym odpowietrzyć grzejniki i znów uzupełnić wodę w układzie
  18. Rur PP nie podaje się w calach.To będzie rura PP25 lub 32
  19. Myślę że zawór o Kvs 3,2 spokojnie wystarczy,nie będzie takiej potrzeby aby wszystkie pętlę chodziły na przepływie 2l
  20. Ten "projekt" to można sobie spokojnie wyrzucić do kosza
  21. Nie czytasz swoich wątków dokładnie)W poście o doborze zaworów 3D do obiegu grzejnikowego i zaw.ochrony kotła-post #16
  22. Pewnie lepiej.I też lepiej zrobić z rur CU 28 niż męczyć się stała.Tez w CU są łuki 90st czy łuki 45st
  23. Siłownik obiegu 2 pod styki 345 współpracuje z pompa H2-P styki 15,16 Gdyby był drugi zawór mieszający to jego siłownik byłby podłączony odpowiednio pod styki 678 i współpracowały z pompa H3-P styki 17,18 Pompa H1-P styki 13,14 to obieg bezpośredni(bez mieszacza)Jeszcze gdzieś musza być styki do czujników,czujnik zaworu mieszającego powinien być umieszczony za pompa z danym zaworem mieszajacym
  24. Nie ma na zdjęciu styków do podłączenia siłownika,są na lewo(ucięte zdjęcie)Przewód niebieski na styk neutralny N natomiast czarny i brązowy "obojętnie" na pozostałe dwa styki."Obojętnie"tzn trzeba po podłączeniu sprawdzić czy kierunek otwierania i zamykania zaworu jest odpowiedni,jeżeli nie to należy zamienić miejscami przewody czarny z brazowym.
  25. W obu przypadkach słabo.Rura do naczynia powinna iść prosto od kotła w górę.Jezeli już musi iść załamaniami to należy zadbać aby odcinki "poziome" lekko wznosiły się ku naczyniu No bez przesady)
×
×