Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na lukaqqq temat w Instalacje CO i CWU
Namalowalem ci poprawny schemat ze sprzęgłem a ty schrzaniles) Z podstawowych błędów na twoim schemacie to brak ochrony kotła przez korozją niskotemperaturowa(brak zaworu stalotemp) i zła lokalizacja pompy ładującej zasobnik.Pompa do zasobnika CWU 40ka a do podlogowki o ile pętlę są rzeczywiście ok 70mb wystarczy również 40ka.Pompa na grzejniki na zasilaniu. Należy zwrócić uwagę na odpowiednia średnice rur do rozdzielacza oraz Kvs zaworu 3D Można też wykonać ta instalacje na zaworze 4D -
Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na lukaqqq temat w Instalacje CO i CWU
-
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Teoretycznie można tak zrobić ale filtr ma głównie chronić pompe -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Jak rozdzielacz będzie w kotłowni to pompa i zawór 3D może byc w szafce tylko zawór 3D z siłownikiem będzie zajmował o wiele więcej mniejsca niż ten zaw.Kvs=1,6 co jest w komplecie.Gdybyś kiedyś miał jednak grzejniki to moze warto profilaktycznie poprowadzić rury do tego grzejnika drabinkowego. -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Przy zakupie folii do OP zwróć uwagę na jej grubość.Naczynie wyrównawcze 30l może być maławe dla takiego zładu.Bufor 800l,kocioł pewnie z 50l w OP ponad 100l a powinno być min.4% pojemności instalacji.Naczynie 10l CWU dla zbiornika 200l jest też małe,daj 12l.I kolejny raz sugeruje aby zaw.3D+pompa była w kotłowni a nie w szafce. rozdzielacza.Zawór zwrotny do obiegu OP przenieś na powrót.Naczynie wyrównacze przy tej lokalizacji pompy(na powrocie)powinno być dość wysoko w stosunku do najwyższego grzejnika -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Raczej nie,do CWU powinien być o zakresie temp.35-60 A wracając do tego "sprzedawcy"co mówił że 1,6 wystarczy to powiedz mu żeby czym prędzej zmienił pracę,może w pasmanterii się odnajdzie,amator jeden;) -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Do rury Cu28 zawory odcinające i zwrotne 1" do 22 3/4 Fajne są zawory zwrotne Calido -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Osobiście preferuję PEX-Al-PEX U syna robiłem na Pipe Life ale równie dobrze może być Wavin -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Prawie OK Brak ZZ na dolocie zimnej wody z sieci do zasobnika CWU Do 6ciu grzejników dałbym Cu22,dasz Cu 28 nie zaszkodzi) Pompa do grzejników w kotłowni,nie przy rozdzielaczu.Ten bypass(nie wiem czy ma sens)ilez ten bufor będzie się lądowal,a sama podłogowa będzie długo się nagrzewac,powinna chodzić cały czas. Podczas korzystania z niego co będzie się działo z grzejnikami?pompa od obiegów grzejników będzie pompować zimną wodę z bufora?chyba że sterownik kotła ma możliwość sterowania tą pompa.Jest poprowadzona zielona linia przerywana jako sterowanie poszczególnych elementów instalacji ale akurat do pompy CO nie ma nic.Gdyby fragment rury do naczynia miał iść tak jak na schemacie w poziomie to daj ja z lekkim spadkiem do kotla -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Nie sądzę aby to miało jakieś znaczenie.Jedyne co jest istotne to odpowiednie srednice rur do poszczególnych rozdzielaczy -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Co znaczy odległości porównywalne?Jeżeli ma być na jednej pompie to rura od kotła do zaworu 3D+pompa musi być o odpowiednio większej średnicy aby przeniosła wymaganą moc dla dwóch rozdzielaczy -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
I gdybyś prowadził rury na piętro żeby nie przyszło ci do głowy wpięcie się trojnikami w rury zasilające rozdzielacz parteru tylko daj osobna parę rur z kotłowni dla poddasza -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Pompy za VTC i ładująca zasobnik 40ki Wilo,Dab,LFP Zawór o Kvs=10 jest za duży Sugeruje ESBE VRG 131 Kvs=6,3 nr.kat. 11601000 Siłownik 3punktowy 230V ARA 661 -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Zapomnij o tym zaworze afriso ATM 366 i to szybko,jak nie chcesz tu wrócić z problemem a bo nie mogę uzyskać odpowiednich przepływów na rotametrach -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Tak,już sam bufor jest sprzeglem -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Schemat OK.Ale o co chodzi z tą pompa z rozdzielacza oraz że 3D i silownik usunięty?To co namalowane jest dobrze a Ty chcesz zepsuć)Zawór 3D z pompa powinien być w kotłowni a nie w szafce rozdzielacza -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Tylko taka instalacja z buforem to droga zabawka)Gdyby jednak doszła u Ciebie do skutku to weź w pierwszej kolejności pod uwagę przed zakupem baniaka czy wejdzie Ci przez drzwi)Potrzebne jest też zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemp.w postaci laddomatu lub alternatywnie zaworu temperaturowego typu np VTC +pompa Za buforem zawór mieszający 3D+pompa Trzecia pompa potrzebna do ładowania zasobnika CWU.Dla ekogroszku można założyć mniejszy bufor,przyjmuje się 35l na 1kW mocy kotla -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Tylko ten jeden grzejnik robi krecia robotę bo nie opłaca się dawać pompy dla pojedynczego grzejnika.Moze do tej drabinki dać grzałkę? i "problem"zniknie.Teoretycznie drabinka mogłaby działać na temp.podlogowki ale nie dość że grzejnik tego typu sam w sobie ma mała moc to jak go zasili niskim parametrem to da kilkadziesiąt W.Jak ta instalacja miałaby być sterowana?Pogodowo?Kocioł w układzie zamkniętym? -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Możesz wpakować bufor,wtedy kocioł nie będzie przewymiarowany i będzie pracował z większą kultura chyba że kotłownia za mala -
Grzecznościowa ocena instalacji CWU i CO
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
A mógłbym poprosić o informację jaki duży bufor i jaka pojemność instalacji -
Grzecznościowa ocena instalacji CWU i CO
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Myślę że dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie mniejszego naczynia tuż przed kotłem,które chroni tylko kocioł plus drugie naczynie,większe również na powrocie pomiędzy zaworem temperaturowym a np buforem,po stronie ssawnej pompy -
Grzecznościowa ocena instalacji CWU i CO
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli rozumiem że "jedynie" zawór odcinający na zasilaniu sprzęgła,bufora jest jedynym przeciwskazaniam do montażu naczynia po stronie ssawnej pompy.Pytam o to bo nie bez znaczenia ma lokalizacja naczynia co do doboru samego ZB.Kontaktowalem się z kilkoma producentami kotłów np Atmos,MPM,Defro,Sas i wszyscy dla układu zamkniętego sugerowali ZB 2,5bar -
Grzecznościowa ocena instalacji CWU i CO
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
A co jest powodem że naczynie przeponowe nie może być zamontowane na powrocie pomiędzy zaworem VTC a sprzęgłem czy buforem skoro jest połączenie z kotłem od dupki strony czyli od strony zasilania? -
Dobór pompy obiegowej Czy taka pompa obiegowa wystarczy?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Da sobie radę i to na drugim biegu.Dla podlogowki należy ją nastawić na charakterystykę stałej różnicy ciśnień