Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Maciek7 temat w Instalacje CO i CWU
Mi to wygląda na rurę PEX a nie PP bo widać w rozdzielaczu złączkę do zaprasowania -
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Maciek7 temat w Instalacje CO i CWU
I już sobie nie przypomni bo wie że dał d...)Średnice rur dobiera się w zależności od mocy jaka muszą przenieść i różnicy temperatur zasilanie/powrot oraz materiału z jakiego są wykonane Cu,tworzywo,stal(chodzi tu o chropowatość a co za tym idzie opory przepływu)Czynnik grzewczy powinien mieć odpowiednią prędkość przepływu bo np przy miedzi i zbyt dużej prędkości wypłuka z czasem zwłaszcza kolana nie mówiąc o szumach w instalacji -
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Maciek7 temat w Instalacje CO i CWU
No to bardzo słabo Do każdego z rozdzielaczy powinna iść PP32 Teraz trza umierać;) -
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Maciek7 temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze rozumiem że dwadzieścia pętli zostało zasilone rura PP32?Co to znaczy że dwa rozdzielacze zostały do siebie podłączone bezpośrednio? -
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Amator -
Dziękuję za wyjaśnienie)Sam niebawem będę u siebie montował kocioł zgazowujący drewno więc już wiem jaki zawór powinienem zakupić)Przymierzam się do Blaze Harmony i niby on ma własny patent ochrony kotła zwany termostatem 55st na wyposażeniu ale to rozwiązanie jakoś mi się nie widzi,lepiej podmieszanie realizować poza kotlem.Pozwolilem sobie wtrącić swoje trzy grosze w temacie po konsultacji z działem technicznym ESBE i pan zaproponował VTC 311 ale wolę zaufać doświadczeniu kol.Sambora)
-
Jeżeli ma być Kvs=4,5 i zawór ESBE to pozostaje tylko VTC 422 O ile dobór zaworu typu VRG jest jasny bo polega na poprowadzenia pionowej prostej od mocy instalacji jaka ma zasilac do odpowiedniej delta T i z punktu przecięcia pozioma linie do zakresu spadku ciśnienia w granicach 3-15kPa Przewymiarowane tego typu zaworu jest niepożądane bo grozi nieprecyzyjna regulacja temp.oraz szybkim zużyciem silownika.Natomiast w przypadku zaworu VTC to właściwie nie wiem jak go należy dobierać i czym grozi jego przewymiarowanie.Z nomogramu VTC można odczytać spadek ciśnienia dla danego zaworu przy określeniu mocy źródła ciepła i delta T Np. dla zaworu VTC 511 9Kvs mocy kotła 20kW i delcie powiedzmy 15K spadek ciśnienia na tym zaworze jest znikomy ale jakie stąd wnioski,nie wiem)Jedynie z nomogramu zaworu VTC można się dowiedzieć jaki jest spadek ciśnienia dla danego zaworu która to wartość oprócz spadku ciśnienia źródła ciepła i bufora ewentualnie innych elementów występujących w tym obiegu jest potrzebna do doboru pompy obiegowej
-
Podobno 422 nie jest tak trwały(pewnie przez ta możliwość zmiany nastawy temp) 511 ma najmniejszy Kvs=9 jest stosowany do większych kotłów.Moze wystarczy VTC serii 300?np.VTC 312 gwint zewn.1" Kvs=3,2 producent podaje że dla kotłów do 30kW Swoją drogą ciekawe jaki należy przyjmować spadek temp.delta t przy tego typu zaworze w układzie np kocioł bufor 10? 15?)
-
Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na lukaqqq temat w Instalacje CO i CWU
Tzn maksymalna warosc przepływu dla rury PEX 16 w OP nie powinna przekraczać 2l/min -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na martenos temat w Instalacje CO i CWU
Nie musisz opróżniać wody z pętli,wręcz bez np.kompresora to byloby niemożliwe,woda nie będąca pod ciśnieniem do gory nie poleci;)Mam nadzieję że masz standardowe rozwiązanie czyli rozdzielacz OP dla danej kondygnacji jest w najwyższym punkcie,wygląda na to że tak bo rury idą w dol.Jezeli tak to zakrec zawory na rozdzielaczu i upuść trochę wody przez ten dolny zawór spustowy aby tylko zeszlo ciśnienie(po chwili powinna się przestać lać woda) i możesz grzebać przy górnej belce)- 17 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- Ogrzewanie podłogowe
- podlogowka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na lukaqqq temat w Instalacje CO i CWU
Rotametry powinny być ustawione na wartość taka sama jak bez siłowników na poszczególnych pętlach bo jak na max to można doprowadzić do sytuacji przekroczenia dopuszczalnej temp.podlogi.Temperatura zasilania powinna być jak najniższa która przy danych przepływach zapewnia komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na martenos temat w Instalacje CO i CWU
Można też wykręcić korek z boku belki i w to miejsce wkręcić redukcję 1x1/2 i do niej zawór spustowy- 17 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- Ogrzewanie podłogowe
- podlogowka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na martenos temat w Instalacje CO i CWU
Bez rotametrow nawet nie wiesz czy w danej pętli jest przepływ a jeśli już jest to jaka ma wartosc(można tylko wnioskować po temperaturze posadzki czy w ogóle działa)więc wskazana wymiana belki na z rotametrami.Jak chcesz się męczyć z tym co masz teraz to można wykręcić odpowietrznik na górnej belce i w to miejsce wkręcić trójnik 1/2" i do niego na bok zawór spustowy z końcówką na wąż(taki jak na dolnej belce)a do górnego odgałęzienia ów odpowietrznik a gdyby się nie zmieścił do można dać ręczny.Musisz przelewać woda z sieci po jednej pętli,pozostałe zakrec.Juz przelana petle zakrec i kolejna odkrec.Na samym początku,przed czynnością przelewania pętli zakrec zawory odcinające na zasilaniu i powrocie rozdzielacza- 17 odpowiedzi
-
- Ogrzewanie podłogowe
- podlogowka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie wiem czy to może mieć znaczenie ale doszukałem się informacji (schematu)na ktorym w tym sprzęgłe Astibi króćce o większym rozstawie powinny być podłączone do źródła ciepła a o mniejszym do instalacji.U ciebie jest na odwrot
-
Tu chodzi o zawór mieszający za sprzęgłem.Nie wolno się sugerować średnica rur(że jaka średnica taki zawor-to błąd)Wg mnie powinien być o Kvs=4 (choć i to może być za dużo)np ESBE VRG132 nr kat 11602200 do tego siłownik 3punkt.serii ARA 600.Nie wiadomo jakiego producenta jest aktualnie zamontowany zawór 3D nie dość że jest "10ciokrotnie" przewymiarowany to nie można stwierdzić czy dobrze jest w nim ustawione zawieradlo.Nie wiem czy dodanie zaworu grzybowego wpłynie na poprawne działanie zaworu,nie spotkałem się z takim rozwiązaniem)
-
Może jest powietrze w instalacji
-
zabezpieczenie instalacji - wybór zaworów 3D, VTC
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Instalacje CO i CWU
Plus oczywiście pompa na instalacje -
Instalacja co i cwu kotlowni kocioł na pellet
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Piotermechano temat w Instalacje CO i CWU
ZB 3bar troszku duzo -
Opinie nt. instalacji CO Projekt kotłowni
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na lewapt78 temat w Instalacje CO i CWU
Myślę że Panu Tomkowi chodziło o tzw sprzeglo-rozdzielacz(specjalna konstrukcja-kierownica przepływu dla poprawnego działania dwóch obiegów grzewczych)Firma która reprezentuje Pan Tomasz ma takowe w ofercie.Czujnik sprzęgła można umieścić w dedykowanej do tego celu tulei (nie wszyscy producenci sprzęgieł posiadają taka opcje)i nie każdy kocioł obsługuje czujnik sprzegła.Mozesz luknąć do wątku z 22 stycznia pt.sprzegło hydrauliczne DEFRO... tam jest opisane o co come on . -
Wybór kotła gazowego 1 funkcyjnego Kocioł gazowy 1 funkcyjny do domu 70m2
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na MRNBDA temat w Kotły gazowe
Willo,Grundfos,Erga LFP osobiście mam tą ostatnia -
Wybór kotła gazowego 1 funkcyjnego Kocioł gazowy 1 funkcyjny do domu 70m2
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na MRNBDA temat w Kotły gazowe
Jeszcze musi być instalacja pod cyrkulację czyli poprowadzona 3cia rura od najdalszego punktu poboru do zasobnika -
Problem z stale zapowietrzająca się pompką CO
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na TraktorzystaJakub temat w Instalacje CO i CWU
Ta instalacja jest niebezpieczna!=powinna iść rura do naczynia bezpośrednio od kotła(bez żadnej armatury,pomp pomiędzy kotłem a naczyniem)i to stalowa 1" lub Cu 28 Podejrzewam że u ciebie idzie rura PEX .Naczynie powinno być podłączone do zasilania kotła a nie do powrotu.No i ta "podłogowka z powrotów" to się robi na zaworach RTL(jak mało podłogowki) albo na zaworze termostatycznym+pompa -
Dobór pompy obiegowej Czy taka pompa obiegowa wystarczy?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Być może wymagana jest regulacja hydrauliczna polegajaca na przydławieniu starej części instalacji -
Problem z przepływami - podłogówka
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na gloom4 temat w Instalacje CO i CWU
10obiegow na PP25)