  1. Namalowalem ci poprawny schemat ze sprzęgłem a ty schrzaniles) Z podstawowych błędów na twoim schemacie to brak ochrony kotła przez korozją niskotemperaturowa(brak zaworu stalotemp) i zła lokalizacja pompy ładującej zasobnik.Pompa do zasobnika CWU 40ka a do podlogowki o ile pętlę są rzeczywiście ok 70mb wystarczy również 40ka.Pompa na grzejniki na zasilaniu. Należy zwrócić uwagę na odpowiednia średnice rur do rozdzielacza oraz Kvs zaworu 3D Można też wykonać ta instalacje na zaworze 4D
  2. Ciepło właściwie jeżeli chodzi o dobór mocy grzejników jest nieprzydatne bo "oblicza" straty ciepła dla całego budynku a tu są potrzebne straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń
  3. Teoretycznie można tak zrobić ale filtr ma głównie chronić pompe
  4. Jak rozdzielacz będzie w kotłowni to pompa i zawór 3D może byc w szafce tylko zawór 3D z siłownikiem będzie zajmował o wiele więcej mniejsca niż ten zaw.Kvs=1,6 co jest w komplecie.Gdybyś kiedyś miał jednak grzejniki to moze warto profilaktycznie poprowadzić rury do tego grzejnika drabinkowego.
  5. Przy zakupie folii do OP zwróć uwagę na jej grubość.Naczynie wyrównawcze 30l może być maławe dla takiego zładu.Bufor 800l,kocioł pewnie z 50l w OP ponad 100l a powinno być min.4% pojemności instalacji.Naczynie 10l CWU dla zbiornika 200l jest też małe,daj 12l.I kolejny raz sugeruje aby zaw.3D+pompa była w kotłowni a nie w szafce. rozdzielacza.Zawór zwrotny do obiegu OP przenieś na powrót.Naczynie wyrównacze przy tej lokalizacji pompy(na powrocie)powinno być dość wysoko w stosunku do najwyższego grzejnika
  6. Raczej nie,do CWU powinien być o zakresie temp.35-60 A wracając do tego "sprzedawcy"co mówił że 1,6 wystarczy to powiedz mu żeby czym prędzej zmienił pracę,może w pasmanterii się odnajdzie,amator jeden;)
  7. Do rury Cu28 zawory odcinające i zwrotne 1" do 22 3/4 Fajne są zawory zwrotne Calido
  8. Osobiście preferuję PEX-Al-PEX U syna robiłem na Pipe Life ale równie dobrze może być Wavin
  9. Prawie OK Brak ZZ na dolocie zimnej wody z sieci do zasobnika CWU Do 6ciu grzejników dałbym Cu22,dasz Cu 28 nie zaszkodzi) Pompa do grzejników w kotłowni,nie przy rozdzielaczu.Ten bypass(nie wiem czy ma sens)ilez ten bufor będzie się lądowal,a sama podłogowa będzie długo się nagrzewac,powinna chodzić cały czas. Podczas korzystania z niego co będzie się działo z grzejnikami?pompa od obiegów grzejników będzie pompować zimną wodę z bufora?chyba że sterownik kotła ma możliwość sterowania tą pompa.Jest poprowadzona zielona linia przerywana jako sterowanie poszczególnych elementów instalacji ale akurat do pompy CO nie ma nic.Gdyby fragment rury do naczynia miał iść tak jak na schemacie w poziomie to daj ja z lekkim spadkiem do kotla
  10. Nie sądzę aby to miało jakieś znaczenie.Jedyne co jest istotne to odpowiednie srednice rur do poszczególnych rozdzielaczy
  11. Co znaczy odległości porównywalne?Jeżeli ma być na jednej pompie to rura od kotła do zaworu 3D+pompa musi być o odpowiednio większej średnicy aby przeniosła wymaganą moc dla dwóch rozdzielaczy
  12. I gdybyś prowadził rury na piętro żeby nie przyszło ci do głowy wpięcie się trojnikami w rury zasilające rozdzielacz parteru tylko daj osobna parę rur z kotłowni dla poddasza
  13. Pompy za VTC i ładująca zasobnik 40ki Wilo,Dab,LFP Zawór o Kvs=10 jest za duży Sugeruje ESBE VRG 131 Kvs=6,3 nr.kat. 11601000 Siłownik 3punktowy 230V ARA 661
  14. Zapomnij o tym zaworze afriso ATM 366 i to szybko,jak nie chcesz tu wrócić z problemem a bo nie mogę uzyskać odpowiednich przepływów na rotametrach
  15. Schemat OK.Ale o co chodzi z tą pompa z rozdzielacza oraz że 3D i silownik usunięty?To co namalowane jest dobrze a Ty chcesz zepsuć)Zawór 3D z pompa powinien być w kotłowni a nie w szafce rozdzielacza
  16. Tylko taka instalacja z buforem to droga zabawka)Gdyby jednak doszła u Ciebie do skutku to weź w pierwszej kolejności pod uwagę przed zakupem baniaka czy wejdzie Ci przez drzwi)Potrzebne jest też zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemp.w postaci laddomatu lub alternatywnie zaworu temperaturowego typu np VTC +pompa Za buforem zawór mieszający 3D+pompa Trzecia pompa potrzebna do ładowania zasobnika CWU.Dla ekogroszku można założyć mniejszy bufor,przyjmuje się 35l na 1kW mocy kotla
  17. Tylko ten jeden grzejnik robi krecia robotę bo nie opłaca się dawać pompy dla pojedynczego grzejnika.Moze do tej drabinki dać grzałkę? i "problem"zniknie.Teoretycznie drabinka mogłaby działać na temp.podlogowki ale nie dość że grzejnik tego typu sam w sobie ma mała moc to jak go zasili niskim parametrem to da kilkadziesiąt W.Jak ta instalacja miałaby być sterowana?Pogodowo?Kocioł w układzie zamkniętym?
  18. Możesz wpakować bufor,wtedy kocioł nie będzie przewymiarowany i będzie pracował z większą kultura chyba że kotłownia za mala
  19. A mógłbym poprosić o informację jaki duży bufor i jaka pojemność instalacji
  20. Myślę że dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie mniejszego naczynia tuż przed kotłem,które chroni tylko kocioł plus drugie naczynie,większe również na powrocie pomiędzy zaworem temperaturowym a np buforem,po stronie ssawnej pompy
  21. Czyli rozumiem że "jedynie" zawór odcinający na zasilaniu sprzęgła,bufora jest jedynym przeciwskazaniam do montażu naczynia po stronie ssawnej pompy.Pytam o to bo nie bez znaczenia ma lokalizacja naczynia co do doboru samego ZB.Kontaktowalem się z kilkoma producentami kotłów np Atmos,MPM,Defro,Sas i wszyscy dla układu zamkniętego sugerowali ZB 2,5bar
  22. A co jest powodem że naczynie przeponowe nie może być zamontowane na powrocie pomiędzy zaworem VTC a sprzęgłem czy buforem skoro jest połączenie z kotłem od dupki strony czyli od strony zasilania?
  23. Da sobie radę i to na drugim biegu.Dla podlogowki należy ją nastawić na charakterystykę stałej różnicy ciśnień
×
×