Zmniejsz temperaturę zadaną kotła na 70 stopni. Wrzuć zdjęcia instalacji Jeśli masz jeden zawór to wszystkie ustawienia dotyczą tylko zaworu wbudowanego. Jeśli zrzuca co do zasobnika to masz albo źle podpięte pompę CWU albo źle wykonaną instalację że grzeje grawitacyjnie. Temperatura powrotu przy zaworze 4d bez pompy kotłowej się nie steruje poprostu jest ona wynikiem innych nastaw i budowy instalacji.
- Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
-
CWU obniża temperaturę pieca
Umiejscowienie ZZ w miejscu zielonej kropki zapobiegnie pobieraniu wody do podmieszania przez 3D z powrotu grzejnikowego. Na 99% jest dobrze podpięte. Poprostu obieg CWU ma małe opory co powoduje "zabieranie" wody na pozostałe obiegi. Ewentualnie czas kontroli temperatury zaworu jest zbyt długi i reakcja zaworu jest zbyt powolna. Aktywna ochrona powrotu bez pompy kotłowej też robi spore zamieszanie. Włączenie priorytetu bojlera tylko pogorszy stabilność pracy obiegów grzewczych.
- CWU obniża temperaturę pieca
-
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Kurczę sam w to nie wierzyłem że tak może być, ale przetestowane na kilku kotłach SASa i instalacjach, ten nadzór wychodzi oszczędniej jeśli kociołek miałby odpalać co kilka godzin. Sytuacja zmienia się jak postoje są dłuższe niż 5-6. Mały minus to trochę więcej syfu w kotle, ale do przeżycia 2-3 tygodnie bez czyszczenia spokojnie można palić.
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
- Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
-
Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
Tak zrób. Trzeba będzie jeszcze zmienić jedna rzecz. Ale to jak założysz siłownik. To ci napiszę bo teraz się wystraszysz i nie będziesz chciał tego babola naprawiać:) A chodzi o kierunek obrotu siłownika. Musi się obracać w prawo podczas otwierania zaworu ( podnoszenia temperatury) a w lewo podczas zamykania(obniżanie temperatury)
- Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
- Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
-
CWU obniża temperaturę pieca
No to masz w złym miejscu zawór na obiegu podłogowym :) Na CWU jeśli układ się nie zapowietrza i niema problemu z jego odpowietrzeniem to może tak zostać Możesz zrobić dokładne zdjęcia zaworu schładzającego ten nad kotłem bo chyba coś mi tu nie gra. oraz opisać rurki do czego idą Dla testu możesz zamiast zaworu dławiącego użyć zaworu kulowego tego za pompą CWU