  1. W tej chwili są takie ceny za kotły na paliwo stałe. Ale gdy była konkurencja, czyli jeszcze 5-10 lat temu, to kotły na np. ekogroszek z najwyższej półki jak np. Defro, kosztowały 10k. A te popularne ok. 5k.
  2. Stety, niestety, musisz rozebrać blachy i zobaczyć jakie dokładnie jest źródło wycieku. Czy jest to wykraplanie się wilgoci czy faktycznie dziura w układzie.
  3. Teoria tak mówi. Trzeba podpiąć zegary i sprawdzić.
  4. W tej, której zdjęcie wkleiłeś jest tryb stałoobrotowy I II i III. Na pewno masz tą pompę ze zdjęcia?
  5. Wello

    Idzie nowe!

    Tak się składa, że wyedukowałem 😄 Jak zobaczyły efekty, to już nigdy nie zapaliły od dołu.
  6. Jeśli nie masz czasu teraz, to wytnij to kątówką i daj tam blachę na kilka śrub z nakrętkami i zasilikonuj to. Wytrzyma do przyszłego sezonu, gdzie będziesz musiał sobie zrobić nowy zasobnik.
  7. Wello

    Idzie nowe!

    Wystarczyłoby uczyć ludzi palenia od góry, to problemu w ogóle by nie było.
  8. Połóż deskę i ją podłóż żeby nie zjeżdżała.
  9. Dokłanie. Podobnie jest w normach o odległości pomiędzy czerpnią, a wyrzutnią. A wystarczy prosty program do symulacji cząstek i spokojnie można je zrobić nawet jeden metr od siebie.
  10. Klima nawiewa powietrze 1-2 metry od ściany więc ten rekuperator nie zassie tego chłodnego powietrza. A podczas nawiewania tylko wspomoże strumień z klimy.
  11. Jak będziesz tylko grzał to o skropliny nie musisz się martwić.
  12. Tego ze sprzęgłem i zaworem ATV pogoń. Tego od powrotu też pogoń. Ten od zaworu 4D może być (przynajmniej z informacji, które nam przedstawiłeś).
  13. U mnie tak jak u Kolegi sambora. Po jednej została tylko "kość", a druga po prostu przestała istnieć 🙂
  14. Ameryki nie odkryłeś 😉 Bez urazy oczywiście 😉
  15. Przy takim przepływie, 1*C delty to ok. 1,4kW mocy. Sprawdź czy możesz zmniejszyć przepływ w ustawieniach PC.
  16. Twoja pompa przy tych +12*C ma te realne 12kW, dom pewnie potrzebuje wtedy max 1-2kW, więc PC się wyłączyła. To bardziej kwestia pompy, a nie krzywej grzewczej.
  17. Masz rotametry na belkach?
  18. Tak z ciekawości. To uzdatnianie wody jest okazjonalne co jakiś czas gdy woda w instalacji będzie już brudna?
  19. Te wymienniki są liczone dla temperatur ponad 100*C (np. 120*C). Stąd potrzeba ich wielokrotnego przewymiarowania dla temperatur 40-50*C, czyli dla PC. Jeśli nie wiadomo jakie były przepływy na stronie pierwotnej i wtórnej, to nie można mówić o stracie na wymienniku, która oczywiście występuje (szczególnie dla wymiennika 35kW, przy 60kW byłyby znacznie mniejsze), ale przy różnych przepływach, strata na samej temperaturze może być mniejsza lub większa. Natomiast moc przekazywana może być podobna.
  20. Jakie były przepływy po jednej i drugiej stronie?
  21. Jak chcesz na wieczność to tylko izostatyczne. Np. Jawar.
  22. U mnie jest tak: Daj temp. w kotle na 65 stopni bo zmiana na 50 wcale nie powoduje zmniejszenia zużycia lecz zwiększenie - ale nie węgla tylko samego kotła. Te 24 kW to jak rozumiem ogrzewa trzy domy?
  23. Palę Pieklorzem prosto z kopalni i nie narzekam. Ale Pieklorz ze składów to już na pewno nie jest Pieklorz.
  24. Ustawioną kaloryczność? Ja palę od 10 lat, wszystko ok.
  25. Zanim ciepła woda z cyrkulacji pojawi się w kranie to już dawno wyjdziesz z toalety. Z doświadczenia wiem, że to co zaproponował Kolega Gonzo19 się sprawdzi. Załączasz 15 min przed potencjalnym użytkowaniem. Później powtórka przez kilka minut i masz ciepłą wodę.
×
×