Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Na 3.4.0. Kocioł nigdy nie dochodził u mnie do zadanej t. spalin, często brakowało jeszcze z 10C, ale temp CO + 3 już powodowała obniżkę do 1%. Co myślisz o obniżeniu mocy kotła -to powinno zmniejszyć temp. spalin, a potem podawaniem można ją w razie potrzeby podbić. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ciekawe. Czy obniżenie max temp spalin może zatem pomóc, czyli czy obniżenie max wpłynie też na obniżenie zadanej? -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
To obniż zadaną i zobaczymy co się stanie. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Jak już pisałem: wg mnie trzeba zmniejszyć minimalne podawanie i minimalny wentylator, a jednocześnie proporcjonalnie wydłużyć max podawanie. Teraz ten 1 % z wyświetlacza to jest bliżej 50% mocy, niż 1%. No i raczej dzisiejszy dzień nie nadaje się na testy, bo słoneczko i +13 zbytnio kotła nie obciąży. W 9kW mam min pracę podajnika 1, maks 6, min przerwa 50, a maks aż 120. Wentylator min 45, maks 150. Na 1% mam płomyk jak świeczka i nie wchodzi w nadzór nawet przy dzisiejszej pogodzie. Do tego nasze kotły są dziełem debila, jeśli chodzi o umiejscowienie termopary i konstrukcję tulejki. Nawet jeśli w ogóle wyłączysz kocioł, temp. idzie jeszcze do góry ze 2C, taka jest bezwładność tego stalowego buca. Po sezonie zamierzam wwiercić się z termoparą w rurę z wodą na zasilaniu, żeby sterownik otrzymywał jakieś w miarę rzeczywiste info o temperaturze. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Naturalnie zdjąłem, min obroty turbinki schodzą do 45 ( oryginalnie było 80). -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki. Widzę w parametrach spore minimalne podawania - ja w 9kW(jeszcze w poprzednim sofcie) ustawiłem 1s co 120s, dzięki temu 1% jest u mnie wystarczająco słabe, by kocioł nie przebijał temperatury i nie wchodził w nadzór (nawet gdy dzisiaj miałem 13C za oknem). -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Czy moduł wifi od Defro działą bez zakłóceń po aktualizacji sterownika do 3.6.0 ? -
PGG właśnie złapało za gardło swoich autoryzowanych sprzedawców takim oto narzędziem https://pgg.pl/sprzedaz-wegla/wyszukiwarka-oferty-as Patrzcie jaki rozjazd cen w mojej okolicy - 27% ! :
- 2 649 odpowiedzi
-
- 2
-
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
-
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Jakbym chciał Sztygara, to bym kupił za 1/10 ceny w kamieniołomach :-). Ja widzę ten kocioł co 7 - 10 dni i nie ma opcji, bym ryzykował zablokowanie podajnika. Spieki mi w niczym nie przeszkadzają, a kamienie dyskwalifikuję węgiel. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ja to już wątpię, czy w ogóle istnieje węgiel, który na retorcie defro 9-12kW nie spiekałby się w kalafiory/popcorny. Próbowałem Chwałowice, Retopala i kilku workowanych mieszanek (Bartex, Sobianek, KGM). -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A jaki węgiel spalasz? -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
80W -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tak działa PID - w obrazowym skrócie człon proporcjonalny reaguje na odchylenie od wartości zadanej, a całkujący - pole między wykresem temp., a linią temp zadanej (stąd wahania powinny się wygaszać), natomiast różniczkujący reaguje na tempo zmian temperatury. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Bo któryś zawór jest niedogrzany lub ma sygnał z pokojówki/ zwarty styk. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
U mnie serwis Defro żonglował tymi turbinkami w kilka sekund, wiec pewnie tak. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Najgorszym jest to, gdy kupujesz kocioł wogóle bez oprogramowania. A tak jest z wersją 9kW, której przez cały czas produkcji w sterowniku nie było. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A ochłodziłeś powrót poniżej temp. powrotu ustawionej na sterowniku i zaczekałeś powyżej tego czasu opóźnienia? -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Sądzę, że to służy do sterowania zaworami, jeśli ustawi się funkcję ochrony powrotu. Masz ten moduł wi-fi? Jeśli tak, to czy da się tam ustawić harmonogram dla zaworu 4d (np. obniżenie o 2C od godziny 23 do 5)? -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ale algorytm wciąż wyświetla temp zadaną wyżej od rzeczywistej, nawet przy długotrwałej pracy na mocy maksymalnej zadana wyświetla się 115, a rzeczywista dochodzi asymptotycznie do 80. Maks jest 260. Stąd zastanawiam się, czy zbicie maks np. do 120 nie zapewni szybszego wzrostu wysterowania. Edit: Dodam, że mam kocioł 9kW, na sterowniku ustawić można minimum 12 kW, a wymiennik w 9, 12 i 15 jest właściwie identyczny. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A z innej beczki - jest dostępna jakaś instrukcja dla instalatorów do tego sterownika? Bo to, co dostają użytkownicy to kpina. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tyle tylko, że moim zdaniem ciąg wpływa na prędkość turbiny, a wysterowanie za nim nadąża. Mam to samo nie tylko z wyczystką, ale nawet otwarcie drzwi kotła natychmiast zbija obroty turbinki. Swoją drogą w wietrzne dni działa to pięknie, nadal w kotle pali się wzorowo, a na dwustanie od razu wypalona dziura w złożu do dna retorty. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Miałem na myśli testowanie, jak zakres ustawień wpłynie na szybkość reakcji na spadek temperatury. Ponieważ u mnie wysterowanie zmienia się w zakresie 8 jednostek, spróbuję zmniejszyć max obroty, by rozciągnąć wysterowanie. Edit: jak temp. spalin wpływa - obniżenie przyspieszy reakcję? Ja mam 260 na sterowniku, a realnie max 80 na pełnej mocy. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
To brzmi rozsądnie. Muszę potestować. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Raczej nie jest to korekta, obserwując wartość i jej zmienność. W 9kW mam wysterowanie między 17 a 25 dla obrotów dużej turbinki odpowiednio 60-196. Przy wietrznej pogodzie mniej. Jeśli moja teoria jest prawdziwa, to wysterowanie u Ciebie(większa moc) powinno być w granicach 18 - 30 + poprawka na ciąg kominowy (u mnie tylko 5,5 m komina 15x15 cm z cegły, czyli minimum z dtr kotła). -
Kupowałem Golda w połowie grudnia (w starych workach) i w połowie stycznia (już w nowych). Na worku ilość popiołu o 1 % wyższe, trochę też bardziej się spieka popiół, gdy kocioł idzie na pełnej mocy przy grzaniu cwu. O dziwo zużycie identyczne jak Chwałowice (które na papierach z kopalni mają tylko 26MJ, a Gold 27-29 wg worka). Za to popiołu objętościowo 5 razy mniej i lepsza granulacja (Chwałowice bardzo grube i ślimak mocno je kruszy). Dla mnie węgiel bardzo dobry, a jak na 800PLN to rewelacyjny. Z kolei Sobianek Lew (którego próbkę kupiłem w grudniu na allegro) okazał się mokrym szajsem o drobniutkiej granulacji (choć na worku dumne 7-25mm), dla mnie taki komunikat "nie chcemy ci sprzedawać", przypomina mi się akcja Tauronu z poprzednich wakacji.
- 2 649 odpowiedzi
-
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)