@carinus sensowna jest zewnetrzna regulacja mocy pompy tak aby pogodzic potrzeby budynku i moc pompy patrzac nie tylko na temperature w instalacji CO. Potrzebny bedzie zewnetrzny sterownik, ktory zbiera informacje o temperaturze wewnetrznej i zewnetrznej oraz potrzebach uzytkownikow i steruje moca pompy aby optymalnie wstrzelic sie ze sprawnoscia. Poniewaz tego nie da sie zrobic „ot tak” przez producenta dlatego jedyne co mogl zrobic to udostepnic funkcje analogowa do zadawania mocy. Sama krzywa grzewcza nie jest optymalnym sterowaniem o czym pisze juz jakis czas. Jest prosta i tania w realizacji ale nie optymalna.
-
Sa, sa. Grundfos ma na PWMie. Sam mam taka.
- 4860 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Prawdopodobnie tak to jest to. Ale pewny nie jestem! Teraz pytanie: czy to jest ograniczenie gorne/dolne mocy czy zadana moc? Wydaje sie ze zadana. Panasonic nie glupi taki! W pierwszym przypadku pompa w priorytecie ma utrzymac temp. zadana (stala lub wyliczona z krzywej) i bedzie jedynie ograniczona moca od gory lub dolu. W drugim priorytetem bedzie moc a temperatura wynikac z dt i przeplywu czyli odbioru ciepla, czyli to o co chodzi. Widelki max temperatury czy przekroczenia zadanej w obu przypadkach i tak byc musza ustalone/narzucone.
-
Tutaj zapytaj @sambor czy bedzie chcial Ci to policzyc/zaprojektowac.
-
Hehe, fajny ten spis 😉
-
Da sie. Trzeba zawrocic czesc ciepla jakie wytworzyla PC na jej powrot. W ten sposob zmniejszy sie dt przy tym samym przeplywie przez pompe. Sterownik zareaguje zmniejszeniem mocy gdyz uzna ze instalacja jest dogrzana. Temperatura na wyjsciu bedzie taka sama zblizajaca sie caly czas do zadanej. Zmieniajac przeplyw przy tym samym dt podobnie, ale tu jesli jest kontrola to bedzie alarm. To sa sposoby na hydrauliczne obejscie „problemu”. Lepiej aby bylo wejscie np. analogowe do ograniczenia lub zadawania mocy (przyszlosc).
-
@esselite Czy pompa nie stara sie utrzymywac zawsze zadanej temperatury na wyjsciu podobnie jak kociol? Czy sama nie zwalnia dobijajac do zadanej? Pytam tylko… Jesli tak to zmieniajac dt i/lub przeplyw jestes w stanie „na sile” regulowac moc po stronie odbioru a pompa sama zwolni lub przyspieszy. Tak reguluje moc swojego kotla. Przy PC naklada sie jeszcze wplyw temperatury zewnetrznej na mozliwosci jej mocy. A mierzac prad sprezarki? To da wprost informacje o obciazeniu sprezarki.
-
@bercus następny/kolejny „etap” w przyszlosc to sterownik (swobodnie programowany) dedykowany do instalacji, zadnych fabrycznych gotowcow nawet jakby mial 10 pompek i zaworow.
- 4860 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
W sieci sa dostepne wykresy COP vs obciazenie pompy. Jedne z nich ponizej: Tak wiec zmniejszenie „na sile” mocy PC tym samym wydluzenie w czasie nagrzewania moze przyniesc wymierne korzysci. Byc moze producenci urzadzen maja swoje dane/wykresy
-
@sambor podales zza „plotu” czy sprawdzali naocznie/papiery?
-
Stan na dzien 2022-04-07 Inne dostepne informacje: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)
-
Połączenie pompy ciepła z kotłem węglowym
PioBin odpowiedział(a) na Michal931010 temat w Pompy ciepła
@Gruner czyli zgodnie z danymi producenta i wczesniejszymi jakie przedstawiles wczesniej. Ten typ tak ma. Nie obrazalbym sie na nia. Bedzie sensownie dzialac od 10C w gore a ponizej kociol. -
Czy jesteśmy przygotowani ?.
PioBin odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Warto zachowac wlasny poglad a nie ten przedstawiany przez media. Rowniez w kontekscie „pandemii” czy wojny (zagrozenia) i podjetych krokow i efektow w jej powstrzymaniu, zwiazanych z tym strat (pienieznych i zdrowotnych) oraz zyskow (test manipulacji spoleczenstwem). Nieufność do władzy/mediow (kazdej) i czujność to podstawa! -
Dziwne te zawory podobne troche jak dbv przy kotle do chlodzenia. Nawet jak zadziala to cos wode uzupelnic musi (wymiana wody nie jest wskazana) lub spusci cala i uzupelnic pozniej ale to znowu problem z odpowietrzeniem moze byc. Prawda ze to awaryjnie tylko wiec moze nigdy nie zadziala. Ogolnie jest problem z monoblokiem podczas wylaczenia przy -xxC bo albo trzeba glikol w calej instalacji i minimalny spadek sprawnosci lub wymiennik i mniejsza ilosc glikolu i wiekszy spadek sprawnosci albo trzeba grzac (utrzymywac) obieg pprzez PC czyli dostarczac cieplo z innego zrodla tez straty. Jak sie nie obrocisz to du.. zawsze z tylu.
-
Grzewcza instalacja podłogowa Sterowanie pompą obiegu ogrzewania podłogowego
PioBin odpowiedział(a) na DamianU temat w Instalacje CO i CWU
Mimo wszystko nie wylaczalbym samej pompy bez resetu do zamknij pozycji silownika. -
Grzewcza instalacja podłogowa Sterowanie pompą obiegu ogrzewania podłogowego
PioBin odpowiedział(a) na DamianU temat w Instalacje CO i CWU
Jak wylaczysz pompe podlogowki bez info do kotla to silownik zaworu dalej bedzie regulowal temperature ale nie bedzie przeplywu wiec „zglupieje” i ustawi sie w jakiejsc „niebezpiecznej” pozycji prawdopodobnie otwartej. Jak pompa sie zalaczy to moze puscic max. temperature w obieg dopoki silownik znowu nie zacznie korygowac ustawienia. -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Na ile ustawiony jest alarm? Jest wentylator wyciągowy w kotle czy pracuje na naturalnym ciagu? -
To nic. W ciagu pol roku o tyle „podnieśli” cena wegla za tone!
- 4860 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
To brak ocieplenia lub drzwi. A tak serio przemysl to raz jeszcze.
-
Trociny tansze od oleju wiec celowo nikt ich nie nasacza. Ale trociny jako odpad wiec moze zawierac rozne zanieczyszczenia - palne i nie palne. Drewno vs pellet to roznica w wilgotnosci i tu jest roznica w wartosci opalowej.
- 1271 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
1. W nocy chlodniej i pogodowka wyliczy wyzsza temperature zasilania. Lepiej bazowac na sredniej dobowej o ile budynek ma akumulacje ciepla na 12/24h oraz G11 2. Pralki, suszarki, zmywarki itd. od zawsze u mnie wykorzystuje timer do pracy w nocy. Tu nie ma nic dziwnego i jest ok i taniej wiec G12 3. Bufor przy PC sluzy tylko do defrostu i stabilizacji temperatury i taktowania przy on/off. Nie „magazynujemy” ciepla.
-
Branie do dzisiejszych obliczen cen z poprzedniego roku lub tych z PGG nie ma sensu. Sensowna jest srednia rynkowa. Podobnie jakbym liczyl dla ceny peletu po 800 z wrzesnia 2021 vs srednia 1500 z kwietnia 2022. @o6483256 na dzien dzisiejszy 8850kWh od poczatku sezonu (pazdziernik). Co daje prawie to samo co w poprzednich sezonach. Rocznie (nie sezonowo) na budynek CO+CWU oscyluje caly czas ~10000kWh. Strona cieplo wlasciwe zawyza u mnie o ~20% podajac 12000kWh.
- 1271 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jesli tak to zalozmy dla naszych forumowych rozmyslen. Moc grzalki 2kW. Produkcja falownik 1kW. Przy 50% wypelnienia PWM moc grzewcza bedzie 1kW. Czyli niby idealnie, ale czy na pewno? Moc elektryczna: Okres przyjmijmy 10s, przez 5s grzalka wykorzysta w pelni falownik i dodatkowo pobierze 1kW z sieci. Przez kolejne 5s falownik odda do sieci 1kW (i bedzie mozna odebrac juz 80%). Jak widzimy rozwiazanie nie daje w pelni kontroli, ale zbliza do racjonalnego wykorzystania. Jestem na tak, zeby nie bylo…