To zacznij od jego prawidlowego podlaczenia. Czyli tam gdzie teraz jest ten odpowietrznik na zdjeciu.
-
Tak samo jak ze wszystkim. Klasa i jakosc czujnika, jakosc wykonania i uzytych materialow. Marża. Jak masz minimalne zdolnosci manualne, narzedzia , checi i wiedze to DIY.
-
Kotły zgazowujace Opinie na temat kotłów zgazowujących drewno
PioBin odpowiedział(a) na Marek91 temat w Kotły zasypowe
@Gruner fajnie kombinujesz i nie glupio moim zdaniem. Tylko ze potrzebna nie głupia automatyka a tej „firmowej” nie ma - takie i inne cuda to ja moge u siebie robic. Bufor 1000-2000l nikt do samej pompy nie kupi bo to bezsens ale majac kociol na paliwo stale to zal byloby z tego czy innego pomyslu nie skorzystac. -
I to jest cala „instalacja” u Ciebie? 🙂
-
2,4 x 2,7 = 6,5 m2. Stoi kociol 15kW (ekogroszek, pellet). Bufor 750l kombinowany. Zbiorniki przeponowe 80l, 18l, 18l, cala instalacja, skrzynki rozdzielcze. Stolik i krzeslo 😉. Nawet PC typu „Drops” myslalem wrzucic.
- 247 odpowiedzi
-
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To nie termopara ale PT1000. Za 10-15zl sam czujnik na alle(costam). Juz dwa „zepsulem”. Reszta to mocowanie, kabel i marża.
-
@Oldek Afriso przeszlo na typ „Proclick”. Stad to zamieszanie. Jak starszy zawor a nowy silownik lub odwrotnie to trzeba adapter. Jak jedno i drugie nowe/stare to pasuje. Przed zakupem sprawdzac.
- 1 252 odpowiedzi
-
- 1
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie ma to znaczenia. To kup zawor i silownik Timela.
- 1 252 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
PioBin odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Niewolnikiem zostaniesz jak bedziesz na prad na 3 etaty robil za chwile. PS. Nic personalnie 😉 -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Taaa jak nie ma sznura w drzwiczkach.- 903 odpowiedzi
-
- 1
-
Eee cos zle mierzysz albo nie wiem w ktorym miejscu mierzysz. 400C to moja w zimnej „komorze” mierzy a nie palniku.
- 56 odpowiedzi
-
- piec idealny
- spalanie całkowite
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przy rozruchu przeplywomierz i polozenie przepustnicy chyba dziala?Sonda sie odpala po czasie. No to mam szczelny kociol 😉 -
Zawory z racji swojej konstrukcji najlepiej reguluja w zakresie 20-80%. Wszystko ponizej i powyzej jest obarczone niedokladnoscia i albo brakiem reakcji albo przeregulowaniem. Dlatego wazne sa pozostale parametry instalacji jak temperatura i przeplywy aby trafic w te widelki.
-
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie mialem nic, potem jedno potem drugie…. Mam jakies swoje porownanie. W samochodach macie i jedno i drugie. Tysiace inzynierow, testow dochodzenia do „optymalizacji” a rura dalej czarna. A Wy w kotlach chcecie szaro, bialo miec z wegla (peletu)… -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Domowe nie tutaj pellet, przemyslowe tak. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@HarryH nie przesadzaj z tym pradem. Czas zycia czy zwrotu? Nie wiem szczerze ale wszystkie TOP „drogie” konstrukcje sa oparte o sonde nie turbinki - to o czyms swiadczy? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Inny tani sposob to pomiar podcisnienia w komorze spalania i regulacja wentylatorem wyciagowym. Tez bez sondy, tez tanio i tez nie najgorzej. Sonda jednak daje wskazanie jakosci spalania i jest bez dyskusyjnie lepsza, ale droga. -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Kiedys kolega @Andrzej_M_ podal fajny przyklad, nie odszukam wiec sprobuje powtorzyc: Ojciec i syn „przechadzają” sie w parku. Ojciec spokojnie spaceruje od wejscia do wyjscia podczas gdy synek biega jak szalony w poprzek i wzdluz. Tyle samo „czasu” spedzili w parku tylko ktory zuzyl wiecej „energii”? W takiej „waskiej” przestrzeni pyl nie bedzie sie chcial odlozyc. Zostanie porwany. Wszystko ma swoje granice i mozliwosci wiec z rozsadkiem 🙂 Wszystkie konstrukcje kondensacyjne sa tak robione. Tam „zimna” woda z powrotu CO ochladza spaliny przed wylotem. Nie 😞 Ale jak tam jest wymiennik rurowy to mozna z niego wycisnac co nie co.- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Nie koniecznie szamot. Tam go nie potrzeba! „zwykla” stal „powyginana” robi robote! Trzeba przyspieszyc spaliny przy sciance i wydluzyc droge spalin przez kociol! Trzeba uwazac zeby nie przesadzic bo spada ciag kominowy. Jak masz wentylator wyciagowy to podciagniesz na nim.- 903 odpowiedzi
-
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
PioBin odpowiedział(a) na arek12 temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze. „Szarpanie” temperatura nie spowoduje wiekszych/mniejszych oplat, cieplomierz to i tak przeliczy jako roznica temperatur i przeplyw. To „sprytne” urzadzenia. Obnizenie krzywej przyniesie korzysci mniejszych strat i stabilnosc. Jak za bardzo obnizysz to nie dogrzejesz wiec z rozsądkiem - szukaj kompromisu optimum dla roznych temperatur zewnetrznych. Pomysl z czujnikiem wewnetrznym i obnizeniem krzywej tez jest ok. Tylko pamietaj ze to jeden czujnik dla calego domu. Jak obnizysz to wszedzie. Na Twoim miejscu sprawdzil bym czy jest mozliwosc bypassu CO za wymiennikiem. Jesli zamknal sie glowice to pompa zawroci wode do wymiennika (nie spadnie tak drastycznie przeplyw). -
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
PioBin odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Widze ze ustawienia pogodowe tego kotla to fajne. Podoba mi sie. Srednia dobowa, kompensacja pogodowa, kompensacja pokojowa?, kilka punktow odniesienia i rozne moce zadane. Ma to przyszlosc, aczkolwiek i tak sterowanie rozproszone pomieszczen lepsze 😉- 1 067 odpowiedzi
-
- nbe
- pelletexpert
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
To akurat jest mozliwe. Jesli dobrze widze to czopuch jest na dole kotla - swiadczy to o wymienniku przeciwpradowym. To dobre rozwiazanie. Pomiar daleko od kotla fałszuje wynik. Jak obnizysz temperature kotla o 10C to o tyle mniej-wiecej spadna spaliny. Jak zmniejszysz przestrzenie w kotle (sprytne zawirowywacze) to spadna o kolejne 10-20C.- 903 odpowiedzi
-
Zaraz sie okaze ze to co wyprodukowales ze spalania MJ smieci trzeba oddac w EUR w oplacie za CO2…
-
🙂
-
pompa ciepła Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
PioBin odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Wszystkie te akumulatory opieraja sie na PC. To co pokazal sambor na II taryfie i krotkoterminowym buforze. Wiec pytanie gdzie sens lub jaki sens skoro mamy PC pow-wod.