To ze obieg 4d jest złe zrobiony było po wielokroć mówione. Zawor 4d nie jest zły tylko instalacja misi być dobra. Ja mam kocioł 25 l i nie mam problemu z przegrzewaniem. Tam jeden problem to brak pompy kotlowej drugi to ten powrót co idzie e dół No i sterowanie pompa nue wiadomo jak działa. Wystarczy ze pompa stanie i będzie kicha
-
Dlatego pytam czy nic nie grzebnales w ustawieniach. Rozumiem ze kocioł zbyt wolno schodzi z mocą? Czy nie robi tego wcale? A temperatura jest wskazywana przez dobry czujnik? Już pisałem ze czujnik powrotu w nieszczęśliwym miejscu jest.
-
Tylko ze jak twierdzi Andrzeju on ma taki problem ze jak zawor 4d zaczyna się przymykać to wtedy mu się kocioł przegrzewa. I pytanie czy wtedy kocioł moduluje z mocą w dół czy nie? Czy pompy chodzą czy może stają?
-
Nic nie zmieniłeś w parametrach? A drożne masz kanały? Nic popiołem i sadza nie jest zapchane?
-
Ok. Powodzenia
-
To masz odejście lewo prawo zasilanie o powrót a my mówimy co to za rura co wyłazi podłogi i łączy się z powrotem tym co schodzi z góry [emoji34]
-
To musisz potwierdzić sam czy powrót do zaworu jest właśnie z tych dwóch części. Z lewej i prawej i łączy się razem przed zaworem. Wtedy odpadnie jeden składnik.
-
Ciekawe co te wode napędza ze idzie do góry. Zawor wypuszcza wode w obieg o zadanej temperaturze i spodziewa się ze z tego dokładnie obiegu wróci mu ta sama woda. Jak jest inaczej to jest problem. Może gdzieś się rozgałęzia zasilanie za pompa i masz dwa powroty które się spinają przed 4d?
-
No i czy u ciebie powrót z instalacji jest tam gdzie powinien? Nie. Idzie tez gdzieś w dół i co dalej nie wiadomo
-
Chodzi o to czy rozumiesz gdzie się wpina powrót z obiegu grzewczego w 4d
-
Widzę ze zawor otwarty na 90% To dużo jakoś. A ta rura to zaślepiona chociaż jest? Widziałeś schematy instalacji z 4d? Jak się podłącza prawidłowo?
-
Ta rura w dół do piwnicy to jakiś bałagan. I zawor 4d otwarty na ile %?
-
Cholera. Która rura id czego? Przy zaworze od lewej ta zasilanie z kotła? Gora to zasilanie ogrzewania? Dół to powrót do kotła?- tu czujnik złe powinien być przy samym kotle. A z prawej to powrót z ogrzewania? To z czym się łączy powrót z ogrzewania? Ta pionowa rura z prawej?
-
Zawor 4d pracuje tak ze ma pilnować temperatury która mu zadałeś. I tyle ma iść za zaworem na instalacje. Jeżeli masz uatawiona dodatkowo pracy 4d jaki ochrona powrotu kotła to zawor w pierwszej kolejności pilnuje powrotu do kotła czyli tej temperatury która mierzy czujnik przypięty jak najbliżej powrotu kotła. Dopiero gdy ta temperatura jest osiągnięta zaczyna się otwierać i puszczać na instalacje ciepło do wartości temperatury która mu zadałeś ale w dalszym ciągu będzie pilnował powrotu do kotła. Jak za bardzo się otworzy i temperatura powrotu spanie to zawor się przymknie i jak osiągnie powrót zacznie się powoli żniw otwierać w kierunku na instalacje. Mówisz ze jak zaczyna się przymykać po osiągnięciu temperatury zadanej na instalacje to kocioł się przegrzewa. Czy zawor jest dobrze wpięty i opomiarowany? Na ile procent jest otwarty gdy puszcza na instalacje wode? Nie masz przypadkiem tak ze po osiągnięciu zadanej na zaworze staje ci pompa od ogrzewania? Pytam jeszcze raz : jest tu gdzieś schemat twojej instalacji lub zdjęcia? Czy palnik zmniejsza moc dochodząc do zadanej? Czy parametry zawory sa dobrze wpisane do sterownika kotła?
-
No to bez sensu ze kocioł się wyłącza po osiągnięciu zadanej. Zadana to temperatura do której kocioł ma dążyć i ja utrzymywać zmniejszając moc aż coś mu każe się wyłączyć. Albo informacja z termostatu ze pokój nagrzany albo zbyt wysoka temperatura na kotle. Cos tam jest spieprz. Albo coś złe mówisz ze dochodzi do zadanej i się wygasza a powiedz ile czasu zajmuje mu osiagniecie zadanej od startu? i jest gdzies schemat twojej kotlowni?
-
No to masz złe ustawienia. Proporcje Pellet do powietrza. Ja spałam Olimp i nigdy w życiu nie widziałem dymu. Czasem tylko w fazie rozpalania. Potem nic. Ta praca wentylatora jakaś nieszczęśliwa jest. A można w twoim kotle palić w trybie ręcznym tak aby ustawić dawkę peletu i wentylator na sztywno? Zobaczyłbyś jakie maja być ustawienia wtedy aby nie było dymu. Jak wyglada twoja komora spalania podczas palenia? Jak wyglada płomień?
-
No to możesz się bardzo mylić. Poczytaj jaka jest wymagana ilość powietrza do spalania i czy ja zapewniasz? Tobie lepiej się oddycha przez słomkę jak idziesz czy pełna piersią jak to mówią?[emoji1]
-
Ciemny dym to nie tylko kwestia obrotów wentylatora. Świeże powietrze w kotłowni jest?
-
To może inaczej. Kiedy ostatni raz czyściłem kocioł? Dopływ powietrza się nie zamienił? Może więcej cwu zuzywasz?
-
No o tym piszę. Może kocioł pol śnią stoi i się kisi? A może 16h stoi a potem musi nadrabiać? Przyczyn może być wiele ale najlepiej to psioczyc od razu
-
Ty nie marudź kudłaty tylko się zastanów co może być powodem. Może spadła sprawność spalania? Piec jak prowadzisz?
-
No straszny syf tam był.
-
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
pastor odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
Eliks a co to za nowe konstrukcje będą? -
Metal Fach SEG PELLET 25 Ustawienia pieca Metal Fach SEG PELLET 25 - duże spalanie
pastor odpowiedział(a) na Jarotl temat w Kotły pelletowe
to nie jest tak ze jak wymienisz kociol na taki o mniejszej mocy to od razu spadnie ci spalanie. pierwszym czynnikiem jest zapotrzebowanie na cieplo i tyle bedziesz musial go dostarczyc. tylko pytanie na ile efektywnie bedziesz to cieplo produkowal czyli czy instalacja jest poprawnie zrobiona, czy kociol jest wlasciwie sterowany no i czy palacz wie co robi. Ja juz pisalem wielokrotnie: mialem na 160m2 kociol na eko w ktorym palilem pelletem. w instalacji zawor 4d ktory dzialal wysmienicie. na sezon wystarczaly 3t pelletu. teraz mam kociol tylko na pellet z zapalarka. i spalanie takie same. zmienila sie instalacja i sposob uzytkowania kotla. -
Codziennie to w przenośni jak pewnie się domyśliłeś [emoji1]. Chodzi o to ze to nie jest argument całkiem oś dupy[emoji1]. Dla każdego każdy argument ma inna wagę.