  1. 1. Granpal 2. Heatmatix 3. Orlan pellets 4. kostrzewa FL 5 itd. Co do opalania peletem to napewno wygoda. Powinieneś zużyć tak od 3-5 ton na sezon grzewczy. Zawór 4D przy tego typu kotle jest wymagany.
  2. EEE można rozmontowac cały kocioł tylko najlepiej niech to zrobi serwisant.
  3. 4 drogowy. Opisywał nie bede bo ten temat juz był wałkowany tysiace razy.
  4. Z tym białym płomieniem to troche przesadziłes. Wydmuchasz całą energie w komin.
  5. Auraton 2005 to chyba pokojowy. Jaki jest sterownik w kotle ???? Podaj konkretny typ sterownika wtedy pomyślimy jak można to obejść.
  6. Opisz w miare szczegołowo instalacje a najlepiej dołącz jakies zdjecia
  7. Nie tylko masz coś co sie nazywa ochrona powrotu - czyli jeśli temperatura powrotu bedzie niższa od zadanej to zawór sie nie otworzy a jesli otworzysz go recznie to sie zamknie
  8. Witam A jaka jest temperatura powrotu ???? Może Ci zamykać ze wzgledu na zimny powrót. Sprawdz jaka masz ustawioną temperaturę powrotu a jaka jest w trybie grzania ??
  9. Witam To RK-2002W. Możesz też zastosować do sterowania zaworem UMS-4P.
  10. Miałem na myśli piszac ze pompa na małym obiegu jest zbedna układ otwarty tylko z zaworem 4D. Jeśli w układzie jest wymiennik to pompa bezwzglednie musi być.
  11. No i nie musisz mi podbijać gwarancji bo sam ją sobie podbijam ( prowadzę serwis ). Jeśli dobrze sie dobierze zawór to zawór może być w odległości nawet 3 m. Ale oczywiście ze im bliżej kotła tym lepiej. A co do twojej propozycji to ja wolę robić troche inaczej układ (kocioł pompa wymiennik) i dopiero za wymiennikiem zawór i układ działa jak najbardziej prawidłowo. A pompa na małym obiegu jest poprostu zbedna jeśli prawidłowo wykona sie instalację i dobrze dobierze elementy tej instalacji.
  12. OOO a to nie wiedziałem ze zawór ma być umieszczony w odległości max 0,5 m. Ciekawa teoria. Na instalacjach które wykonujemy czesto bywa ze zawór jest umiesczony w odległości 1-2 m od wyjścia z kotła i działa. A co do usytuowania czujnika to zwykle staram sie umieszczać przy wejściu do kotła bo to do kotła powinna trafiać woda o określonej temperaturze.
  13. Taka instalacja to najprostsza z możliwych poprostu jak najmniej redukować średnice. Zawór troche ponad kotłem. I pompa na zasilaniu (za zaworem) i powinno działać. Zazwyczaj wykonuje instalacje w ten sposób i działa mi to bez problemowo.
  14. Priorytet. Sterownik estymy wiec wykorzystuje tą funkcje.
  15. To wytłumaczcie mi jakim cudem ta instalacja poprawnie działa (brak pompy na małym obiegu rury 28 zawór 1", sterowanie mieszaczem z priorytetem ochrony powrotu). i dodam jescze ze na rurze zasilającej na obiegu grawitacyjnym jest jeszcze filtr.
  16. Masz pompę za zaworem na powrocie ???? Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem ale wydaje mi sie ze tu może leżec cała przyczyna twojego problemu. Zamontuj pompę na zasilaniu i powinny problemy ustać. Ze zdjeć wynika ze wszystko powinno być jak najbardziej ok, tylko ta pompa nie daje mi spokoju. Jeśli możesz to przenieś ją na zasilanie i powinno działać. W takim układzie jaki masz w chwili obecnej pompa wciska zimną wodę z grzejników do kotła i nie nastepuje podmieszanie z gorąca wodą z kotła. Mały obieg jest grawitacyjny i pompa na powrocie zakłuca działanie tego obiegu.
  17. Rozgrzej kocioł i zamknij zawór recznie. Jeśli temperatura powrotu rośnie to układ grawitacyjny działa i bedziemy dalej szukać problemu. A i jescze jedno jaka jest srednica zaworu ???
  18. Zobacz sobie np kotły lazara, na pelet, zboża, groszek polecam kociołek Granpal albo Heatmatix tylko one nie maja rusztów na drewno.
  19. Chyba pierwszy raz zgadzam sie z automatykiem. Ale tutaj muszę przyznać mu rację w 100% na wymiennik zawsze parametr max. I dopiero za wymniennikiem zawór 4 lub 3 d.
  20. Zawór zawsze za wymiennikiem po stronie układu c.o.. Pompa wymiennika powinna pracować "na stałe" czyli powiedzmy załącza sie przy temp. 50 st (temp. kotła) i pracuje jeśli temp na kotle spadnie ponizej 50 st to sterownik powinien wyłączyć pompę aby nie wychładzać kotła. I zawór zamontowany za wymiennikiem. A przeczytałem cały temat i nie rozumię zasadności takiego włączania pompy co 2 min/30 sek.
  21. A nic takiego. Poprostu za jakiś czas wybudujesz nowy komin bo stary Ci sie rozpadnie.
  22. Znalazłem Ling-a z podajnikiem tłokowym to Ling M. Ciekawe kto dla kogo produkuje te kotły Lazar dla Klimosza czy Klimosz dla Lazara. Ja stawiabym raczej na Lazara bo juz jeden produkują który na rynku istnieje pod inna marką ciekawe jak to jest z Lingiem ??????
  23. Jeśli dasz odpowiednią srednice to bedzie działało u mojego klienta został zamontowany zawór w połowie wyskosci kotła i działa bezproblemowo.
  24. Tylko jest jedna jedyna drobna różnica ling combi jest z podajnikiem slimakowym a multi-perfekt z tłokowym.
  25. To ja dorzucę jeszcze taki kociołek żeliwny Multi-Perfekt firmy Lazar. http://www.hkslazar.pl/oferta/kotly-multi-perfekt/
×
×