Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Czas cyklu pracy to: Jak masz kaloryczność 5.0 a cykl pracy 20 to 10s będzie sypał a 10s będzie w postoju podajnik. Jak dasz większą kaloryczność to postój wydłuży się. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@Statoma pompa CO wyłącza się od termostatu? -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@Statom czy masz ecoster zainstalowany bo nie widze go nigdzie w ustawieniach? Jak nie masz to neistety nie ma co się dziwić, że tyle rozpaleń. Czy pompy ustawione są na stałe? No w końcu a już dawno o tym Tobie mówiłem i nie tylko Tobie. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
I jak sytuacja? -
To kup Vipera z kotłem dedykowanym pod ten palnik.
-
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Pomoc w ustawieniach pieca
palacz66 odpowiedział(a) na jacekbalcerzak temat w Kotły pelletowe
Podaj wszystkie ustawienia. -
Ja takich samych nie mogłem dobrać jedynie w Fakro. Ale to już nie ważne jest git i tyle.
-
Kolego nie taka pierdoła bo jak wymienisz pakiet szybowy w dachowym oknie musisz też opierzenie okna na większe/grubsze zrobić a to już nie takie proste sprawy. Druga sprawa to bezpieczeństwo musiałbym wstawić bezpieczne szyby a to koszt już spory plus blachy. @Wojtylnic nie straciłem poliwęglan jest przezroczysty niczym szyba jest naprawdę ok.
-
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Koniecznie ociepl te sprzęgło. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To ja wiem, że lepiej bo i w twoim przypadku oszczędniej. Pokaż instalacje. Też mam ATV i sprzęgło 😉 -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Każdy budynek jest inny i potrzebuje innych ustawień. Najważniejsze, że Wam pasuje. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No to nie dużo spalasz w takim razie na jakiej mocy trzyma palnik średnio przez tyle godz? -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@mayos Pompy wyłączają się od termostatu. Palnik po osiagnieciu temperatury kotła wygasza się i czeka aż ecoster da znać kiedy włączyć pompy. Czyli 22.6 mam ustawioną jak spadnie o histereze 0.3 w chacie to pompy start histereza kotła to 17, jak wyciągnie wodę z kotła instalacja, rozpala się palnik i tak w kółko. Czyli ecoster czuwa nad wszystkim. I to uważam za duża oszczędność. Po to mamy grzałki w palniku żeby rozpalał się kiedy trzeba i dążymy do jak najdłuższej przerwy w rozpalaniu i pracy palnika wtedy mamy oszczędności przynajmniej ja tak uważam i u mnie tak jest. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ile spalasz pelletu w taki sposób? U mnie o połowę mniej jak chodzi od termostatu. Przemysł sprawę. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@tablo888 zwiększenie intensywności czyszczenia spowoduje jeszcze większe wypadanie nie spalonego pelletu. Musisz zmniejszyć dawki plus ewentualnie zwiększyć nadmuch. Na początek kaloryczność. A jeszcze pytanie jak masz ustawiona pracę palnika? Wrzuć ten pellet do szklanki zobacz czy tonie mocno na dno. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zwiększ do 5.6 i zobacz co się dzieje. To nie są spieki tylko nie spalony pellet. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Czy ten ecoster kupiłeś dedykowany pod Kipi? Bo jak nie to taka sytuacja będzie właśnie. Jaką obecnie masz ustawiona kaloryczność? -
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
palacz66 odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
U mnie pompy stop po zadanej w termostacie. Natomiast palnik pracuje dalej i jak osiągnie temperaturę na kotle się wyłącza przy czym podbija nieco temperaturę kotła. -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
palacz66 odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Pompa ok ale też musi być instalacja do niej odpowiednia. Nie uśmiecha mi się kuć podług żeby włożyć rurki do podłogi. -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
palacz66 odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Te całe nowości w kotłach. Ja mając palnik tak zrobię, że wymienię sobie tylko wymiennik z 5 klasą. -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
palacz66 odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Montowaliśmy ostatnio Biawar Slim czy ja wiem czy to mi się tak podoba @papen76 -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
palacz66 odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Ja mam Kipi w starym przemianowanym kotle zasypowym i jestem mega zadowolony. Od 23.10 do dziś nie zjadł całego zbiornika 18 worków pelletu. Czyli już 20 dni bez zaglądania do kotła. Czego chcieć więcej. -
Dokładnie @PioBin ogólnie teraz jeszcze inaczej zrobił. Bym frezem przejechał dookoła ramy uszczelka szyba/poliwęglan było by może ładniej. No ale cóż musi tak zostać.
-
@sambormiałem i ja to w głowie ale z tego co się dowiedzialem pakiet 3 szybowy nic tu nie zmieni przynajmniej u mnie. Teraz koszt takiego rozwiązania 100zl przy wymianie pakietu ok 1200 od okna czyli razy 5 to już robi się kwotą konkretna. Na początku miałem zamknąć tak
-
Witam. Może komuś się przyda. Okna Fakro i przez 10 lat problemy z nimi bo ciągle przy temperaturach oscylujących około 0 i niżej zaczynała zbierać się woda na szybach a przy niższych temperaturach, nawet był lód. Ciągle zacieki na glifach i tym podobne. Rozwiązałem, problem w ten sposób, że dałem od wewnątrz do ramy okna dodatkowa szybę w moim przypadku jest to poliwęglan lity na uszczelce plus listwy. Moze nie wygląda idealnie ale za to mam problem z głowy. Klatka schodowa. Tu przymiarka u córki w pokoju. Tak wyglądała sytuacja bez poliweglanu oraz 0 C na zewnątrz.