Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
Jak najbardziej.... ale może być i gorzej. U mnie pompy pracują cały czas i sterowanie na grzejnikach przez danfoss connect i danfoss link. No i z PID jestem zadowolony Pokombinuj jak czujesz się na siłach. Tylko pamiętaj, daj troche czasu po zmianach i nie zmieniaj wszystkiego na raz :) Powodzenia
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Czujnik poziomu paliwa
- Lazar smartfire 15kw
-
Czujnik poziomu paliwa
Witaj A jaki to jest piec? Defro to już wiem :) tak podejrzewam, że peletowy :) Jak pellet to może być czyjnik poziomu pelletu źle ustawiony, wykrywa brak paliwa i może być aktywna rezerwa paliwa - brak paliwa. Na ekranie sterownika w górnym lewym rogu nie wyswietla przypadkiem "brak paliwa"?
-
Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
Witaj Piec ma pracować wokół zadanej temp. to jest zadanie dla algorytmu PID. Czasem potrzebuje wiecej "zjeść eko", a czasem mniej. Jak mocno ograniczysz moc palnika (przerwy) to bedzie wolniej reagował Czasem wszystko wyłapiesz. Ja jak miałem palnik uni to wszystko szło na fabrycznych tylko moc zmniejszałem w % Ale jak jest ok to sobie odpocznij, a piecyk niech sobie popracuje :) Pozdrawiam
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
-
Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
Witaj To znaczy co przestawileś? Tak myślę, że powinieneś tylko przestawić moc z 110% na 100% i dłużej poczekać na ustabilizowanie algorytmu. I tyle. Max spaliny zmniejszone żeby szybciej reagował algorytm na spadek temp. na kotle. I tak zostawiamy. Piec ma pracować przy zadanej lekko ją przekraczać. To jest właśnie zadanie algorytmu PID. Po przekroczeniu zadanej o 5° piec przechodzi w nadzór.
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
- Lazar smartfire 15kw
-
Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
I oczywiscie spokojnie :) zobacz czy stetownik szybciej będzie reagował na zmiany temperatury kotła. Algorytm powinien stopniowo dochodzić do zadanej lekko ją przekroczyć i tak sobie pracować na niskiej mocy. Ale jak masz szybki spadek ciepła z kotła to trzeba jednak szybciej reagować.
-
Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
To max spalin masz 260° w ustawieniach serwisowych? Jak tak to ustaw na 220° Piec powinien (algorytm) szybciej reagować na spadek temp. na kotle. Czemu taka moja reakcja? Piszesz, że w paleniu recznym osiąga piec zadaną czyli szybki masz spadek i trzeba to przyspieszyć w pid. Zobacz, oceń :)