-
Postów
4 440 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
24
Treść opublikowana przez AdamGuitar
-
To drugie i zbyt niska temperatura.
-
W Ktorym Miejscu Komin Ile Nad Dach
AdamGuitar odpowiedział(a) na mperlak temat w Kominy dymne i spalinowe
To są minimalne odległości. zawsze można trochę wyższy komin wykonać i już będzie prawidłowo. Widzę,ze brązowy bardziej ci odpowiada. Wykonaj komin gdzie obydwa warunki będą spełnione czyli równy lub powyżej wymaganych odległości. -
Przy braku ciągu, a wymuszonym nawiewie spaliny wydobywać się będą przez każdą nieszczelność. Załączam diagram gdzie można zobaczyć czy komin ma odpowiednią wysokość w zależności od mocy kotła oraz tabelę przykładową przekroju i wysokości w zależności od mocy kotła K12 12 kW ; K45 45kW tak więc nie powinno być problemów.
-
Projekt wykonany przez projektanta, zatwierdzony. Bardziej trzeba skupić się na wykonawstwie, aby wszystko zostało należycie wykonane.
-
Oczywiście ,że można dokonać przeróbek. Staraj się to robić aby jak najmniej ingerować w konstrukcję kotła, a jeśli już to tak aby można było odwrócić proces. Komorę spalania możesz prawie całą wyłożyć płytkami szamotowymi. Z klapa może być trochę trudniej. Opisz swoje kłopoty z tym kotłem. Szamot polecam ale może uda się coś poprawić z układem wentylatorowym.
-
Różnicę w objętości zładu kompensuje naczynie, które zabezpiecza przed większymi zmianami ciśnienia (są minimalne przy prawidłowym doborze naczynia zamkniętego i jego ciśnienia wstępnego, otwartego naczynia to nie dotyczy)
-
Potrzebny Schemat, Ew. Podpowiedź
AdamGuitar odpowiedział(a) na LordFalcon temat w Instalacje CO i CWU
Na przelewie z naczynia wzbiorczego trójnik do góry i odpowietrzenie, Układ pompowy za czterodrożnym, należy pamiętać, że zawór grawitacyjny działa poprawnie tylko ze strzałką w górę. Gdyby grawitacja do bojlera działała nieprawidłowo trzeba będzie wstawić pompę. Pompa obiegu c.o. może blokować grawitację. Lepiej od razu zastosować pompę oraz zamontować zawory zwrotne na nitkach przestrzegając zasadyzapewni to podczas napełniania instalacji wodą łatwiejsze odpowietrzenie pompy. -
O.k.
-
Odpowietrzenie musi być na rurze przelewowej, trójnik i odejście w górę. Przy układzie pompowym zawór grawitacyjny musi być w pionie (strzałka w górę). Brak tez wyjścia c.w.u. z bojlera ale to oczywiste. Reszta o.k.
-
Przy podłączeniu naczynia jedno rurowym wpięcie musi być od dołu zbiornika. Inaczej przy schłodzeniu poziom wody opadnie i nie zostanie uzupełniony wodą ze zbiornika. Ponadto, co opisałem przed chwilą w innym poście: Nadciśnienie i minimalna rezerwa wody zgodnie z zaleceniami normy europejskiej EN 12828, minimalne nadciśnienie w najwyższym punkcie instalacji powinno wynosić 0,3 bar. Ale to nie wszystko. Naczynie wzbiorcze musi zapewnić odpowiednią rezerwę wody dla instalacji na wypadek ubytków eksploatacyjnych takich jak odpowietrzanie grzejników czy czyszczenie filtrów – straty wody są nieuniknione. Rezerwa wody gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i brak konieczności dopełniania instalacji między przeglądami. Norma EN 12828 zaleca przyjęcie minimalnej rezerwy na poziomie 0,5% pojemności całkowitej instalacji, ale nie mniej niż 3 litry.
-
Ta objętość to objętość czynna, od dna naczynia do przelewu. Całkowita objętość jest większa. Ponadto: Nadciśnienie i minimalna rezerwa wody zgodnie z zaleceniami normy europejskiej EN 12828, minimalne nadciśnienie w najwyższym punkcie instalacji powinno wynosić 0,3 bar. Ale to nie wszystko. Naczynie wzbiorcze musi zapewnić odpowiednią rezerwę wody dla instalacji na wypadek ubytków eksploatacyjnych takich jak odpowietrzanie grzejników czy czyszczenie filtrów – straty wody są nieuniknione. Rezerwa wody gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i brak konieczności dopełniania instalacji między przeglądami. Norma EN 12828 zaleca przyjęcie minimalnej rezerwy na poziomie 0,5% pojemności całkowitej instalacji, ale nie mniej niż 3 litry.
-
Przepraszam. Skąd wzięło się to zero przed? Oczywiście , że 999,7kg/m3. Najgorzej znaleźć własny błąd.
-
W Ktorym Miejscu Komin Ile Nad Dach
AdamGuitar odpowiedział(a) na mperlak temat w Kominy dymne i spalinowe
Lokalizacja i wyloty kominów - Kominy powinny być prowadzone pionowo, dopuszcza się odchylenia od pionu nie więcej niż o 30° i na odcinku nie dłuższym niż 2,0 m. - Kominy w zewnętrznych ścianach budynku oraz na zewnątrz budynku powinny być izolowane termicznie. Kominy z przewodami o przekroju większym niż 0,075 m2 powinny być wydzielone z konstrukcji budynku. - Różnica wysokości od przerywacza ciągu do wylotu komina ponad dach dla kotłów o mocy do 35 kW nie może być mniejsza niż 2,0 m. W pozostałych przypadkach minimalna wysokość komina powinna wynosić 4,0 m. - Wyloty kominów powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość: l J a. przy dachach płaskich niezależnie od konstrukcji, dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°, a także przy dachach stromych o kącie większym niż 12° o pokryciu łatwo zapalnym - co najmniej 0,60 m wyżej od poziomu kalenicy rys. 5 (a i B) b. przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, (rys. 5c) - przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, przy dachach wgłębionych dla prawidłowego działania ich wyloty powinny się znajdować: 1. co najmniej 0,30 m wyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż l ,5 m od tej przeszkody. 2. co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody. 3. ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 3,0 do 10,0 m od tej przeszkody, (rys. 5 d) - W przypadku nadbudówek na dachach (mansardy z oknami) wyloty kominów powinny znajdować się powyżej nadbudówek przy zachowaniu warunków a,b,c. - W uzasadnionych przypadkach służby ochrony powietrza mogą zażądać podwyższenia komi-nów w stosunku do wymagań punktów a,b,c. - Nie powinno się instalować na kominach i ścianach kominowych żadnych urządzeń technicznych i sanitarnych, nie stanowiących wyposażenia komina, np. grzejników wody przepływowej, umywalek itp. Rys. 5 -
<h1 class="temat">Montaż gazowych urządzeń grzewczych - wymagania ogólne</h1> W jakim pomieszczeniu można zamontować gazowe urządzenie grzewcze? Otóż, wszędzie tam, gdzie zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawnych oraz zaleceniach producenta. Najogólniej pisząc urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania. Warunki te określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002r), w Polskich Normach i przepisach odrębnych oraz instrukcji montażu dołączonej do konkretnego modelu z wymaganiami i zaleceniami producenta. Poniżej przedstawione zostały wybrane podstawowe wymagania, jakie należy spełnić przy montażu gazowych urządzeń grzewczych. Dotyczą one urządzeń o mocy nie przekraczającej 30kW. Urządzenia (kotły i podgrzewacze wody) z otwartą komorą spalania nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Ich montaż odbywa się zazwyczaj w kuchni lub wnęce kuchennej, łazience, pomieszczeniu technicznym itp. W pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, mogą być instalowane urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych. Kotły gazowe mogą być montowane w pomieszczeniach, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi, czyli w takich, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa nie dłużej niż 4 godziny. Wielkość pomieszczenia Wysokość pomieszczenia powinna mieć wysokość co najmniej 2,2m. Wyjątek stanowią tu budynki jednorodzinne, mieszkalne w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem 15 grudnia 2002 r. gdzie dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości, co najmniej 1,9m. Kubatura pomieszczenia, w którym zamontowane jest urządzenie gazowe z otwartą komorą spalania nie może być mniejsza niż 8m3, i nie mniejsza niż 6,5m3 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Wentylacja W pomieszczeniu, w którym zamontowane jest urządzenie gazowe należy zadbać o odpowiednią wentylację. Należy pamiętać o tym, że wentylacja jest zapewniona tylko wtedy, gdy jest nawiew i wywiew powietrza. Pomieszczenie z urządzeniem gazowym musi posiadać kratkę wywiewną o przekroju 200cm2 umieszczoną pod sufitem i niezamykany otwór nawiewny bezpośrednio z zewnątrz, również o powierzchni 200cm2. Gdy pomieszczenie jest wewnątrz budynku i nie ma ściany zewnętrznej, dopuszcza się wykonanie jednego otworu nawiewnego bezpośrednio z zewnątrz w sąsiednim pomieszczeniu i drugiego otworu między tymi pomieszczeniami (obydwa po 200cm2). Często wykonuje się również niezamykane otwory w drzwiach (sumaryczny przekrój otworów powinien mieć 200cm2). Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1m Należy pamiętać o tym, iż nie wolno stosować indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych. Nie wolno również stosować mechanicznej wentylacji w pomieszczeniu z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin (otwarta komora spalania), lecz można zastosować mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Odprowadzenie spalin i powietrze do spalania Produktem ubocznym urządzeń gazowych wynikającym ze spalania gazu są spaliny, które w większości składają się z dwutlenku węgla i pary wodnej oraz niewielkiej ilości tlenku węgla i związków siarki. Oczywiste jest, że muszą one być odprowadzone na zewnątrz. Za ich odprowadzenie z urządzeń gazowych z otwartą komorą spalania odpowiada sprawnie funkcjonujący komin w połączeniu ze sprawnie działającą wentylacją. Komin będzie funkcjonował poprawnie wtedy, kiedy do spalania będzie doprowadzona odpowiednia ilość powietrza. Należy mieć na uwadze, że rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza do spalenia 1m3 gazu ziemnego GZ50 wynosi ok. 14m3. Urządzenie o mocy 20 kW spala 2,5m3 gazu na godzinę. Wynika z tego, że należy dostarczyć do spalania strumień 35m3 świeżego powietrza na godzinę pracy urządzenia. Bardzo ważne jest, aby nie zakrywać nawiewnych kratek wentylacyjnych doprowadzających powietrze do spalania. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica to co najmniej 0,12m. Czystość powietrza Powietrze dostarczane do spalania nie może być zanieczyszczone. Należy zwracać uwagę na to, aby nie zawierało składników sprzyjających korozji, zawierających chlor czy fluor. Takie związki znajdują się w rozpuszczalnikach, farbach, klejach, aerozolach i różnych domowych środkach do czyszczenia. Nie należy przechowywać takich środków w pomieszczeniach, w których są zainstalowane urządzania grzewcze, lub w sąsiednich pomieszczeniach. Jak widać nie ma przeciw wskazań do powieszenia kotła gazowego na kominie.
-
Potrzebny Schemat, Ew. Podpowiedź
AdamGuitar odpowiedział(a) na LordFalcon temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze by było, gdybyś dał schemat budynku z naniesionymi grzejnikami. Osobiście nie jestem zwolennikiem rur pex przy instalacjach c.o. , tym bardziej gdy jest to instalacja na paliwo stałe. Co do pokrętła, to czy jest ono na czopuchu?, czy też w innym miejscu? Nie ma też gwarancji (braka danych kotła) czy kocioł da radę ogrzać większą powierzchnię wynikającą z zapotrzebowania. -
Załączam prosty schemat z uwzględnieniem tylko grzejników. Odejście na wymiennik zrób w dowolnym miejscu z pionów w miejscu Tobie odpowiadającym. Pompa ma mieć odpowiednią wydajność, natomiast wysokość podnoszenia ma zapewnić pokonanie oporów przepływu na instalacji (armatura, rury, kocioł) a nie wysokość budynku. To załatwia ciśnienie statyczne (wysokość słupa wody od kotła do naczynia wzbiorczego).
-
Jeśli są to układy pompowe to zawór zwrotny powinien być zamontowany na każdym obiegu. Zapobiega to wstecznemu obiegowi wody instalacyjnej przy pracującej 1 pompie. Należy tez zauważyć, że zawór zwrotny powinien być zamontowany pod pompą co przedstawiam na rys. Zapewni to napływ wody do pompy.
-
Dotyczy odpowietrzenia naczynie musi być połączone bezpośrednio z atmosferą, bez żadnych zaworów. Rura do powrotu i na zasilaniu Dn 25 (1"), rura przelewowa jak wylot w zbiorniku, odpowietrzenie 3/4"
-
Poza tym, przy tak małej instalacji, więcej nie potrzeba. Chodziłby również dobrze na grawitacji, bez pompy.Odpowietrzenie grzejników, przez grzejniki właśnie (inaczej wtedy trzeba poprowadzić przyłącze zasilania , tak jak powrót, lub w takim układzie, jak jest, odpowietrznik automatyczny na pionie. Można też zamontować zawory grzejnikowe, ale nie koniecznie. Rura pion 3/4" gałązki 1/2". naczynie rura calowa. ze względu na możliwość zagotowania się wody rury z tworzywa niewskazane.odejście na układ pompowy i grzejniki można wykonać w mieszkaniu, zmniejszy to ilość rur.
-
Najlepiej jest użytkować kocioł przez cały rok, a wyłączać tylko do przeprowadzenia czyszczenia, przeglądu i remontu, jeśli jest to możliwe.
-
W odpowiedzi podam, że gestość wody w temp. 10 °C została podana dobrze: - pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3 natomiast przyrost objętości podany został dm3/kg. Pamiętać tylko należy, że objętość zładu do wzoru należy podać w m3,a nie w litrach. Przykład IRYDA jak najbardziej właściwy.
-
Istnieje co prawda wzór na obliczanie wysokości komina w zależności od mocy urządzenia ale podam wykres uproszczonego doboru. Ważne! Przekrój komina nie powinien być mniejszy od przekroju czopucha przy kotle!
-
Brak dobrych manier powoduje, że nie zawsze chce mi się odpowiadać na posty. Przepracowany olej silnikowy zawiera spore ilości siarki, nie wierzysz pogłęb wiedzę na ten temat.
-
Objawy Uszkodzenia/zużycia Pompy Co
AdamGuitar odpowiedział(a) na bubble temat w Instalacje CO i CWU
Miałem kiedyś taki przypadek gdzie pompa pomimo, że jednofazowa kręciła się w przeciwnym kierunku, ale to aż niemożliwe. Sam w to nie wierzę. Wtedy też pompuje ale bardzo słabo (budowa wirnika), sprawdzałeś wirnik? -
Zapowietrzanie Pompy - Ubytki Wody
AdamGuitar odpowiedział(a) na JarekLub temat w Instalacje CO i CWU