  1. wydaję sie mało a nawet bardzo mało ale to trzeba sobie podpowiedziec na pytanie jak sie kąpie bo po zuzyciu gazu wynika że kąpiel odbywa sie w przysłowiowej łyzce wody ... lub bardzo szybki prysznic
  2. to jak instalator takie rzeczy mówi, to tylko mozna się powiesić, że sie ma kontakt z takim instalatorem, tu zostało wszytko napisane, albo w trybie dopuszczenia odpowietrznik i odpowiednia rura lub przeniesienie rury zbiornika przelewowego i koniec, a pan co niby tą instalacje zrobił to niech idzie rowy kopać, bo tam przynajmniej prawdopodobnie nic sie nie zapowietrzy
  3. a czym zimmnym??? przeciez jak piszę że 15 tys to przeniesienie ok 150kW to chyba na logikę wystrczy wziąśc
  4. na 15 tys nie nagrzeje pomieszczenia ???? co to za filozofia ???? skoro możemy przetransportować takim powietrzem nawet 150kW ???
  5. dokładnie tak jak piszesz potwierdzając poprzedni post pozdrawiam
  6. no nastepny pisałem po co .... a jesli nie wicie to po co sa produkowane stojące zasobniki z duża mocą wezownicy bo co bo producent tak sobie wymyslił nie dlatego że takie sa potrzeby tylko jedni wiedza poco i dlaczego i z tego kozystają a inni sa w epoce kamienia łupanego i twierdża ze powoli i cały czas pompa musi pracowac nie po to buduje się autostrady żeby jezdzić polnymi bocznymi bo z dziada pradziadziada tak się jezdziło i było dobrze wieć skoro macie klientów niewymagajacych i udaje sie wam ze tak klientom wystrcza to ok ale to wasze rozwiazanie nie jest receptą mój przykład wanna z mazażem 450l 350l do zakrycia dysz, druga lłazienka tez pracuje w tym czasie i nigdy przez ostatnie 4 lata nie leciała jakaś siarczyta kuu.... że woda zimna kocioł 24kW gazowy i musi dac rade a czasami i z 8 osób przez do sie przewija i co twierdzisz że wasze rozwiazanie da radę przenieśc moc wystrczy wasz przepływ razy deltę i co wyjdzie za 15min kąpieli ???? KUUU... ZIMNA WODA taki bedzie efekt a jesli rozi sie instalację u strczych ludzi gdzie poprostu schcą mieć ciepłą wode to wasze roziązania sa dobre i napewno wystraczy ale moje rozwiazanie nic wiecej nie kosztuje bo dla kotłów gazowych własnie po to są piorytety z dumpingiem od wieków a od kilku lat i sterowniki do kopciuchów są z dumping i naprawde sprytnie to działa
  7. a wracając do pytania z watku to nie ma taniego roziązania dla groszku dlatego ze co by nie zrobić to ponad połowa idzie w komin chyba że byłby palnik z zapalarką tak jak przy pelecie wtedy odpalamy 45min pracy czyli 15 min rozgrzanie kotła poł godziny ładowania i woda gotowa ,dla eko rozwiązań tanich nie ma chyba ze alternatywa pompa ciepła albo zasobnik na gaz z butli wydatek na opał taki sam i komfort jako taki
  8. widac nigdy nie montowałes, taka wężownica potrafi delte nawet 20st przy przepływie na 3 biegu w początkowej fazie, chodzi o to żeby zagrzało i stało, a proces był nieodczuwalny a komfortowy
  9. a co do grzałki to oczywiście, że instalowanie grzałki np 18kW bedzie bardziej ekonomiczne niż 2 kW, która bedzie rzeżbić tą wode poł dnia albo i wiecej, tylko trzeba wiedziec co potrzebujem, ,czy zadaniaowo wode na okreslona godzine i jaki rozbiór tej wody, czy tez ma być cały czas dynamicznie, a wy tu kaleczycie technikę i jak nie wiecie po co takie parametry w zasobniku i w jakim celu to montujcie sobie zasobniki leżace, imitacje zasobnika z moca węzownicy do 4kW puszczajcie przez nie sobie 100-200l na godzine i to wszytko, ale nie piszcie o zasobnikach, bo widzę że na tym się nie znacie.
  10. ano widac że nie montuje porządnych zasobników i nie wie po co, po to żeby szybko i sprawnie zagrzać wode ,po to żeby woda była na żądanie, nawet jak jeden po drugim wiezmie nie wiadomo jak wielka ilośc wody i po to zeby zasobnik był zagrzany do dołu, a nie tylko w górnej cześci maksymalnie do czujnika, a nastepna i znacząca sprawą jest, że jak kupuje sie porządny zasobnik, to instaluje sie go na osobnym obiegu w priorytecie, tak aby proces grzania zasobnika w normalnym cyklu nie zajmował wiecej niz 10min i gwarantuje, że jesli bede miał zasobnik WOLF i na wezownicy bedzie przepływ 2,2-3m3/h, to moge sobie wody lać ile chce i zasobnik bedzie działał prawie jak przepływka i to jest konkretne podejscie do sprawy, a nie jak tu sie wypisuje że może 1m3 moze mniej i takie papranie, że zasobnika żeby zagrzac to nie wiadomo kiedy, nie wiadomo ile bedzie sie rzeżbić w czasie
  11. potwierdzam, zamontowac głowice na żeliwiaki, jesli są zawory istniejące, to idealnie pasują heimaier i po kłopocie
  12. radziłbym naprawde sie poduczyć w tym zakresie a wyłaczenie na czas ładowania zasobnika ogrzewania jesli to ja pisze to jest psuciem parametrów ogrzewania ale juz wyłączania pompy do podłogówki na kilka min wg twoich wytycznych (z innego wątku ) juz jest ok bo to nie ja napisałem radziłbym sie zastanowić bo napisane jest jak krowie na rowie jak i poco ale nie oczywiście automatyk cos napisał to trzeba mu zaraz punkty zabrać bo to robisz i pisac ludziom to co chcieliby usłyszec i to jest twoja rola na tym forum i tak cie tu ludzie odbierają ale automatyk sie z Tobą rozprawi .... Wieć trzymaj sie swoich teorii i praktyk spalania bo na tym sie znasz i do tego sie Ja nie wpi.... i prosiłbym takie samo stanowisko przyjąc w druga stronę
  13. a kolega jak odbiega z wiedzą to zaczyna atakowac ??? a co to znaczy dobrany zasobnik cwu ???? jak zuzycie dzienne wody ciepłej 400l to zasobnik 400l??? po to zasobniki mają wezownice po 24-30kW żeby mogły dynamicznie podgrzewac wode, nawet jak rozbiór wody bedzie na dwie łazienki i kuchnie i wtedy korzystamy ze zmagazynowanego ciepła, natomiast dobra instalacja to taka, że jak klient bedzie stał sobie z żoną godzine pod deszczownicą, to nie ma prawa wody ciepłej braknąc, chyba że braknie opału, ażeby tak było, to kocioł min 20kw z siebie musi wykrzesać i dynamicznie zasobnik ładować lub pojemnośc zasobnika nie moze byc mniejsza, niż wanna z hydromasażem, natomiast instalacje zrobione na zasadzie 'bydzie dobrze ide po kase ' mnie nie interesują
  14. To nie teoria, to praktyka, kocioł w momencie właczenia priorytetu podnosi temp kotła o 20st wyzszą od tempe zadanej na CWU, co sprawia, że nawet 200l to podgrzanie do 45st mozna zrealizowac w 15-20 min, widac niektórzy jeszcze sa daleko w polu z techniką, tak też realizowana jest woda w kotła gazowych, a od 2 lat w kotłach miałowych, groszkach i innych, oczywiście zalecane dla zasobników markowych, stojących z porządną węzownicą ,dla imitacji zasobnika (czytaj leżacy) nie warto nawet rozmawiac o takim rozwiazaniu
  15. priorytet jeśli zasobnik masz stojący, to super rozwiazanie chyba ze kocioł masz 50kw, to wtedy bez priorytetu tez bedzie super, a jesli twierdzisz, że domownicy na priorytecie marzną, to albo masz priorytet bez dampingu na CWU albo masz tak dziurawy dom że 14 min przerwy w ogrzewaniu daje efekt wychłodzenia
  16. i bedzie sie wiecznie zapowietrzac bo robił to ktos kto nie ma pojecia, jesli zbiornik przelewowy jest na powrocie, to nalezy taką rurą jak jest wyjscie z kotła, wyjsc w górę ok 1 m ponad kocioł, na końcu tej rury zamontowac odpowietrznik automatyczny, a na tej rurze, zaraz na kotle odejście na zawór 4d jak masz teraz, nad pompą zawór zwrotny oraz odpowietrznik automatyczny, z pompą CWU zrobić taka zasom wpiąc do tej wczesniej proponowanej rury pionowej np 2 calowej, a to że temp spada na CO jak pracuje CWU to normalne, a nawet zalecam wprowadzenie na sterowniku priorytetu grzania CWU, wtedy bedzie to wszytko sprawnie pracowało
  17. moim zdaniem, jesli masz piec kaflowy to bez rozbierania pieca zamontowac w nim podkowę i podłaczyć grzejniki ,natomiast jesli myslisz o tym, aby rozprowadzic grawitacyjnie, to odradzam z powodu ekonomicznego, gdyz przewymiarowanie rur i armatury bedzie droższe, niż zamontowanie pompy, natomiast jesli myslisz o wstawieniu kotła to tak naprawdę powinieneś pomyslec o wszelkich formalnościach związanych z budynkiem i instalacja sytemu ogrzewania
  18. a punktualność była taka tej techniki, że zegarki ludzie nastawiali wg pociągu, to dopiero technika
  19. mam takie propozycje Kocioł kondensacyjny CGB 11 o mocy palnika dla CO 3,2-10kW i dla CWU 3,2-14,6 kW jest to kocioł dwufunkcyjny a przy tych 14 kW jak sie dobrze dobierze przepływ owdy to prysznic juz jest mozliwy w dośc komfortowy sposób innym rozwiązaniem które bym proponował w pełni komfortowe to CGW 11/100 podbny kocioł jak poprzedni ale z zasobnikiem to są specjalnie kotły wrowadzone na rynek dla domków i mieszkań jednorodzinnych dla 2-4 osób do 100m2
  20. Dla prawidłowej wymiany w zasobiku stojącym powinno byc ok 2,5-3m3/h wiec 2 to min a 3 max dla pompy 25/40 na 1 to sobie mozesz podgrzac wode ale warstwowo czyli wysoka temp na gorze i niska na dole a wydajnośc jest marna
  21. nie ma możliwości, chyba że to 2f z zasobnikiem wbudowanym
  22. piętą są polączenia spawane przy kwasówce
×
×