Skocz do zawartości

Animus

Stały forumowicz
  • Postów

    3705
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    29

Treść opublikowana przez Animus

  1. Tech ST-480 z PID niezły ster ale z większym wyświetlaczem jest ST-580 zPID, albo też ciekawy jest RECALART MultiFun z PID, i z czujnikiem żaru.
  2. Nie możesz sobie tworzyć jakiegoś śmierdziucha, każdy model kotła powinien przejść badania homologacyjne jak nie to na złom z nim . :angry: Od 2014 roku nowe kotły wpro­wa­dzane na rynek muszą speł­niać kry­te­ria normy PN-EN 303–5:2012. Kry­te­ria te doty­czą emi­sji tlenku węgla, sub­stan­cji smo­li­stych, pyłów oraz usta­lają mini­malną wyma­ganą spraw­ność. War­to­ści tych kry­te­riów są ład­nie podane np. na stro­nie Watt.pl. Klasy jako­ści kotłów Norma wpro­wa­dza trzy klasy jako­ści kotłów podzie­lone według stop­nia speł­nia­nia w/w kryteriów: klasa 3 — naj­niż­sza, jest zbli­żona wyma­ga­niami do zabrzań­skiego Cer­ty­fi­katu Bez­pie­czeń­stwa Eko­lo­gicz­nego. Ze wzglę­dów tech­nicz­nych, kotły zasy­powe gór­nego spa­la­nia nie są w sta­nie dostać się do tej klasy, a kotły górno-dolne i dol­nego spa­la­nia przy odro­bi­nie chęci ze strony fabryki mogą ją speł­niać (mimo to kry­te­ria speł­nia obec­nie ledwo kilka pro­cent oferty ryn­ko­wej). Ląduje w niej także więk­szość obec­nie pro­du­ko­wa­nych kotłów podajnikowych. klasa 4 - śred­nia — bez więk­szego trudu mogą ją osią­gnąć kotły zasy­powe dol­nego spa­la­nia oraz kotły podaj­ni­kowe na węgiel. klasa 5 - naj­lep­sza — od dłuż­szego czasu samot­nie tkwią w niej kotły na pel­let. Wśród węglo­wych kotłów podaj­ni­ko­wych zda­rzają się poje­dyn­cze póki co okazy speł­nia­jące kry­te­ria 5. klasy, ale nie zawsze bada­nia są wyko­nane w labo­ra­to­rium akre­dy­to­wa­nym. Np. Gal­met EKO-GT KWPposiada bada­nia z labo­ra­to­rium Głów­nego Insty­tutu Gór­nic­twa, który nie posiada akre­dy­ta­cji, a co za tym idzie wyniki takie nie powinny być pod­stawą do udzie­la­nia dofi­nan­so­wa­nia na taki kocioł w pro­gra­mach likwi­da­cji niskiej emi­sji.
  3. Przesunięty deflektor podnosi sprawność kotła ,deflektor powinien wisieć na wysokości max ok 25 cm licząc od części żeliwnej głowicy podajnika ,mocy do 50 KW. Jeżeli to oryginalnie zmontowano a spalanie węgla przebiega prawidłowo to nie ruszać.
  4. Podczas spalania węgla tworzą się tlenki azotu i dwutlenek siarki,gazy te nie są niebezpieczne dla kotła czy komina. Dopiero zmieszane z wodą - tworzą agresywne dla stali kwasy. ​Dlatego mokre miejsca ścianek kotła ,wymiennika szybciej zostają zjedzone w jednym miejscu,a w innym jeszcze się blacha nadaje .Tam gdzie korodują, najbardziej poci się blacha. Podczas spalania wilgotnego węgla w górnej warstwie palnika ,a woda zawsze jest w węglu, para wodna sprzyja pojawieniu się mgiełki rozgrzanego gazu tuż nad węglem ,Na Palnikach prostokątnych mamy większą ekspozycją żarzącego się skoksowanego węgla ,a faza koksu jak wiemy potrzebuje stosunkowo mało powietrza, sterownik odcina dopływ po szybkim osiągnięciu temperatury zadanej,koks żarzy się dalej ogrzewa następny węgiel ,pojawia się coraz większa mgiełka rozgrzanego gazu,promieniowanie gazu powoduje roszenie wymiennika,poprawia sprawność samego przekazu, ale jednocześnie niszczy zasobnik kotła .Dlatego mniej szkodliwa dla kotła jest ciągła praca na mniejszej mocy,a jak to zrobić mając wielki palnik z małą modulacją mocy.
  5. Co użytkownik zrobi jak hydraulicy ,producenci kotłów nadal na oko czyli przy pomocy powierzchni m2 do ogrzania określają jaki kocioł "wsadzić" do kotłowni. Każdy dom jest inny bez wykonanego OZC powinno się odmawiać doboru kotła .Nawet w gwarancji powinno być zastrzeżone o jej utracie bez takiego doboru mocy kotła. Powiem Ci że przy palnikach prostokątnych z większą ekspozycją żarzącego się paliwa na raz na palniku ,będzie zawsze częściej dochodzić do kondensacji w komorze spalania czy też na wymienniku. A użytkownik stosując sterownik automatyczny nic na to nie poradzi ,nieświadomy ,szczęśliwy z powodu wygody ograniczy się tylko do podstawowej obsługi kotła ,po uruchomieniu go przez hydraulika.
  6. W ostatnich latach nie ma mrozów ,zimy łagodne, kotły więcej stoją w podtrzymaniu niż pracują ,jak mocno przewymiarowany to masakra będzie. Przyczyn jest zawsze kilka i są powiązane . Może trafiła mu taka blacha pierwsza ze sztapla zawsze dostaje w dupę ,Ogniwo blach nie produkuje.
  7. Mnie akurat zrębki nie interesują ,nie posiadam ,a zakupione zajmują dużo miejsca ,wolę pellet a najbardziej owies ze względu na lokalną cenę ,miał spalam non stop ,wszelkiego rodzaju trociny wióry od heblarki jeżeli się naprodukują ,również .Spalam też olej mieszam z owsem i papier też idzie przez podajnik ,jarają się również obierki od ziemniaków ,łupiny od orzechów :D . Ja chronię instalację przed zamuleniem ,a kocioł ma wychwytywać zanieczyszczenia z powrotu instalacji,przy wymianie kotła pozbywam się i tego .
  8. Trudno jak musisz to rób ;) .Jeżeli miał bym myśleć w ten sposób że kocioł to najdroższy element instalacji ,zaczął bym go oszczędzać .Kocioł ma oszczędzać moje pieniądze wydane na ogrzewane ,dla mnie to jest najważniejsze. Wyciskam go jak cytrynę . :D Mnie nie interesuje granulacja 100x60 wystarcza 30mm większa granulacja stwarza problemy z modulacją mocy .
  9. Nie chciał bym aby mój kocioł wytrzymał dłużej niż 10-12 lat . :D Kocioł traci sprawność ,obkłada się kamieniem kotłowym ,zamulają się grodzie itd....wchodzą na rynek nowoczesne konstrukcje ,z coraz mniejszym udziałem człowieka w obsłudze kotła ,po co mi dylemat czy mam wywalać sprawny kocioł czy nie ,jak powód sam się pojawi :)
  10. To gratuluję pomyślunku ,gdyby nie ta przeklęta blacha na dole ,to bym coś podejrzał ,może sobie zrobił ,a tak d*pa blada . :D A tak na poważnie co dalej zamierzasz z tym zrobić?
  11. Podoba mi się ten palnik ładnie spala ,tylko w trakcie obrotu korony sporo pyłu/popiołu idzie w górę czy to nie zasypie szybko wymiennika ?To 50kW taka jak moja ,wydaje mi się że gardziel ma mniejszą , pomniejszoną .
  12. Właśnie miałem Ci zaproponować żebyś swojego czasu nie inwestował w palniki "skrzynkowe" prostokątne , bo to droga donikąd, ale widzę ze sobie nieźle poradziłeś i skróciłeś go w kwadrat to ma sens i zwiększy modulację mocy tego palnika . Czekam żeby zobaczyć twoją obrotową 50-tkę w akcji ,moja stoi od zeszłego roku ale palę cały czas teraz CWU grzeje .
  13. Kolego Bernard jestem pełen podziwu, ile ty serca wkładasz w udoskonalanie tych palników .
  14. Ja też specjalnie nie zakładałem, już przy śmieciuchu go miałem 10 lat, wstawiłem tylko nowy kocioł i automatycznie mam dłuższą gwarancję niż inni.
  15. Mam zaw. 4d i co z tego producent wydłuża mi gwarancję jak zastosuje taki zawór, a co do sadzy czy smoły w kotle to nie widziałem nawet jak teraz grzeję samą wodę do CWU poza zaworem 4d . B)
  16. Krzyczysz zamiast normalnie mówić walisz z dużej litery ,jesteś bardzo podniecony tą sytuacją? nowy kocioł zawsze lepiej reaguje na źródło ognia ,popal w tym kotle rok dwa wtedy się wypowiesz bardziej obiektywnie . :) Mam tak samo na innym kotle i dla mnie to żadna rewelacja . :D
  17. Nie wiem jakie masz i nie da to obrazu jeżeli podasz ustawiaj w dół i w górę ale przestawiaj w ciągu dłuższego czasu ,żeby sprawdzać jakie są spaliny na ściankach kotła czy jest sadza kręć tylko jednym parametrem bo nie dojdziesz do niczego ,jak nie ma sadzy a idzie za dużo opału to masz nadmuch za duży więc zmniejszasz jak pojawia się dym i sadza to znak że już minęłaś tą granicę i trzeba dodać .
  18. Wszystko na wyczucie z obrotami dmuchawy nie można zejść za nisko bo spadnie ciśnienie w palniku i zacznie kopcić .
  19. Przyłóż kartkę papieru w trybie nadzoru do wentylatora z boku jak ją przyciągnie gwałtownie to musisz założyć klapkę na wentylatorze bo będzie robiło się coraz cieplej i problem będzie narastał .Co do płomienia to przy pellecie - drewno płomień będzie dłuższy niż przy paleniu ekogroszkiem ,na razie nie zaślepiaj dyszy bo spalanie masz dobre a kopci i syfi kocioł w trybie nadzoru. Czekam na zdjęcie dmuchawy :)
  20. Wiem co to pancerpol trio mam taki ,zrób zdjęcie wentylatora :)
  21. A masz klapkę odcinającą nawiew na dmuchawie (terminator)takie wystaje ramię z odważnikiem ,które porusza się podnosi jak dmuchawa dmucha .
  22. Pewnie nie wiesz że przy otwartych drzwiczkach obserwujesz inny proces spalania w palniku niż jak je zamkniesz .
  23. Mam ten palnik ale mam to odkręcone i zaślepione http://forum.murator...27&d=1358597906 bo używam do ekogroszku jak paliłem owsem to miałem te rurki z dodatkowym powietrzem ,dokonałem przeróbki że mogę regulować płynnie ilością podawanego powietrza wtórnego przykręcałem zawory zaraz za dolnym kolanem do regulacji strumienia wtedy to ma sens . Pelletami w nim jeszcze nie paliłem ,taniej i prościej wychodzi ekogrochem . Twój palnik ma wyższą sprawność przy pellecie .
  24. Masz palnik na pellety a ten jest do wszystkiego czyli do niczego .:)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.