maniek76
Stały forumowicz-
Postów
566 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
2
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez maniek76
-
Ja też mocno zastanawiałem sie nad zmianą tej ekoenergii bo nie szło ustabilizować kopca szczególnie gdy kocioł pracował z małą mocą. Ten skzp rewelacyjnie sobie z tym radzi, zresztą zerknij na wykres
-
Z tego co zauważyłem to podobnie. W zakresie temperatur na zewnątrz od 5 do -5 na jednym jak i drugim sterowniku spalanie na poziomie 15kg na dobę. Jednak skzp zdecydowanie lepiej i czyściej prowadzi kocioł. Wiesz, jak nie przesypuje węgla do popielnika i nie robi mega spieków to raczej trudno aby zaoszczędził ster na spalaniu. Ile potrzebuje dom ciepła tyle kocioł musi go dać a tym samym węgla spalic
-
Właśnie w zeszłym roku zmieniłem na Skzp.U mnie pracuje on na ekenergii. Ster jest cały czas udoskonalany a i producent często bywa na forum gdzie jest założony wątek o tym sterowniku.
-
Nie wykluczone że też
-
Proponuje abyś zaopatrzył sie w dobry sterownik i ustawił na nim odpowiednie nastawy. Zapewniam cię że gdy to zrobisz to w kotle zamiast sadzy będziesz miał co najwyżej szary pył. Wiem co mówię bo tez mam kocioł z rusztem wodnym i swego czasu piec zarastał mi sadzą, po zmianie sterownika nie mam juz takiego problemu. Nie ma mnie w domu obecnie bo bym pokazał zdjęcia kotła po 2 tyg od czyszczenia.
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W wietrzne dni może sie okazać że będzie robił się krater na palniku na skutek powstałego cugu poprzez zbyt mocno otwartą przysłone. Poza tym jak zauważyłem u siebie, gdy mam przysłonę uchyloną na jakiś 1 cm to powietrze lepiej dochodzi do wszystkich części palnika z racji tego że dmuchawa jest ustawiona na większą moc. -
Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
maniek76 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Poprawnie pokazuje wam datę i godzinę w historii? U mnie tylko rok sie zgadza z tym co ma sterownik wpisane w ustawieniach data i czas. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A ja myślę że kocioł jak kocioł i że wiele od samego jak się w nim spala zależy w głównej mierze od sterownika i palnika bo co,ten kto ma spieki w Defro gdy zmieni stricte na sam kocioł Witkowskiego nie będzie ich miał? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Myślę że nie. Praktycznie delta utrzymuje się na na poziomie 4 stopni. Pompa energooszczędna pracuje na najmniejszych obrotach. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie, wszystko idzie na jednej pompie -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie na grzejniki w tej chwili ma iść 45 stopni i +/- tyle idzie. Korekte równiez mam 0,4. Musze mieć w domu w granicach 23 stopni więc te 41 jest raczej optymalna temp. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
42 -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I właśnie o to chodzi. Każdy ma inną instalację więc wachlarz ustawień powinien być szeroki aby każdy mógł sobie optymalnie dostroić w tym przypadku pracę mieszacza. Co do poprzedniego mojego sterownika i pracy mieszacza, to tak, mieszacz pracował częściej niż przy Skzp ale w niczym to przecież nie przeszkadza. Miałem wtedy max +/- 1,5 stopnia od zadanej przy skzp jest to 3,5, więc w moim przypadku raczej jest wskazane aby częściej pracował mieszacz <_< Powrót CWU mam wpięty za zaworem -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jak dobrze pamiętam to w poprzednim moim sterowniku była możliwość ustawienia histerezy mieszacza 0,1 stopnia oraz czas reakcji siłownika już od 2 sekund. Była również możliwość ustawienia czasu pracy mieszacza. W tym sterowniku min czas reakcji jaki możemy ustawić to coś około 15 sekund a czas pracy jest sztywny i wynosi chyba 1 sek. Poprzedni sterownik z racji większej możliwości regulacji pracy mieszacza ,lepiej sobie radził z utrzymaniem stabilnej temp za mieszaczem. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie nie ma ochrony powrotu ani nie jest właczony termostat pokojowy. Jest sterowanie pogodowe ale pomimo że na zewnątrz utrzymuje się stabilna temperatura i 4d nie musi reagować na zmianę temperatury ,mimo wszystko faluje. Na kotle jak widać jest również stabilna temp. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Poczekaj aż osiągnie zadaną i wtedy będziemy coś więcej wiedzieć -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zrób tak jak wyżej napisałem. Zmniejsz nadmuch i daj podawanie 4sek. Dostosuj odpowiedni nadmuch do tych 4 sekund podawania. Zobacz jak u mnie wygląda płomień gdy kocioł osiągnął temp zadaną a mam do ogrzania 150m2 -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Musi max otwierać się mieszacz czy tylko taki test robiłeś? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie spieka węgla przy takim nadmuchu? Co masz na myśli że nie nabiera sprawnie temperatury? Ile czasu potrzebuje aby do zadanej dobić? Ja mam 7 grzejników a wody w instalacji 400l i nie więcej niż 10min potrzebuje kocioł aby do zadanej dobić gdy spadnie temp na kotle o 2-3 stopnie, przy czym temp spalin nie przekracza wtedy raczej 70 stopni. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Co do temperatury za mieszaczem to podobnie jest i u mnie. Nie mogę wyprostować linii i również mi faluje. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No ok, ale gdy zmniejszysz nadmuch to i temp spalin spadnie.Przy mocy dmuchawy 18% strasznie duży ten płomień a co dopiero przy 33% -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Spróbuj pobawić się powietrzem.Jak masz przysłone na dmuchawie to przymknij ją zostawiając ok 1cm szczelinę. Moim zdaniem,patrząc na płomień to zbyt mocno dmucha. Czopuch odsłoń, w kołach z zamontowaną dmuchawą nie powinno się przymykać czopucha. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Żeliwne kotły mają to do siebie że mają niską sprawność