Skocz do zawartości

maniek76

Stały forumowicz
  • Postów

    566
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    2

Treść opublikowana przez maniek76

  1. Ja też mocno zastanawiałem sie nad zmianą tej ekoenergii bo nie szło ustabilizować kopca szczególnie gdy kocioł pracował z małą mocą. Ten skzp rewelacyjnie sobie z tym radzi, zresztą zerknij na wykres
  2. Z tego co zauważyłem to podobnie. W zakresie temperatur na zewnątrz od 5 do -5 na jednym jak i drugim sterowniku spalanie na poziomie 15kg na dobę. Jednak skzp zdecydowanie lepiej i czyściej prowadzi kocioł. Wiesz, jak nie przesypuje węgla do popielnika i nie robi mega spieków to raczej trudno aby zaoszczędził ster na spalaniu. Ile potrzebuje dom ciepła tyle kocioł musi go dać a tym samym węgla spalic
  3. Właśnie w zeszłym roku zmieniłem na Skzp.U mnie pracuje on na ekenergii. Ster jest cały czas udoskonalany a i producent często bywa na forum gdzie jest założony wątek o tym sterowniku.
  4. Nie wykluczone że też
  5. Proponuje abyś zaopatrzył sie w dobry sterownik i ustawił na nim odpowiednie nastawy. Zapewniam cię że gdy to zrobisz to w kotle zamiast sadzy będziesz miał co najwyżej szary pył. Wiem co mówię bo tez mam kocioł z rusztem wodnym i swego czasu piec zarastał mi sadzą, po zmianie sterownika nie mam juz takiego problemu. Nie ma mnie w domu obecnie bo bym pokazał zdjęcia kotła po 2 tyg od czyszczenia.
  6. W wietrzne dni może sie okazać że będzie robił się krater na palniku na skutek powstałego cugu poprzez zbyt mocno otwartą przysłone. Poza tym jak zauważyłem u siebie, gdy mam przysłonę uchyloną na jakiś 1 cm to powietrze lepiej dochodzi do wszystkich części palnika z racji tego że dmuchawa jest ustawiona na większą moc.
  7. Poprawnie pokazuje wam datę i godzinę w historii? U mnie tylko rok sie zgadza z tym co ma sterownik wpisane w ustawieniach data i czas.
  8. A ja myślę że kocioł jak kocioł i że wiele od samego jak się w nim spala zależy w głównej mierze od sterownika i palnika bo co,ten kto ma spieki w Defro gdy zmieni stricte na sam kocioł Witkowskiego nie będzie ich miał?
  9. Do tych 23% przymyka tylko wtedy gdy za oknem ok 10 stopni
  10. Myślę że nie. Praktycznie delta utrzymuje się na na poziomie 4 stopni. Pompa energooszczędna pracuje na najmniejszych obrotach.
  11. Nie, wszystko idzie na jednej pompie
  12. U mnie na grzejniki w tej chwili ma iść 45 stopni i +/- tyle idzie. Korekte równiez mam 0,4. Musze mieć w domu w granicach 23 stopni więc te 41 jest raczej optymalna temp.
  13. I właśnie o to chodzi. Każdy ma inną instalację więc wachlarz ustawień powinien być szeroki aby każdy mógł sobie optymalnie dostroić w tym przypadku pracę mieszacza. Co do poprzedniego mojego sterownika i pracy mieszacza, to tak, mieszacz pracował częściej niż przy Skzp ale w niczym to przecież nie przeszkadza. Miałem wtedy max +/- 1,5 stopnia od zadanej przy skzp jest to 3,5, więc w moim przypadku raczej jest wskazane aby częściej pracował mieszacz <_< Powrót CWU mam wpięty za zaworem
  14. Jak dobrze pamiętam to w poprzednim moim sterowniku była możliwość ustawienia histerezy mieszacza 0,1 stopnia oraz czas reakcji siłownika już od 2 sekund. Była również możliwość ustawienia czasu pracy mieszacza. W tym sterowniku min czas reakcji jaki możemy ustawić to coś około 15 sekund a czas pracy jest sztywny i wynosi chyba 1 sek. Poprzedni sterownik z racji większej możliwości regulacji pracy mieszacza ,lepiej sobie radził z utrzymaniem stabilnej temp za mieszaczem.
  15. U mnie nie ma ochrony powrotu ani nie jest właczony termostat pokojowy. Jest sterowanie pogodowe ale pomimo że na zewnątrz utrzymuje się stabilna temperatura i 4d nie musi reagować na zmianę temperatury ,mimo wszystko faluje. Na kotle jak widać jest również stabilna temp.
  16. Dołączę się do pytania
  17. Poczekaj aż osiągnie zadaną i wtedy będziemy coś więcej wiedzieć
  18. Zrób tak jak wyżej napisałem. Zmniejsz nadmuch i daj podawanie 4sek. Dostosuj odpowiedni nadmuch do tych 4 sekund podawania. Zobacz jak u mnie wygląda płomień gdy kocioł osiągnął temp zadaną a mam do ogrzania 150m2
  19. Musi max otwierać się mieszacz czy tylko taki test robiłeś?
  20. Nie spieka węgla przy takim nadmuchu? Co masz na myśli że nie nabiera sprawnie temperatury? Ile czasu potrzebuje aby do zadanej dobić? Ja mam 7 grzejników a wody w instalacji 400l i nie więcej niż 10min potrzebuje kocioł aby do zadanej dobić gdy spadnie temp na kotle o 2-3 stopnie, przy czym temp spalin nie przekracza wtedy raczej 70 stopni.
  21. Co do temperatury za mieszaczem to podobnie jest i u mnie. Nie mogę wyprostować linii i również mi faluje.
  22. No ok, ale gdy zmniejszysz nadmuch to i temp spalin spadnie.Przy mocy dmuchawy 18% strasznie duży ten płomień a co dopiero przy 33%
  23. Spróbuj pobawić się powietrzem.Jak masz przysłone na dmuchawie to przymknij ją zostawiając ok 1cm szczelinę. Moim zdaniem,patrząc na płomień to zbyt mocno dmucha. Czopuch odsłoń, w kołach z zamontowaną dmuchawą nie powinno się przymykać czopucha.
  24. Żeliwne kotły mają to do siebie że mają niską sprawność
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.