maniek76
Stały forumowicz-
Postów
566 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez maniek76
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pytanko. Kocioł wygaszony , temperatura na nim 30 stopni. Dlaczego co jakiś czas włączają sie pompy na jakąś minutę ? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I bardzo dobrze że taką ci wsadzili -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Daj czujnik jak najbliżej kosza wtedy gdy dojdzie do 50 stopni to zaczął bym się niepokoić. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja bym się teraz tymi temperaturami nie przejmował , zobaczysz jak trochę przymrozi. Generalnie nie są aż takie wysokie i zależy jak blisko kosza masz ten czujnik . -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A teraz nie faluje u ciebie ? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie mogę zainstalować pobranego pliku z costerowniki, w tablecie tez nie mam żadnych blokad. Plik z maila dał się zainstalować , dzieki za jego przeslanie -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Może mi ktoś podesłać na maila instalkę aplikacji internetowej ? Nie mogę otworzyć pliku pobranego ze strony costerowniki. Proszę okontakt na pw -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie dziw sie , u mnie majster odwrotnie pompę zamontował -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Chociaż tak myśląc to przekładanie czujnika i tak nic nie da -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak ale u ciebie brużdżą termostaty których ja nie mam -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Właśnie nie przekładałem czujnika w inne miejsce , muszę pokombinować bo instalacje mam bardzo stabilną , stare grube rury i żeliwne grzejniki. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ok to moze jeszcze powiedzcie jakie macie ustawienia mieszcząca tzn wzmocnie i czas stabilizacji bo u mnie odpowiednio 2 i 5 ale próbowałem różnych kombinacji i lipa -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No właśnie. U mnie czujnik jest zaraz za mieszaczem jakieś 10cm , pompa energooszczędna najwolniej jak to możliwe pracuje. Zwiększałem jej obroty tak z ciekawości czy linia na wykresie się zacznie prostować ale nic z tego , nawet gorzej było. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pytanie do tych co mieszacz odpowiada im za temp na grzejnikach. Jak daleko macie umieszczony czujnik od mieszacza i na którym biegu pracuje pompa ? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Praktycznie mieszacz jest na sztywno, min otwarcie 28 max 32 ale tak wąsko nie powinno być bo gdy za oknem będzie zimniej to te 32 będzie za mało a nie w tym rzecz aby codziennie ten zakres zmieniać. Podając wyżej zdjęcie wykresu chciałem pokazać że w tej kwestii jest co jeszcze do poprawy przez producenta sterownika. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Spójrzcie jak duży wpływ na modulacje kotła ma praca mieszacza a skoro na modulacje to i na ilość spalanego węgla. Nie od dziś wiadomo że czym płynniejsza modulacja i mniej szarpnięć tym spalanie mniejsze. Tak prostą zieloną linie udało mi się osiągnąć, zwężając bardzo mocno widełki pracy mieszacza. Tomek musi jeszcze popracować nad tym. Przepraszam za tak umieszczone zdjęcie ale nie mogę ogarnąć aby poprawnie się ukazało. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Masz panel pokojowy ? Ja jego tez nie mogę zaktualizować i tez chyba będę musiał go wysłać -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A dobrze by było aby priorytetem była pogodowka gdzie robimy wtedy widełki temp w pomieszczeniu a w sytuacji gdzie mamy wietrzne dni i temp nam w pomieszczeniu spadnie od tej założonej pogodowo , to wtedy aktywuje się samoczynnie regulator pokojowy i podciąga nam temperaturę do tej z pogodowki . -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ok obczailem w sterowniku o co biega. Aktywując regulator pokojowy dezaktywuje ustawienia pogodowe. Także jedno albo drugie. W poprzednim sterowniku miałem tez takie same funkcje i z obserwacji wynika ze sterowanie pogodowe w moim przypadku jest bardziej ekonomiczne. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie generalnie sprawdza sie sama pogodowka , raczej utrzymuje się stała temp w domu , raczej bo w wietrzne dni stopień dwa spada a wtedy podnoszę zadaną na mieszaczu. Czy aktywując w tym regulatorze pokojowym na temp komfortowa , rozwiąże to problem o którym pisze ? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dobra mam. W oknie CO regulator pokojowy miałem na stop. Ale teraz pytanie , Jak ten regulator ma sie do pogodowki ? Obecnie za odpowiednią temperaturę na grzejnikach odpowiada mi mieszacz który jeździ w zależności jaka temperatura jest za oknem. Co mi da gdy aktywuje np temperatura komfortowa ? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam zalozony siłownik na 4d i to on steruje mi temp na grzejnikach -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja w ogóle ostatnio mam jazdy z tym sterem . Podczas aktualizacji poprzedni sterownik zupełnie siadł i czekałem kilka dni aż Tomek podeśle drugi. Dziś aktualizowalem ten nowy i tez padł. Interfejs od Tomka . Tomek gadał ze wszystkie aktualizatory są przez nich sprawdzane przed wysyłką, ale dziś zasugerował żebym sam kabel podmienił , podmieniłem i poszło ale znów nie mogę zaktualizować panela pokojowego , ech -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Robiłem tez i tak , nadal martwe