  1. U mnie (i z tego co wiem w większości pieców tego typu) nie ma zupełnie możliwości przymykania wyjścia do komina - regulacji ilości powietrza dokonuje się właśnie za pomocą dmuchawy. No ale skoro w Twoim piecu nie ma takiej możliwości to może tędy droga. No i jeszcze jedno - nie sugeruj się konkretnymi wartościami (chyba, że masz ten sam piec) - ja podaję je raczej poglądowo. Co piec to inne wartości - również paliwo ma znaczenie.
  2. Mam co prawda inny piec, ale producent powiedział mi, że płomień powinien lekko "obmywać" deflektor spalin (nie wiem czy masz, ale to takie coś co wisi 20cm nad paleniskiem).
  3. A może do podgrzania cwu też kocioł na ekogroszek...
  4. 250kg ekogroszku w 2 tygodnie jak rozumiem? Jak dla mnie wynik bardzo bardzo w porządku jak na taki piec i powierzchnię. Ja ogrzewam 200m nieocieplone (+bojler 200 litrów) piecem 25kW i w tym czasie spalam około 380kg ekogroszku.
  5. Możesz napisać ile czasu masz już ten sterownik? Mam ten sam i chciałbym się dowiedzieć, kiedy mogę się spodziewać problemów z panelem.
  6. Generalnie nie jest to powód do niepokoju (chyba, że wydostanie się przez klapę) - po prostu część powietrza zamiast do komina idzie do zasobnika - zależy to oczywiście m.in. od ciągu oraz od konstrukcji palnika. Ja na poprzednim w ogóle nie miałem dymu w zasobniku - teraz po zmianie palnika na Brucer dym jest, ale przez szczelną klapę się oczywiście nie wydostaje. Pozdrawiam Marcin
  7. marcin

    Witam

    Dzięki za zwrócenie uwagi - teraz jest godzina na edycję. Pozdrawiam :(
  8. Tutaj w dalszym poście bardzo precyzyjna odpowiedź: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...=cyrkulacja+cwu Pozdrawiam Marcin
  9. marcin

    z4 drogowy

    Pomogę - proszę przeczytać forum, poszukać trochę. Odpowiedzi na te pytania były już wielokrotnie udzielane. Tak więc co do naczynia - tak - musi być wpięte tak, aby między nim a piecem nie było żadnej armatury. Natomiast co do pytania pierwszego - proszę poczytać dział Istalacje CO i CWU i samodzielnie znaleźć odpowiedź. Zaręczam, że dość szybko się to uda, a przy okazji można się dowiedzieć innych ciekawych rzeczy. Generalnie nie czepiamy się tego, ale jest to taka niepisana zasada na forach - najpierw czytamy, szukamy, a potem dopiero zadajemy pytanie (zwłaszcza gdy jest ono na tyle proste i często zadawane jak te). Pozwoliłem sobie uzupełnić o taką prośbę zasady naszego forum. Pozdrawiam Marcin
  10. Dodałem punkt 10: 10. Przed zadaniem pytania rozejrzyj się po forum, czy przypadkiem ktoś już nie uzyskał na nie odpowiedzi. Zadawanie po raz dziesiąty tego samego pytania jest dla stałych bywalców forum bardzo irytujące, tym bardziej, że wyszukiwanie nie jest aż tak trudne.
  11. Technicznie Ci nie odpowiem - mając na myśli przewymiarowany myślałem o kilku kW - być może nawet piec o mocy o stopień niższej także nie wchodzi w grę bo byłby za mały. Generalnie nie przejmowałbym się tym - z pewnością nie wpłynie to na ekonomikę jego użytkowania. Poza tym piec i tak rzadko pracuje przy mocy nominalnej bo przecież generalnie jest obliczony tak, aby dał radę np. przy -20 stopniach - przy -10 jest już za duży.
  12. Moc wydaje się nieco zbyt duża, ale - zawsze warto mieć trochę w zapasie (chociażby na ew. bojler). Prawie na pewno lekkie przewymiarowanie pieca nie zaszkodzi. Zamontowanie zaworu 4d wg mnie zawsze ma sens (aczkolwiek nie jest konieczne - chyba, że wymaga tego gwarancja pieca). Nim ustalisz sobie temperaturę na grzejnikach niższą niż ta na piecu (co jest przydatne np. w obecnym okresie, gdy praktycznie 35-40 stopni na grzejnikach wystarcza, a dla pieca nie jest zbyt fajną temperaturą pracy). Zawory termostatyczne tylko przymkną ci grzejniki w już nagrzanych pomieszczeniach. Fakt, że nawet teraz cieplejsze grzejniki szybciej nagrzeją pomieszczenie, ale nie jest to komfortowe. Podsumowując polecam zainstalować i zawór 4d i zawory termostatyczne.
  13. Może problem tkwi w sterowaniu zaworem 4d - spróbuj ręcznie przekręcić zawór 4d na pozycję "otwartą" - jeżeli pompa nie chodzi może to niewiele dać, ale może uda się jakoś przynajmniej do jakiejś bardziej "profesjonalnej" rady trochę ogrzać kaloryfery. Może pompa jest sterowana przez temperaturę wody za zaworem 4d, a jeżeli ten jest źle wysterowany to za zaworem jest zimna woda i to, że pompa nie chodzi jest normalne. Dużo postrzelałem, ale możesz tak pokombinować. Sprawdź w jakiej pozycji jest zawór 4d. No i faktycznie jak pisał kwinto wysoka temperatura na piecu jest zwykle spowodowana zbyt krótkim czasem "przedmuchu". Zjawisko to dotyczy najczęściej sytuacji w której piec oddaje do instalacji mało ciepła (u mnie np. zwiększam czas przedmuchu latem, gdy grzeje tylko cwu) - a z Twojego opisu wynika, że tak dzieje się teraz.
  14. Nie ma problemu - to samo miałem napisać, ale pomyślałem, że mi nie na temat nie wypada :( Pozdrawiam :)
  15. Być może wynika to z tego, że dla mnie wyjściową sytuacją była taka, ze zbyt małą ilością podawanego węgla (wcześniej eksperymentowałem w tym kierunku). Ja odniosłem wrażenie (tutaj już był to tylko jednodniowy test), że zwiększenie czasu podawania o dodatkowe 25% też nie spowodowało wzrostu zużycia. Piec szybciej dochodził do zadanej temperatury, przez co krócej pracował i wynik wyszedł na 0. Tak więc moim wnioskiem z doświadczenia jest to, że nie należy przesadzać z "oszczędzaniem" opału poprzez redukcję czasu podawania w stosunku do czasu przerwy. Węgla idzie mniej, ale piec pracuje nieproporcjonalnie dłużej aby osiągnąć zadaną temperaturę - a czasami nawet osiągnięcie zadanej temperatury jest niemożliwe.
  16. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...&hl=konopie
  17. Obieg grawitacyjny przy zastosowaniu zaworu 4d jest bardzo ograniczony i w wielu przypadkach po prostu nie występuje. Na logikę wydaje się, że większe szanse na utrzymanie obiegu grawitacyjnego są przy otwartym zaworze (100% wody na grzejniki) - jednak z tego co się orientuje nie ma gwarancji, że obieg wody nastąpi. Zawór 4d zamontowany w najprostszy sposób raczej wymaga obiegu z pompą.
  18. Zgodnie z obietnicą podaję spalanie. Zasobnik w podobnych warunkach wystarczył na 11 dni - wyszło więc około 1kg na godzinę (ostatnio było 8 dni czyli 1,4kg na godzinę). Znaczny zysk. Zobaczymy, czy te ustawienia sprawdzą się w warunkach zimowych. Przypominam warunki: Dom 200mkw nieocieplony, nowe okna, stara instalacja, grzejniki w większości żeliwne - zasobnik cwu 200 litrów. Temperatura na dworze 13+-3 stopnie. Ostatnio na 2 grzejnikach założyłem termostaty i jestem również zadowolony. W jednym z pokojów praktycznie przez cały dzień pracuje jeden komputer i około pół dnia drugi - praktycznie grzejnik jest cały czas zimny a temperatura 24 stopnie. W drugim mniej uczęszczanym pokoju grzejnik grzeje częściej, ale i tak myślę, że sporo ciepła jest zaoszczędzone. Na przyszły rok planuję założyć termostaty na wszystkich grzejnikach oprócz pionu łazienkowego. Pozdrawiam Marcin
  19. Na forum http://forum.info-klimatyzacja.pl StefanBud zamieścił wykresik, z którego wynika, że ogrzewanie prądem jest około 15% droższe niż olejem opałowym. Oto źródło tej informacji: http://forum.info-klimatyzacja.pl/index.ph...dpost&p=729 (wykres dostępny po rejestracji). Przy okazji prośba do StefanBud, aby może zamieścił podobny wykres na tym forum :( Pozdrawiam Marcin
  20. Witaj na forum.
  21. marcin

    Witam

    Witaj u nas.
  22. marcin

    Witam

    Witaj.
  23. marcin

    Witam

    Witaj Stillz. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj to, czego szukasz.
  24. W opisie tego sterownika wyczytałem, że służy on do sterowania zaworem trzy a nie czterodrogowym.
  25. Mogę się mylić, ale zawór zwrotny dla mnie zawsze był elementem zabezpieczającym przed przepływem w przeciwną stronę. Z tego względu nie sądzę, aby było to rozwiązaniem tego problemu (który jednak uważam za niezbyt duży - wydaje mi się, że te straty jednak nie są warte dużej uwagi). Tym bardziej, że co się nagrzeje taką "nieprzewidzianą" grawitacją nie będzie musiało się potem nagrzewać, gdy temperatura już faktycznie spadnie (mówię o temperaturze pomieszczeń). Ale mówię to tylko z mojego bardzo małego doświadczenia ;) Pozdrawiam. Marcin. P.S. Jeszcze pytanie: czy jesteś absolutnie pewien, że w momencie zatrzymania pomp występuje obieg grawitacyjny? Oczywiście zatrzymane pompy nie stanowią odpowiednika zamkniętego zaworu, lecz stanowią dość spore utrudnienie dla obiegu wody (stąd aby umożliwić obieg grawitacyjny w przypadku braku prądu np. stosuje się zawory różnicowe).
×
×