sambor odpowiedź w Dodatkowa pompa na piętro został oznaczony jako odpowiedź
Ze względu na przepływy one powinny pracować ze stałym ciśnieniem - wtedy będą stałe przepływy niezależnie od wydatku pompy ( niezależnie od tego ile pętli będzie otwartych)
-
sambor odpowiedź w Dom 147 metrów kwadratowych - wybór kotła do jego ogrzewania został oznaczony jako odpowiedź
Lepszym rozwiązaniem jest kocioł 1-F + bojler, termet gold 20kW wystarczy.
-
sambor odpowiedź w Wybór modelu kotła na pellet do domu z lat 70tych został oznaczony jako odpowiedź
Jak jesteś z Podlasia to masz po nosem dobrego producenta - Biawar, a kocioł 12kW tego producenta ci w zupełności wystarczy
-
sambor odpowiedź w Pompa kotłowa został oznaczony jako odpowiedź
Pompa kotłowa powinna pracować tak jak pracuje kocioł.
-
sambor odpowiedź w Dobranie kvs do podłogowki został oznaczony jako odpowiedź
Na 8 pętli to Kvs w granicach 3-4.
-
sambor odpowiedź w Rozbudowa instalacji c o z kotłem gazowym został oznaczony jako odpowiedź
Na grzejnikach odpowietrzniki tylko ręczne.
Reszta OK.
-
sambor odpowiedź w Dołożenie drugiego rozdzielacza został oznaczony jako odpowiedź
Najlepszą opcją jest Cu28, pozostałe są o stopień mniejsze.
Bezpiecznie będzie dać 3 pętle.
-
sambor odpowiedź w Wybór kotła do starej instalacji otwartej został oznaczony jako odpowiedź
Po kiego grzyba bufor, kup 12kW dobrego producenta + najprostszy układ z zaw 4-D i ochroną powrotu na pompie.
Oczywiście wkład do komina.
-
sambor odpowiedź w Dobór zaworu 3D na obwód grzejnikowy i zawór 3D na ochrone powrotu został oznaczony jako odpowiedź
Temat grzybków był milion razy poruszany - plastik tylko do zimnej wody!
-
sambor odpowiedź w Zapytanie o instalację CO i CWU został oznaczony jako odpowiedź
Powinno być tak :
Obie pompy 25/40, po grzyba 25/60?
Pompa od CO na powrocie za zaw 3-D, ona musi ciągnąć przez zawór, inaczej nie będzie mieszania i ochrony.
Za pompą CO musi być zaw zwrotny sprężynowy .
Instalacja musi być metalowa - może być 1" prasowana
-
sambor odpowiedź w przedłużenie rurki PEX o 2 cm został oznaczony jako odpowiedź
Tak, coś takiego, tylko należałoby zmierzyć o ile przedłużysz obecne rurki.
Sprawdź jaka jest długość tego wynalazku, może potrzeba jeszcze np przedłużkę 3/4" 1cm
Pamiętaj, że grzejnik też musi od ściany odstawać
-
sambor odpowiedź w Proszę o ocenę schematu CO i pomoc w wyborze średnicy rur został oznaczony jako odpowiedź
Wystarczy 25l
-
sambor odpowiedź w Pompa ciepła powietrze woda Daikin a spora liczba grzejników. został oznaczony jako odpowiedź
Mam kocioł gazowo- olejowy z palnikiem szwedzkim "Viking-Bio".
Takich kotłów już na rynku nie ma, możesz sam coś złożyć, ale nie będzie miał atestu, certyfikatu.
Rozglądnij się za kotłami włoskimi np Ferroli, moc ok 15kW.
-
sambor odpowiedź w Podłączenie kocioł - bufor pod sufitem. został oznaczony jako odpowiedź
Jak jest pompa na obiegu kotłowym, to nic nie przeszkadza takiemu prowadzeniu rur,
Sam tak mam od ponad 10-ciu lat i hula, czasem nawet jest praca na grawitacji.
-
sambor odpowiedź w Wybór kotła kondensacyjnego został oznaczony jako odpowiedź
Tu nie potrzeba wodotrysków, weź najtańszy.
Termet nie jest zły, a jak poszukasz to kupisz go jeszcze taniej.
-
sambor odpowiedź w Kocioł gazowy Termet Gold plus 25 dwufunkcyjny został oznaczony jako odpowiedź
Termet na pewno sam pociągnie taką instalację, rura od kotła do rozdzielacza to miedź Cu22, ew PEX26(PEX25).
-
sambor odpowiedź w dobór grzejnika przy pompie ciepła w układzie mieszanym (Podłogówka + grzejniki) został oznaczony jako odpowiedź
Albo dwupłytowy 600x1600, albo 3 płytowy 600x1200
Oczywiście musisz na niego założyć głowicę termostatyczną.
-
sambor odpowiedź w czujniki w buforze 500l został oznaczony jako odpowiedź
I tak trzymaj, bardzo dobrze !
-
sambor odpowiedź w Podłaczenie grzejnika w powrót do kotła został oznaczony jako odpowiedź
Zmień może serwisanta.
A na poważnie to w tym grzejniku musisz ustawić minimalny przepływ , do tego służy regulacja wstępna na zaworze grzejnika.
Jakbyś dał grzejnik na powrocie , to musiałaby przez niego przepływać cała woda z instalacji, co jest fizycznie niemożliwe, lub taki grzejniki byłby bardzo głośny.
-
sambor odpowiedź w Prośba o pomoc w projekcie instalacji co i cwu został oznaczony jako odpowiedź
Pomoc w szerszym zakresie jest takim samym towarem jak np wigilijny karp, jeden go złapie , inny go kupi.
Forum to nie Caritas, a często dobry projekt jest sporo wart, szczególnie jak ktoś nie ma pojęcia i chce dać kocioł 24kW do takiego domu, chyba , że to namiot.
-
sambor odpowiedź w Instalacja do oceny i pytanie o separatory został oznaczony jako odpowiedź
POprawiłem jak powinno być
-
sambor odpowiedź w Instalacja co i cwu w obwodzie zamkniętym został oznaczony jako odpowiedź
Poprawki na rys, jak czegoś nie rozumiesz to pytaj
-
sambor odpowiedź w Dołożenie zaworu atv + przeróbka instalacji został oznaczony jako odpowiedź
Zaw 4-D 5/4 wystarczy, oczywiście dod na powrocie pompa kotłowa.
-
sambor odpowiedź w Problem z ogrzewaniem podłogowym - wolno sie dogrzewa + trudnosci w uzyskaniu temp 21+C został oznaczony jako odpowiedź
Ech, aż się nie chce tego czytać!
Po kolei - za małe przekroje rur zasilających, nie znamy długości pętli, ale pewnie są w granicach normalności (nie przekraczają 100m ).
Zły dobór grupy mieszającej - 2x.
Taka grupa pozwala na przepływy rzędu 1-1,2l/min, w porywach 1,5l/min.
I dodatkowe pytanie - po co te grupy mieszające - przy dobranych rurach powinno bez problemu z kotła iść.
Nie podajesz jakie temp wody podajesz z kotła na rozdzielacze?
Najprościej to wymienić rury i dodać sprzęgło pod kotłem.
Pompy zostawić , ale bez zaw 3-D, temp wody ustawiać wprost na kotle wg krzywej pogodowej.
Siłowniki zostawić w pudełku na półce.
Inne rozwiązanie - droższe w eksploatacji - ustawiasz na kotle np 45-50C, na zaw 3-D np 35C i grzejesz - wtedy nie potrzeba wymiany rur.
Koszt eksploatacji - ok 20-25% większy niż powinien być.