Dwie wężownice połączone szeregowo.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Posiadam obecnie kocioł 5 klasy na ekogroszek, instalacje solarną oraz pompę ciepła c.w.u. Zbiornik od instalacji solarnej posiada wężownice która jest wpięta do kotła, aby podgrzewać zbiornik. Pompa ciepła też posiada wężownicę która nie została w ogóle podpięta. Czy mogę obie wężownice spiąć szeregowo, aby podczas pracy kotła oba zasobniki się grzały? W chwili obecnej wygląda to mniej więcej tak jak na rysunku.

schemat kociol.jpg

Rozwiązane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Lepiej spiąć 2 wężownice szeregowo czy równolegle?

Opublikowano
  • Autor
4 godziny temu, sambor napisał(a):

Jak koniecznie chcesz, to równolegle.

Dzięki za odpowiedź. Myślę że pompa ciepła wtedy nie załączała by się tak często. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

Pewnie tak, ale zależy jaki jest harmonogram działania kotła oraz jaka jest jego moc w stosunku do zapotrzebowania na ciepło.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Połączyłem obie wężownice równolegle i grzeje się tylko wężownica od pierwszego zbiornika. Czy na powrocie wody z drugiego zbiornika powinienem zamontować zawór zwrotny.?

Opublikowano

Przy połączeniu równoległym opory hydrauliczne obu wężownic muszą być takie same, inaczej cała woda idzie w wężownicę o mniejszym oporze przepływu!

Montaż ZZ nic nie da , tam trzeba przydławić tą wężownicę która grzeje.

Opublikowano
  • Autor

Problem rozwiązany. Zapowietrzona instalacja do wezownicy od pompy ciepła. Pomogło wstawienie odpowietrznika. Tylko dziś zauważyłem, ze podczas pracy samej pompy ciepła zaczyna się grzać wężownica i oddaje ciepło zasilaniem. Jak wstawię zawór zwrotny na zasilaniu to pomoże???

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.