Wyślij zapytanie do https://www.spawaklomza.pl/ albo https://www.chelchowski.pl/kontakt Oni powinni Ci zrobić pod Twoje wymiary.
-
De Dietrich jaki UPS do Pieca gazowego II funkcyjnego
emigrant odpowiedział(a) na Phenix temat w Kotły gazowe
Hmm, nikogo do niczego nie namawiałem. -
Stoję przed wyborem drzwi zewnętrznych. Stare, 20-letnie muszą zostać wywalone, bo nie mają ocieplenia i padła klamka. Do tego stare drzwi to jeden wielki mostek termiczny. Czytając opinie o Wikęd i Gerda to można zgłupieć... Jeżeli chodzi o Gerdę to planuję NTT REVO 75 z ciepłą ościeżnicą ALUTHERM i ciepłym progiem, wzór drzwi Hanover 5. Drzwi Wikęd to OPTIMUM z ościeżnicą TERMO i ciepłym progiem. Niestety drzwi muszą mieć przeszklenie, bo korytarz nie ma okna, więc nawet trochę musi światła wpadać przez drzwi. Będzie to lustro weneckie. Macie u siebie któreś z tych drzwi? Jakieś może wady wyszły po jakimś czasie? Druga kwestia co sądzicie o pochwytach zamiast klamek? Albo z jednej strony pochwyt(chyba od wewnątrz) a z drugiej strony klamka(od zewnątrz).
-
Prawda jest taka, że kto nie ociepli chaty to zostanie w czarnej d. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bo z roku na rok wszystko drożeje. Nie odkładać tego. Ja 15 lat odkładałem, bo co tam drewno swoje jest to ile się spali tyle spali. Do dziś nie ponoszę żadnych kosztów za opał. To się kiedyś skończy. Lewactwo brukselskie tak nas załatwi, że do dyspozycji zostanie tylko prąd i gaz, albo tylko prąd do ogrzewania domów, czy to pompy ciepła, czy inne wynalazki. Oni wyjdą z założenia, że kto mieszka w domu to jest osobą zamożną. Nie podoba się to won do bloku mieszkać. Kotły zasypowe to ostatni dryg. Naturalnie znikną z rynku nawet pewnie wcześniej niż zostaną zakazane.
- 17267 odpowiedzi
-
- 2
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Z dziś ciekawy odcinek "Jak dobrać pompę obiegową do podłogówki" Może komuś się przyda a nie śledzi Afriso na YT. Tak w ogóle to chyba Afriso w swoich zabawkach zrezygnowało z Grundfosa i korzysta od jakiegoś czasu z Wilo ?
-
Tylko, kto kładzie aktualnie styropian z lamdą 0,045? Szkoda na to pieniędzy. Lepiej taki niż żaden - to chyba tak nie działa.
- 17267 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Co to ma za znaczenie, czy to polano, czy paleta pocięta na wymiar, żeby weszło/a do kotła? Wszystko się spali. To dalej śmieciuchy z palnikiem i certami :). Wszystko w nich się spali razem z oponami. Oczywiście "opony" to taki symbol, że w takich kotłach można spalić każdy śmieć. Do kotłów HG są zalecane bardzo grube polana. Nie powinno w nich się palić cienkimi - może dojść do przegrzania kotła, czy tam blach... Coś mi tak kiedyś się "przeczytało". -
Na przywitanie długo oczekiwanej odwilży, wirtuoza gitary Summer Song Joe Satrianiego ?
-
?
-
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Nie jest taka sama. Może reszta wymiarów jest taka sama, ale nie wymiar 375 mm. Na rysunku technicznym wychodzi na to, że wymiary tylko od 15-tki. A, że oni przypisali wymiary też dla 11 kw to pewnie błąd. Z racji tego, że 15 kW ma większą powierzchnię wymiennika płytowego to wymiennik został wydłużony. To automatycznie komora załadowcza się wydłużyła. Wersja 11 kW to taka skrócona(obcięta) 15-tka imho. Ja bym bral 15 kW do bufora, bo po co 11? Do 11 kW bufor 400 litrów - bez sensu taki bufor. Niektórzy bojlery mają większe... -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
@piotrek06 Kup sobie odkurzacz kominkowy. Świetna sprawa, polecam. Nie rozpylasz całego syfu popiołowego po kotłowni ani po kotle. Ja nawet popiół z popielnika wciągam do odkurzacza - w sensie zbieram zgrubnie szufelką a resztę odkurzaczem. Z palnika też wciągam popiół odkurzaczem. -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Czyli 15-tka ma o wiele większą komorę załadowczą niż 11 kW. W sumie logiczne. Chociaż różnie to może być i ich typoszeregami. -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
4,5 godziny to niesamowity wynik przy nominalnej pracy. Wygląda na to, że 15-tka ma większą komorę załadowczą niż 11 kW, albo palisz twardym drewnem. U nas jak były mrozy po -30 to na sośnie uzyskiwałem max stałopalność 2 godziny a kocioł pracował jakby ładował bufor. Przy zerze na zew. stałapalność max 3 godziny - jeszcze leży na dnie rusztu żar. Wiadomo, sosna to miękkie drewno, szybko się spala. Jakiej max długości mieszczą Ci się polana? W 11 kW już przy 29 cm zaczyna robić się ciasno a przy 29,5 zaczyna się polano klinować. -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
@piotrek06 Jednym zasypem udaje Ci się naładować bufor 800 litrów? -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Jestem z pierwszych użytkowników Setlansa na forum. Nigdzie o nim nie czytałem, bo nikt tego kotła nie opisał. Kupiłem go w ciemno i raczej mało by mnie interesowały czyjeś opinie. Mam zawsze swoje zdanie - bardziej mnie interesował opis techniczny kotła i jak dużą ma komorę załadowczą pod drewno. Kotły to subiektywne opinie. Do tego każdy kocioł pracuje w różnym warunkach - ukształtowanie terenu, jaki komin, ciąg kominowy, szczelność kocioł-komin, itd. Może i tak. Tak, czy siak jak prawidłowo jest ustawione PP i PW i drewno non-stop dotyka rusztu żeliwnego to z komina wylatuje tylko gorące powietrze. Albo niewidoczne węglowodory... tak też może być. Brak cząstek stałych w postaci dymu. To już chyba dobrze? -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Mało taniej dałeś za Setlansa od nowego Atmosa w podstawowej wersji. Atmos ma fabrycznie wentylator wyciągowy, bo musi mieć. Łatowość układania polan, do tego mieszczą się olbrzymie polana i w dużej ilości. Co tu trzeba chcieć więcej? Do tego dopala gazy z których mamy ekstra energię cieplną. Ja nie wierzę w dopalanie gazów w DS. Może w MPM w tym wirowym palniku, ale nie w Setlansie, czy innych DS z palnikami. -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Przecież Ogniwo DS to jeszcze bardziej hardcorowy węglak z miniaturkową komorą załadowczą. To już idź bardziej w żeliwnego Viadrusa U22 Economy dla drewna - podobno nie wymaga dużego ciągu kominowego. W ogóle kotły zasypowe DS z roku na rok będą znikać z rynku polskiego. Kwestia czasu jak zostaną zakazane. Nie ma nad nimi kontroli - można palić co się chcę od plastiku po opony i na nic tu jakieś 5 klasy i Ecodesign. To co wrzucisz to się spali - aby był dobry ciąg kominowy. W ogóle to cyrk z tą 5 klasą i Ecodesign w kotłach zasypowych. Wystarczy, że w takim kotle zawieszą się polana, albo źle się ułożą podczas spalania i opadania i z komina wali jak z parowozu. ? Jak dobrze się spala to fakt faktem z komina nie ma dymu. Tego w Kostrzewie nie miałem - nie ważne jak mocno w niej paliłem to zawsze kopciła. W Setlansie nawet nie ma dymu ani żadnej "białej" pary wodnej z komina. Zerkałem z ciekawości w te mrozy co były u nas w podlaskim do -35 w nocy i -20 w dzień. Nic z komina nie parowało w postaci niby tzw. "pary" wodnej. -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Ja bym brał Atmosa jak ktoś oddawał. Nigdy bym się nie zdecydował na DS mając bufor. W Setlansie pewnie kwestia czasu jak ten cały palnik ceramiczny też popęka i się rozleci, bo widać, że został stworzony z gównolitu - ten odlewany beton żaroodporny jak w MPM i pewnie innych kotłach. Wszystko tanim kosztem. Tę kupę złomu MPM chcesz wziąć do drewna? Jak tam w ogóle nie ma komory załadowczej dla drewna. MPM to węglak. -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
W każdym DS palenie drewnem to jakieś zasady do spełnienia. W DS nie da się byle jak wrzucić drewna i sobie się pali. W DS drewno się układa. DS do drewna to trochę pomyłka. DS były stworzone raczej do węgla. @piotrek06 czemu nie kupiłeś Atmosa? W ogóle Twój wybór kotła na paliwo stałe do nowego domu to jakaś totalna pomyłka. Drewno mogłeś zawsze sprzedać nawet porąbane i niech ktoś inny tym się bawi. U mnie trochę jest inna sytuacja. Dom nieocieplony, totalny durszlak energetyczny. Ogromne ilości własnego drewna do dyspozycji. Ja nie mam miejsca na bufor w kotłowni, więc każdy kocioł HG odpada. Musi być DS. -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Za dużo, nie 2-3 cm a 2-3 milimetry, max 5 mm. Przy takim otwarciu(2-3 cm) wychładzasz spaliny. Chociaż to trzeba dobrać eksperymentalnie. Ja przy rozpalaniu zrezygnowałem z krótkiego obiegu. Jak dobrze ciągnie na zamkniętym obiegu nie trzeba go otwierać przy rozpalaniu. Też niedobrze. Puszczanie zbyt dużej ilości powietrza nie jest dobre. To też trzeba eksperymentalnie ustawić. Finalnie z komina nie powinno być żadnego dymu. Jedynie, gorące pulsujące powietrze. Wygląda jakby się nie paliło. Jak coś zaczyna dymić to albo zawiesiły się polana i wiszą w powietrzu, albo źle ułożyły się polana podczas opadania i są puste przestrzenie między polanami. Tak naprawdę całym problemem były zawirowywacze - one są w ogóle źle zrobione moim zdaniem. Teraz musisz nauczyć się palić w takim kotle i być cierpliwym dla dolniaka. Już nic więcej nie zdziałasz. Ja nie mam ochoty zrobić fotki, ale jak chcesz @piotrek06 możesz pokazać forumowiczom jak wyglądają z tego kotła zawirowywacze(złożone razem). O ile dobrze pamiętam to "cudo" praktycznie zaślepia cały wymiennik od czoła. Są chyba 2 albo 4 otwory przez które musi przecisnąć się powietrze... To chyba trzeba mieć komin fi200 o wysokości 20 metrów i najlepiej dodatkowo wentylator wyciągowy. Po oględzinach zawirowywaczy od razu je wywaliłem przed pierwszym odpaleniem. Nawet nie wiem, jakby z nimi się paliło - pewnie byłaby taka sama sytuacja jak u @piotrek06 -
Pisałem to już wiele postów wcześniej, że wełna powinna dotykać membrany moim zdaniem mimo, że kompletnie na tym się nie znam. Tylko tak na logikę to brałem. Załóżmy, że jest szczelina wentylacyjna między membramą a wełną i wykropli się woda na wełnie pod membraną. Ta woda nie odparuje przez membranę mimo, że membrana jest paroprzepuszczalna. Mało tego od tej wody membrana od strony wewnętrznej zrobi się pewnie mokra/wilgotna. Załóżmy, że wichry nie hulają przez szczelinę wentylacjną między wełną a membraną, albo nieprawidłowo zrobiony nawiew i wywiew szczeliny wentylacyjnej - w ogóle jak te nawiewy i wywiewy się robi? Gdy wełna będzie dotykać membrany to nawet jak w wełnie pojawi się wilgoć to jak napisałeś poprzez dyfuzyjność styku membrany z wełną non-stop wilgoć będzie odparowywana poprzez wentylację nad membraną. Styk wełny z membraną będzie miało tę samą temperaturę zawsze - nie będzie nigdy punktu rosy? Tutaj cały pic polega na tym, żeby wełna z membraną się dotykały dla prawidłowego odprowadzenia wilgoci poprzez membranę. W każdym razie tak mi się wydaje. Tak, @plasticfun? ?
-
Można to sobie iść kupić czekoladę z 85% zawartością kakao. Można nie jest określeniem inżynierskim - to nie jest jednoznaczne.
-
Nie trzeba, czy nie należy? ?
-
Nie szkodzi, taka wilgoć z powietrza z wełny odparuje prędzej, czy później. To nie to samo, co zalanie wełny wodą, albo permanentne kapanie wody na wełnę punktowo. Folia od strony wewnętrznej na pewno fajna sprawa, ale czy potrzebna? Może tak, może nie. @plasticfun Lepiej mi powiedz, czy powinna być szczelina wentylacyjna między membraną a wełną. Można pier... dostać od różnych zdań tzw. fachowców, nawet z inż. przed nazwiskiem w tej dzidzinie. Przy pełnym deskowaniu sytuacja jest jasna, tutaj nie podlega dyskusji, musi być szczelina wentylacyjna między deskami a wełną. Gdy nie mamy pełnego deskowania już zdania są podzielone. W poście #54 wkleiłem dość ciekawy rysunek z opisem. Według aktora tego rysunku i szerszego tekstu nawet nie wolno robić szczeliny między membraną wysokoparoprzepuszczalną a wełną.
-
Nie ma chyba znaczenia, czy poddasze jest wykończone, czy nie. Poza tym nie każdy wykańcza poddasze, nie każdy zabudowuje ostatnią wartwę wełny między krokwiami. Tutaj ewidentnie widać, że wełna została wychłodzona i nie od mrozu, tylko od wiatru. Wełna sama z siebie nie jest izolatorem, tylko uwięzione w niej powietrze. Ruch powietrza w wełnie to jakby tej wełny nie było. Zgadza się?