Droższy od firemax i nie występuje na liście ZUM.
-
Wybór kotła z podajnikiem Pomóc przy wyborze kotła pellet/ekogroszek
Tuptus odpowiedział(a) na mariusz90 temat w Kotły z podajnikiem
Z tego opisu kompletnie nic nie wynika, za mało danych - kup to na co cię stać (czarne złoto się kończy i będzie coraz droższe, rozważ pellet). 38° ? - konopie będziesz hodował? 🧐 Zrób najpierw sobie audyt na https://cieplo.app/. -
Dotacja na termomodernizację budynku przysługuje tylko wtedy jeśli źródło ogrzewania spełnia normę Eco. I nie ma od tego odstępstw. Kupując mpm czy tekle Classico (albo inny kocioł) musi być wyszczególnione że spełnia normę Eco tylko i wyłącznie do spalania drewna. Zapomnij o węglu. A to czym później będziesz palił to już twoja sprawa.
-
Pytasz o dobry kocioł dwupaliwowy i dostałeś odpowiedź. Jak nie te kotły to bierz PC. Masz jeszcze wynalazki takie jak np. Rakoczy firemax i tego typu podobne (poszukasz a znajdziesz) dedykowany do pelletu, ale po małej modyfikacji można jechać na drewnie.
-
Wysoka półka Hargassner KOMBI, Windhager DuoWin.
-
Przy takim zamyśle grzania to możesz rozważyć MPM lub Tekla Classico. Ale najpierw zrób to co powyżej napisał Matejko1.
-
Obowiązkowa wymiana kotła na paliwa stałe Czy muszę wymieniać swój kocioł?
Tuptus odpowiedział(a) na Robert95 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Województwo podkarpackie - 1 stycznia 2024 r. kotły bezklasowe eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji, - 1 stycznia 2026 r. kotły bezklasowe eksploatowane do 5 lat od daty produkcji, - 1 stycznia 2028 r. pieca na węgiel o klasie poniżej 5. Poszukaj w necie informacji bo jeszcze są w mocy lokalne uchwały antysmogowe. -
Wybór kotła zgzowującego do małej kotłowni Albo Atmos, albo... Nic nie wejdzie.
Tuptus odpowiedział(a) na Tuptus temat w Kotły zasypowe
Wszystko jest w necie, ewentualnie można pobrać sobie DTR ze strony heiztechnik i są rysunki, wymiary i przekroje. Fotek nie wstawię bo kocioł teraz pracuje, ew. jutro przed rozpaleniem mogę cyknąć zdjęcia. Jak coś to proszę pisać.😉 -
Wybór kotła zgzowującego do małej kotłowni Albo Atmos, albo... Nic nie wejdzie.
Tuptus odpowiedział(a) na Tuptus temat w Kotły zasypowe
Nie mam zamiaru, niższa temperatura spowoduje znane problemy w kominie, głównie chodzi o kondensat. Kociołek fajny i nie bez przyczyny "inżyniery" z hargasnera tak wykombinowali z temp. spalin. Sonda działa dobrze pokazując ok 5% do 7.5% tlenu podczas spalania. -
Wybór kotła zgzowującego do małej kotłowni Albo Atmos, albo... Nic nie wejdzie.
Tuptus odpowiedział(a) na Tuptus temat w Kotły zasypowe
Tak, temp spalin potrafi dojść do 240°, ale przez chwilę i spada do 215° . Macałem czopuch i był chłodniejszy niż przy starym Defro jak paliwem drewnem. Generalnie to kocioł idioto odporny, nie udało mi się przekroczyć 84° choć usilnie próbowałem. Bufory mam nabite do 81° i CWU do 72°, na dom idzie ok 52° od 10 godzin. Jeszcze go testuję.😉 -
Wybór kotła zgzowującego do małej kotłowni Albo Atmos, albo... Nic nie wejdzie.
Tuptus odpowiedział(a) na Tuptus temat w Kotły zasypowe
Ja już po 3 paleniu w Smart HTV 23 i jak na razie nieźle to działa. Instalacja jeszcze czasami się odpowietrza, dziś dobijam na maxa bufory wraz z odbiorem na CWU i chałupę 160m i poszło 1.5 wsadu jesiona przez 6.5 godziny. Zobaczę na ile czasu to starczy.😁 -
Eksperymantalna samoróbka na gruncie
Tuptus odpowiedział(a) na szpenio temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dobra robota. Jak byś to zlecił jakiejś firmie to pewnie kosz z 40k.🫣 -
Że też wam się chce bawić w takie pomiary, ważenie, czasy, temperatury, procenty. Wiem, wiem, każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma.😁
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
No i mnie też trzeba "pokłon złożyć" aby popatrzeć sobie przez judaszka na płomień, lub cyknąć fotkę. W Caldo nie ma czujnika temperatury spalin zamontowanego fabrycznie? 🫤
-
I cena też się zrobi "ełropejska". 🤪
-
Tekla będzie mniej absorbującym kotłem w sterowaniu z uwagi na obecność sondy. Nie wiem czy jednym wsadem naładujesz bufory. Chociaż ja u siebie HTV23 kW nabijam jednym wsadem 1600 l z równoczesnym grzaniem powierzchni 160 m i CWU 300 l. Też kiedyś rozważałem zakup Pirovac ale niestety za głęboki kocioł na moją kotłownię.
- 27 odpowiedzi
-
Czyli wychodzi na to że mając kocioł MPM należy przeprowadzić się do kotłowni aby ciągle regulować PP i PW.🤪
- 4860 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Wizjer to trochę na wyrost powiedziane, bardziej judasz do filowania. 😁 Szkoda że pacjent "zero" się nie wypowiedział na temat tego otworku. 🤔
-
A to nie widać przez niego płomienia ?
-
Widać na zdjęciach że w dolnych drzwiczkach jest jakiś judasz, więc strzelam że podgląd jest.😉
-
No i pięknie, będziesz pan zadowolony. A ten czujnik temp. spalin to w czopuch instaluj, bo na wierzchu to będzie przekłamywać.
-
Pewnie nie sprawdza bo kasy na to nie ma, ale tu chodziło głównie o to że są zastrzeżenia do kotłów które są na liście zum o jest prawdopodobne że producent zostanie zobligowany do poprawek lub wylecą z listy.
-
Uważaj na te modele kotłów na paliwa stałe Wśród zbadanych 10 modeli kotłów 4 miały nieprawidłowości, z czego 2 przypadki dotyczyły wyłącznie kwestii formalnych (FENIKS UNI 24 i KW-ECO Lider 9) , a dokładnie błędnie sporządzonych deklaracji zgodności i braków w instrukcji obsługi. Badania laboratoryjne wykazały zaś, że 2 modele (Ferroli Bio Pellet Pro 18 kW i Ferroli Bio Pellet Pro 24 kW) nie spełniają wymogów dotyczących sezonowej efektywności energetycznej. Ich wydajność była niższa niż zadeklarowana przez producentów, co mogło prowadzić do większych kosztów eksploatacji. Trwają postępowania administracyjne, które mogą zakończyć się wycofaniem z obrotu kwestionowanych urządzeń. Źródło: UOKiK, farmer.pl
-
Żadnym zaworem kulowym nie wyregulujesz tak sobie CWU aby było dobrze i bezpiecznie. Zamontuj najprostszy termostatyczny, np Afriso.
- 4860 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Jak na razie brak "pacjenta zero" i to są tylko domysły co i jak będzie działać, jak długo i jak trzeba będzie poprawiać fabrykę. Na pewno wśród kotłów HG z dyszą w podłodze jest to niezła cena, jeszcze niezła, bo taniej nie bedzie.