Wg różnicy gęstości- poniżej jak się liczy ciśnienie w inst grawitacyjnej - mat edukacyjne dla studentów.

 

 

Ciśnienie czynne w ogrzewaniu grawitacyjnym określa się ze wzoru: 

Δp cz  = h g ( ρ p  – ρ z ), Pa                     
w którym: 
h  - różnica poziomów środka grzejnika i środka źródła ciepła, m
g  - przyspieszenie ziemskie, m/s 2 
ρ p  - gęstość wody o temperaturze obliczeniowej powrotu do źródła ciepła, kg/m 3 
ρ z   - gęstość wody o temperaturze na wyjściu ze źródła ciepła, kg/m 3 

Wzór  ten  dotyczy  obliczeń  instalacji  z  rozdziałem  dolnym,  przy  założeniu  upraszczającym
braku schłodzeń czynnika grzejnego w przewodach instalacji. Przy innych układach geometrii
prowadzenia  przewodów  instalacji  niezbędne  staje  się  również  uwzględnienie  dodatkowego
wpływu  schłodzenia  czynnika  grzejnego  na  poszczególnych  odcinkach  obliczeniowych
instalacji (działkach) 

Tablica  Gęstość wody w zależności od jej temperatury

t,  o C           10          20          30          40          50          60          70          80          90          95          100
ρ, kg/m 3    999,73   998,23   995,67   992,24   988,07   983,24   977,81   971,83   965

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Jeśli grzejniki są krótkie to spoko jeśli długie to ten nowy może słabiej grzać (grawitacja to też pompka )woda płynie tam gdzie ma lżej ..poz Hermogenes

Czyli z tego co tu piszesz mozna to podłączyć i bedzie grzało:) Bo chciałbym to juz zrobić a nie chce jakiegos łędu zrobić:)