Dzień Dobry mam kotłownie wykonaną jak na zdjęciu posiadam zawór 4 drogowy ESBE planuje teraz podpięcie siłownika oraz sterownika firmy tech st-430 i z tad moje pytanie jak podpiąć ten sterownik tzn czy pompą sterować sterownikiem z pieca czy ze sterownika zaworu, i gdzie umieścić na której róże czujnik powrotu czy na tej co na zdjeciu jest termometr i ostatnie pytanie jak oceniacie instalacje czy dobrze wykonana.

post-27131-0-30581300-1313084686_thumb.jpg

Edytowane przez mati82
Opublikowano

Dzień Dobry mam kotłownie wykonaną jak na zdjęciu posiadam zawór 4 drogowy ESBE planuje teraz podpięcie siłownika oraz sterownika firmy tech st-430 i z tad moje pytanie jak podpiąć ten sterownik tzn czy pompą sterować sterownikiem z pieca czy ze sterownika zaworu, i gdzie umieścić na której róże czujnik powrotu czy na tej co na zdjeciu jest termometr i ostatnie pytanie jak oceniacie instalacje czy dobrze wykonana.

Witam,

 

Obojętne którym sterownikiem załączasz pompę - wszystko zależy od tego co który sterownik w tym zakresie potrafi. Najczęściej podpina się pompę do sterownika kotła, bo potrafi on ją wyłączyć gdy kocioł wygaśnie.

Są też takie przypadki, że pompę podpina się w takiej konfiguracji do... sterownika pokojowego, który potrafi nią tak sterować, że różne cuda można osiągnąć - np. stałą temperaturę w mieszkaniu (a nie histereza, która czeka aż się odpowiednio wychłodzi).

 

Termometr powrotu na rurze, która wychodzi z samego dołu kotła, w miarę blisko kotła (jeśli Twój zawór temu podoła).

 

Instalację ciężko ocenić, bo na zdjęciu niewiele widać.

Estetyka ok, ale np. jakieś ocynki tam widzę i nie wiem z jakiej okazji się tam wzięły...

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

To w przypadku gdybyś chciał chronić powrót.

Chodzi o to, że w obwodzie kotłowym grawitacyjnym temperatura wody na różnych wysokościach może mieć znacząco różną wartość.

To zależy w dużej mierze od tego jakiego rozmiaru jest zawór 4D.

Jeśli np. zawór jest za mały w porównaniu z obciążeniem kotła, to grawitacja będzie zanikać, co doprowadza do zbyt niskich temperatur na powrocie. Sterownik zamyka wtedy zawór aby nagrzać powrót.

Ale jak zamknie, to nie grzeje grzejników.

W efekcie zamykanie może być tak częste, że nie będzie można nagrzać pomieszczeń jednocześnie chroniąc powrót.

 

W takich wypadkach najszybsze jest [bo zimno w domu!] zaprzestanie ochrony powrotu, obniżenie temp. ochrony powrotu lub czasami przeniesienie czujnika w wyższe, cieplejsze miejsce.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano (edytowane)

Kolego czy zawór różnicowy masz zamontowany na jednym poziomie co pompa C.O. bo nie widzę i czy spełni swoje zadanie w tej pozycji :mellow:, więc co będzie z grawką. Podaję linę do schematu gdzie jest to pokazane włącznie z przepływami i właśnie z tak zamontowanymi zaworami różnicowymi pójdzie Ci to wtedy także grawitacyjnie ;). Ogólnie to widzę u Ciebie kociołek tej firmy z której stron jest schemacik, uważam iż bardzo przystępny. Pozdrawiam.

http://www.defro.pl/...emat-instalacji

Edytowane przez Robocik
Opublikowano

Witam.

Jeśli podłączenie jest jak piszesz takie jak na schemacie to musi działać poprawnie.Jesli chodzi o sterowanie zaworem 4d to nie licz na jakieś kolosalne oszczędności bo ich raczej nie będzie .Ja w pierwszym roku sterowałem zaworem ręcznie i nie było żle poprostu czasem trzeba zejść do piwnicy .Na kolejną zimę zamontowałem sterowanie tzn. siłownik zaworu +regulator pogodowy +termostat pokojowy i to chodzi ładnie jest wygodne ale radykalnych oszczędności opału raczej nie widzę.

Opublikowano

Witam

Regulator pogodowy UMS4P firmy KEY(teraz już mają chyba lepszy UMS 4PRh) +termostat pokojowy EMOS 015VSE +siłownik zaworu .Całość ok.550 zł (siłownik używany )Sam termostat pokojowy nie wystarczy .To regulator pogodowy kręci siłownikiem zaworu 4d i jeśli już chcesz jeden regulator to wystarczy tylko pogodowy.

Opublikowano

Witam,

 

Wystarczy sam pokojowy, tylko musi być odpowiedni, taki co siłownikiem potrafi sterować.

Ostatnio tu doktoryzowaliśmy się na sterowniku pokojowym firmy insbud. Podejście znacznie ciekawsze niż w klasycznym (opisanym powyżej).

Sterownik za pomocą algorytmu PID stara się utrzymać ustawioną temperaturę w pomieszczeniach sterując od razu zaworem 3D/4D (robi to lepiej niż pokojowy z histerezą podpięty do sterownika mieszacza).

Nie ma on funkcji ochrony powrotu, ale kto ją potrafi realizować, jak zawory 4D stosuje się dziś 1cal ...

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Witam.

Nie śledziłem ostatnio tematów regulatorów dlatego może nie jestem tak do końca w temacie .Ja jak szukałem takich rozwiązań to jeszcze nic takiego nie znalazłem.

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Dzień Dobry mam kotłownie wykonaną jak na zdjęciu posiadam zawór 4 drogowy ESBE planuje teraz podpięcie siłownika oraz sterownika firmy tech st-430 i z tad moje pytanie jak podpiąć ten sterownik tzn czy pompą sterować sterownikiem z pieca czy ze sterownika zaworu, i gdzie umieścić na której róże czujnik powrotu czy na tej co na zdjeciu jest termometr i ostatnie pytanie jak oceniacie instalacje czy dobrze wykonana.

 

czy jest podłączona grawitacyjnie ? bo wciąż borykam się czy montować czy nie zawór 4 d

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam. Ze zdjęcia instalacji widzę (nie wykluczam omyłki), że zawór 4-drogowy to 32. Obwód kotłowy (no trudno powiedzieć, czy nie udało by sie zmniejszyć ilośc kolanek) jest wykonany przekrojem 32, a dalej instalacja miedź 28mm. Bardzo dobrze. Tylko filtr obróciłbym o 90 stopni, do dołu. I teraz zależnie jaka to instalacja: starego typu z dużą ilością wody w zładzie - nie ma sensu stosować sterowania elektrycznego zaworem 4-drogowym. Wystarczy ustawić ręcznie i zapewniam, że to bardzo stabilnie pracuje. Ale gdy instalacja jest nowoczesna z mała ilościa wody w zładzie, można zastosować elektryczną regulację. Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.