mati82 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 #1 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 (edytowane) Dzień Dobry mam kotłownie wykonaną jak na zdjęciu posiadam zawór 4 drogowy ESBE planuje teraz podpięcie siłownika oraz sterownika firmy tech st-430 i z tad moje pytanie jak podpiąć ten sterownik tzn czy pompą sterować sterownikiem z pieca czy ze sterownika zaworu, i gdzie umieścić na której róże czujnik powrotu czy na tej co na zdjeciu jest termometr i ostatnie pytanie jak oceniacie instalacje czy dobrze wykonana. Edytowane 11 Sierpnia 2011 przez mati82 Cytuj
mati82 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Autor #2 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 nikt nie jest w stanie odpowiedziec Cytuj
vernal Opublikowano 12 Sierpnia 2011 #3 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Dzień Dobry mam kotłownie wykonaną jak na zdjęciu posiadam zawór 4 drogowy ESBE planuje teraz podpięcie siłownika oraz sterownika firmy tech st-430 i z tad moje pytanie jak podpiąć ten sterownik tzn czy pompą sterować sterownikiem z pieca czy ze sterownika zaworu, i gdzie umieścić na której róże czujnik powrotu czy na tej co na zdjeciu jest termometr i ostatnie pytanie jak oceniacie instalacje czy dobrze wykonana. Witam, Obojętne którym sterownikiem załączasz pompę - wszystko zależy od tego co który sterownik w tym zakresie potrafi. Najczęściej podpina się pompę do sterownika kotła, bo potrafi on ją wyłączyć gdy kocioł wygaśnie. Są też takie przypadki, że pompę podpina się w takiej konfiguracji do... sterownika pokojowego, który potrafi nią tak sterować, że różne cuda można osiągnąć - np. stałą temperaturę w mieszkaniu (a nie histereza, która czeka aż się odpowiednio wychłodzi). Termometr powrotu na rurze, która wychodzi z samego dołu kotła, w miarę blisko kotła (jeśli Twój zawór temu podoła). Instalację ciężko ocenić, bo na zdjęciu niewiele widać. Estetyka ok, ale np. jakieś ocynki tam widzę i nie wiem z jakiej okazji się tam wzięły... Pozdrawiam. Cytuj
mati82 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Autor #4 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Dzieki za odpowiedz co ma znaczyć stwierdzenia "jeśli Twój zawór temu podoła" Cytuj
vernal Opublikowano 15 Sierpnia 2011 #5 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 To w przypadku gdybyś chciał chronić powrót. Chodzi o to, że w obwodzie kotłowym grawitacyjnym temperatura wody na różnych wysokościach może mieć znacząco różną wartość. To zależy w dużej mierze od tego jakiego rozmiaru jest zawór 4D. Jeśli np. zawór jest za mały w porównaniu z obciążeniem kotła, to grawitacja będzie zanikać, co doprowadza do zbyt niskich temperatur na powrocie. Sterownik zamyka wtedy zawór aby nagrzać powrót. Ale jak zamknie, to nie grzeje grzejników. W efekcie zamykanie może być tak częste, że nie będzie można nagrzać pomieszczeń jednocześnie chroniąc powrót. W takich wypadkach najszybsze jest [bo zimno w domu!] zaprzestanie ochrony powrotu, obniżenie temp. ochrony powrotu lub czasami przeniesienie czujnika w wyższe, cieplejsze miejsce. Pozdrawiam. Cytuj
mati82 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Autor #6 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Dziękuję za konkretną odpowiedz Cytuj
Robocik Opublikowano 16 Sierpnia 2011 #7 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 (edytowane) Kolego czy zawór różnicowy masz zamontowany na jednym poziomie co pompa C.O. bo nie widzę i czy spełni swoje zadanie w tej pozycji :mellow:, więc co będzie z grawką. Podaję linę do schematu gdzie jest to pokazane włącznie z przepływami i właśnie z tak zamontowanymi zaworami różnicowymi pójdzie Ci to wtedy także grawitacyjnie ;). Ogólnie to widzę u Ciebie kociołek tej firmy z której stron jest schemacik, uważam iż bardzo przystępny. Pozdrawiam. http://www.defro.pl/...emat-instalacji Edytowane 16 Sierpnia 2011 przez Robocik Cytuj
mati82 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Autor #8 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 u mnie było robione własne według tego schematu zobaczymy jak to bedzie działać Cytuj
mati82 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor #9 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Cały czas sie zastanawiam czy zakładać sterowanie do zaworu 4 drogowego bo wydatek jest dosc spory ok 700 zł siłownik + sterownik Cytuj
Xawer Opublikowano 19 Sierpnia 2011 #10 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Witam. Jeśli podłączenie jest jak piszesz takie jak na schemacie to musi działać poprawnie.Jesli chodzi o sterowanie zaworem 4d to nie licz na jakieś kolosalne oszczędności bo ich raczej nie będzie .Ja w pierwszym roku sterowałem zaworem ręcznie i nie było żle poprostu czasem trzeba zejść do piwnicy .Na kolejną zimę zamontowałem sterowanie tzn. siłownik zaworu +regulator pogodowy +termostat pokojowy i to chodzi ładnie jest wygodne ale radykalnych oszczędności opału raczej nie widzę. Cytuj
mati82 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Autor #11 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 ile kosztował cie ten zestaw i jaki masz reg pogodowy i termostat pokojowy a czy sam termostat pokojowy by nie wystarczył Cytuj
Xawer Opublikowano 20 Sierpnia 2011 #12 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Witam Regulator pogodowy UMS4P firmy KEY(teraz już mają chyba lepszy UMS 4PRh) +termostat pokojowy EMOS 015VSE +siłownik zaworu .Całość ok.550 zł (siłownik używany )Sam termostat pokojowy nie wystarczy .To regulator pogodowy kręci siłownikiem zaworu 4d i jeśli już chcesz jeden regulator to wystarczy tylko pogodowy. Cytuj
vernal Opublikowano 20 Sierpnia 2011 #13 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Witam, Wystarczy sam pokojowy, tylko musi być odpowiedni, taki co siłownikiem potrafi sterować. Ostatnio tu doktoryzowaliśmy się na sterowniku pokojowym firmy insbud. Podejście znacznie ciekawsze niż w klasycznym (opisanym powyżej). Sterownik za pomocą algorytmu PID stara się utrzymać ustawioną temperaturę w pomieszczeniach sterując od razu zaworem 3D/4D (robi to lepiej niż pokojowy z histerezą podpięty do sterownika mieszacza). Nie ma on funkcji ochrony powrotu, ale kto ją potrafi realizować, jak zawory 4D stosuje się dziś 1cal ... Pozdrawiam. Cytuj
Xawer Opublikowano 20 Sierpnia 2011 #14 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Witam. Nie śledziłem ostatnio tematów regulatorów dlatego może nie jestem tak do końca w temacie .Ja jak szukałem takich rozwiązań to jeszcze nic takiego nie znalazłem. Cytuj
mati82 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Autor #15 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Czyli sam pokojowy wystarczy a jaki polecicie i tak sie zastanawiam czy to instalowac 700 zł to tona wegal Cytuj
vernal Opublikowano 25 Sierpnia 2011 #16 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Poczytaj sobie na stronie insbudu jak to działa i możesz taki albo podobny zainstalować. Co ma tona węgla do tego? Nad czym myślisz? Cytuj
mati82 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Autor #17 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 No 700 zł musze dac za osprzet do zaworu za to mam tone wegla na zime i dlatego zastanawim sie czy wchodzic w koszty czy załozenie streowania warte jest 700 zł Cytuj
vernal Opublikowano 25 Sierpnia 2011 #18 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Siłownik+rzeczony sterownik - jakie masz ceny? Cytuj
mati82 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Autor #19 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 320 siłownik + 300 sterownik + regulator pogodowy spora suma Cytuj
vernal Opublikowano 27 Sierpnia 2011 #20 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Przy tym sterowniku nie stosuje się regulatora pogodowego, jest niepotrzebny. Cytuj
darecki2308 Opublikowano 26 Grudnia 2011 #21 Opublikowano 26 Grudnia 2011 Dzień Dobry mam kotłownie wykonaną jak na zdjęciu posiadam zawór 4 drogowy ESBE planuje teraz podpięcie siłownika oraz sterownika firmy tech st-430 i z tad moje pytanie jak podpiąć ten sterownik tzn czy pompą sterować sterownikiem z pieca czy ze sterownika zaworu, i gdzie umieścić na której róże czujnik powrotu czy na tej co na zdjeciu jest termometr i ostatnie pytanie jak oceniacie instalacje czy dobrze wykonana. czy jest podłączona grawitacyjnie ? bo wciąż borykam się czy montować czy nie zawór 4 d Cytuj
mati82 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Autor #22 Opublikowano 27 Grudnia 2011 nie układ działa na pompkach, jeśli 4d to tylko ze sterowanie bez mija sie z celem Cytuj
9ą9 Opublikowano 6 Stycznia 2012 #23 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Witam. Ze zdjęcia instalacji widzę (nie wykluczam omyłki), że zawór 4-drogowy to 32. Obwód kotłowy (no trudno powiedzieć, czy nie udało by sie zmniejszyć ilośc kolanek) jest wykonany przekrojem 32, a dalej instalacja miedź 28mm. Bardzo dobrze. Tylko filtr obróciłbym o 90 stopni, do dołu. I teraz zależnie jaka to instalacja: starego typu z dużą ilością wody w zładzie - nie ma sensu stosować sterowania elektrycznego zaworem 4-drogowym. Wystarczy ustawić ręcznie i zapewniam, że to bardzo stabilnie pracuje. Ale gdy instalacja jest nowoczesna z mała ilościa wody w zładzie, można zastosować elektryczną regulację. Pozdrawiam. Cytuj