gonzo2 Opublikowano 27 Października 2011 #26 Opublikowano 27 Października 2011 Jestem zadowolony z ST 430.Spełnia swoją rolę. Natomiast regulator pokojowy może być zbędny przy dobrze dopasowanej krzywej. Ja mam zamontowany bo go miałem. Cytuj
mati82 Opublikowano 27 Października 2011 #27 Opublikowano 27 Października 2011 dzięki za odpowiedz chyba sie zdecyduje na sterowanie zaworem 4 drogowym Cytuj
mati82 Opublikowano 28 Października 2011 #28 Opublikowano 28 Października 2011 jeszcze jedno pytanie tak sie zastanawiałem i wydaje mi sie ze sterownik pokojowy jest niezbedny bo co w sytuacji kiedy na polu będzie 13 stopni a w domu 18 a chciałbym mieć 21 to chyba długo będzie trwało zanim w domu będzie taka temperatura bo na kaloryfery będzie puszczana cały czas taka sama temperatura a gdyby był pokojowy to wtedy wiadomo było by ze w domu jest niska temperatura i na kaloryfery szła by cieplejsza Cytuj
gonzo2 Opublikowano 28 Października 2011 #29 Opublikowano 28 Października 2011 Regulator pokojowy ma za zadanie tylko i wyłącznie nakazanie st 430 grzać lub nie, a temperaturę jaka ma iść na c.o. w zależności od ustawionej krzywej ustala st 430. Jeśli masz taką sytuację jak opisujesz to musisz podnieść wartości krzywej,całej lub dla temp.10 lub 20 st. Cytuj
vernal Opublikowano 28 Października 2011 #30 Opublikowano 28 Października 2011 Natomiast regulator pokojowy może być zbędny przy dobrze dopasowanej krzywej. Zwłaszcza jak zimą zaswieci słońce, albo wieje większy wiatr. Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 4 Listopada 2011 #31 Opublikowano 4 Listopada 2011 A napisz co robi sterownik jak w pokoju jest juz wymagana temp co robi z pompa co z zaworem 4d czy po osiagnieciu temp pokojowej dzieki termostatowi da sie obnizyc temp za zaworem np na 30 stopni Cytuj
gonzo2 Opublikowano 4 Listopada 2011 #32 Opublikowano 4 Listopada 2011 Nie wiem czy pytanie do mnie,ale u mnie jest tak,że w opisanej sytuacji st 430 obniża za zaworem temp na dom o ustaloną przeze mnie temperaturę.Pompa pracuje non stop. Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 4 Listopada 2011 #33 Opublikowano 4 Listopada 2011 A czym sie rozni st431 od st430? Cytuj
jjjanek1 Opublikowano 4 Listopada 2011 Autor #34 Opublikowano 4 Listopada 2011 (edytowane) W instrukcji mamy tak: UWAGA: jeżeli sterownik zaworu działa równocześnie na wspólnym obiegu ze sterownikiem kotła, pompę należy podłączyć ze sterownika kotła (wyjście pompy z regulatora ST-430 pozostanie bez podłączenia). Jeśli dobrze rozumiem to pompa pozostaje w sterowniku kotła? Nie rozumiem tylko dlaczego nie może być w st430? O ile obniżacie temp w przypadku sterowania pogodowo-pokojowego? Jeśli chodzi o mnie to mam dwie pompy jedną na powrocie kotła a drugą do cwu. Ze sterownika pieca odpiąłem Pompę Co i podłączyłem pod sterownik St-430 spisuje się bardzo dobrze. Temp w przypadku sterowania pogodowo-pokojowego obniżam o 3c Edytowane 4 Listopada 2011 przez jjjanek1 Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 7 Listopada 2011 #35 Opublikowano 7 Listopada 2011 jeszcze raz ponowie zapytanie czy ktos wie czym sie rózni st 430 od 431 bo nie wiem co by było lepszym rozwiazaniem z gory dzieki za info Cytuj
gonzo2 Opublikowano 7 Listopada 2011 #36 Opublikowano 7 Listopada 2011 Przeciez wystarczy chociaż pooglądac obrazki jednego i drugiego http://tech-controllers.com/tech-st431-produkty Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 7 Listopada 2011 #37 Opublikowano 7 Listopada 2011 (edytowane) to wiem ogldałem st431 lepszy design i lepszy wyswietlacz ale np. czy w tym 431 jest cos co powoduje ze jednak lepiej 430?? oczywisicie chodzi o jakies mozliwosci ustawien, parametry itd.. Pozdrawiam Edytowane 7 Listopada 2011 przez sarzyk Cytuj
yareka Opublikowano 7 Listopada 2011 #38 Opublikowano 7 Listopada 2011 Z instrukcji wynika że dodali sterowanie tygodniowe ale to można zrealizować za pomocą jakiegoś sterownika pokojowego w st-430. Dodana możliwość sterowania za pomocą modułów st-61 dodatkowymi 2 zaworami, ładniejszy wyświetlacz z zegarem i tyle. Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 10 Listopada 2011 #39 Opublikowano 10 Listopada 2011 witam no i mam st 431 musze przyznac ze jest suer działa znakomicie. Tylko do 100% szcześcia, do ideału jeszcze tylko jak by sie dało te pomiary przenieśc do mieszkania na jakims panelu lub w jakikolwiek sposób to by było...moze ktos z Was ma jakis pomysł jak to i czy to dało by sie zrobic? Pozdrawiam Cytuj
gonzo2 Opublikowano 10 Listopada 2011 #40 Opublikowano 10 Listopada 2011 (edytowane) Ale po co? p.s. Zrób przedłużki kabli i przenieś sterownik do mieszkania,ale nie wiem czy nie będzie jakiegoś przekłamania odczytów . Ile kosztował Sprawdzaliście poprawność wskazań czujników w st 430? Coś mi nie pasują wskazania na wylocie i na kotle.Różnica 4 st. Dzisiaj przepinam czujkę temp kotła na wyjście razem z st430. Edytowane 10 Listopada 2011 przez gonzo2 Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 10 Listopada 2011 #41 Opublikowano 10 Listopada 2011 mam kocioł w piwnicy i po prostu lubie wiedziec co sie dzieje z kotłem. ...takie zboczenie;) Watpie czy na takich długich kablach pomiary były by ok ze wzgledu na rezystancje. U mnie powrót kotła na pewno dobry pomiar co do temp za zaworem chyba jak sie nie myle sterownik zaniza o max 4 stopnie a temp zew chyba zawyza o 2-3 stopni ale dzisiaj sprawdze. Najbardziej mnie denerwuje bo przeciez jest w st431 RS by podłączyc reg pokojowy wystarczyło by przeciez te dane wysłac tym do regulatora który mogł by cos takiego wyswietlic:/ Cytuj
amber36 Opublikowano 10 Listopada 2011 #42 Opublikowano 10 Listopada 2011 Z rysunku to nie jest gniazdo RS tylko RJ ale myślę że jest tylko przeznaczone do podpięcia jakiegoś regulatora a nie do komunikacji z modemem lub komputerem , także jeżeli chcesz zrealizować podgląd w pokoju musisz dokupić jeszcze dodatkowo jakiś regulator pokojowy . Chyba już trochę kosztuje ten zestaw ? Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 10 Listopada 2011 #43 Opublikowano 10 Listopada 2011 nie no to ja wiem to jest RS w formie gniazda RJ45.Tak nazywaja magistrale komunikacyjna pomiedyz urzadzeniami i sa 2 rodzaje urzadzen np st 430 ma termostat pokojowy a st 431 termostat pokojowy z RS tu jest link do takiego regulatora: http://www.techsterowniki.pl/tech-st202-produkty wiec moze w pszyszłości ten st 431 bedzie miał taki panel jak w ww. linku to by było super Cytuj
rpc Opublikowano 10 Listopada 2011 #44 Opublikowano 10 Listopada 2011 (edytowane) regulator pogodowy działający z ST-431 to model ST-208i. Podłączenie poprzez RS. Masz możliwość odczytu i ustawień poszczególnych temperatur na wszystkich zaworach mieszających. Regulator obudową przypomina ten standardowy 208 zwróć uwagę na ostatnią literę to ona mówi o tym, że ten regulator działa z tym sterownikiem. Acha ST-208i to jedyny na dzień dzisiejszy regulator pogodowy który chodzi po RS ze sterownikiem ST431 Na stronach normalnie go nie ma trzeba pytać w TECH bądź u dystrybutorów niech dzwonią bo to mało na razie popularny produkt no i troszkę drogi. Cena na dzisiaj to ponad 300 zł. brutto z dostawą za szt. jak pytałem. Ps. Jakby ktoś chciał to mam od niego PDF Edytowane 10 Listopada 2011 przez rpc Cytuj
rpc Opublikowano 11 Listopada 2011 #45 Opublikowano 11 Listopada 2011 Załączam pdf do regulatora pokojowego ST-208i współpracującego ze sterownikiem ST-431 208i pokojówka.pdf Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 12 Listopada 2011 #46 Opublikowano 12 Listopada 2011 Witam serdecznie dziekuje bo o cos takiego wlasnie mi chodzilo mam jeszcze pytanie bo u mnie w poblizu nie ma dystrybutora sterownikow tech czy znacie miejsce gdzie wysylkowo kupie ww. Regulator pokojowy? Cytuj
gonzo2 Opublikowano 12 Listopada 2011 #47 Opublikowano 12 Listopada 2011 Zadzwoń do nich.Handlują produktami Techa.Też z Andrychowa. http://www.termoeko....-3-default.html Albo po prostu do przedstawiciela handlowego http://techsterownik.../tech2-handlowy Zamówisz telefonicznie u dystrybutora i masz paczke w domu http://techsterowniki.pl/tech2-mapa Cytuj
gonzo2 Opublikowano 12 Listopada 2011 #48 Opublikowano 12 Listopada 2011 Podajcie mi proszę ile wynosi przerwa pomiaru fabrycznie w st430 ,a ile macie? Cytuj
yareka Opublikowano 12 Listopada 2011 #49 Opublikowano 12 Listopada 2011 Ja mam 20s, fabryczna nie pamiętam. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 12 Listopada 2011 #50 Opublikowano 12 Listopada 2011 Przy priorytecie bojlera pompa c.o. nie działa i st430 otwiera mi zawór aby utrzymać zadaną.Po nagrzaniu bojlera i dość duzo otwartym zaworze spora masa wody z co wpada do kotła i z 60 spada na 50st. Też mialem próbkowanie co 15sek. i myślę aby zwiększyć przerwę pomiaru do powiedzmy 5 minut lub albo i podnieśc temp na kotle do 65 st aby szybciej nagrzać bojler. Jak z tym macie? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi