gfx Opublikowano 1 Lutego 2012 #76 Opublikowano 1 Lutego 2012 Wczoraj zrobiłem dokładne czyszczenie pieca od A do Z! zmieniły mi się trochę ustawienia. Przypomnę Dom lata 70, ok. 140m2 + Bojler 140L. Piec Krzystał tłok 20KW sterownik Menuet ver. tłok. Temperatura kotła 68st dochodzi do 78st. Temperatura CWU. - 50st Czas Pauzy Podajnika - 275sec. Czas Oczekiwania - 5 min. Krotność - 6 Obroty Dmuchawy - 7 (24max) Obroty Dmuchawy Podtrzymania - 7 (24max) Czas Dmuchawy Podtrzymania - 23sec. Woda jaka idzie na dom to 46st. Spalanie dosypanie do podajnika po 24h ok 25kg. chuckM te 275sek to czas miedzy podawaniem??i co oznacza u ciebie czas oczekiwanie 5min Cytuj
HiLiX Opublikowano 1 Lutego 2012 #77 Opublikowano 1 Lutego 2012 Panowie - bawię sie piecem wieczorami - i zauważyłem 2 rzeczy - piec w miarę łatwo nabiera temperatury do 50C potem bardzo wolno do 55C powyzej to już czołganie. To samo z drugiej strony - tzn czym wyższa temperatura powoduje, że szybciej piec ją wytraca. Takie punkty gdzie najdłużej przechodzi to 52, 55, 60 - pomiędzy nimi jest jako tako. Teraz moje nastawy: CO 50C przerwa podawania: 70 sek czas podawania: 12 sek nadmuch: 15% paliwo: ekogroszek 25 Popiół jest cześć łądnie wypalnoa jak popół z papierosa, część to spalone grudki, cześć to jak czarny popcorn (w kolejności wielkośći - gdzie ten najładniejszy jest go najwięcej) Wiem, że CO jest sporo za małe, ale przy tym ustawieniu piec pali mi o 1/3 mniej (w 12h wypala trochę ponad pół podajnika, na poprzednich ustawieniach, czy przy podniesieniu temperatury do 55C czzy więcej spalanie wzrasta co 90% podajnika w 12h), temperatura w domu oscyluje miedzy 19-21 stopni od 2 dni (czyli od czasu tych spadków temperatury) Bardzo proszę o wasze komentarze! Drugie pytanie do "tłokowców" w szczególności tych od KARO DUO - czym lepiej palić -> ekogroszkiem czy miałem (23 lub 25) ? Cytuj
ChuckM Opublikowano 1 Lutego 2012 #78 Opublikowano 1 Lutego 2012 czas oczekiwania oznacza czas pomiędzy przedmuchami w podtrzymaniu. Tak 275sec to czas pomiędzy podawaniem w trybie praca. Cytuj
gfx Opublikowano 3 Lutego 2012 #79 Opublikowano 3 Lutego 2012 a powiedz mi jeszcze jaka masz temperature powrotu a jak zasilania?? Cytuj
ChuckM Opublikowano 3 Lutego 2012 #80 Opublikowano 3 Lutego 2012 zasilania mam aktualnie 49st. a powrotu musiał bym zmierzyć .... Cytuj
ChuckM Opublikowano 3 Lutego 2012 #82 Opublikowano 3 Lutego 2012 ok ale dopiero w weekend teraz nie mam zbytnio czasu na to :) Cytuj
gonzo2 Opublikowano 9 Lutego 2012 #84 Opublikowano 9 Lutego 2012 zasilania mam aktualnie 49st. a powrotu musiał bym zmierzyć .... Chuck- ile wynosi w waszych kotłach waga miału w 1 podaniu? I czy krotność to ilość podań? Jeśli krotność 7 tzn. tyle jest podań tłoka i przerwa 275sek. jak u ciebie? Cytuj
ChuckM Opublikowano 9 Lutego 2012 #85 Opublikowano 9 Lutego 2012 szczerze to nie wiem dokładnie bo nie mierzyłem. krotność oznacza ile przedmuchów musi być zanim poda w podtrzymaniu. np. krotność 7 a czas oczekiwania 5 więc przedmuch co 5 minut a za 7 przedmuchem podaje opał w podtrzymaniu czyli co 35 min Cytuj
jaki Opublikowano 10 Lutego 2012 #86 Opublikowano 10 Lutego 2012 Witam Jestem Użytkownikiem kotła Krzystal 25 kW z tłokiem, sterownik Multi-Ster, komin DN200,h=6m Powierzchnia domu 155 m2, dobre okna 1,0 W/m2xK, Docieplony dach wełna 27 cm, ściany nie ocieplone, dom z lat 60.Zawór trójdrogowy Obecnie wykonywane prace remontowe, utrzymuje temp. ok. 120C. Podaje ustawienia: ekogroszek 27MJ. czas podawania opału co 290s przedmuchy - co 180 s, czas trwania 10s,dmuchawa 45% podawanie co 7 przedmuchów. dmuchawa 50%, czopuch przymknięty o ok. 30% wolny przepływ 70% Na kotle ust. 55 st.C. Zawór trójdrogowy ustawiony na 40% Długo dochodzi do zadanej temperatury ok 40-60 minut, Później ze stanu podtrzymania spada do 44 st. Żar na 4/5 palnika W popiele robią się spieki (posklejany popiół). Przerwę podawania wydłużam od 250s bo ciągle spada trochę niedopalonego węgla spala ok. 40-50 kg ekogroszku na dobę Wczoraj po przeczytaniu dyskusji zmieniłem temp. zadaną na 60 i wydłużyłem czas przerwy podawania do 300 s. nadal w popiole niedopalone kawałki węgla i poszło więcej opału i przerwy w podawaniu przy podtrzymaniu do 10 Proszę o poradę bo spalanie myślę, że jest za duże, czopuch jest gorący ale można dotknąć ręką Cytuj
jaki Opublikowano 10 Lutego 2012 #87 Opublikowano 10 Lutego 2012 Dzisiaj rozmawiałem ze sprzedawcą kotła i mówił żeby ustawić tak: czas podawania opału co 160s dmuchawa 80%, Cytuj
ChuckM Opublikowano 11 Lutego 2012 #88 Opublikowano 11 Lutego 2012 80% dmuchawa to za dużo ale ustaw i zobacz efekty Cytuj
jaki Opublikowano 11 Lutego 2012 #89 Opublikowano 11 Lutego 2012 80% dmuchawa to za dużo ale ustaw i zobacz efekty Ustawiłem wczoraj dmuchawę na 80%i podawanie na 175sekund, okazuje się że ogień jak w piecu hutniczym ale w miarę szybko dochodzi do zadanej temp. ok.30 minut, póżniej też około 45 minut jest w stanie podtrzymania. Popiół jest zbrylony jest trochę niedopalonego węgla. Na noc zostawiłem przerwę 189 sekund.i spalanie wyszło lepsze co prawda skręciłem trochę zawór3-drogowy na 30%. Chyba jest lepiej wcześnie dochodził do zadanej temperatury godzinę lub dłużej. Sprzedawca od kotła mówi że pali węgle typu grysik drobny próbowałeś? Cytuj
jaki Opublikowano 15 Lutego 2012 #90 Opublikowano 15 Lutego 2012 Trochę zmieniłem: przerwy w podawaniu: 220 s dmuchawa: 70% podawanie co 10 przedmuchów temp. 600C, Do zadanej temp. dochodzi w ok. 30 minut i w stanie oczekiwania ok.60 minut. Spalanie ekogroszku się zmniejszyło, zsypałem wczoraj pełny zbiornik zobaczę na ile starczy. zawór 3-drogowy skręcony na 25% Cytuj
Adzig Opublikowano 16 Lutego 2012 #91 Opublikowano 16 Lutego 2012 (edytowane) Kocioł krzaczek SKP25 podajnik ślimakowy retorta IIgeneracji, zawór czterodrożny, sterownik SK-9000 ustawienia przy temp zew w nocy -20C Fabr. moje Temp. CO 60 60 Temp. CWU 50 49 Praca podajnika 12 15 Przerwa podajnika 30 80 Moc dmuchawy 40 80 Przedmuch 2 0,30 Czas przedmuchu 10 45 Moc przedmuchu 40 75 Podajnik w podtrz. 3 7 Histereza c.o. 2 2 Histereza c.w.u. 2 2 Temp. zał. pompy 30 30 Edytowane 16 Lutego 2012 przez Adzig Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.