Kocioł krzaczek SKP25 podajnik ślimakowy retorta IIgeneracji, zawór czterodrożny, sterownik SK-9000
ustawienia przy temp zew w nocy -20C
Fabr. moje
Temp. CO 60 60
Temp. CWU 50 49
Praca podajnika 12 15
Przerwa podajnika 30 80
Moc dmuchawy 40 80
Przedmuch 2 0,30
Czas przedmuchu 10 45
Moc przedmuchu 40 75
Podajnik w podtrz. 3 7
Histereza c.o. 2 2
Histereza c.w.u. 2 2
Temp. zał. pompy 30 30