Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni


thepablo

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zapodaj fotki jak twój kociołek wygląda w środku.

Opublikowano

cześć,
mam pytanie, czy ktoś z użytkowników sterownika K1PRv2 ma podpięty regulator pokojowy?

zamierzam kupić, jaki polecacie?

i jeszcze jedno pytanie, czy po osiągnięciu zadanej temperatury na regulatorze pokojowym, odcina tylko pompę CO czy od podłogówki też?

dzięki za odp

PS
walekddu pamiętam o fotce

Opublikowano

Witam.

Ja mam K1PRv2 i panel pokojowy SPK LUX. Jak dla mnie pasuje :) Czy odcina pompy, pewnie tak. Zależy jak sobie ustawisz. Najlepiej pobierz instrukcje sam zobaczysz (oczywiście jak Tobie przypasuje) i ocenisz.

Pozdrawiam.

Opublikowano

cześć,

mam pytanie, czy ktoś z użytkowników sterownika K1PRv2 ma podpięty regulator pokojowy?

zamierzam kupić, jaki polecacie?

i jeszcze jedno pytanie, czy po osiągnięciu zadanej temperatury na regulatorze pokojowym, odcina tylko pompę CO czy od podłogówki też?

dzięki za odp

PS

walekddu pamiętam o fotce

Ja mam nie kupuj spk lux kup zwykły z techa sporo tańszy a różnica to tylko logo defro

 

Odcina tylko co lub obniża temp na zaworze 4d podlogowka działa niezaleznie

Opublikowano

Erpolis jaki masz kociolek?

Defro Komfort Eko Duo Uni R 25kw
Opublikowano

Ja wczoraj rozpocząłem chyba już ostatnia próbę walki z sadza i wylozylem cześć rusztu wodnego płytkami szamotowymi. Póki co widzę pozytywny wpływ ale o efektach napiszę za parę dni.

Opublikowano

Zobaczcie Witkowski ma deflektor do palnika rynnowego dopalajacy gazy. Jestem ciekaw czy do rynny z defro pasuje. Moze ktos juz probowal?

 

Butcher358 nie mam czujnika temp spalin. Piec dochodzi do zadanej 68st w 6 min i stoi jakies 30min. Dlon podczas pracy pieca mozna polozycz na czopuch. Nie mam pida wiec nie mam czujnika spalin. Przy wiekszej mocy jakby mniej pali dodam ze zdjalem rogi i pale z wiekszym wiatrem zeby bilo w dol deflektora. Ta rynna jest niedopracowana przez defro bo jest za krotka.

 

Zobaczcie na stronie witkowski palnik rynnowy jest o wiele lepiej wykonany i ma dokladany z gory deflektor dopalajacy gazy.

Ten Witkowski wygląda jak mój APPS-R z Ewmaru
Opublikowano

Z tym odlanczaniem pompy CO to nie do konca jest takie dobre jakby sie wydawalo. Na drugi dzien jak sie wlaczy to sciagnie cala zimna wode do pieca i piec szaleje bo nie moze jej dogrzac lub co gorsze to sie wylaczy bo np nie osiagnie temp zadanej a i zar moze sie cofnac zbyt mocno wglab rynny z powodu ustawien niskiej mocy.

 

U mnie ida non stop 2 pompki od CO i podlogowki. Cyklicznie ida CWU i pompa obiegowa CWU

 

 

Tez sie zastanawialem nad spk lux. Zapodajcie linki lub fotki tych tanczych z techa

Opublikowano

Wrocilem do rogow :-) chyba tak jest lepiej

Opublikowano

Z tym odlanczaniem pompy CO to nie do konca jest takie dobre jakby sie wydawalo. Na drugi dzien jak sie wlaczy to sciagnie cala zimna wode do pieca i piec szaleje bo nie moze jej dogrzac lub co gorsze to sie wylaczy bo np nie osiagnie temp zadanej a i zar moze sie cofnac zbyt mocno wglab rynny z powodu ustawien niskiej mocy.

 

U mnie ida non stop 2 pompki od CO i podlogowki. Cyklicznie ida CWU i pompa obiegowa CWU

 

 

Tez sie zastanawialem nad spk lux. Zapodajcie linki lub fotki tych tanczych z techa

post-65783-1453276198,2366_thumb.jpegpost-65783-1453276200,7089_thumb.jpeg
Opublikowano

 

Walek ddu25 z tymi pompami to nie tak jak myslisz. Pokojowka daje sygnal o dogrzaniu pomieszczenia i zatrzynuje pompe. Ale w sterowniku ustawiasz opcje tz cykl pracy pompy i ustawiasz jak dlugo i co ile minut ma sie zalaczac pompa podczas postoju w celu przemieszania wody w ukladzie. Ja mam ustawione 1 min co 5 min, grzejniki sa caly czas cieple, pomimo ze pompa stoi i pomieszczenie jest dogrzane.

Opublikowano

Takie ustawienia co daja. Ze pompa pracuje 1 min co 5min? To niech lepiej idzie caly czas bo chyba nie codzi Ci o oszczednosc na pradzie?

 

Cyklicznie to bym ustawil np 10min co

Opublikowano

Chodi o to ze jak w pomieszczeniu w ktorym jest pokojowka zostanie osiagnieta temperatura zadana w moim przypadku 23s, wtedy sterownik daje sygnal do wylaczenia pompy. W sterowniku kotla ustawiony mam cykl pracy pompy i pomimo ze pokojowka dala sygnal o dogrzaniu to ta pompa w moim przypadku zalacza sie na 1 min co 5 min w celu przemieszania wody w ukladzie aby ta nie stygla w rurach, grzejniki sa caly czas cieple i powietrze sie nie rozwarstwia, tak jak to jest w przypadku gdyby pompa stala czaly czas. Nie chodi tez o oszczednosc na pradzie, a tylko i wylacznie na opale bo kociol duzej stoi w podtrzymaniu. Gdybym mial pompe zalaczona caly czas to bym sie w domu ugotowal. Ma grzejnikach mam tez zawory termostatycne ktore w raie czego tez ograniczaja przeplyw.

Opublikowano

Fotis79 rozumie ok. Ja nie mam pokojowki i pompa idzie caly czas. Masz racje zgadzam sie. Ale jednego nie rozumie a mianowicie tego ze przez to piec sie odstawia na dluzej i smoli kociol. Ten temat byl juz poruszany na forum. Zgodnie wszyscy twierdzili iz trzeba kociol tak ustawic azeby wogole sie nie odstawial. Tak by piec pracowal na malej mocy.

 

 

Jaki masz ster pokojowy?

Opublikowano

Sterownik mam spk lux plus do tego pogodowka. Z moich obserwacji czy kociol sie odstawia na krotko czy dlugo to i tak smoli urok rynny i rusztow. Ja srednio czyszcze kociot co dwa miesiace. Czy kociol czysty czy zabrudzony spalanie na tym samym poziomie.

Opublikowano

Ok. Nosze sie z zamiarem kopna spk lux. A pogodowke jaka masz? Sorki ze tak wypytuje.

Opublikowano

Witam Pany :P chciałem Was zapytac do czego to sluzy  mozna to wysowac druga sprawa ta cienka blacha z otworami to deflektor tak ?   piec troche zasyfiony , (nie bylo mnie w pl ) czym czyscicie Wasze kotly , mozna kupic jakies skrobaki ? dobrze byloby chyba tez opalic ta sadze jakims palnikiem :)                                                                              2enqhbc.jpg

 o09ok8.jpg

Opublikowano

Ok. Nosze sie z zamiarem kopna spk lux. A pogodowke jaka masz? Sorki ze tak wypytuje.

Pogodowa tez tech kupowalem razem z pokojowym.

Opublikowano

Może kolega Erpolis&Animus&Timon odp cow w mojej spr ^^ hihi , Erpolis Ty chyba paliles Pelletem(i wspominales ze to powinny byc podobne ustawienia co do owsa) , moze podasz swoje wczesniejsze ustawienia , ja od dzis pale owsem tak na probe , to odrazu widac ze jeczmien lepiej sobie radzil , moje ustawienia to podawanie 10 przerwa 37s nadmuch 35% przeslona otwarta na okolo 2cm , podtrzymanie 10 min praca 20sekund , nadmuch 20 s co 10 min , myslalem ze owsem bedzie lepiej niz jeczmieniem a tu lipton , Pany :rolleyes:  do czego to jest to na drugim foto 2 posty wyzej , mozna to wysowac ale po kiego to nie mam pojecia ehh .PZDR

Opublikowano

Owies powinien być bardziej kaloryczny. Pelletem paliłem na pid tylko wydluzylem max czas podawania do 10 s i sterownik sam dobierał czas podawania

Opublikowano

Może się komuś uda znaleźć kaloryczność poszczególnych zbóż. Wszyscy kogo znam pala owsem ale to może wynika z faktu iż inne zboża to grzech palić.

Opublikowano

Może kiepskiej jakości ja dziś spróbuję pszenicy palić

Plus taki że popiół masz jako nawóz do ogrodu

Zarchiwizowany