Rafgre Opublikowano 4 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam , mam w kotłowni zastosowany wymiennik ciepła(chyba 36 płyt-o ile dobrze pamiętam). Na piecu mam ustawioną temperaturę 55stopni siła bezwładności podchodzi do 60 a na rurze która wychodzi z wymiennika i zasila grzejniki max jest 40-43. Czy dopuszczalna jest taka różnica temperatur ,bo jeśli tak to chyba jest ogromna strata ciepła Cytuj
Marek Opublikowano 5 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 5 Grudnia 2010 w normalnych warunkach róznica temp zasilania strony pierwotnej i wtórnej nie przekracza 5 st pokaz jak to jest podłaczone i co obciąza wymiennik , za mało danych i nie ma co wiecej wrózyc Cytuj
sambor Opublikowano 5 Grudnia 2010 #3 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam Może wytłumaczysz co to są "normalne warunki"- jakie parametry przepływu, ciśnienie itp. B) Cytuj
Mecenas Opublikowano 5 Grudnia 2010 #4 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Czy dopuszczalna jest taka różnica temperatur ,bo jeśli tak to chyba jest ogromna strata ciepła Nie ma tu żadnej straty ciepła (energii), jedynie zmiana temperatury wody. Generalnie w instalacji CO moc przenoszona jest proporcjonalna do iloczynu: przepływu wody (l/h) i różnicy temperatur zasilania i powrotu. Np. na stronie kotłowej może być 60 stopni na zasilaniu, 50 na powrocie i 1000 litrów na godzinę przepływu, zaś w grzejnikowej 50 na zasilaniu, 30 na powrocie i 500 l/h. Przez analogię - skrzynia biegów w samochodzie sprawia, że koła kręcą się z inną prędkością niż silnik, ale nie oznacza to że następuje utrata energii mechanicznej. Cytuj
Qba82 Opublikowano 5 Grudnia 2010 #5 Opublikowano 5 Grudnia 2010 tez mam miec wymiennik moc 35kW piec cichewicz futura s dual 32kW zasobnik 300l 5 petli podloga i narazie 9 grzejnikow ale bedzie wiecej ok 300m do ogrzania i tak mysle czy to wszystko pociagnie ten wymiennik Cytuj
sambor Opublikowano 5 Grudnia 2010 #6 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Po pierwsze zasobnik CWU podłącz przed wymiennik - odpada wymiana na potrzeby CWU, reszta powinna pociągnąć, mam do ogrzania podobną powierzchnię, kocioł 20kW na pellet, potrzeba tylko dobrego ocieplenia budynku - ściany, dach i okna. Cytuj
Qba82 Opublikowano 5 Grudnia 2010 #7 Opublikowano 5 Grudnia 2010 tak masz racje zasobnik trzeba podpiac bezposrednio teraz chodzi mi po glowie naczynko na strychu bo w obecnej konfiguracji bedzie nad piecem. fachowcy wybrali taki wariant Cytuj
Rafgre Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor #8 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Koledzy przedstawiam zdjęcia mojej kotłowni. wymiennik na dzień dzisiejszy na podłączone 25 grzejników panelowych o szerokości ok 1 mb. Więc w układzie jest ok max 80 litrów wody. Cwu mam podłączone bezpośrednio pod piec. Z czego może wynikać taka utrata temperatury. Może zawór trójdrożny powinien byś inaczej ustawiony,nie pamiętam na ile jest teraz ustawiony rano najwyżej podam Cytuj
sambor Opublikowano 5 Grudnia 2010 #9 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Z czego może wynikać taka utrata temperatury. Może zawór trójdrożny powinien byś inaczej ustawiony,nie pamiętam na ile jest teraz ustawiony rano najwyżej podam Przenieś na chwilę posiadany termometr przylgowy na wyście kotła. Może być błąd pomiaru temperatury zarówno na czujniku ze sterownika jak i na tym drugim termometrze. Teoretycznie temperatura na wyjściu wymiennika zależy od masy cieczy przepływającej przez wymiennik, można spróbować zmniejszyć szybkość przepływu po stronie wtórnej lekko dławiąc np zaworem lub zmieniając bieg w pompie obiegowej. Na stronie Danfossa znalazłem program do doboru wymienników -może się przydać http://www.danfoss.com/Poland/BusinessArea...aa81115734.html Cytuj
Mecenas Opublikowano 5 Grudnia 2010 #10 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Z czego może wynikać taka utrata temperatury. Z idei wymiennika. Zawsze występuje na nim "poślizg" temperatury. Czyli np. po stronie kotłowej masz parametry 70/60, zaś na grzejnikach 60/50 lub jeszcze mniej. O to właśnie chodzi, żeby kocioł miał wysoką temperaturę a grzejniki niską. Wymiennik pracuje jako sprzęgło hydrauliczne i zastępuje ci zawory mieszające 3 lub 4 drogowe. Cytuj
1973 Opublikowano 5 Grudnia 2010 #11 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Zgadzam się z tym,mam tak właśnie zrobione. Tylko ten wymiennik powinien być dosyć trafnie dobrany. U mnie między wyjściem a powrotem jest 15 st różnicy, tyle zabiera wymiennik. Cytuj
Qba82 Opublikowano 9 Grudnia 2010 #12 Opublikowano 9 Grudnia 2010 A czy po podpieciu zasobnika bezposrednio od piec trzeba jakis zawor 3 drozny?jaka ma byc temp. CWU? Cytuj
Marek Opublikowano 9 Grudnia 2010 #13 Opublikowano 9 Grudnia 2010 trzeba 3-drozny ale trójnik a temp cwu ma byc CIEPŁA lub jak kto lubi jak jestes morsem to wez poprawke Cytuj
Qba82 Opublikowano 11 Grudnia 2010 #14 Opublikowano 11 Grudnia 2010 bedzie wygladac to mniej wiecej tak na gorze jest jeszcze jeden rozdzielacz ;) 2 Cytuj
orzech1976 Opublikowano 11 Grudnia 2010 #15 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Możesz to zdjęcie wkleić tak żeby było coś widać ;) Cytuj
Qba82 Opublikowano 12 Grudnia 2010 #16 Opublikowano 12 Grudnia 2010 http://files.myopera.com/Qba82/albums/5260692/IMG_1268.JPG Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Grudnia 2010 #17 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Źle podłączone naczynie otwarte. Obecnie jest tylko do powrotu. W miejscu gdzie jest odpowietrznik automatyczny nad kotłem powinna wychodzić rura minimum calowa w kierunku górnej części zbiornika otwartego. Obecnie w chwili zagotowania wody w kotle para wodna nie ma gdzie ujść. Jako pierwszy oberwie odpowietrznik automatyczny i pompa. Cytuj
Qba82 Opublikowano 12 Grudnia 2010 #18 Opublikowano 12 Grudnia 2010 robota jeszcze nie skonczona. para i goraca woda bedzie uchodzic do kanalizacji dodtkowe foto trojnik pod odpowietrznikiem bedzie tez tam termometr ;) http://files.myopera.com/Qba82/albums/5260692/IMG_1255.JPG Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Grudnia 2010 #19 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Błąd. Para i gorąca woda ma wpadać do naczynia od góry powodując nadciśnienie, które wypcha wodę ze zbiornika poprzez powrót do kotła wystudzając go. Wężownicę schładzającą podłącza się inaczej i nie każdy kocioł się do tego nadaje. Wypuszczanie gorącej wody bądź pary bezpośrednio do kanalizacji może spowodować jej uszkodzeniem. Nie zmniejszy to także temperatury kotła. Cytuj
Qba82 Opublikowano 12 Grudnia 2010 #20 Opublikowano 12 Grudnia 2010 byc moze tak to bedzie ale nadmiar czy jakos tak ma isc w kanalize.nie nie znam sie az na tym jak skoncza to dam fotke.ale wszelkie uwagi przemysle i moga sie przydac ;) Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Grudnia 2010 #21 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Lepiej niechaj nie kończą tak ja to opisujesz tylko niechaj wykonają to zgodnie ze sztuką i obowiązującym prawem. Cytuj
Qba82 Opublikowano 12 Grudnia 2010 #22 Opublikowano 12 Grudnia 2010 spokojnie to nie pierwsza ich kotlownia wiec chyba wiedza co robia.jesli bedzie cos nie tak to beda poprawiac.schemat tej kotlowni wkleilem w pierwszej fotce.na schemacie tez jest blad? Cytuj
orzech1976 Opublikowano 12 Grudnia 2010 #23 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Jak będzie odpowietrzane ogrzewanie podłogowe na 1 piętrze ? Naczynie na pewno trzeba przerobić (muss) Do zbiornika cwu zastosowałbym dodatkową pompkę i podpiął z grubszej średnicy przed pompą na obiegu pierwotnym (lepszy obieg wody na wymienniku) Dołożyłbym termometry bo nie wiadomo jaka temp będzie na którym obiegu Cytuj
Qba82 Opublikowano 12 Grudnia 2010 #24 Opublikowano 12 Grudnia 2010 idpowietrzniki podlogi sa tylko w rozdzielaczu czy to nie wystarczy? ok jak mozecie to podajcie mi jakis prosty schemat tego nczynka przy zastosowaniu go u mnie ,bede mial sie czym podeprzec.a czy 1 pompka na pierwotnym zasilaniu wymiennika nie starczy jak zasobnik podpiety jest rownolegle? chcial bym zeby to wszystko dzialalo bezawaryjnie bo kasy wydalem sporo.kociol jes zelwny wiec takie schladzanie dla niego raczej nie jest wskazane tak mi sie zdaje ;) Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Grudnia 2010 #25 Opublikowano 12 Grudnia 2010 spokojnie to nie pierwsza ich kotlownia wiec chyba wiedza co robia.jesli bedzie cos nie tak to beda poprawiac.schemat tej kotlowni wkleilem w pierwszej fotce.na schemacie tez jest blad? Na tym forum już nie raz były prezentowane zdjęcia nowych kotłowni wykonanych przez firmy, które myślą, że wiedzą co robią... Na schemacie naczynie jest podłączone do kotła przy pomocy jednej rury bezpieczeństwa. Jest ono wpięte do wyjścia kotła (też tak można). U Ciebie jest podłączone do powrotu. Jeżeli czytanie schematu bez zrozumienia dla wykonawcy stwarza problem to ja bym wymusił poprawki a jeżeli nie byłoby to realne odstąpiłbym od umowy wykonania kotłowni "podziękował" i potracił z wynagrodzenia by starczyło na innego wykonawcę, który wie co poprawić. By było bezpiecznie i zgodnie z prawem to tak jak pisałem wcześniej wystarczy w miejscu odpowietrznika automatycznego nad kotłem podciągnąć rurę o średnicy minimum 1 cal lub miedź 28 do góry w celu połączenia ze zbiornikiem także od góry. Cytuj