Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Galmet 17kw, Sterownik Perfect - Problem


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Od około tygodnia mam problem z piecem Galmet 17kW.

W celu zaoszczędzenia opału został odłączony czujnik pogodowy i od tego czasu piec nie osiąga zadanej temperatury. Przez to spalanie opału zwiększyło się dwukrotnie. Czy przyczyną tego jest właśnie odłączenie czujki pogodowej?? Nie wiem już, co mam robić. Próbuję rożnych ustawień, a piec nadal nie osiąga zadanej temperatury. Ekogroszek źle się spala, powstaje szlaka. Przedtem wyrzucałam sam popiół. Co robić?

Opublikowano

1.korekcja nocna -2st.

2.korekcja ekonomiczna -5st.

5.moc kotła 90%

6.ilość powietrza 25%

9.temperatura załączenia pompy 35st.

10.zakres regulacji 10st.

11.czas całkowania 80s.

13.min obroty 20%

14.max. obroty 60%

15.czas ruchu podajnika 6s.

16.max. przerwa pracy 170s.

17.min. przerwa pracy 30s.

18.przerwa nadzoru 15min.

19.czas nadmuchu nadzoru 3s.

20.moc nadmuchy nadzoru 0%

21.min. temperatura zadana 40st.

22.czas wygaszania 90min.

24.histereza c.w.u. 5st.

 

Dom 110m2, ocieplony. Czy można piec nastawić tak, aby mimo tego, że będzie podłączony czujnik pogodowy, przy niskich temperaturach na zewnątrz piec nie będzie za bardzo podnosił temperatury? Można pogrzebać przy Współczynniku Pogodowym? Teraz mam ustawione na 70%.

Do tej pory (plusowe temperatury na zewnątrz) piec spalał 2 wiadra (około 20 kg) na dzień. Po odłączeniu czujnika spala 60kg.

Opublikowano

Do tej pory (plusowe temperatury na zewnątrz) piec spalał 2 wiadra (około 20 kg) na dzień. Po odłączeniu czujnika spala 60kg.

A czy odpowiedź nie nasuwa się sama?

Opublikowano

Czujnik jest znowu podłączony, ale ekogroszek źle się wypala. Tworzy się szlaka. A przedtem był ładny popiół.

 

Czy wartość Współczynnika pogodowego musi być 70%?

Opublikowano

Nie musi być 70%, można ten parametr zmieniać, ale on nie wpływa na to jak się spala eko. Jeżeli groszek jest całkowicie spalony, a jest trochę spieków to chyba nie ma z czym walczyć. Nie wiem jaką masz retortę, obrotową czy stałą. Przy obrotowej łatwiej się "walczy" ze spiekami, poza tym czy jest zainstalowany jakiś zawór mieszający, czy na grzejnikach są zawory z głowicami termostatycznymi?

Opublikowano

A co się stanie, jak Współczynnik pogodowy zmienię na 0%?? Piec nie będzie osiągał temperatury zadanej??

Na grzejnikach mam zawory z głowicami termostatycznymi. Retorta jest stała.

Opublikowano

Nigdy nie próbowałem ustawienia "0" w ty konkretnym parametrze, ale można spróbować, ewentualnie zadać pytanie producentowi sterownika: http://sterowniki.w.com.pl/forum/

Co do retorty, lepszym rozwiązaniem byłaby obrotowa. Można spalać gorszej jakości ekogroszki, miał lub mieszankę tych dwu paliw.

Czy nadal jest problem z osiągnięciem temp. zadanej?

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Temperaturę zadaną już osiąga.

Ale nie włącza się nadzór. W zeszłym roku wszystko działało świetnie. Popielnik opróżniałam raz w tygodniu, bo dopiero wtedy był pełen, teraz w popielniku znajduję niespalony ekogroszek ( myślę, że to przez to, że nie włącza się nadzór. piec nie nadąża wypalać opału.) Co mam zrobić? Serwisant mnie zlekceważył.

Opublikowano

Nadzór się nie włącza bo Perfekt jest tak zaprogramowany, ma wydłużać przerwy miedzy podaniami paliwa bez wyłączeń. Możesz zmienić trzy parametry, ale nie rób tego na raz.

- zmniejszyć czas podawania

- wydłużyć przerwę między podaniami

- zwiększyć ilość powietrza.

Zmian dokonuj stopniowo i obserwuj.

 

Pozdrawiam

Wesołych Swiąt

Opublikowano

Miesiąc temu było dużo cieplej na zewnątrz, więc i spalanie było mniejsze. Wracajac do nadzoru, gdy odbiór ciepła jest mniejszy od ilości ciepła wytworzonego, sterownik przełącza kocioł w ten tryb, ale z azałożenia jego praca ma polegać na unikaniu nadzoru. Wtedy wydłuża czas między kolejnymi podaniami opału.

Pozdr.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.